> Фанкойлы McQuay, Я туплю или производитель лажу пишет в техничке?
Гость_exelente_*
сообщение 25.8.2009, 20:04
Сообщение #1





Guest Forum






Проблема следующая.
Загоняю параметры из технички на MCK25 в I-d диаграму.
При явной холодопроизводительности 5,4 кВт, Получаю 10 кВт полной холодопроизводительности вместо 7,5.



Фанкойлы вот.
http://www.uelements.com/downloads/MCK_ruk...tvo_2009_ru.pdf

Диаграма в приложении.

Рассудите колеги плиз. Производитель известный и вроде ярлыков навешивать сходу нельзя.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  i_d_diagrama_r.xls ( 206 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Гость_exelente_*
сообщение 25.8.2009, 21:07
Сообщение #2





Guest Forum






Успевшим поучаствовать спасибо))
Разобрался. Я туплю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 25.8.2009, 21:31
Сообщение #3





Guest Forum






Предидущее не успел удалить. Не туплю. Все так как в первом посте.
Хэлп коллеги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HEKTO
сообщение 25.8.2009, 21:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 2.6.2008
Из: Россия, Петербург
Пользователь №: 19314



Неверно была посчитана относительная влажность по сухому и смоченному термометру.
Прикрепленный файл  TAK_.xls ( 214 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 25.8.2009, 21:51
Сообщение #5





Guest Forum






Не. Думал. Не катит.
В мануале написано что охлаждение от +19 по мокрому. Это около 65%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HEKTO
сообщение 25.8.2009, 22:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 2.6.2008
Из: Россия, Петербург
Пользователь №: 19314



Цитата(exelente @ 25.8.2009, 22:51) [snapback]427784[/snapback]
В мануале написано что охлаждение от +19 по мокрому. Это около 65%.

Нет, это 45%
Возьми азбуку точку 27 оС - 45%, спустись по адиабате до точки росы и посмотри что получитцо.
Сам-то как думаешь, кому придет в голову фанкойлы в парной испытывать blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 26.8.2009, 11:04
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(HEKTO @ 25.8.2009, 23:24) [snapback]427802[/snapback]
Нет, это 45%
Возьми азбуку точку 27 оС - 45%, спустись по адиабате до точки росы и посмотри что получитцо.
Сам-то как думаешь, кому придет в голову фанкойлы в парной испытывать blink.gif

ohmy.gif

А я думал по линии постоянного влагосодержания

dont.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@лексашка
сообщение 26.8.2009, 11:39
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 4.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13480



to exelente: Честно говоря, не понимаю как вы сделали расчет по этой программе wub.gif
Ведь ячейка I24, где у вас написана явная теплота, считается по следующей формуле:
I24 = ЕСЛИ(И(I14="";I28<>5;I28<>0);I35*(I19-H19);""), то есть весовой расход (I35) x разность энтальпий, то есть ПО ФОРМУЛЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛНОЙ ТЕПЛОТЫ. Объясните если не трудно пжлста, мож я не понимаю алгоритма работы этой программы wub.gif

Построил процесс вручную - все сходится с техническими данными. Видимо ошибка где-то у вас.
Выкладываю, мож кому пригодится.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  i_d_диаграмма.dwg ( 162,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 21:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных