Всем добрый день! Помогите с подбором циркуляционника. От аккумулирующего бака до теплообменника экструзионной машины необходимо сделать циркуляцию воды: Условия следующие: 1-я ветка:G=2,4м³/ч T=9⁰C ΔP теплообменника = 2 бар L подающего трубопровода = 10 м 2-я ветка:G=1,36³/ч T=20⁰C ΔP теплообменника = 2 бар L подающего трубопровода = 15 м Никак не могу подобрать циркуляционный насос. Мне кажется что 2 бара большой перепад давлений и прога подбора выдает большие модели насосов для небольшой системы. Сомнения мои основываются на том , что возможно заказчик завысил перепад давлений на теплообменнике. Схему прикрепляю. Вопросы таковы: 1)нормальный ли перепад давлений? 2)какие еще данные надо для подбора циркуляционника. Заранее спасибо!
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
12.8.2009, 20:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
У теплообменников максимальное падение давления (в циркуляционных системах) - 20 кПа = 0,2 бар - это международный стандарт. Скорее всего напутали.....
Сообщение отредактировал jota - 12.8.2009, 20:03
|
|
|
|
|
13.8.2009, 8:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(jota @ 12.8.2009, 21:03) [snapback]422599[/snapback] У теплообменников максимальное падение давления (в циркуляционных системах) - 20 кПа = 0,2 бар - это международный стандарт. Скорее всего напутали..... Ага. Обычное явление, путают показатели степени у десятки 6 и 5. Воспользуйтесь советом Mr. jota - затребовать у зака цифирь "за подписью" ____________________ ЗЫ. А диаметры труб обвязки не малы.
|
|
|
|
|
13.8.2009, 9:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28758

|
Спасибо за ответ! Успокоили мою душу!!! Цитата ЗЫ. А диаметры труб обвязки не малы принимал среднюю скорость 1,5 м/с. Думаете надо перепроверить диаметр труб?
Сообщение отредактировал ClayMan69 - 13.8.2009, 9:24
|
|
|
|
|
13.8.2009, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
1,5 м/с - это скорость водопровода. А у вас циркуляционный контур. Я бы брал бы 0,5 - 0,9.
|
|
|
|
|
13.8.2009, 10:00
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата принимал среднюю скорость 1,5 м/с. а смысл?
|
|
|
|
|
13.8.2009, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28758

|
сделаем скорость 0,5-0,9 м/с  В заявке который выдал мне зак, указано что "требуемая разность давлений >2бар/29psi. вот сижу и думаю...
Сообщение отредактировал ClayMan69 - 13.8.2009, 10:48
|
|
|
|
|
13.8.2009, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(ClayMan69 @ 13.8.2009, 10:44) [snapback]422815[/snapback] думаете надо бы перепроверить? Думать должны Вы...
|
|
|
|
|
13.8.2009, 10:53
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(jota @ 13.8.2009, 10:59) [snapback]422778[/snapback] 1,5 м/с - это скорость водопровода. А у вас циркуляционный контур. Я бы брал бы 0,5 - 0,9. когда проектировал пром. систему циркуляционную чиллер/технологическое оборудование брал скорость 0,8-1,2 м/с, Закам голландцам не понравилось - говорят у нас принято поболее 1,5-2,5 м/с, спецом для них переделывал правда на всех системах были трубы из Нержавейки по ТЗ
|
|
|
|
|
13.8.2009, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Vano @ 13.8.2009, 10:53) [snapback]422823[/snapback] 1,5-2,5 м/с, спецом для них переделывал Значит были большие диаметры (расходы), сравнительно небольшая длина, полированные трубы и фактор шума не играл роли....
|
|
|
|
|
13.8.2009, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28758

|
Да, и еще, вопрос конечно может и глупый... 3-х ходовой ставить до насоса или после, ибо я слышал совершено две разные версии.
|
|
|
|
|
13.8.2009, 11:02
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(jota @ 13.8.2009, 11:55) [snapback]422826[/snapback] Значит были большие диаметры (расходы), сравнительно небольшая длина, полированные трубы и фактор шума не играл роли.... Диаметры до 150 мм, труба финская, длина контуров 100-250 м А вот шум не играет роли и у спрашивающего - пром система.
|
|
|
|
|
13.8.2009, 11:16
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Еще всю информацию по системе письменно с Зака, найду поиском попозже - был трабл Зак завысил сопротивление теплообменников в технологическом оборудовании -насосы работали в нерабочей точке - грелись - если не уверены в исходниках добивайтесть установки частотника.
|
|
|
|
|
13.8.2009, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(Vano @ 13.8.2009, 14:16) [snapback]422841[/snapback] если не уверены в исходниках добивайтесть установки частотника. В крайнем случае выбирайте трехскоростные насосы по средней скорости.
|
|
|
|
|
13.8.2009, 16:16
|
Ando Masahashi
Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 1.3.2008
Пользователь №: 16121

|
Цитата Да, и еще, вопрос конечно может и глупый... 3-х ходовой ставить до насоса или после, ибо я слышал совершено две разные версии. Вопросом на вопрос: 3-х ходовой на смешение или разделение? Для каких целей установка?
Сообщение отредактировал arch_artem - 13.8.2009, 16:18
|
|
|
|
|
13.8.2009, 16:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
У вас вообще не схема. У вас не гидравлический разделитель, а аккумулятор. Непонятно, чиллер имеет свой гидромодуль или нет? Если нет, должен быть насос для зарядки аккумулятора По вашей схеме никакие 3х ходовые не нужны, т.к. чиллер и нагрузка развязаны аккумулятором
|
|
|
|
|
13.8.2009, 17:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28758

|
3-х ходовой на смешение. чиллер с гидромодулем.
я думаю что 3-х ходовй нужен, т.к. после бака аккумулятора выходять 2 подачи. 1-я подача - 9 С 2-я подача - 20 С В баке держу температура 9 С
|
|
|
|
|
13.8.2009, 17:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
9* в баке - это средняя температура наверно. Чиллер обычно работает на 7/12*С Если нужна точная температура подачи тогда 3х клапаны перед насосами по ходу воды
|
|
|
|
|
14.8.2009, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(ClayMan69 @ 13.8.2009, 11:56) [snapback]422828[/snapback] Да, и еще, вопрос конечно может и глупый... 3-х ходовой ставить до насоса или после, ибо я слышал совершено две разные версии. PS. Не быват глупых вопросов, быват глупые ответы. Ну.это, так ваабщО. ________________ По делу. Про синии линии на схеме. Суперзадача (экструзер - цель) - обеспечить постоянный расход воды (жижи) через чиллер, "Всегда!"(с). Что смущает в Вашей схеме. Параллельная работа двух насасов в одном циркуляционном (замкнутом!) контуре "чиллер - экструзер". Очень сложно корректно подобрать насосы. Практически остается один путь (по подбору ) - завышать параметры насосов, от расчетных значений, а затем "задавливать" балансировщиками по месту. Рассмотрите возможность использования классической схемы "один насос на два потребителя с разделяющими 3-х ходовиками ПЕРЕД каждым потребителем". Разные расходы и температуры воды по потребителям пусть не смущают - расчет и подбор оборудования в очередной раз вытянут "классику". Резервирование насоса- по умолчаню. Да и автоматчики скажут спасибо. Что касается балансировщиков, то два - по одному на обратке из каждого потребителя. Если выявятся на этапе исходных требований заморочки с распределение воды по секциям с Т = 20гр., то три. Вроде, профессинальные расчетчики не должны шибко возражать. ____________________________ PPS. А что, это за байпасс, слева от красной стрелки перед чиллером.
Сообщение отредактировал vadim999 - 14.8.2009, 10:56
|
|
|
|
|
14.8.2009, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Подбирая циркуляционник, не забудьте, что трехходовой смесительный нужно подбирать с учетом регулирующей способности, тоесть трехходовой будет тоже иметь не слабое сопротивление, сопоставимое с перепадом на теплообменнике.
|
|
|
|
|
14.8.2009, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28758

|
И еще раз о наболевшем..
С насосами до сих пор не сталкивался! Если действительно 200кПа разность а расход 2,4м3/ч, есть ли насосы с таким давлением и расходом?! Одно дугому не противоречит? (в смысле маленький расход большому сопротивлению?) кольцо в среднем 30 метров,+арматура и сам теплообменник! Допустим это 205 кПа, то необходимо чтобы насос преодолел сопртивление 205кПа и был еще запас?! В правильном направлении мыслю? Если это все так, то необходим частотник?!и соотвестенно выйдет большой типоразмер насоса?! Ведь если 0,2 бара это кардинально меняет ситуацию! Но зак утверждает что 2 бара!
Сообщение отредактировал ClayMan69 - 14.8.2009, 11:23
|
|
|
|
|
14.8.2009, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Daymonic @ 14.8.2009, 12:07) [snapback]423342[/snapback] Подбирая циркуляционник, не забудьте, что трехходовой смесительный нужно подбирать с учетом регулирующей способности, тоесть трехходовой будет тоже иметь не слабое сопротивление, сопоставимое с перепадом на теплообменнике. Есессенно! АЧЕПЯТКА?? ___________ ЗЫ. Вот и профи подтянулись.
|
|
|
|
|
14.8.2009, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Дело в том что у вас не климатическое оборудование а технологическое, по этому можно предположить что сопротивление может быть таким высоким в следствии сложной конструкции теплообменника и каких то особых условий теплообмена. В тот же момент 2 бара перепад это очень редко встречающееся явление, максимум что я встречал не превышало бара. Вобщем то проблем ни каких подбирайте насос циркуляционный типа TP от грундфоса с частотным регулированием и с соответствующими уплотнениями. Цитата(vadim999 @ 14.8.2009, 12:22) [snapback]423352[/snapback] Есессенно!
АЧЕПЯТКА?? на схеме разделение изображено, но требуется смешение что бы температура среды была как заказано, насосик ставится соответсвенно после смесителя
|
|
|
|
|
14.8.2009, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28758

|
Байпас возле чиллера это фильтр грубой очистки.
Если я правильно понял и ставить один насос, то из бака выходит одна подающая линия а после насоса раздвоение подачи?! Или как?!
Кое что в моем понимании уже разьясняется!!!За что ВАМ отдельное спасибо!
Сообщение отредактировал ClayMan69 - 14.8.2009, 11:32
|
|
|
|
|
14.8.2009, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Цитата(ClayMan69 @ 14.8.2009, 12:29) [snapback]423362[/snapback] Байпас возле чиллера это фильтр грубой очистки.
Если я правильно понял и ставить один насос, то из бака выходит одна подающая линия а после насоса раздвоение подачи?! Или как?! У вас параметры холодоносителя разные поэтому насосов два полюбому Примечание: кстати почему тема "холод" попала в водоснабжение
Сообщение отредактировал Daymonic - 14.8.2009, 11:34
|
|
|
|
|
14.8.2009, 11:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28758

|
Цитата(Daymonic @ 14.8.2009, 11:33) [snapback]423365[/snapback] У вас параметры холодоносителя разные поэтому насосов два полюбому
Примечание: кстати почему тема "холод" попала в водоснабжение Вопрос касается,как я понял тольк насосв, где и создал данную тему:) Так все таки 2 насоа на две тем-ры?
|
|
|
|
|
14.8.2009, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Цитата(ClayMan69 @ 14.8.2009, 12:39) [snapback]423371[/snapback] Вопрос касается,как я понял тольк насосв, где и создал данную тему:)
Так все таки 2 насоа на две тем-ры? да 2 насоса и не сомневайтесь
|
|
|
|
|
14.8.2009, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28758

|
Сенкс! Тогда прошу еще раз вашей помощи! Я так полагаю, что сопротивление получаеться ге-то порядка 350кПа при расходе 2,4 м3/ч. подскажите Grundfos TP 32-460 или 32-580 подойдут? По графику который который прикреплен. Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал ClayMan69 - 14.8.2009, 11:51
|
|
|
|
|
14.8.2009, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(ClayMan69 @ 14.8.2009, 12:29) [snapback]423362[/snapback] Байпас возле чиллера это фильтр грубой очистки.(1)
Если я правильно понял и ставить один насос, то из бака выходит одна подающая линия а после насоса раздвоение подачи?! (2) Или как?! (3)
Кое что в моем понимании уже разьясняется!!!За что ВАМ отдельное спасибо! 1. ОК. 2. +1. Посмотрите как делается подобное на секциях охлаждения центральных кондицианерах. ПоГуглите. 3, "Или как?" - не прохоит.
|
|
|
|
|
14.8.2009, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(ClayMan69 @ 14.8.2009, 12:50) [snapback]423378[/snapback] Сенкс!
Тогда прошу еще раз вашей помощи! Я так полагаю, что сопротивление получаеться ге-то порядка 350кПа при расходе 2,4 м3/ч. подскажите Grundfos TP 32-460 или 32-580 подойдут? По графику который который прикреплен.
Заранее спасибо! Я, кнечно дико извиняюсь, но сдается мне, как говориться, Вы занялись несколько не своим делом. Слишком высока "цена впроса" в денежных знаках, если начинать это с "0". Извините. Рекомендовал-бы пригласить спекциалиста. Тогда "цен вопроса" - три потраченных вечера. Один -въезд в тему, второй - решение впроса, третий - комментарии.
|
|
|
|