> Дискотека/цокольный этаж
Гость_Sergey81_*
сообщение 14.8.2009, 7:45
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте, помогите новичку разобраться.
Есть здание: на первом этаже дискотека (большое помещение со световыми проемами) и цокольный этаж без окон.
Соответсвенно: для 1-го этажа Дымоудаление не нужно, т.к. есть световые проемы, а вот для цоколя необходимо, т.к. есть постоянные рабочие места. Дымоудаление делать нужно из коридоров.
А вот как быть с подпором воздуха, здесь столько лестниц? посоветуйте, пожалуйста.
Сергей
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  дискотека.pdf ( 73,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Boris_Ka
сообщение 15.8.2009, 17:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069



По поводу необходимости защиты зала дискотеки Вы глубоко ошибаетесь! По п. 7.2 и) СП7.13130.2009 это помещение подлежит защите ДУ. В цоколе обязательно защищается коридор.
В отношении лестничных клеток уточните какие из них эвакуационные, а какие нет. Эвакуационные должны иметь выход ТОЛЬКО!!! непосредственно наружу, без сообщения с 1-м этажом. Если под цоколем нет еще одного этажа (судя по всему нет) то эти лестницы не защищаются ПД. Остальные ЛК могут иметь связь с 1-м этажом, в этом случае они на входе должны иметь тамбур-шлюз, защищаемый ПД, в соответствии с п. 4.26 СП4.13130.2009.

С Уважением ББ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sergey81_*
сообщение 22.9.2009, 16:22
Сообщение #3





Guest Forum






to Boris_Ka:
Cпасибо за ответ.
Возникли еще вопросы:
1. Помещение ночного клуба, площадь 320м2, высота 7,5м, плюс сцена 110м2, высота 8,5м. Возможно ли совмещение общеобменной вытяжной системы из зала и сцены с системой дымоудаления из этих помещений? Принято решение установить крышные вентиляторы. При работе в режиме общеобменной вентиляции использовать частотник (для мЕньшего расхода воздуха).
2. Нужны ли системы подпора воздуха или достаточно существующих дверных проемов? Дверных проемов три: один центральный вход через фойе с гардеробом, два других - непосредственно на улицу. Помещение ночного клуба с трех сторон граничит с улицей, с четвертой (противоположной от сцены) - фойе, гардерод.
3. Необходимость огнезадерживающих клапанов.
Обслуживаемое помещение - только ночной клуб, с трех сторон улица. Венткамера пристраивается к одной наружной стене, в венткамере одна установка для этого ночного клуба. Нужны ли при проходе через стену огнезадерживающие клапаны?
Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 4.11.2010, 11:48
Сообщение #4


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Необходимо ли в данном случае делать дымоудаление непосредствено из помещения дискотеки?!
Итак имеется дискотека в цокольном этаже площадью 120м2, имеется коридор и помещения с постоянными рабочими местами на другой стороне коридора.
Из цокольного этажа ведет лестница на 1 этаж через тамбур шлюз и две двери непосредственно на улицу в противоположных сторонах коридора. Из помещения дискотеки в коридор ведут 3 двухстворчатые двери в коридор.
Согласно СП 7.13130.2009 пункт 7.2 б делаем дымоудаление из коридора и подпор в тамбур шлюз.
Согласно тому же СП 7.13130.2009 пункт 7.2 и необходимо делать дымоудаление из помещения самой дискотеки, причем системой отдельной от дымоудаления коридора цокольного этажа.
Вот тут и возникает вопрос. Раньше в СНиПе расшифровывалось понятие "массового пребывания людей" давалась площадь 1м2 на человека. В СП упоминание об 1 м2 уже нет. По техзаданию у меня в дискотеке дается на 1 человека 1,5м2 площади. Это раз.
Второе в СП есть пункт "Допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор из по-
мещений площадью до 200 м2.
Возможно ли в данном случае обойтись только системой дымоудаления из коридора и подпора в тамбур шлюз. Само здание 2 этажное
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 4.11.2010, 12:31
Сообщение #5


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Возможно, именно на осноавнии пункта о 200 м2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 4.11.2010, 18:41
Сообщение #6


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Я тоже так думаю, но все же хотелось выслушать мнение специалистов по пож.защите здания и разработчиков СП, так как в данном случае возможно двусмысленное толкование разных пунктов СП.
С одной стороны, да меньше 200м2, а с другой возможное помещение с массовым пребыванием людей!

Сообщение отредактировал MMM - 4.11.2010, 18:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Циркуль
сообщение 8.11.2010, 9:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 18.3.2010
Из: ПФО
Пользователь №: 48695



Цитата(MMM @ 4.11.2010, 11:48) *
Необходимо ли в данном случае делать дымоудаление непосредствено из помещения дискотеки?!
Итак имеется дискотека в цокольном этаже площадью 120м2, имеется коридор и помещения с постоянными рабочими местами на другой стороне коридора.
Из цокольного этажа ведет лестница на 1 этаж через тамбур шлюз и две двери непосредственно на улицу в противоположных сторонах коридора. Из помещения дискотеки в коридор ведут 3 двухстворчатые двери в коридор.
Согласно СП 7.13130.2009 пункт 7.2 б делаем дымоудаление из коридора и подпор в тамбур шлюз.
Согласно тому же СП 7.13130.2009 пункт 7.2 и необходимо делать дымоудаление из помещения самой дискотеки, причем системой отдельной от дымоудаления коридора цокольного этажа.
Вот тут и возникает вопрос. Раньше в СНиПе расшифровывалось понятие "массового пребывания людей" давалась площадь 1м2 на человека. В СП упоминание об 1 м2 уже нет. По техзаданию у меня в дискотеке дается на 1 человека 1,5м2 площади. Это раз.
Второе в СП есть пункт "Допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор из по-
мещений площадью до 200 м2.
Возможно ли в данном случае обойтись только системой дымоудаления из коридора и подпора в тамбур шлюз. Само здание 2 этажное

Вы посмотрите СП7.13130.2009 п 3.13, там разве не то упоминание?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 8.11.2010, 21:29
Сообщение #8


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



точно есть такое упоминание.
Разночтения разночтениями, а тем не менее пожарный настоял что бы делалось 2 системы дымоудаления!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 16:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных