Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Полипропилен на практике в отоплении
Гость_nezabudis_*
сообщение 29.7.2008, 13:03
Сообщение #1





Guest Forum






здравствуйте!
у меня замена панельной системы отопления на однотрубную с п-образными стояками.дело в том что по подвалу я закладываю сталь,а по стоякам заказчик требует полипропилен.у меня вопрос:как точнее посчитать спецификацию по полипропилену PN-25-фасонину по стоякам ,на приборы и т.п.,если учесть что я не монтажник.фитинги ввиде опор являются скользяшками или неподвижками-сколько штук на 3м?3 компенсатора на 9 этажей хватит?
по вашему опыту работы :стояк брать 32 с внутренним ф21,2 или 25 с внутренним ф16,6,если по существу стальные трубопроводы ф20???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 57)
Kult_Ra
сообщение 29.7.2008, 14:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата
по вашему опыту работы :стояк брать 32 с внутренним ф21,2 или 25 с внутренним ф16,6, если по существу стальные трубопроводы ф20???

Таким точно образом/методом решается "наглаз" отопление здания на уровне "дяди Васи - шабашника" bestbook.gif huh.gif

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 29.7.2008, 14:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 29.7.2008, 15:02
Сообщение #3


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Стояки из полипропилена нельзя делать вообще. По очень многим причинам, каждой из которой хватит, чтобы ответственный человек этого не делал. Ежели все по фигу - конечно же, 32-я труба.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nezabudis_*
сообщение 29.7.2008, 15:49
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(Alex_ @ 29.7.2008, 15:02) [snapback]276692[/snapback]
Стояки из полипропилена нельзя делать вообще. По очень многим причинам, каждой из которой хватит, чтобы ответственный человек этого не делал. Ежели все по фигу - конечно же, 32-я труба.
Почему вообще-то?
дайте твердый аргумент для заказчиков чтобы не приставали...с полипропиленом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 29.7.2008, 15:53
Сообщение #5


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



1. Полимерные трубы предназначены, в основном, для скрытой прокладки в стяжке пола. Открытая прокладка в жилых помещениях запрещена.
2. Полимерные трубы запрещено ставить на центральное отопление с температурными режимами 105(95)/70С
3. Полимерные трубы запрещено использовать в системах ЦО с элеваторами.

Для начала, думаю, хватит.

Сообщение отредактировал Alex_ - 29.7.2008, 15:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nezabudis_*
сообщение 29.7.2008, 16:16
Сообщение #6





Guest Forum






ну подскажите пожалуйста в какой литературе это черным по белому написано???очень надо...
гип у нас никакими техническими вопросами не занимается и варимся тут в собственном соку...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 29.7.2008, 21:33
Сообщение #7


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



СП по полимерным трубам. Номер навскидку не помню.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 29.7.2008, 22:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(Alex_ @ 29.7.2008, 22:33) [snapback]276945[/snapback]
СП по полимерным трубам. Номер навскидку не помню.

Очевидно у заказчика много есть труб и их надо "выгодно вложить".

Трубы полимерные Pex John Guest - для теплых полов
http://www.gaztrubplast.ru/
http://www.plastic-pipes.ru/journal/


Цитата
Полимерные трубы
Химическая промышленность во второй половине XX века освоила производство десятков полимеров, но массовое применение, в том числе и при производстве труб, нашли 5-7 главнейших из них. Безусловными лидерами являются полиэтилен (PE), полипропилен (PP), поливинилхлорид (PVC) и полибутен (РВ). Указанные полимеры относятся к группе термопластичных. Они способны при нагревании переходить в пластично-вязкое состояние, а при охлаждении отвердевать.

Трубы из таких полимеров получают методом экструзии (выдавливания) с помощью обогреваемого шнека (пример простейшего экструдера, но только без обогрева - домашняя мясорубка). Трубы получаются с очень гладкой поверхностью (шероховатость полимерных труб примерно в 10 раз ниже, чем стальных).

К недостаткам всех полимерных труб относятся:
- нетерпимость к прямому воздействию солнечных лучей;
- релаксация - все термопласты в зависимости от нагрузки и времени теряют свои прочностные характеристики;
- невозможность применения в системах противопожарного водопровода;
- ограничения при использовании в системах горячего водоснабжения и отопления;
- своя технология монтажа для каждого вида полимеров и типов труб.

Однако все перечисленное здесь можно отнести не к недостаткам, а к особенностям полимерных труб, ведь, как правило, под эталоном подразумеваются стальные водогазопроводные оцинкованные трубы, а несоответствия с ними рассматривают как недостатки полимерных труб.
*****
Условия применения полимерных труб

Массовому применению труб из полимерных материалов обычно предшествует серьезная подготовительная работа. Трубопровод из полимерных материалов не обладает такой универсальностью применения, как стальной, поэтому составить достойную конкуренцию металлическому трубопроводу пластиковые трубы могут только при выполнении ряда условий:
  • Знание индивидуальных свойств и особенностей применения каждого вида полимерных труб в трубопроводных системах.
  • Наличие нормативно-технической документации.
  • Наличие профессиональных кадров для организаций, занимающихся проектированием, монтажом и эксплуатацией трубопроводов из полимерных материалов.
  • Использование современных технологий в практической работе с новыми прогрессивными материалами.
Применение труб из полиэтилена
Трубы из полиэтилена всегда находили применение в наружных сетях холодного водоснабжения (температура не более 40 гр С, рабочее давление до 1 МПа), напорной и безнапорной канализации и газопроводах, транспортирующих природные газы и газовоздушные смеси, не содержащие ароматических и хлорированных углеводородов (рабочее давление до 0,6 МПа).

Применение труб из сшитого полиэтилена

Благодаря сшивке свойства исходного полиэтилена в трубах PE-X существенно изменяются, обеспечивая в частности длительную тепловую и ударную прочность, а также химическую стойкость и морозостойкость. Таким образом, технология производства допускает применение труб PE-X в отопительных системах, а также системах горячего и холодного водоснабжения. В последнее время трубы PE-X активно используются при оснащении помещений теплыми полами (температура до 95Лљ С, рабочее давление до 1 МПа).

Применение труб из полипропилена
В наши дни полипропиленовые трубы находят широкое применение в системах водоснабжения, отопления, канализации и кондиционирования, как в гражданском, так и в промышленном строительстве. Трубопровод из полипропилена пригоден для транспортировки холодных и горячих жидкостей пищевого и промышленного происхождения, под давлением в течение длительного времени (рабочее давление до 1 МПа, температура до 75 гр С).


Применение труб из поливинилхлорида
Высокая химическая стойкость поливинилхлорида позволяет применение труб ПВХ в системах водоотведения, в напорных питьевых, а также напорных и безнапорных технических системах водоснабжения (температура не более 45 гр С, рабочее давление до 1 МПа).


И ещё поищите в интернете.
*******

Цитата
Хана дому. Кирдык, по русски.

Нет - это оба слова по-тюркски.

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 29.7.2008, 23:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kharlanchuk
сообщение 6.8.2008, 6:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 2.8.2008
Пользователь №: 21186



Компенсаторы через этаж на холостых стояках. На остальных компенсация за счет подводок. Мертвяк-обычный хомут между двух муфт. Диаметры нужно считать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 6.8.2008, 11:48
Сообщение #10


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



В одной квартире любители чистоты мыли каждый день пол. Потолкали РР трубу с годик и таки-дотолкали.
В московской области в котельной сломался сетевой насос, перепад на сети упал, и элеватор превратился в байпас. В январе в систему пошло 120С. Полипропилен превратился в надувные шарики. Пока на котельной сообразили, что авария, 3 квартиры превратились в паровую баню. Хорошо, люди не пострадали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_a.d.zakharov_*
сообщение 11.8.2009, 14:41
Сообщение #11





Guest Forum






Я расскажу, а Вы, товарищи, либо покритикуйте, либо одобрите . . !

Рассказываю. Значит работаю в эксплуатации, сейчас идет реконструкция одного из этажей, я типа технадзор за подрядчиками. Решили ставить радиаторы аллюминиевые (генеральный так захотел, типа на биметалл похоже а стоит меньше . . . :-) + трубы полипропилен.

Вот тут и началось самое интересное, значит прораб подрядчиков принес счета на трубу ФУЗИОТЕРМ (Германия) ФАЗЕР - это труба такая полипропиленовая армированная стекловолокном (цена не детская )))). Ну и мне дали задание все это дело проверить, насколько целесообразно . . . Началось с того что я начал искать такую же трубу но дешевле, нашел. Но оказалось, что трубы эти (армированные стекловолокном) в принципе на системы отопления не катят, так как их рабочий диапазон 80 град. А при 90-95 она вообще год протянет (на фига мне через год-то увольняться? ))).

Поехал я тогда в один из салонов компании, где уже 2 года назад была смонтирована система отопления из полипропилена. Год в компании работаю, там все нормально, да и простоит я думаю еще лет 5. Приезжаю, думаю, дай посмотрю какая здесь труба. Выяснил армированная. С завода Московского ФД-ПЛАСТ (НЕ РЕКЛАМА!!!). Звоню на завод, они мне дают телефоны диллеров. Я к диллеру, типа поясните дорогие, чем так хороша труба? Они говорят что сделана из какого то нового хитрого материала, называется Borealis. Для меня в принципе это ни о чем . . . Будто у него запас прочности выше . . . Ну думаю ладно, раз на объекте вроде стоит уже эта труба - будем ее брать.

Потом оказалось, что армированных труб для систем отопления тоже сейчас 2 вида:

1. Армированный снаружи.
2. Армированный изнутри.

Диллер говорит, что армированная изнутри проще в монтаже. Но если не дай Бог монтажники схалтурят . . . короче пузырями если пойдет, это еще ничего страшного. . . (я о том что если зачищать будут плохо, выскабливать т.е. фольгу)

Ну а армированная с наружи, это как бы классика.

Ну вот, решил я брать на обект армированную снаружи.

А Вы что думаете? Жду ответов . . . .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Андрееви...
сообщение 11.8.2009, 17:33
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 29.1.2009
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 28379



"Армированную снаружи" не советую, она то у вас и пойдет пузырями если будет неподходящий химический состав теплоносителя, воды в вашем случае (что скорее всего). А вот армированная изнутри слоем AL подойдет больше, такие марки как DIZAYN или даже лучше BLUE OCEAN. А мой совет - используйте металлическую трубу (можно медную) для систем отопления ПРОВЕРЕННО ВРЕМЕНЕМ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nnmboom_*
сообщение 11.8.2009, 19:36
Сообщение #13





Guest Forum






a.d.zakharov
вы применили очень надежный способ - осмотр введенных в эксплуатацию объектов... если московский полипропилен устраивает вас по цене, поинтересуйтесь как долго производится данный тип трубы и запросите "портфолио" с адресами объектов, для того чтобы иметь возможность самостоятельно проконтролировать качество предлагаемых материалов... поинтересуйтесь о гарантии и на что конкретно она распространяется... были ли гарантийные случаи...
так же помните, что доверять пайку полипропилена нельзя кому попало, слишком многое будет зависеть в последствии от профессионализма рабочих... приличные монтажники должны иметь свой инструмент и опыт работы с паяльником...

качественный материал + монтажники с хорошей репутацией = тепло и спокойствие на долгие годы...


*про алюминиевые радиаторы: убедитесь в том, что в системе отопления нигде не будет меди (теплообменник котла, к примеру).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
гоша
сообщение 11.8.2009, 22:19
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 13.12.2006
Пользователь №: 5182



Цитата(nnmboom @ 11.8.2009, 20:36) [snapback]422109[/snapback]
... приличные монтажники должны иметь свой инструмент и опыт работы с паяльником


вообще то , способ соединения полипропиленовых труб называется СВАРКА
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 12.8.2009, 9:51
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



Параметры теплоносителя в системе отопленя каие? Схема подсоединения к источнику тепла какая? Зависимая, зависимая с подмешивающим насосом, зависимая с элеавтором, независимая? Если зависимая с элеватором то не советую так как в СП 41-102-98 есть пункт о запрете использования полимерных труб в системе с элеватором на вводе. В СНиП 41-01-2003 также есть пункт далее цитирую:

"6.1.2 Теплоснабжение здания следует проектировать, как правило, обеспечивая учет расхода теплоты и автоматическое регулирование температуры теплоносителя для внутренних систем теплоснабжения здания по температурному графику в зависимости от изменения температуры наружного воздуха. Системы теплоснабжения без автоматического регулирования допускается проектировать при расчетном расходе теплоты зданием (включая расходы теплоты на отопление, вентиляцию, кондиционирование и горячее водоснабжение) менее 50 кВт.
В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 12.8.2009, 18:42
Сообщение #16


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Про полипропилен (и вообще пластики) и как это должно быть:
Срок службы пластиковых труб зависит от трех факторов: отношения толшины стенки к диаметру, рабочего давления, рабочей температуры. У любого нормального производителя труб должны быть данные (номограммы, графики, таблицы), где эти зависимости наглядно проиллюстрированы. Базируются же эти зависимости на прочностных характеристиках самого материала.

Так вот, проектировщик по этим данным рассчитывает эксплуатационные параметры в системе отопления так, чтобы срок службы трубы гарантированно составлял 50 лет с запасом прочности, по-моему, 2.

Это как должно быть...
На самом деле
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Climat-Control_*
сообщение 13.8.2009, 14:16
Сообщение #17





Guest Forum






Армированный ППР на отоплении пузырями идет практически во всех случаях которые

мне встречались,это происходит от того что алюминий и сам ППР имеет разный коефициент

температурного расширения,и так оно будет с любой армированной трубой,вопрос только Когда.

Мы вот до кризиса собрали отопление 3-х этажного офиса на 2000 м2 из не армированного ППР Jakko (Турция)

И все в Ажуре.

А мой совет такой: Спаяйте с простого, не дорогого, не армированного 20-ти барного ППРа и не

заморачивайтесь, все равно давление в вашей системе вряд ли превысит 6 бар
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_a.d.zakharov_*
сообщение 13.8.2009, 15:45
Сообщение #18





Guest Forum






В прошлую зиму система была открытая, сейчас монтируют новый ИТП - будет закрытая. Соответственно параметры t - не более 90 градусов, давление - не более 4 ати.

Судя по каталогам производителя, далжна просуществовать не менее 20 лет. Хотя . . .


Вопрос к nnmboom: а что аллюминий и медь это страшно в сочетании?

Цитата(Climat-Control @ 13.8.2009, 15:16) [snapback]422961[/snapback]
Армированный ППР на отоплении пузырями идет практически во всех случаях которые

мне встречались,это происходит от того что алюминий и сам ППР имеет разный коефициент

температурного расширения,и так оно будет с любой армированной трубой,вопрос только Когда.

Мы вот до кризиса собрали отопление 3-х этажного офиса на 2000 м2 из не армированного ППР Jakko (Турция)

И все в Ажуре.

А мой совет такой: Спаяйте с простого, не дорогого, не армированного 20-ти барного ППРа и не

заморачивайтесь, все равно давление в вашей системе вряд ли превысит 6 бар





Страшновато как то )))) Последствий боюсь такого монтажа ))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_st_dir_*
сообщение 14.8.2009, 5:48
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата(Climat-Control @ 13.8.2009, 22:16) [snapback]422961[/snapback]
А мой совет такой: Спаяйте с простого, не дорогого, не армированного 20-ти барного ППРа и не

заморачивайтесь, все равно давление в вашей системе вряд ли превысит 6 бар

бррр.... по памяти sdr6: 95 град + 5 бар = 5 лет
при 7 с копейками год
мне для согласования применения BO пришлось переделывать систему отопления на т. перепад 85-55
(кстати при стоимости чугунных радиаторов их замена на корейский алюминий (+увеличение поверхности нагрева) на стоимости объекта это не отразилось)

Сообщение отредактировал st_dir - 14.8.2009, 5:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 14.8.2009, 12:01
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



Аллюминиевые радиаторы при медной разводке -это деньги на ветер! Электрохимическая коррозия ВСЮ Вашу систему превратит в труху.
Al и Cu два металла которые при контакте друг с другом образуют реакцию когда один металл защищается , а другой РАЗРУШАЕТСЯ (кажется Аллюминий разрушается).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Climat-Control_*
сообщение 14.8.2009, 13:56
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(Studentik @ 14.8.2009, 9:01) [snapback]423391[/snapback]
Аллюминиевые радиаторы при медной разводке -это деньги на ветер! Электрохимическая коррозия ВСЮ Вашу систему превратит в труху.
Al и Cu два металла которые при контакте друг с другом образуют реакцию когда один металл защищается , а другой РАЗРУШАЕТСЯ (кажется Аллюминий разрушается).



Алюминий не может разрушаться,он защищен стальным каркасом внутри радиатора
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 14.8.2009, 15:30
Сообщение #22


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Сорри, не дописАл свой предпоследний пост. Теперь свободен....

Так вот, о полипропилене:
1. Данные о долговременной прочности материала под нагрузкой получены путем экстраполяции, понятно, никто и никогда не тестировал трубу в лабораторных условиях не то что 50 лет, а даже 10.
2. Данные для трубы, основанные на данных для сырья, справедливы тогда, когда процесс изготовления этой самой трубы (экструзия) проходит идеально. На самом же деле есть всячески огрехи, как неизбежные, так и просто халтура, связанная с экономией: увеличение скорости экструзии или измение других технологических режимов в ущерб качеству, добавление вторсырья, использование более дешевого материала, чем тот же Бореалис или Хостален. Догадайтесь, где этих огрех больше: у "акватерма" или на ФД-пласте?
3. Не забвыайте, что максимальные расчетные температурные параметры в системе отопления держатся от силы 2 недели в году, или 2 года за 50 лет.

По своему опыту скажу: системы отопления из полипропилена делать можно и нужно. Надо:
1. Выбрать нормального поставщика материала.
2. Не "загонять" в систему более 80С и 6бар. 85/55 - какой-то странный расчетный режим, 80/60 - лучше, при той же средней температуре радиатора. Убытки же от увеличения размеров радиаторов за счет снижения температуры у нас, напрмер, выходят в 5 раз меньше, чем выгода от замены стали на ППРС. Выгода же здесь "сидит" в тотальном снижении стоимости работ по монтажу трубопроводов. Пока сварщик варит один стык на стали, я сварю 5 стыков на полипропилене. И так со всем: резка, крепеж, транспортировка...
3. Не стОит сверх меры увлекаться армированной трубой - это ведет к ненужному увеличению стоимости ситемы, причем армировка, как таковая, не добавляет прочности трубе - пузыри этому косвенное доказательство. Лучше предусмотреть мероприятия по компенсации линейных расширений там, где это необходимо.

P.S.
Цитата(Climat-Control @ 14.8.2009, 14:56) [snapback]423498[/snapback]
Алюминий не может разрушаться,он защищен стальным каркасом внутри радиатора

Эти радиаторы называются биметаллическими
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
гоша
сообщение 16.8.2009, 16:29
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 13.12.2006
Пользователь №: 5182



и все бы хорошо , да дифузия кислорода - будь она неладна !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 16.8.2009, 21:42
Сообщение #24


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Эта пресловутая диффузия - страшилка в руках менеджеров, которым надо продать стабильную трубу (она ведь дороже).
Вот делаете Вы ремонт и сняли 3 радиатора, потом их установили. В систему попал воздух, в его составе - кислород. Как это количество сравнить с тем, которое "надиффундирует" через трубу? Три года я задаю этот и подобные вопросы на этом форуме и три года мне никто ничего толком сказать не может.

Да, явление такое есть, никто с этим не спорит, но что это значит на практике?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
гоша
сообщение 17.8.2009, 22:07
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 13.12.2006
Пользователь №: 5182



на практике, ничего хорошего это не означает . поставил я для себя експеримент . ( писал об этом в другой теме - не помню уже как называется - там тоже про полипропилен ) через год посмотрел и радости было мало . в металопластиковой трубе сталь практически не имело ржавчины , а вот в полипропилене ( чистом ) была приличная ржавчина . также ,, пострадали " медь и алюминий . сделал фото , залил обратно водой и закрыл . посмотрю что будет через два года . sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.8.2009, 0:18
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 33655
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(гоша @ 17.8.2009, 23:07) [snapback]424440[/snapback]
на практике, ничего хорошего это не означает . поставил я для себя експеримент . ( писал об этом в другой теме - не помню уже как называется - там тоже про полипропилен ) через год посмотрел и радости было мало . в металопластиковой трубе сталь практически не имело ржавчины , а вот в полипропилене ( чистом ) была приличная ржавчина . также ,, пострадали " медь и алюминий . сделал фото , залил обратно водой и закрыл . посмотрю что будет через два года . sad.gif

А не скорости ли уноса различных видов ржавчины вы исследуете? Которые извне к вам в трубы попали на эти обследованные участки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
гоша
сообщение 18.8.2009, 20:23
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 13.12.2006
Пользователь №: 5182



трубки закрыты плотно с обоих концов , поэтому если туда что то и попадает - то только через стенки труб . а когда закрывал , состояние всех образцов было одинаковым . т. е . очищенный до блеска метал : нержавейка , черная сталь , медь , алюминий .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_st_dir_*
сообщение 19.8.2009, 5:05
Сообщение #28





Guest Forum






Цитата(Climat-Control @ 14.8.2009, 19:13) [snapback]423347[/snapback]
Я так и не понял что это за подсчет такой, что означает 5лет, строк службы что ли?

не расчет а таблица из гост на PPR. У поставщика трубы можно получить, хотя конечно не у "девушки-менеджера"

Цитата(Alex_ @ 14.8.2009, 23:30) [snapback]423588[/snapback]
2. Данные для трубы, основанные на данных для сырья

Китай что Ginde, что Nanxin утверждают что делают трубы из бореалиса... Даже на заводе можно упаковки с сырьем посмотреть, но почему то у них даже температура плавления разная.
Цитата(Alex_ @ 14.8.2009, 23:30) [snapback]423588[/snapback]
85/55 - какой-то странный расчетный режим, 80/60 - лучше, при той же средней температуре радиатора.

а это уже что выдали на выходе из итп... ;-( то ли с расходами у них там было связано то ли еще с чем

Сообщение отредактировал st_dir - 19.8.2009, 5:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 19.8.2009, 20:55
Сообщение #29


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(st_dir @ 19.8.2009, 6:05) [snapback]424994[/snapback]
Китай что Ginde, что Nanxin утверждают что делают трубы из бореалиса...

Продавцы - одно слово... Их послушать, так все, что продается в России, сделано из Бореалиса biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Бросить в образцово-показательный цех тонн 20 "правильного" сырья с нужными надписями на упаковке - что может быть проще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vil
сообщение 17.2.2010, 14:29
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 31.1.2008
Пользователь №: 15040



уважаемые коллеги!!

Скажите можно ли в качестве труб системы отопления использовать полипропиленовые трубы с антидиффузионным покрытием???

Максимальная темперутура указанная в пастпорте на ППтрубу 95С, температурный график 95-70С.
В снипе написано что температура должна быть не более 90С, но есть приписка (Параметры теплоносителя не должны превышать предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей). Значит ли эта приписка что можно применить ППтрубу у которой в паспорте написано 95С.

З.Ы. Сейчас некоторые управляющие компаниии собирают деньги на замену стальных труб системы отопления, на полипропиленовые. Интересно как они обходят требования снипа, все дома старые и с элеваторной системой???
Может кто знает пути обхода этих требований, поделитесь плиз...

6.1.2 В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 17.2.2010, 18:30
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



рабочая температура для пп труб мах 70 градусов.
а максимальная это кратковременная допустимая.
после чего труба теряет свои характеристики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 17.2.2010, 23:08
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Цитата
il
Максимальная темперутура указанная в пастпорте на ППтрубу 95С...

Если переводил менеджер по продажам, то реально должно звучать наподобие "максимальная, кратковременно допустимая температура" или должен указываться допустимый период времени с такой высокой(для полипропилена) температурой. Например, смотрите стр.7:
Прикрепленный файл  catalog_wefa.pdf ( 2,91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4613


Практически у всех производителей ППР труб есть таблицы или графики, отображающие зависимость срока эксплуатации от температуры и давления жидкости. Ощущение, что составлялись они тем же мененгером по продажам, но что есть, то есть. Смотрите, сколько лет отпущено для ваших значений и сравнивайте:
СНиП 41-01-2003 ОВК
6.1.4 Системы внутреннего теплоснабжения зданий следует проектировать, обеспечивая гидравлическую и тепловую устойчивость. Срок службы отопительных приборов, оборудования и трубопроводов должен быть не менее 25 лет для жилых многоквартирных, общественных, административно-бытовых и производственных зданий.


Но шибко верить не стоит. Лучше заиметь официальную бумаженцию от производителя или его представительства. Если хотите посмотреть на причуды линейных удлинений, смонтируйте полипропиленовые трубы при градусах десяти в помещении , а потом пустите теплоноситель под девяносто градусов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 18.2.2010, 9:52
Сообщение #33


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(vil @ 17.2.2010, 14:29) *
Интересно как они обходят требования снипа, все дома старые и с элеваторной системой???

Просто плюют. Правовой статус СНиПов в данный момент времени лично мне неясен.


Цитата
Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей.

Выделение - мое. "А также" следует понимать как "и", а не как "или"

По-жизни, Вам здесь правильно сказали. Хотите крепко спать - считайте систему из полипропилена на график с Тподачи не выше 75С. В документации производителей на трубы приведены некие идеализированные цифры, рассчитанные исходя из долговременной прочности собственно материала, которая, в свою очередь, получена не на основе реальных испытаний, а путем экстраполяции во времени ...
А от сырья до системы отопления еще производство трубы, монтаж с немаленьким человеческим фактором...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 18.2.2010, 11:38
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(Altx_)
По-жизни, Вам здесь правильно сказали. Хотите крепко спать - считайте систему....

По жизни "советов на напасёшся.

Недавно сыр-бор пылал:
Досужий Зак (Хозяина Приказчик), взял "кулькулятор, прикинул" и заявил - везде завышено число секций! Дорого. Давай, мол, дешевше. Правильно считай! Поддавшись давлению, влипнешь при запуске/эксплуатации. Гарантированно "геморозец" себе обеспечить.

У него же туз козырный - деньги! Вот и требуется "изыскивать аргументы", что бы и есть/кушать и спать спокойно.

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 18.2.2010, 11:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 5.10.2010, 17:43
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Подниму темку

Коллеги, подскажите пожалуйста, полипропиленовый трубопровод армированный стелковолокном пропускает через стенки кислород или нет?

Сообщение отредактировал dron - 5.10.2010, 17:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ram48rus
сообщение 7.10.2010, 13:01
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 25.2.2009
Пользователь №: 29675



Читаю тему и умиляюсь... господа! Тут через сообщение - бред!
Как тут кто то применял на системе отопления только голый (неармированный полипропилен)?!?!? Это же бредятина! Про линейное удлинение никто не вспомнил? То, что голяшка удлинняется чёрт знает как?!
Затем, какой это стальной кожух у аллюминиевого радиатора? На фото - биметаллический радиатор - это к сведению.
Автору темы - товарищ, берите трубу Дизайн или Везбо., остальное в топку..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
katun
сообщение 13.10.2010, 7:53
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 4.8.2010
Из: Белг.обл.
Пользователь №: 67189



Применяю армированный ПП при температуре не боллее 80 гр. Сами сматрите на срок службы

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  срок_службы_ПП.doc ( 64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2605
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ram48rus
сообщение 13.10.2010, 8:18
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 25.2.2009
Пользователь №: 29675



Вотъ:
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 18.10.2010, 15:47
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Цитата(dron @ 5.10.2010, 17:43) *
Коллеги, подскажите пожалуйста, полипропиленовый трубопровод армированный стелковолокном пропускает через стенки кислород или нет?


Знает кто-нибудь, нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.10.2010, 16:19
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 20957
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(dron @ 18.10.2010, 15:47) *
Знает кто-нибудь, нет?

http://www.tebo.ru/support/qa/list.php?SECTION_ID=86
И сами могли погуглить.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 18.10.2010, 17:22
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Цитата(jota @ 18.10.2010, 16:19) *
http://www.tebo.ru/support/qa/list.php?SECTION_ID=86
И сами могли погуглить.....


спасибо

гуглил, что-то не нашел, видимо вопрос не очень приятный для продавцов трубы, ибо:

3.1.4 Трубы для систем отопления должны иметь антидиффузионный слой для защиты от проникновения кислорода.
СП 41-109-2005

выходит трубы армированные стекловолокном для систем отопления не годятся
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.10.2010, 18:08
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 20957
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(dron @ 18.10.2010, 17:22) *
выходит трубы армированные стекловолокном для систем отопления не годятся

Есть с антидиффузионным полимерным покрытием - должна быть очень конкретная запись в характеристиках.
Если отопительные приборы алюминиевые, то можно и без антидиф. слоя.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 18.10.2010, 18:32
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Цитата(jota @ 18.10.2010, 18:08) *
Если отопительные приборы алюминиевые, то можно и без антидиф. слоя.....


Как бы в нормах нет на этот счет дополнительных пояснений. Должен быть, не важно какие радиаторы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 19.10.2010, 17:42
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Не профи...Паяю отопление сам, бытовуха...
Котлы электролюкс, имергаз, и тд. В основном на 24квт, уже более 20 частных квартир и домов. Начинал с ППР штаби с внешним слоем, потом перешел на внутрянку, в основном 25, или 20.
Были всякие объекты.. Раз переделывал крутой офис, просили, с ПН на штаби, так как на отопление рвало, особенно на тройниках возле батарей.
По поводу пузырей.. В это лето у сестры в России перепаивал отопление, они без меня паяли ППР для котла с естественной циркуляцией (котел парапетный, типа Житомирский), без насоса, потом правда поставили насос.. Вот там у них стаяла труба 32 с внешним армированием, было около 7 вздутий, удивлялся, как не рвануло..Да и с котлом вечно проблемы были, задувал.. Поставил электролюкс, с принудительной подачей воздуха, пока все ок.
Так что пока претензий к ППР не имею..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 10.11.2010, 14:02
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Цитата(dron @ 18.10.2010, 16:32) *
Как бы в нормах нет на этот счет дополнительных пояснений. Должен быть, не важно какие радиаторы.

СП имеют рекомендательный характер

Сообщение отредактировал demon185 - 10.11.2010, 14:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VARVARKA***_*
сообщение 12.11.2010, 17:44
Сообщение #46





Guest Forum






ЗДРАВСТВУЙТЕ ВСЕМ! КАК Я ВИЖУ,ЛЮДИ ТУТ СОБРАЛИСЬ ЗНАЮЩИЕ СВОЁ ДЕЛО.МЕНЯ ЭТО ОЧЕНЬ РАДУЕТ.ЕСЛИ ЧЕСНО.ТО Я НИЧЕГОШЕНЬКИ НЕ ПОНИМАЮ НИ В ТРУБАХ,НИ В ОТОПЛЕНИИ НИ В ЧЁМ БЫ ТО НИБЫЛО КАСАЮЩЕМСЯ ЭТОЙ ТЕМЫ.ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ,ОЧЕНЬ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ.СУТЬ ПРОБЛЕМЫ ТАКОВА:ХОЧУ КУПИТЬ КВАРТИРУ.А В НЕЙ ЭТОЙ ВЕСНОЙ(ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА)ХОЗЯЕВА ПОМЕНЯЛИ БАТАРЕИ И СООТВЕТСТВЕННО ТРУБЫ КОТОРЫЕ ИДУТ ОТ НИХ К СТОЯКУ.ТАК ВОТСТОЯКИ ЛЕТ 5-7 НАЗАД СТАВИЛИ ИЗ МЕТАЛОПЛАСТИКА,А ТРУБЫ КОТОРЫЕ СЕЙЧАС К НИМ ПРИСОЕДЕНИЛИ-ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА....ПРОШЛО С НАЧАЛА ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА ВСЕГО НИЧЕГО,НО ТРУБЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА(ПО ВСЕЙ КВАРТИРЕ,ТО ЕСТЬ И В ОБЕИХ КОМНАТАХ И В КУХНЕ)ПОШЛИ ПУЗЫРЯМИ.САНТЕХНИКИ КОТОРЫЕ УСТАНАВЛИВАЛИ ИХ ГОВОРЯТ,ЧТО ЭТО НИЧЕГО СТРАШНОГО,МОЛ ЭТО ПРОСТО ВОЗДУХ РАСШИРИЛСЯ В ТРУБАХ,ПОЭТОМУ ОНИ И ЗАПУЗЫРИЛИСЬ...МНЕ КАЖЕТСЯ,ЧТО ЭТО БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ.ВЕДЬ ЕСЛИ СЛЕДОВАТЬ ЛОГИКЕ(СУДЯ ПО ЕГО СЛОВАМ)ЧЕРЕЗ 3-4 ГОДА(А МОЖЕТ БЫТЬ И РАНЬШЕ) ТРУБЫ ВООБЩЕ ТОГДА ЛОПНУТ...НИ ДАЙ БОГ ЭТА "РАДОСТЬ" ПРОИЗОЙДЁТ НА ВЫХОДНЫХ ИЛИ ЕЩЁ КРУЧЕ ПРАЗДНИКАХ(НА ПРИМЕР НОВЫЙ ГОД)!!!!! ВЕДЬ В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВЕСЬ ДОМ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ(АВАРИЙКА ПРИЕДЕТ И ОТКЛЮЧИТ ЕГО,А ОСТАЛЬНОЕ ВЕДЬ ПО СУТИ НЕ ИХ ПРОБЛЕМЫ...)У МЕНЯ МАЛЕНЬКИЙ РЕБЁНОК И ЕСЛИ ЧЕСНО,ТО ЕЩЁ И ИЗ-ЗА ЭТОГО ПЕРЕЖИВАЮ.ВЕДЬ РВАНУТЬ МОЖЕТ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ...И ВОТ ТЕПЕРЬ НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ...ГОВОРИТЬ ХОЗЯЕВАМ КВАРТИРЫ,ЧТОБ ОНИ ЗАСТАВЛЯЛИ САНТЕХНИКОВ ЗАМЕНИТЬ ТРУБЫ ИЛИ НЕТ?....КАК БЫТЬ? ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА... helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samatehnik
сообщение 12.11.2010, 18:28
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 20.5.2010
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593



Пусть сделают подводку к радиаторам из такой-же трубы,что и стояк. Чтоб если рвало,то всё сразу,не так обидно будет.(шутка).И вообще, полипропилен очень коварная вещь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SHULT
сообщение 13.11.2010, 11:17
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 27.10.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 78404



VARVARKA*** Ну лучше заменить и не пожаднечить, есть такая труба под названием сшитый полиэтилен на натяжных фитингах, вещь конечно дорогая но свои затраты оправдывает. приходилось работать с тако маркой как TECEflex, все остались довольны. Ну имеются конечно аналоги, есть подороже есть подешевле, а это как говорится золотая середина, это не реклама а факт. не поскупитесь и останитесь довольны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 13.11.2010, 23:20
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Цитата(VARVARKA*** @ 12.11.2010, 16:44) *
ТРУБЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ПОШЛИ ПУЗЫРЯМИ


Если у вас смонтированы трубы со слоем алюминиевой фольги, т.н. stabi (неважно какой фирмы), то это не воздух. Когда делают эти трубы, то после приклеивания алюминиевого слоя к, скажем так, трубе- основе, фольгу сверху покрывают защитным слоем. Обычно приклеивают тонкий слой из того же полипропилена. Вот при этом процессе, попавшие под защитный слой капельки влаги или некачественный клей потом, при нагревании расширяются и испаряются, образуя пузыри. На прочностные характеристики трубы пузыри практически не влияют, единственно - можно задуматься, что если было нарушение технологии в этом процессе, то где гарантия, что не было нарушений в других технологических процессах при производстве этой трубы.

В вашем случае важен такой момент - если в системе отопления температура теплоносителя бывает выше 80 градусов (что легко узнать в обслуживающей организации), то полипропиленовым трубам не место в вашем доме - 80 0С - максимальная температура эксплуатации таких труб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 25.11.2010, 12:22
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



В течение 4-х лет действуют несколько объектов с отоплением на турецкой трубе Dizayn с внутренним армированием алюминием, проблем нет.
Пришлось несколько раз переделывать смонтированные до нас трубы с наружным армированием, были пузыри, один раз это была турецкая труба Firat (может и подделка) другие не знаю чьи.
Пузырей на трубах с внутренним армирование ни разу не видел.
Конечно нужно иметь хороший паяльник, и обязательно зачистку для торцов!!! Есть у некоторых монтажников заблуждение что трубы с внутренним армирование зачищать не нужно. НУЖНО!!!
Следует иметь ввиду что продается много поддельной трубы которую делают в Китае и в России, поэтому рекомендую для отопления закупать у проверенных поставщиков, у Dizayn есть 2 дилера, кому интересно могу подсказать, пишите в личку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ДрейдинВ_*
сообщение 30.11.2010, 21:38
Сообщение #51





Guest Forum






Читаю и плачу...
Судя по высказываниям - здесь менагеры пытаются толкнуть свой товар, а монтажники "круче" и лучше Дизайна ничего и не видели... (за редким исключением и извините, кто просто скромно промолчал... )

Не пробовали отказаться от азиатов в трубах, приборах, запорке? Попробуйте- и будет вам счастье...
И не стоит доказывать, что турция оптимальное соотношение цены/качество...- скорее это оптимальность для тех, кто хочет сэкономить сегодня, а 5 лет эксплуатации для них это уже срок...

Теперь попробую по существу, как я об этом думаю....
1. РР на отопление однозначно армированный, внешне армированный и армированный Al. Как ссылаются приверженцы внутренней армировки- с такими трубами проще и быстрее работать...
При монтаже с внутренней армировкой (коневые участки трубопроводов не оплавляются), теплоноситель напрямую контактирует с клеями, что со временем, приведёт к проникновению теплоносителя между слоями РР трубы, нарушению её целостности, и как следствие - разрыву. Вероятность такого исхода, в первые 5 лет - не велика, пусть даже 0,1% - вам стало легче? То что клея со временем эксплуатации, под воздействием температуры, снизят свои прочностные свойства - факт. Следствие - вероятность проникновения теплоносителя в слои РР- увеличивается галопирующе. А монтировать РР с внутренней армировкой, так что бы запаивать все торцы трубопроводов - бессмысленно, тогда проще и быстрее работать с РР - внешне армированным.
Коэффициент линейного теплового расширения труб РР, при дельте в 60 С, составляет 9мм на погонный метр трубы (а на 10 метрах, как вы посчитали - 90 мм...), армированной Al, при равных условиях - 1,8 мм, армированной стекловолокном- 2,1 мм. И если не принимать в расчёт диффузию кислорода, то всё равно - армировка Al - предпочтительнее с точки зрения экономии на отводах и снижении внутренних напряжений трубопровода.
2. РР только на низкотемпературное отопление, с температурой эксплуатации системы не выше 80 С, при давлении до 6 Атм. (Ну тут то всё понятно по моему... есть графики ускоренного старения для трубы, поверьте, система в целом- менее устойчива и как следствие - менее надёжна)
3. РР только европейского производителя, которые должны быть в целом, примерно в одном ценовом диапазоне (что и есть на самом деле, если сравнивать закупочные цены, маркетинговые уловки и "накрутки" - это тема отдельного обсуждения). Существенно дешовая труба от европейского производителя- вызывает обоснованное подозрение. При производстве трубы, человеческое участие сведено к минимуму... т.е. низкая зарплата азиатов, не играет в данном случае существенную роль, а вот качество сырья... (напомню, что графики ускоренного старения, расчётные, и основываются на данных сырья... а у всех "почти" оно одинаковое... но только почти...). Но самое важное- это качество или уровень - контроля качества, скажем так - ОТК. Европейцы при производстве, осуществляют постоянный контроль качества, и при отклонении любых параметров отправляют товар на переработку (а параметров контроля важных- много..и все они очень важные - качество клея, толщина стенки, овальность и т.д.). Происходит ли сие у азиатских производителей - нет. Т.е. ваша труба - лотерея...кому то повезло, но в основном- нет...

Да, и не надо заверений -"я три года ставлю РР "супер азиатского производителя" и ни каких проблем...", труба это не автомобиль, должна служить хотя бы 25 лет... (про китайские авто уже надеюсь ни кто не станет доказывать, что хорошие?)...

Да... и ещё раз... прошу прощения, времени не много, потому длинно и сбивчиво...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 1.12.2010, 11:04
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Цитата(ДрейдинВ @ 30.11.2010, 21:38) *
При монтаже с внутренней армировкой (коневые участки трубопроводов не оплавляются), теплоноситель напрямую контактирует с клеями, что со временем, приведёт к проникновению теплоносителя между слоями РР трубы, нарушению её целостности, и как следствие - разрыву.

При соблюдении технологии монтажа концевые участки заплавляются!!!
Просто необходимо использовать соответствующую "зачищалку" которая вырезает с торца фольгу и при сварке наружный слой сплавляется с внутренним, кроме того при использовании трубы с наружной армировкой в местах сварки образуются неармированные участки через которые проникает кислород, у труб в внутренней армировкой это минимизированно.

Пропагандистский ролик тут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ДрейдинВ_*
сообщение 1.12.2010, 13:33
Сообщение #53





Guest Forum






только осталось уговорить монтажника не допускать ошибок. всё делать как по технологии и соблюдать все требования...- и тогда... он будет работать с другими производителями, и скорее всего с другими материалами... с РР чаще работают как раз те, кто не "сильно" стремится соблюдать все инструкции...
Ролик вызывает много эмоций... очень мне понравилось, как недостатки представлены достоинствами, а особенности РР преподнесены, как уникальные только для данного производителя... Ну...на не подготовленного монтажника- супер подействует... (о таких в первом абзаце поговорили...). Очень понравилось описание- почему труба белая... оригинально... И про сырьё- не стоит говорить что оно лучшее... а дёшево потому, что у вас мега ноу-хау...
ну..и видимо про менеджеров... я не ошибся...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 1.12.2010, 14:18
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Ну я написал же что ролик пропагандистский,
в этом ролике нужно обратить внимание только на технологию сварки, и инструмент, это к вопросу оплавления торца трубы, остальное все реклама и пропаганда.

P.S. К этому производителю отношение не имеем, мы монтажники, но используем их продукцию, т.к. уверены в происхождении трубы.

Сообщение отредактировал WAKO - 1.12.2010, 14:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 7.2.2015, 12:03
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Немного не по теме - просто крик души. smile.gif
На мой взгляд, ина отоплении, на все диаметры меньше Dn50 нужно брать полипропилен. Делать системы из Dn15-Dn40 из стали экономически невыгодно. Да и на Dn50 тоже. А уж на диаметрах Dn15-20 загиб только на трубогиба Вильсона, а сварка стали только через стаканы... бррр - вспоминаю как страшный сон, чур меня чур. Поэтому пусть лучше график взять поменьше а поверхность отпительных приборов побольше - дешевле будет. Элеваторные ТП это вообще анахронизм.
А на водоснабжении закладывать сталь в проекты это просто преступление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 23.9.2016, 17:19
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Коллеги, подниму тему.
Время идет - технологии совершенствуются, производители пишут, что полипропиленовые трубы спокойно работают при температуре подачи - 95 град. и разовое повышение до 130 град.

Кто что может сказать по опыту монтажа и эксплуатации? Какой максимальный температурный график для PPR труб: 80-60, 90--70? 95 -70..?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 23.9.2016, 18:12
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 1665
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(Барабан @ 23.9.2016, 17:19) *
Время идет - технологии совершенствуются, производители пишут, что полипропиленовые трубы спокойно работают при температуре подачи - 95 град. и разовое повышение до 130 град.

Кто что может сказать по опыту монтажа и эксплуатации? Какой максимальный температурный график для PPR труб: 80-60, 90--70? 95 -70..?


Года два-три уже не смотрел табличек. Где производители указывают гарантийный срок службы труб ППр в зависимости от двух факторов, температуры и давления. Была тогда вот такая информация.


Прикрепленное изображение



Может что-то кардинально поменялось за эти два-три года. Нужно посмотреть.

Если не затруднит, дайте пожалуйста ссылочку, где производители пишут, что "полипропиленовые трубы спокойно работают при температуре подачи - 95 град". И какой при этом расчётный срок службы будет? Случайно не такой же, какой указан в вышеприведенном скане (т.е. около 6000 часов или 250 дней)?

Сообщение отредактировал Inchin - 23.9.2016, 18:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 26.9.2016, 15:20
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 1312
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(Inchin @ 23.9.2016, 18:12) *
Года два-три уже не смотрел табличек. Где производители указывают гарантийный срок службы труб ППр в зависимости от двух факторов, температуры и давления. Была тогда вот такая информация.


Прикрепленное изображение



Может что-то кардинально поменялось за эти два-три года. Нужно посмотреть.

Если не затруднит, дайте пожалуйста ссылочку, где производители пишут, что "полипропиленовые трубы спокойно работают при температуре подачи - 95 град". И какой при этом расчётный срок службы будет? Случайно не такой же, какой указан в вышеприведенном скане (т.е. около 6000 часов или 250 дней)?

Inchin, у меня сейчас проблема с заказчиком на тему полипропилена: проектировали систему отопления из стальной трубы, подрядчики хотят сделать из полипропилена. Параметры теплоносителя 95/70 градусов. Предоставляют мне паспорт http://www.vesta-trading.ru/document/techn...g-aluminium.pdf в котором прописано что класс эксплуатации 5 - отопление 95 - гарантийный срок службы 50 лет - не доверяю я этому паспорту. Если открыть сертификат на эти трубы, то там указан ГОСТ в котором и слова нет про 95 для класса эксплуатации 5. Я лично требую от подрядчиков чтоб они запросили гарантийное письмо от производителей, что согласно СП 60 п 6.1.12 - гарантийный срок не менее 25 лет для системы отопления с параметрами 95/70, но производитель не даёт никаких гарантийных писем. Вот так и воюем друг с другом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 5:26