Раздел об использование геотермальной энергии, энергии солнца, ветра, и т.п. в инженерных системах зданий
Абсорбционный чиллер+солнечный коллектор |
|
|
|
10.8.2009, 11:33
|
Инженер-климаттехник
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667

|
Абсорбционный чиллер+солнечный коллектор-реальная схема? Чиллер-бромлитиевый. Солнечный коллектор готовит воду для генератора. Охлаждающая вода-через градирню. Интересуют чиллера малой мощности ( до 10 кВт - по холоду). Есть ли такие в природе? И можно допустим установить такую систему в коттедж?
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 40)
Гость_ZOG_*
|
10.8.2009, 11:57
|
Guest Forum

|
есть
|
|
|
|
|
10.8.2009, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 23.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 483

|
Параболический солнечный концентратор))) С уважением Виктор
|
|
|
|
|
10.8.2009, 14:39
|
Инженер-климаттехник
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667

|
Цитата(ZOG @ 10.8.2009, 11:57) [snapback]421498[/snapback] есть Информацию можно получить? Встречал Broad BCT от 16 кВт по холоду.
|
|
|
|
|
10.8.2009, 14:56
|
Инженер-климаттехник
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667

|
Цитата(виктор @ 10.8.2009, 14:05) [snapback]421540[/snapback] Параболический солнечный концентратор))) С уважением Виктор Обычный плоский коллектор, думаю тоже подойдет. Главное воду подавать на генератор не менее 90 град С.... Может догревать электрическим ТЭНом или газовым котлом в аккумуляторе? Одновременно и резервирование получиться. Кто-то похожее делал? Интересуют объекты только малой мощности.
|
|
|
|
Гость_ZOG_*
|
10.8.2009, 15:05
|
Guest Forum

|
Цитата(koja @ 10.8.2009, 9:39) [snapback]421551[/snapback] Информацию можно получить? Встречал Broad BCT от 16 кВт по холоду. была тема на форуме, со сцылкой. не помню где.
|
|
|
|
|
10.8.2009, 15:31
|
Инженер-климаттехник
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667

|
Цитата(ZOG @ 10.8.2009, 15:05) [snapback]421561[/snapback] была тема на форуме, со сцылкой. не помню где. Broat от 16 кВт и работают помоему от газа. Нужны меньшей мощности и работающие на горячей воде.
|
|
|
|
Гость_ZOG_*
|
10.8.2009, 15:36
|
Guest Forum

|
Была сцылка видео наTube, конструкцыя одного ипонца
|
|
|
|
|
10.8.2009, 23:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
COP двуступенчатой машины порядка 1. Те на выработку 10кВт холода нужно порядка 10кВт тепла. Учитывая неизбежные потери на зеркалах их общая площадь будет в наших широтах достигать 30м2 - не самая маленькая конструкция. Срок окупаемости получится лет десять если не двадцать.
|
|
|
|
|
11.8.2009, 0:25
|
Инженер-климаттехник
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667

|
Цитата(daddym @ 10.8.2009, 23:40) [snapback]421759[/snapback] COP двуступенчатой машины порядка 1. Те на выработку 10кВт холода нужно порядка 10кВт тепла. Учитывая неизбежные потери на зеркалах их общая площадь будет в наших широтах достигать 30м2 - не самая маленькая конструкция. Срок окупаемости получится лет десять если не двадцать. А если догревать газом. При этом уменьшить площадь коллектора. Газ в 3-и раза дешевле электричества. И в жаркую погоду вода в солнечном коллекторе вообще вскипать будет. Цитата(daddym @ 10.8.2009, 23:40) [snapback]421759[/snapback] Срок окупаемости получится лет десять если не двадцать. А если делаешь для себя и внуков? И вообще, если вдруг Россия(как в начале этого года) перекроет газ Украине. То в нашем регионе не будет ни газа, ни электричества(получают из газа на ТЭЦ). А прохлождаться хочется всегда  .
|
|
|
|
Гость_Михаил73_*
|
14.1.2010, 19:32
|
Guest Forum

|
Жаль, тема интересная! И никого! Зима! Вот солнышко пригреет и все вспомнят за кондиционеры.
|
|
|
|
|
14.1.2010, 21:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Счастливые люди, место чтобы 30м2 зеркал поставить без проблем, это соток десять по площади, и всех соседей алкашей отстреляли, чтоб значится не баловали.
|
|
|
|
|
15.1.2010, 19:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38

|
Все разговоры об этой идее - пустое. В Крыму, в поселке Малый Маяк был построен комплекс для изучения использования солнечной энергии. Там была большая АБХМ с нагревом от солнечных коллекторов и бытовые холодильники с нагревом от концентратора солнечной энергии... и еще много чего. И все оказалось в металлоломе... нерентабельно потому что. А само здание, выполненное в виде пирамиды, облицованной гелио-коллекторами красивое, но в эксплуатации дорогое - там летом в помещених температура +50... Михаил
|
|
|
|
|
15.1.2010, 23:08
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(kord @ 15.1.2010, 19:11)  И все оказалось в металлоломе... нерентабельно потому что. Поясните, плиз, как такого рода системы (без потребления энергии извне) будучи уже построены, могут быть нерентабельными? Может, просто неработоспособны?
|
|
|
|
|
16.1.2010, 20:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38

|
я не оговорился, именно НЕРЕНТАБЕЛЬНА. Хотя проектировалась и строилась данная система 30 лет назад, а сейчас видимо есть другие технологии... Но! Многие идеи выглядят привлекательно для неспециалистов. Вот Вы, АЛЕКС, к примеру высказываетесь: "без потребления энергии извне". А на самом деле, эта система потребляет много энергии - на привод насосов, на регенерацию раствора и т.п. И если приплюсовать сюда затраты на сервис, то получается, что традиционная парокомпресссионная система дешевле в эксплуатации. Уж про капитальные затраты не говорю... Кстати, аналогичная ситуация с электроэнергией, вырабатываемой ветром: она в 6 раз дороже, чем вырабатываемая на ТЭЦ, и может существовать только за счет дотаций, т.е. это дополнительный налог на наседение. Вот вам и "бесплатная энергия". Я считаю, что правильно употреблять термин "экологическая". В нашей стране такую энергию называют "зеленая", и мы понимаем, что это такое, и за что нам приходится платить больше. Михаил
|
|
|
|
|
17.1.2010, 0:15
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(kord @ 16.1.2010, 20:28)  А на самом деле, эта система потребляет много энергии - на привод насосов, на регенерацию раствора и т.п. И если приплюсовать сюда затраты на сервис, то получается, что традиционная парокомпресссионная система дешевле в эксплуатации. Непохоже. Компрессора "жрут" море электроэнергии - не чета циркуляционным насосам. Короче, на слово не поверю. Вот если бы несколько цифр увидеть...
|
|
|
|
|
17.1.2010, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38

|
Думаю, это невозможно - картину передачи в металлолом комплекса "гелиоколлекторы-АБХМ" видел лет 12 назад, вряд ли сейчас найдутся компетентные специалисты, эксплуатировавщие этот комплекс. Так что придется Вам поверить мне на слово: когда я видел сквозную коррозию на аппаратах АБХМ, то понимал, что красивая идея на бумаге, в металле нежизнеспособна. А относительно бытовых холодильников - опытные образцы с солнечными концентратарами в серию не пошли, зато часто вижу передвижные торговые палатки, в которых компрессионные холодильники питаются от переносных электро генераторов. Жизнь отфильтровывает нужное. Естественный отбор... Видимо придется удовлетвориться серийными АБХМ. Михаил
|
|
|
|
|
17.1.2010, 23:12
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Был у меня еще в студенческие годы абсорбционный холодильничек "Морозко". Достался он мне в наследство далеко не новым, 6 лет отпахал, после чего был передарен мною следующему поколению студиозусов... Короче, лет 20 проработал как пить дать. И что же там такое суперсложное в малых абсорбционных машинах? Сорри, в этой технике действительно не специалист. Никогда ею не занимался.
|
|
|
|
|
20.1.2010, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262

|
Цитата(Alex_ @ 17.1.2010, 23:12)  ....абсорбционный холодильничек "Морозко". ... лет 20 проработал как пить дать. И что же там такое суперсложное в малых абсорбционных машинах? ... Запросто мог бы и дольше проработать. А у моих родителей советский компрессорный холодильник (кажется Березка и может и нет - не помню) проработал с 1977 по 2009 г - 32 года без перерывов и выходных. И был выброшен только из-за переезда на новую квартиру. Интересно, а сколько он бы проработал вообще ? Ничего сложного в малых абсорбционниках нет, есть только высокое энергопотребление - при прочих равных условиях жрут примерно в 3 раза больше электроэнергии.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
20.1.2010, 16:47
|
Guest Forum

|
Авторская тема про: "Абсорбционный чиллер+солнечный коллектор". Для фирмы ЯСАКИ почему то выгодно, а у нас нет.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 20.1.2010, 16:51
|
|
|
|
|
20.1.2010, 17:54
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Akela @ 20.1.2010, 10:00)  Ничего сложного в малых абсорбционниках нет, есть только высокое энергопотребление - при прочих равных условиях жрут примерно в 3 раза больше электроэнергии. Ну хорошо, если мы меняем источник тепла для машинки с дорогой электроэнергии на солнечный коллектор, что там может быть проблемного? Кроме отсутствия солнца.
|
|
|
|
|
21.1.2010, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262

|
Цитата(Alex_ @ 20.1.2010, 17:54)  Ну хорошо, если мы меняем источник тепла для машинки с дорогой электроэнергии на солнечный коллектор, что там может быть проблемного? Кроме отсутствия солнца. Да я же не против. Ставьте пожалуйста. Я меньше всего хочу быть помехой техническому прогрессу. Только главную проблему вы сами и написали. Это в Испании да Египте безоблачное небо и длинный день. А у нас солнце зимой - восход в 8, заход в 4 . И за месяц может один ясный день быть.
|
|
|
|
Гость_SOV2009_*
|
8.2.2010, 11:28
|
Guest Forum

|
Цитата(Boris Blade @ 20.1.2010, 16:47)  Авторская тема про: "Абсорбционный чиллер+солнечный коллектор". Для фирмы ЯСАКИ почему то выгодно, а у нас нет. Когда в России стоимость электроэнергии будет 15 руб. / кВт*час , а зарплата - 3-5 тыс. евро (как в Европе), тогда и у нас все европейские и японские технологии будут выгодны. Но пока-что это не так,- и от российского инженера требуется гораздо больше, чем от европейского, чтобы, экономя энергию, не разорить страну.
|
|
|
|
|
15.2.2010, 20:10
|
Инженер-климаттехник
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667

|
Цитата(Akela @ 21.1.2010, 10:33)  Да я же не против. Ставьте пожалуйста. Я меньше всего хочу быть помехой техническому прогрессу.
Только главную проблему вы сами и написали. Это в Испании да Египте безоблачное небо и длинный день. А у нас солнце зимой - восход в 8, заход в 4 . И за месяц может один ясный день быть. А если делать в Сочи.... Там солнечных дней поболее.... И президент выступал за инновации.... Да и все исполнить под соусом приближающейся олимпиады. И использовать на Олимпиаде как тепловые насосы.
|
|
|
|
|
16.2.2010, 5:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Ну тут все зависит от того продаем мы это дело или покупаем. А если покупаем то за свои или денежку откатываем. Если не за свои, то прекраснейшая вещь как и прочая зеленая ботва.
|
|
|
|
|
16.2.2010, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434

|
Цитата(koja @ 15.2.2010, 20:10)  А если делать в Сочи.... Там солнечных дней поболее.... И президент выступал за инновации.... Да и все исполнить под соусом приближающейся олимпиады. И использовать на Олимпиаде как тепловые насосы. На олимпиадах теперь не нагреть или подогреть что-то  , а скорей охладить да лед и снег получить. Солнечный колектор это хорошо. Да только в нашей стране солнечных дней не хватает. С водоаммиачными абсорбционными даже в Каракумах нехватило энергии солнца, чтобы заработала такая машина, правда пытливый ум инженеров родил тогда новую схему с дожимающим компрессором. С водосолевыми (бромистый литий -вода и хлористый литий-вода) испытания проходили в Украине, но дальше экспериментальных установок дело не пошло. Электроэнергию на нагрев генератора тратить, глупо - прямой нагрев газом, тоже не дешев, но при использовании двухступенчатой генерации все же может окупиться, а если одноступенчатая машина то только на вторичном тепле или когда технологический пар или горячую воду девать некуда.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
5.3.2010, 0:36
|
Guest Forum

|
|
|
|
|
|
22.3.2010, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 7.2.2006
Из: КИЕВ
Пользователь №: 2088

|
Гелиосистемы и тепловые насосы в системах А. Л. Гликсон, канд. техн. наук;
А. В. Дорошенко, доктор техн. наук, научно-производственная фирма «Новые Технологии», Одесская государственная академия холода
|
|
|
|
|
22.3.2010, 23:56
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Где?
|
|
|
|
Гость_СТХ_*
|
19.4.2010, 12:36
|
Guest Forum

|
Цитата(koja @ 10.8.2009, 11:33)  Абсорбционный чиллер+солнечный коллектор-реальная схема? Чиллер-бромлитиевый. Солнечный коллектор готовит воду для генератора. Охлаждающая вода-через градирню. Интересуют чиллера малой мощности ( до 10 кВт - по холоду). Есть ли такие в природе? И можно допустим установить такую систему в коттедж? Реально, в прошлом году была на заводе BROAD в Китае. И там такие системы уже функционируют не один год. Производит их сам BROAD, и как тут уже упоминалось есть чиллера на газу, но есть и на горячей воде, вот только догрев воды происходит путем горения газа.
|
|
|
|
|
19.4.2010, 23:01
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(kord @ 15.1.2010, 20:11)  Все разговоры об этой идее - пустое. В Крыму, в поселке Малый Маяк был построен комплекс для изучения использования солнечной энергии. Там была большая АБХМ с нагревом от солнечных коллекторов и бытовые холодильники с нагревом от концентратора солнечной энергии... и еще много чего. И все оказалось в металлоломе... Цитата С водоаммиачными абсорбционными даже в Каракумах нехватило энергии солнца, чтобы заработала такая машина, правда пытливый ум инженеров родил тогда новую схему с дожимающим компрессором. Стало быть, выход только один: Цитата Параболический солнечный концентратор))) Все плоские коллектора не тянут по температуре. Что и подтверждает последнее фото. Еще я видел по ящику рабочую установку в Турции и в прессе читал о Кипре. Везде - параболы с системой слежения за солнцем (естественно)
|
|
|
|
|
20.4.2010, 0:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 862
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11043

|
Все тут прекрасно, но.... 1. для нормальной работы АБХМ требуется очень жесткий температурный график Tнач порядка 90 С (+/- 20), догреть до такой температуры воду солнышком не представляю возможным. 2. При использование газового/электрического воздухонагревателя отпадает смысл городить эту конструкцию с солнечным коллектором. 3. Малые АХМ использующие в качестве основного источника энергии газ разрабатывали для коттеджей американцы, дабы снизить электро- нагрузку, для нашего климата - очень невыгодно. Был случай очень обеспеченный зак захотел себе такую машину поставить (40 Квт - 60 тыщ. Э, без теплогенеррирующей установки, и конденсаторов - а график там жесткий был - больше 110 С ). в итоге решил не дурить - поставил обычный чилллер. 4. АБХМ есть смысл применять при больших нагрузках более 3 МВт (+/- КМ  ) и при наличии СОБСТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ, преимущественно для кондиционирования, при этом нагрузка на электроэнергию сократится на порядки. 5. АБХМ практически неприхотливые железяки - в виду отсутствия элементов в которых возникают силы трения. ( за исключением циркуляционных насосов) 6. АБХМ очень дорогое удовольствие, в виду того, что срок окупаемости велик, заказчик заинтересован как можно быстрее получить прибыль, то данное решение является маловероятным. 7. Специалистов занимающихся АБХМ единицы -работа стоит дорого.
|
|
|
|
|
7.5.2010, 8:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 31.5.2007
Из: Cамара
Пользователь №: 9090

|
Цитата(Нестор @ 16.2.2010, 10:51)  а если одноступенчатая машина то только на вторичном тепле или когда технологический пар или горячую воду девать некуда. я не холодильщик, я электрик. Проектируем сейчас холодильник. Нехилый. 4 ХМ общей потребляемой мощностью 630кВт (электроэнергии). Только на вентиляцию холодильного центра от меня потребовали 30кВт, а потом подумали и сказали, что на подогрев (электрический!) приточного воздуха еще киловатт 10-30... Когда я заикнулся о рекуперации или рециркуляции... ее знает... (М. Жванецкий) намекнули, в каком направлении мне пойти... Но это все в общем-то лирика, теперь вопрос: неужели нерентабельно утилизировать эту кучу тепла?! Ведь там еще 4 конденсатора, которые обдуваются 16-ю 4-киловаттными вентиляторами. Даже с учетом того, что все эти машины одновременно работать будут редко. Но все они БУДУТ работать. Круглый год...
|
|
|
|
|
13.2.2012, 12:05
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 139945

|
Цитата(toxan @ 20.4.2010, 0:43)  Все тут прекрасно, но.... 1. для нормальной работы АБХМ требуется очень жесткий температурный график Tнач порядка 90 С (+/- 20), догреть до такой температуры воду солнышком не представляю возможным. 2. При использование газового/электрического воздухонагревателя отпадает смысл городить эту конструкцию с солнечным коллектором. 3. Малые АХМ использующие в качестве основного источника энергии газ разрабатывали для коттеджей американцы, дабы снизить электро- нагрузку, для нашего климата - очень невыгодно. Был случай очень обеспеченный зак захотел себе такую машину поставить (40 Квт - 60 тыщ. Э, без теплогенеррирующей установки, и конденсаторов - а график там жесткий был - больше 110 С ). в итоге решил не дурить - поставил обычный чилллер. 4. АБХМ есть смысл применять при больших нагрузках более 3 МВт (+/- КМ  ) и при наличии СОБСТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ, преимущественно для кондиционирования, при этом нагрузка на электроэнергию сократится на порядки. 5. АБХМ практически неприхотливые железяки - в виду отсутствия элементов в которых возникают силы трения. ( за исключением циркуляционных насосов) 6. АБХМ очень дорогое удовольствие, в виду того, что срок окупаемости велик, заказчик заинтересован как можно быстрее получить прибыль, то данное решение является маловероятным. 7. Специалистов занимающихся АБХМ единицы -работа стоит дорого. У меня на даче стоят 3 вакумных коллектора , которые даже в марте месяце , севернее Москвы на 200 км, легко нагревают теплоноситель выше 100 град. больше 105 не пробовал, боялся расплавить пластиковые трубы, хотя всё равно расплавил.. Выработка в солнечный день достигает 20 кВт час.
|
|
|
|
|
13.2.2012, 12:06
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 139945

|
Цитата(toxan @ 20.4.2010, 0:43)  Все тут прекрасно, но.... 1. для нормальной работы АБХМ требуется очень жесткий температурный график Tнач порядка 90 С (+/- 20), догреть до такой температуры воду солнышком не представляю возможным. 2. При использование газового/электрического воздухонагревателя отпадает смысл городить эту конструкцию с солнечным коллектором. 3. Малые АХМ использующие в качестве основного источника энергии газ разрабатывали для коттеджей американцы, дабы снизить электро- нагрузку, для нашего климата - очень невыгодно. Был случай очень обеспеченный зак захотел себе такую машину поставить (40 Квт - 60 тыщ. Э, без теплогенеррирующей установки, и конденсаторов - а график там жесткий был - больше 110 С ). в итоге решил не дурить - поставил обычный чилллер. 4. АБХМ есть смысл применять при больших нагрузках более 3 МВт (+/- КМ  ) и при наличии СОБСТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ, преимущественно для кондиционирования, при этом нагрузка на электроэнергию сократится на порядки. 5. АБХМ практически неприхотливые железяки - в виду отсутствия элементов в которых возникают силы трения. ( за исключением циркуляционных насосов) 6. АБХМ очень дорогое удовольствие, в виду того, что срок окупаемости велик, заказчик заинтересован как можно быстрее получить прибыль, то данное решение является маловероятным. 7. Специалистов занимающихся АБХМ единицы -работа стоит дорого. У меня на даче стоят 3 вакумных коллектора , которые даже в марте месяце , севернее Москвы на 200 км, легко нагревают теплоноситель выше 100 град. больше 105 не пробовал, боялся расплавить пластиковые трубы, хотя всё равно расплавил.. Выработка в солнечный день достигает 20 кВт час. Цитата(toxan @ 20.4.2010, 0:43)  Все тут прекрасно, но.... 1. для нормальной работы АБХМ требуется очень жесткий температурный график Tнач порядка 90 С (+/- 20), догреть до такой температуры воду солнышком не представляю возможным. 2. При использование газового/электрического воздухонагревателя отпадает смысл городить эту конструкцию с солнечным коллектором. 3. Малые АХМ использующие в качестве основного источника энергии газ разрабатывали для коттеджей американцы, дабы снизить электро- нагрузку, для нашего климата - очень невыгодно. Был случай очень обеспеченный зак захотел себе такую машину поставить (40 Квт - 60 тыщ. Э, без теплогенеррирующей установки, и конденсаторов - а график там жесткий был - больше 110 С ). в итоге решил не дурить - поставил обычный чилллер. 4. АБХМ есть смысл применять при больших нагрузках более 3 МВт (+/- КМ  ) и при наличии СОБСТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ, преимущественно для кондиционирования, при этом нагрузка на электроэнергию сократится на порядки. 5. АБХМ практически неприхотливые железяки - в виду отсутствия элементов в которых возникают силы трения. ( за исключением циркуляционных насосов) 6. АБХМ очень дорогое удовольствие, в виду того, что срок окупаемости велик, заказчик заинтересован как можно быстрее получить прибыль, то данное решение является маловероятным. 7. Специалистов занимающихся АБХМ единицы -работа стоит дорого. У меня на даче стоят 3 вакумных коллектора , которые даже в марте месяце , севернее Москвы на 200 км, легко нагревают теплоноситель выше 100 град. больше 105 не пробовал, боялся расплавить пластиковые трубы, хотя всё равно расплавил.. Выработка в солнечный день достигает 20 кВт час.
|
|
|
|
|
17.2.2012, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 1.2.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 138282

|
Поделитесь, плз, кто-нить ссылочкой на дистрибов Broad-а. Сколько примерно будет стоить в розницу абсорбционник на 70кВт? Нужно под ком.предл. для зака.
Сообщение отредактировал seryi 52 - 17.2.2012, 13:14
|
|
|
|
|
7.12.2012, 23:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 3.11.2012
Из: Витебск
Пользователь №: 169017

|
Цитата(chekin @ 13.2.2012, 12:06)  У меня на даче стоят 3 вакумных коллектора , которые даже в марте месяце , севернее Москвы на 200 км, легко нагревают теплоноситель выше 100 град. АБХМ холодопроизводительность 35 кВт нуждается в 2300 литров горячей воды температурой 90град каждый час!!!!, на выходе АБХМ температура воды уже 70град, прикиньте сколько нужно коллекторов (естественно вакуумных) чтобы обемпечить нормальную работу системы....
|
|
|
|
|
8.12.2012, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Цитата(head of sector @ 8.12.2012, 0:04)  АБХМ холодопроизводительность 35 кВт нуждается в 2300 литров горячей воды температурой 90град каждый час!!!!, на выходе АБХМ температура воды уже 70град, прикиньте сколько нужно коллекторов (естественно вакуумных) чтобы обемпечить нормальную работу системы.... В США используют, больше как эксперимент, АБХМ с нагревом солнечными коллекторами. Используют аккумуляторы тепла (ёмкости), часто закопанные в землю по всему участку. С экономической точки зрения - использование АБХМ с солнечным нагревом в наших (средних) широтах нецелесообразно. В промышленном масштабе в более южных широтах используются (например в Китае). Только для нагрева используют параболические коллектора с автоматич. управлением по направлению на солнце. Для более эффективного нагрева в средних широтах (при отсутствии газа), предположу, лучше использовать воздушное отопление с дизельной горелкой (или закапывать цистерну с газом на участке). Плюс тщательное утепление конструкций дома, уплотнение щелей (т.е. Дом-термос), применение вентиляции с рекуперацией (это желательно но , при отсутствии средств, необязательно). Выражаю только своё мнение. С уважением.
Сообщение отредактировал azar - 8.12.2012, 11:30
|
|
|
|
|
29.3.2013, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 7.2.2006
Из: КИЕВ
Пользователь №: 2088

|
|
|
|
|
|
29.3.2013, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
тест на внимание или сколько бабла украдено?
|
|
|
|