> Проблемы с комплексами СПГ761 и RVG
pashashin
сообщение 9.8.2009, 14:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 9.8.2009
Из: нижний Новгород
Пользователь №: 37060



Есть ли у кого опыт избавления от дребезга контактов в счетчиках газа, и вообще дребезг ли это? Поделитесь опытом, плиз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
tiptop
сообщение 9.8.2009, 18:02
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(pashashin @ 9.8.2009, 15:08) [snapback]421276[/snapback]
дребезг ли это?


А в чём проявляется "это" ?
На осциллографе увидели ?

Сообщение отредактировал tiptop - 9.8.2009, 18:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pashashin
сообщение 9.8.2009, 20:29
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 9.8.2009
Из: нижний Новгород
Пользователь №: 37060



На осциллографе не видел.
Проявляется ввиде нештатных ситуаций на корректоре по превышению расхода. Счетчик рабочих кубов в корректоре должен совпадать с механическим счетчиком, а он убегает вперед.
Попробовали поставить Т-образный фильтр на геркон (Т=20мс)- нештаток стало намного меньше, но все равно есть.
Представители поставщика газа недовольны, мы пока тоже не в состоянии что то исправить. Осциллографа вообще негде взять. Кстати, после пуско-наладки нештаток не наблюдается, появляются через месяц,два. Представители производителя СПГ "ЛОГИКА" пока тоже ничего не могут ответить. В новых версиях СПГ761.1 и 761.2 уже есть программные фильтры от дребезга. вроде помогают. Проблема с СПГ 761, причем началась только после того, как Арзамас модернизировал счетчики (геркон стал съемный). В съемной коробке с герконом есть два геркона, на обоих одна история.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pashashin
сообщение 25.6.2010, 21:39
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 9.8.2009
Из: нижний Новгород
Пользователь №: 37060



Цитата(tiptop @ 9.8.2009, 19:02) *
А в чём проявляется "это" ?
На осциллографе увидели ?

Все таки вряд ли это дребезг. Проблема где то глубже. На версии 761.2 приборов встроенный программный фильтр с полосой пропускания 0,5 Гц. Нештатки все равно наблюдаются.
Даже перенесли корректор к счетчику газа - провод без скруток, далеко от силы и дет сразу в корректор, датчик температуры также сразу в корректор. Только блок питания 24В остался далеко, и поэтому датчик давления 4-20мА идет через трассы с кабелями, 485 для принтера, и питание самого корректора 220В. Нештатки не ушли......
Прошу помощи, плиз, кто чем может...........
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gazzz
сообщение 28.6.2010, 18:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 29.1.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 28387



Цитата(pashashin @ 9.8.2009, 21:29) *
Представители производителя СПГ "ЛОГИКА" пока тоже ничего не могут ответить

Не очень понимаю причем здесь "Логика", наверно надо с Арзамасом консультироваться по поводу RVG и герконов счетчика!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 28.6.2010, 18:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



А мне интересно - на кой хрен нужна связка СПГ761 и RVG? Ставь СПГ-741 и сразу найдешь решение проблемы wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pashashin
сообщение 28.6.2010, 19:24
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 9.8.2009
Из: нижний Новгород
Пользователь №: 37060



Цитата(Газовик @ 28.6.2010, 19:52) *
А мне интересно - на кой хрен нужна связка СПГ761 и RVG? Ставь СПГ-741 и сразу найдешь решение проблемы wink.gif

А чем хорош этот корректор? и спасет ли он нас?
Есть сторонний объект, там счетчик с новым герконом, а СПГ761 старый. Проблем нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 28.6.2010, 21:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(pashashin @ 9.8.2009, 23:29) *
... В съемной коробке с герконом есть два геркона, на обоих одна история.

А в герконах ли дело? Может напряженности магнитного поля не хватает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pashashin
сообщение 29.6.2010, 22:17
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 9.8.2009
Из: нижний Новгород
Пользователь №: 37060



Цитата(den.mgn @ 28.6.2010, 22:58) *
А в герконах ли дело? Может напряженности магнитного поля не хватает?

Но тогда были бы проблемы у всех корректоров подключенных к RVG (ЕК 260 например). есть объект с новым счетчиком но старым корректором СПГ761-там таких проблем нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
копатель
сообщение 1.10.2021, 6:58
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 13.3.2017
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 317244



Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста.
У меня спг 761.2 и счётчик rvg 100на один цех
Цех отключён, газа нет
А спг 761.2.показывает расход газа.
Не задолго метрологии в базу данных внесли изменения
В параметры 115 там раньше был ноль
И 034 тоже был ноль

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 20:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных