> Циркуляционный насос, подбор циркуляционного насоса для системы холодснабжения
ClayMan69
сообщение 12.8.2009, 17:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28758



Всем добрый день!
Помогите с подбором циркуляционника.
От аккумулирующего бака до теплообменника экструзионной машины необходимо сделать циркуляцию воды:
Условия следующие:
1-я ветка:
G=2,4м³/ч
T=9⁰C
ΔP теплообменника = 2 бар
L подающего трубопровода = 10 м
2-я ветка:
G=1,36³/ч
T=20⁰C
ΔP теплообменника = 2 бар
L подающего трубопровода = 15 м

Никак не могу подобрать циркуляционный насос. Мне кажется что 2 бара большой перепад давлений и прога подбора выдает большие модели насосов для небольшой системы. Сомнения мои основываются на том , что возможно заказчик завысил перепад давлений на теплообменнике.
Схему прикрепляю.

Вопросы таковы:
1)нормальный ли перепад давлений?
2)какие еще данные надо для подбора циркуляционника.


Заранее спасибо!

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  схема_Model__1_.pdf ( 37,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
jota
сообщение 12.8.2009, 20:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



У теплообменников максимальное падение давления (в циркуляционных системах) - 20 кПа = 0,2 бар - это международный стандарт.
Скорее всего напутали.....

Сообщение отредактировал jota - 12.8.2009, 20:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 13.8.2009, 8:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(jota @ 12.8.2009, 21:03) [snapback]422599[/snapback]
У теплообменников максимальное падение давления (в циркуляционных системах) - 20 кПа = 0,2 бар - это международный стандарт.
Скорее всего напутали.....


Ага. Обычное явление, путают показатели степени у десятки 6 и 5. Воспользуйтесь советом Mr. jota - затребовать у зака цифирь "за подписью"
____________________
ЗЫ. А диаметры труб обвязки не малы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ClayMan69
сообщение 13.8.2009, 9:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28758



Спасибо за ответ!
Успокоили мою душу!!!


Цитата
ЗЫ. А диаметры труб обвязки не малы


принимал среднюю скорость 1,5 м/с.
Думаете надо перепроверить диаметр труб?

Сообщение отредактировал ClayMan69 - 13.8.2009, 9:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.8.2009, 9:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



1,5 м/с - это скорость водопровода. А у вас циркуляционный контур. Я бы брал бы 0,5 - 0,9.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 13.8.2009, 10:00
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
принимал среднюю скорость 1,5 м/с.
а смысл?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ClayMan69
сообщение 13.8.2009, 10:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28758



сделаем скорость 0,5-0,9 м/с smile.gif

В заявке который выдал мне зак, указано что "требуемая разность давлений >2бар/29psi.

вот сижу и думаю...

Сообщение отредактировал ClayMan69 - 13.8.2009, 10:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.8.2009, 10:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(ClayMan69 @ 13.8.2009, 10:44) [snapback]422815[/snapback]
думаете надо бы перепроверить?

Думать должны Вы... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 13.8.2009, 10:53
Сообщение #9


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(jota @ 13.8.2009, 10:59) [snapback]422778[/snapback]
1,5 м/с - это скорость водопровода. А у вас циркуляционный контур. Я бы брал бы 0,5 - 0,9.

когда проектировал пром. систему циркуляционную чиллер/технологическое оборудование брал скорость 0,8-1,2 м/с, Закам голландцам не понравилось - говорят у нас принято поболее 1,5-2,5 м/с, спецом для них переделывал

правда на всех системах были трубы из Нержавейки по ТЗ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.8.2009, 10:55
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Vano @ 13.8.2009, 10:53) [snapback]422823[/snapback]
1,5-2,5 м/с, спецом для них переделывал

Значит были большие диаметры (расходы), сравнительно небольшая длина, полированные трубы и фактор шума не играл роли....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ClayMan69
сообщение 13.8.2009, 10:56
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28758



Да, и еще, вопрос конечно может и глупый...
3-х ходовой ставить до насоса или после, ибо я слышал совершено две разные версии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 13.8.2009, 11:02
Сообщение #12


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(jota @ 13.8.2009, 11:55) [snapback]422826[/snapback]
Значит были большие диаметры (расходы), сравнительно небольшая длина, полированные трубы и фактор шума не играл роли....

Диаметры до 150 мм, труба финская, длина контуров 100-250 м
А вот шум не играет роли и у спрашивающего - пром система.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 13.8.2009, 11:16
Сообщение #13


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Еще всю информацию по системе письменно с Зака, найду поиском попозже - был трабл Зак завысил сопротивление теплообменников в технологическом оборудовании -насосы работали в нерабочей точке - грелись - если не уверены в исходниках добивайтесть установки частотника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 13.8.2009, 13:17
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(Vano @ 13.8.2009, 14:16) [snapback]422841[/snapback]
если не уверены в исходниках добивайтесть установки частотника.

В крайнем случае выбирайте трехскоростные насосы по средней скорости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arch_artem
сообщение 13.8.2009, 16:16
Сообщение #15


Ando Masahashi


Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 1.3.2008
Пользователь №: 16121



Цитата
Да, и еще, вопрос конечно может и глупый...
3-х ходовой ставить до насоса или после, ибо я слышал совершено две разные версии.


Вопросом на вопрос:
3-х ходовой на смешение или разделение? Для каких целей установка?

Сообщение отредактировал arch_artem - 13.8.2009, 16:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.8.2009, 16:39
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



У вас вообще не схема.
У вас не гидравлический разделитель, а аккумулятор.
Непонятно, чиллер имеет свой гидромодуль или нет? Если нет, должен быть насос для зарядки аккумулятора
По вашей схеме никакие 3х ходовые не нужны, т.к. чиллер и нагрузка развязаны аккумулятором
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ClayMan69
сообщение 13.8.2009, 17:04
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28758



3-х ходовой на смешение.
чиллер с гидромодулем.

я думаю что 3-х ходовй нужен, т.к. после бака аккумулятора выходять 2 подачи.
1-я подача - 9 С
2-я подача - 20 С
В баке держу температура 9 С
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.8.2009, 17:14
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



9* в баке - это средняя температура наверно. Чиллер обычно работает на 7/12*С
Если нужна точная температура подачи тогда 3х клапаны перед насосами по ходу воды
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 14.8.2009, 10:55
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(ClayMan69 @ 13.8.2009, 11:56) [snapback]422828[/snapback]
Да, и еще, вопрос конечно может и глупый...
3-х ходовой ставить до насоса или после, ибо я слышал совершено две разные версии.


PS. Не быват глупых вопросов, быват глупые ответы. Ну.это, так ваабщО.
________________

По делу. Про синии линии на схеме. Суперзадача (экструзер - цель) - обеспечить постоянный расход воды (жижи) через чиллер, "Всегда!"(с). Что смущает в Вашей схеме. Параллельная работа двух насасов в одном циркуляционном (замкнутом!) контуре "чиллер - экструзер". Очень сложно корректно подобрать насосы. Практически остается один путь (по подбору ) - завышать параметры насосов, от расчетных значений, а затем "задавливать" балансировщиками по месту.
Рассмотрите возможность использования классической схемы "один насос на два потребителя с разделяющими 3-х ходовиками ПЕРЕД каждым потребителем". Разные расходы и температуры воды по потребителям пусть не смущают - расчет и подбор оборудования в очередной раз вытянут "классику". Резервирование насоса- по умолчаню. Да и автоматчики скажут спасибо. Что касается балансировщиков, то два - по одному на обратке из каждого потребителя. Если выявятся на этапе исходных требований заморочки с распределение воды по секциям с Т = 20гр., то три.
Вроде, профессинальные расчетчики не должны шибко возражать.

____________________________
PPS. А что, это за байпасс, слева от красной стрелки перед чиллером.

Сообщение отредактировал vadim999 - 14.8.2009, 10:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 14.8.2009, 11:07
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Подбирая циркуляционник, не забудьте, что трехходовой смесительный нужно подбирать с учетом регулирующей способности, тоесть трехходовой будет тоже иметь не слабое сопротивление, сопоставимое с перепадом на теплообменнике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ClayMan69
сообщение 14.8.2009, 11:08
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28758



И еще раз о наболевшем..

С насосами до сих пор не сталкивался!
Если действительно 200кПа разность а расход 2,4м3/ч, есть ли насосы с таким давлением и расходом?!
Одно дугому не противоречит? (в смысле маленький расход большому сопротивлению?)
кольцо в среднем 30 метров,+арматура и сам теплообменник!
Допустим это 205 кПа, то необходимо чтобы насос преодолел сопртивление 205кПа и был еще запас?! В правильном направлении мыслю?
Если это все так, то необходим частотник?!и соотвестенно выйдет большой типоразмер насоса?!
Ведь если 0,2 бара это кардинально меняет ситуацию!
Но зак утверждает что 2 бара!



Сообщение отредактировал ClayMan69 - 14.8.2009, 11:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 14.8.2009, 11:22
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Daymonic @ 14.8.2009, 12:07) [snapback]423342[/snapback]
Подбирая циркуляционник, не забудьте, что трехходовой смесительный нужно подбирать с учетом регулирующей способности, тоесть трехходовой будет тоже иметь не слабое сопротивление, сопоставимое с перепадом на теплообменнике.


Есессенно!

АЧЕПЯТКА??

___________

ЗЫ. Вот и профи подтянулись.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 14.8.2009, 11:29
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Дело в том что у вас не климатическое оборудование а технологическое, по этому можно предположить что сопротивление может быть таким высоким в следствии сложной конструкции теплообменника и каких то особых условий теплообмена. В тот же момент 2 бара перепад это очень редко встречающееся явление, максимум что я встречал не превышало бара. Вобщем то проблем ни каких подбирайте насос циркуляционный типа TP от грундфоса с частотным регулированием и с соответствующими уплотнениями.

Цитата(vadim999 @ 14.8.2009, 12:22) [snapback]423352[/snapback]
Есессенно!

АЧЕПЯТКА??

на схеме разделение изображено, но требуется смешение что бы температура среды была как заказано, насосик ставится соответсвенно после смесителя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ClayMan69
сообщение 14.8.2009, 11:29
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28758



Байпас возле чиллера это фильтр грубой очистки.

Если я правильно понял и ставить один насос, то из бака выходит одна подающая линия а после насоса раздвоение подачи?! Или как?!

Кое что в моем понимании уже разьясняется!!!За что ВАМ отдельное спасибо!

Сообщение отредактировал ClayMan69 - 14.8.2009, 11:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 14.8.2009, 11:33
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Цитата(ClayMan69 @ 14.8.2009, 12:29) [snapback]423362[/snapback]
Байпас возле чиллера это фильтр грубой очистки.

Если я правильно понял и ставить один насос, то из бака выходит одна подающая линия а после насоса раздвоение подачи?! Или как?!

У вас параметры холодоносителя разные поэтому насосов два полюбому

Примечание:
кстати почему тема "холод" попала в водоснабжение

Сообщение отредактировал Daymonic - 14.8.2009, 11:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ClayMan69
сообщение 14.8.2009, 11:39
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28758



Цитата(Daymonic @ 14.8.2009, 11:33) [snapback]423365[/snapback]
У вас параметры холодоносителя разные поэтому насосов два полюбому

Примечание:
кстати почему тема "холод" попала в водоснабжение



Вопрос касается,как я понял тольк насосв, где и создал данную тему:)

Так все таки 2 насоа на две тем-ры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 14.8.2009, 11:44
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Цитата(ClayMan69 @ 14.8.2009, 12:39) [snapback]423371[/snapback]
Вопрос касается,как я понял тольк насосв, где и создал данную тему:)

Так все таки 2 насоа на две тем-ры?

да 2 насоса и не сомневайтесь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ClayMan69
сообщение 14.8.2009, 11:50
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28758



Сенкс!

Тогда прошу еще раз вашей помощи!
Я так полагаю, что сопротивление получаеться ге-то порядка 350кПа при расходе 2,4 м3/ч.
подскажите Grundfos TP 32-460 или 32-580 подойдут?
По графику который который прикреплен.

Заранее спасибо!

Сообщение отредактировал ClayMan69 - 14.8.2009, 11:51
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  TP__TPE_каталог_4.pdf ( 357,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 14.8.2009, 12:00
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(ClayMan69 @ 14.8.2009, 12:29) [snapback]423362[/snapback]
Байпас возле чиллера это фильтр грубой очистки.(1)

Если я правильно понял и ставить один насос, то из бака выходит одна подающая линия а после насоса раздвоение подачи?! (2) Или как?! (3)

Кое что в моем понимании уже разьясняется!!!За что ВАМ отдельное спасибо!


1. ОК.

2. +1. Посмотрите как делается подобное на секциях охлаждения центральных кондицианерах. ПоГуглите.

3, "Или как?" - не прохоит.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 14.8.2009, 12:16
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(ClayMan69 @ 14.8.2009, 12:50) [snapback]423378[/snapback]
Сенкс!

Тогда прошу еще раз вашей помощи!
Я так полагаю, что сопротивление получаеться ге-то порядка 350кПа при расходе 2,4 м3/ч.
подскажите Grundfos TP 32-460 или 32-580 подойдут?
По графику который который прикреплен.

Заранее спасибо!


Я, кнечно дико извиняюсь, но сдается мне, как говориться, Вы занялись несколько не своим делом. Слишком высока "цена впроса" в денежных знаках, если начинать это с "0". Извините.

Рекомендовал-бы пригласить спекциалиста. Тогда "цен вопроса" - три потраченных вечера. Один -въезд в тему, второй - решение впроса, третий - комментарии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 21:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных