Совместимость ПЧ и электросчетчиков |
|
|
|
|
14.8.2009, 23:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3714
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Кто встречался с таким явлением. Горят электросчетчики трехфазные типа "Меркурий", ЦЭ (Энергомера)! Горят синим пламенем при подключении частотников Фуджи, серии Эко, нагрузкой является погружные насосы. Хочу добавить, что на входе частотников стоят трехфазные дроссели, для снижения перекоса фаз, рекомендованные производителем, а также установлены стандартные дроссели постоянного тока в звене постоянного тока. Пробовали менять частоту ШИМ со стандартных 15кГц до 13кГц (якобы попадает в резонанс с источником питания электросчетчика), но это не всегда помогает. Что делать? На ряде объектов сгорело от двух до СЕМИ!!! счетчиков. Киньте схему этих счетчиков(измерительной части хотя бы), если кто имеет. Хочу найти виноватого!
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 11)
|
|
18.8.2009, 17:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
По совместимости по ходу не проходят (каламбур) ваши счетчики.
Сообщение отредактировал vladun - 18.8.2009, 17:52
|
|
|
|
|
|
|
|
18.8.2009, 19:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3714
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Пока все тут "молчали в тряпочку"... Позвонил разработчикам этих треклятых "меркуриев". Оказывается горит в счетчиках источник питания, сделанный в "лучших" традициях "китайского ширпотреба"!!! Источник сделан на емкостных делителях, по 0,47 мкф, с тремя токоограничивающими полваттными (недавно они их заменили на 1Вт)резисторами 510 ом, далее мостик диодный и стабилитрончик плюгавенький... При работе частотника высокочастотная составляющая ШИМ пролезает через мои индуктивные фильтры и синфазно прикладывается в счетчике через кондеры-коротыши к резюкам, вызывая их медленный нагрев и неотвратимое сгорание... Иногда везет и счетчик работает долго..., иногда сгорает моментально (это определяется нагрузкой частотника, частотой ШИМа...., небесными силами) На мою просьбу, сделать по-человечески в модели 230, был ответ: "Дорого выйдет! Не будут брать." Но новый Меркурий 233 уже проектируют с нормальным импульсным источником питания. Посему решил пробовать поставить Х-кондеры 0,68 мкф/440в между питающими фазами перед трехфазным дросселем, дабы задавить синфазную помеху... Кто-што еще посоветуете? С ув. По самые по...
|
|
|
|
|
|
|
|
18.8.2009, 19:55
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10942
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата што еще посоветуете? в сам счетчик, к его БП подлезть можете? если нет, то остается только ставить каскад фильтров меж счетчиком и ПЧ. контроль иголок - осциллом.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.8.2009, 22:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата Пока все тут "молчали в тряпочку"... Вы меня обижаете, я не молчал
|
|
|
|
|
|
|
|
19.8.2009, 8:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
блин, во время темка, как раз типа меркурий закам предлагаю, а заодно и частотники, а там оказывается камней подводных полно..
|
|
|
|
|
|
|
|
19.8.2009, 9:16
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10942
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
вообще и строго говоря трабл совместимости по ЭМС больше лежит на совести частотника, чем на счетчике. народ какое только г., полусамопальное или намеренно обезжиренное по самое не могу, не ставит..
|
|
|
|
|
|
|
|
19.8.2009, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
нда, только заикнись о ЭМС заку... он и так за голову берется, кризис блин.. хоть дроселек на двигатель при необходимости ...
|
|
|
|
|
|
|
|
19.8.2009, 22:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3714
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(LordN @ 19.8.2009, 10:16) [snapback]425079[/snapback] вообще и строго говоря трабл совместимости по ЭМС больше лежит на совести частотника, чем на счетчике. народ какое только г., полусамопальное или намеренно обезжиренное по самое не могу, не ставит.. ну да, ну да... на совести Fuji Electric FA Components & Systems Co., Ltd. Tokyo, Japan Я все как у них в инструкции по экплуатации сделал..., а ишь ты, нашла коса на камень! Ну нет у япошек встроенного EMI Filter, а дросселя то я поставил, да все без толку! Нужны кондеры! Да и частоту ШИМа нада снижать где-то до 4...6 кГц, тогда покатит! Пэ.эС. А вот звякните для любопытства в местные РЭСы, там горы этих горелых счетчиков!
|
|
|
|
|
|
|
|
20.8.2009, 12:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата Пэ.эС. А вот звякните для любопытства в местные РЭСы, там горы этих горелых счетчиков! ну что ж, не плохо ребята с меркурия живут, похоже, клепают счетчики, люди их палят и опять покупают... фирма видать под крышей РЭС, в добровольно-принудительном порядке любезно свои шедевры предлагают... знакомо, предлагаешь им компенсац реактивки, а они спрашивают, а вы от чела с реса? тоды берем, а так увы... хотя и надо
|
|
|
|
|
|
|
|
8.7.2014, 15:53
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 3.4.2014
Из: Москва
Пользователь №: 229236

|
Добрый день.Столкнулись с такой же ситуацией.Сожгли несколько Меркуриев, как прямого, так и трансформаторного включения.Стоит ПЧ toshiba VF-P7.Поставили Матрицу,сгорела ч-з два дня.На других объектах с такими ПЧ узлы учета Меркурий,работают несколько лет.Кто-нибудь сталкивался с проблемой совместимости ПЧ и ПУ и как решал?
|
|
|
|
|
|
|
|
9.7.2014, 10:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181

|
Поставьте сетевой фильтр ЭМС.
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)