@elena@
сообщение 19.8.2009, 12:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19714



Добрый день! Помогите пожалуйста примером!!! я ОВешник, но иногда вот вешают и ВК.....Не бейте! ) unsure.gif Дали задание: прокладка двух напорных ниток 400 от одной КНС до другой. Предусмотреть камеры подключения. Как это офлрмлять?....Если кому то не трудно выложите любой проект по напорной канализации! Заранее спасибо!! wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
andrey R
сообщение 19.8.2009, 12:49
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ну, примерно, как профиль теплотрассы. Плюс деталировка сети и камер. Задание конструкторам на камеры, если они не типовые. Спецификация.
Требования, как для водопровода, перечитайте главу СНиП "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@elena@
сообщение 19.8.2009, 12:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19714



Спасибо за ответ! Но мне больше пригодилось бы посмотреть как выглядят камеры подключения и узлы , к сожалению в СНиПах этого нет ((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.8.2009, 12:56
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Тут есть типовые альбомы. Посмотрите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@elena@
сообщение 19.8.2009, 12:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19714



Спасибо ) Посмотрю... Это примерно также как обычный водопровод?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.8.2009, 13:04
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Да, как водопровод.
Я не очень понял, о каких "камерах подключения" идет речь? Что подключаете? Из КНС обычно выходят две напорные трубы, все переключения в самой КНС. Тогда будут только камеры переключения с одной нитки на другую.
Если переключений в КНС нет, то рядом с ней ставится камера для размещения гребенки и две трубы пойдут от этой камеры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 19.8.2009, 13:10
Сообщение #7


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



вот рисунок прилагаю...мож автору поможет.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  kns_new.jpg ( 49,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 486
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@elena@
сообщение 19.8.2009, 14:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19714



Спасибо )) В тех задании написано: При проектировании 2 напорных ниток предусмотреть строительство 2 камер подключения:, первая для подключения напорных трубопроводов от проектируемой КНС, вторая для подключения к существующему напорному канализационному коллектору 800 диаметра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 19.8.2009, 20:28
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Может быть, там написано "переключения"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_даниил01_*
сообщение 20.8.2009, 5:54
Сообщение #10





Guest Forum






"В тех задании написано: При проектировании 2 напорных ниток предусмотреть строительство 2 камер подключения:, первая для подключения напорных трубопроводов от проектируемой КНС, вторая для подключения к существующему напорному канализационному коллектору 800 диаметра."

Как это к напорному сущ. ф800 подключиться!? Не представляю!
Требуйте вменяемое Т.З.
Технические условия на подключение есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@elena@
сообщение 20.8.2009, 7:39
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19714



Я написала слово слово с Тех задания.... Написано подключение...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_даниил01_*
сообщение 20.8.2009, 7:43
Сообщение #12





Guest Forum






С Т.З. понятно. не вполне конечно.
Я про Технические условия на подключение к сетям. Хозяин сетей заку их выдал? или это только хотелки зака в Т.З.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@elena@
сообщение 20.8.2009, 7:51
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19714



это еще только хотелки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_даниил01_*
сообщение 20.8.2009, 8:53
Сообщение #14





Guest Forum






Как это Т.З. без Технических условий родилось? на них подпись зака есть?
Вообще это технически конечно возможно врезаться в напорную К1Н.
Только у зака проблемы будут с последующей эксплуатацией своих сетей.
А без Т.У. я бы к проекту даже не приступал. и вам советую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 20.8.2009, 9:08
Сообщение #15


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Цитата(даниил01 @ 20.8.2009, 9:53) [snapback]425679[/snapback]
Вообще это технически конечно возможно врезаться в напорную К1Н.

Ага только обосновать расчетом произведенным с учетом временного графика работы объединенной сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@elena@
сообщение 20.8.2009, 9:54
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19714



Спасибо за конкретные предложения..постараюсь все уточнить!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_даниил01_*
сообщение 20.8.2009, 9:57
Сообщение #17





Guest Forum






Не за что.
Лучше уточните как далеко КНС которая качает в ф800.
Может проще к ней трассу построить чем с такой "оригинальной" идеей возиться.


"Ага только обосновать расчетом произведенным с учетом временного графика работы объединенной сети".
Одного этого вам на седину хватит )))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 20.8.2009, 10:08
Сообщение #18


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Жаль в профиле фотки нет, стало бы ясно пойдет вам седина или нет. )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@elena@
сообщение 20.8.2009, 13:57
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19714



ну седина мне явно не пойдет ))) мне токо ...ну вообщем мало лет ))) От КНС подключение к напорке ( все же я тоже придерживаюсь мнения что они хотят сказать "переключения") метров 300. Если все же это переключение объясните по какому типовому брать камеру и схемку переключния...плиз!!! wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.8.2009, 14:05
Сообщение #20


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Врезка напорки в напорку требует, как минимум, согласованной автоматизации двух КНС и общей диспетчеризации. В идеале, один проект автоматики на обе станции. А они, скорее всего, на балансе у разных организаций. То есть, технически решаемо, а организационно - вряд ли.
Так что задачка у Вас интересная...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_даниил01_*
сообщение 21.8.2009, 3:55
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(даниил01 @ 20.8.2009, 14:57) [snapback]425710[/snapback]
Не за что.
Лучше уточните как далеко КНС которая качает в ф800.
Может проще к ней трассу построить чем с такой "оригинальной" идеей возиться.
"Ага только обосновать расчетом произведенным с учетом временного графика работы объединенной сети".
Одного этого вам на седину хватит )))))



Я спрашивал про КНС на сетях ф800.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@elena@
сообщение 21.8.2009, 7:12
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19714



КНС на сетях в 2-х км.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_даниил01_*
сообщение 21.8.2009, 7:30
Сообщение #23





Guest Forum






Так может если застройка и рельеф позволяют запроектировать трассу и подключиться к самотечным сетям до КНС ф800?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@elena@
сообщение 21.8.2009, 8:08
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19714



Сегодня пойду как раз пробивать эту тему )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@elena@
сообщение 21.8.2009, 12:14
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19714



Подскажите по какому типовому брать камеры ?? )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lilu_little
сообщение 24.8.2009, 17:10
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 17.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 25431



Вам в точку подключения к напорному трубопроводу Ду 800 надо придти с тем же напором, который уже есть в трубопроводе Ду800.... только в этом случае у вас смогут две насосные работать одновременно, иначе одна другую передавливать будет..... А расчет этот настолько теоретический, что неизвестно, как будет все работать.... действительно проще перекачать все к действующей насосной, или проложить отдельную трассу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.8.2009, 17:23
Сообщение #27


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(lilu_little @ 24.8.2009, 18:10) [snapback]427236[/snapback]
одна другую передавливать будет.....

Жуть какая biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skanik
сообщение 25.8.2009, 12:01
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6052



Цитата(lilu_little @ 24.8.2009, 17:10) [snapback]427236[/snapback]
Вам в точку подключения к напорному трубопроводу Ду 800 надо придти с тем же напором, который уже есть в трубопроводе Ду800.... только в этом случае у вас смогут две насосные работать одновременно, иначе одна другую передавливать будет..... А расчет этот настолько теоретический, что неизвестно, как будет все работать.... действительно проще перекачать все к действующей насосной, или проложить отдельную трассу.


Одновременно не будут две насосные работать - это факт (был лично свидетелм одной такой афёры). Единственный выход, как писалось выше, объединение автоматик двух станций, иначе - никак.

Да, если пригодится, прикладываю КНС, не типовая, НЕ ЗАКОНЧЕННАЯ (имею ввиду проект)

P.S. Что-то с прикреплением файла ничего не получилось, выложил сюда: http://rapidshare.com/files/271227882/____...______.jpg.html

Сообщение отредактировал skanik - 25.8.2009, 12:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@elena@
сообщение 28.8.2009, 11:53
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19714



Спасибо! )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gab
сообщение 17.12.2010, 13:46
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 18.5.2009
Пользователь №: 33668



Доброго времени суток, подниму тему, т.к. тоже нужен совет
По ТУ необходимо реконструировать существующую напорную канализацию ду1200ст. протягиванием стеклопластикого рукава либо методом "труба в трубе".
Напорка идет в одну нитку, интервал для реконструкции - от сущ. камеры до угла поворота через 110м (на угле поворота камеры нет).
Было бы здорово если кто-то поделился проектом на реконструкцию) Или хотя бы подскажите, много ли принципиальных отличий от проекта на водопровод, в частности нужна ли монтажная схема (почти уверен что нужна), есть ли особенности в байпасировании напорной канализации и особенно интересно как осуществить врезку байпаса и непосредственно провести санацию в месте где нет камеры?

Сообщение отредактировал Gab - 17.12.2010, 13:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 19:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных