> Устройство наружного противопожарного водопровода
Rock095
сообщение 26.8.2009, 15:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 11.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33320



Уважаемые инженеры! Возникла такая проблема: возводится новое здание, нужно обеспечить пожаротушение, гидрантов в радиусе 150 метров практически нет, я принял решение проложить вокруг здания противопожарный водопровод, одновременно от него запитать здание, в МВК сказали, что в правой верхней части противопожарного водопровода будет образовываться застойная зона и из неё в водопроводный ввод будет подсасываться вода плохого качества... Подскажите как лучше в моей ситуации органиовать наружное пожаротушение. План трассы прилагается.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  План.dwg ( 207,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 157
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 14)
Sindarkon
сообщение 27.8.2009, 9:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Можно поставить обратные клапана. Или обязать 2 раза в год открывать гидрант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rock095
сообщение 27.8.2009, 14:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 11.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33320



А может лучше сделать кольцо противопожарного водопровода отдельно от водопроводного ввода? Правда тогда придётся ставить 1 лишнюю камеру на существующей 300-ке...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ronin
сообщение 27.8.2009, 22:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 13.3.2009
Пользователь №: 30476



Я думаю что при пожаре пожарные и тем более МВК не будут смотреть какого качества у тебя вода в трубах biggrin.gif , и вообще не обязательно тебе для пожарки делать кольцо можно и тупиками обойтись тут надо внимательно разобраться какой расход тебе нужен на наружку? и что за здание какое производственное или адм. и т.д, подробней опиши, не могу открыть файл, у меня 2006 CAD.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ronin
сообщение 27.8.2009, 22:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 13.3.2009
Пользователь №: 30476



и еще если не ошибаюсь то радиус действия гидранта 150 м для мотопомп. а 200м при наличии автоцистерн
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rock095
сообщение 28.8.2009, 10:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 11.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33320



Вот пересохранил файл в Автокад 2000.
Объект - психиатрическая больница. расход на пожаротушение 110 л/с. В Мосгорэкспертизе радиус действия гидранта 150 м не прокатывает, они требуют, чтобы 150 м от гидранта было по твёрдому покрытию, соответственно в обход всех зданий и т.д. И ещё чтобы до каждого угла здания доставало 4 гидранта при расходе 110 л/с или 3 гидранта для расхода 100 л/с.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  План.dwg ( 336,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polegaeva
сообщение 28.8.2009, 11:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 2.4.2009
Из: Белгородская область
Пользователь №: 31495



А что если второй ввод сделать в правом верхнем углу? Или там вода не нужна? По крайней мере движение воды по кольцу будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ronin
сообщение 28.8.2009, 14:01
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 13.3.2009
Пользователь №: 30476



Я думаю надо разорвать кольцо, то вода будет проточной и не забудь разбить сеть на ремонтные участки не более 5 ПГ.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  План.1dwg.dwg ( 177,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ronin
сообщение 28.8.2009, 14:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 13.3.2009
Пользователь №: 30476



Цитата(Rock095 @ 28.8.2009, 10:01) [snapback]428766[/snapback]
Вот пересохранил файл в Автокад 2000.
Объект - психиатрическая больница. расход на пожаротушение 110 л/с. В Мосгорэкспертизе радиус действия гидранта 150 м не прокатывает, они требуют, чтобы 150 м от гидранта было по твёрдому покрытию, соответственно в обход всех зданий и т.д. И ещё чтобы до каждого угла здания доставало 4 гидранта при расходе 110 л/с или 3 гидранта для расхода 100 л/с.

Ну правильно эксперты правы. Такое расстояние выбрано с учетом характеристик пожарной автоцистерны (наличия в ней рукавов, а так же потерь напора в них и т.п.). То что 4 ПГ тоже верно при таком расходе одновременно должны быть установлены 4 АЦ на гидранты, вот и считай что до любой самой верхней точки здания каждая АЦ могла создавать на выходе из ручных стволов 40м напор, отсюда расстояние между ПГ- в НАРУЖКЕ есть формула.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polegaeva
сообщение 28.8.2009, 15:08
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 2.4.2009
Из: Белгородская область
Пользователь №: 31495



Цитата(Ronin @ 28.8.2009, 15:01) [snapback]428882[/snapback]
Я думаю надо разорвать кольцо, то вода будет проточной и не забудь разбить сеть на ремонтные участки не более 5 ПГ.

Вода пойдёт по пути наименьшего сопротивления и не факт, что именно так как вы начертили. надо делать расчет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ronin
сообщение 28.8.2009, 19:40
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 13.3.2009
Пользователь №: 30476



Цитата(polegaeva @ 28.8.2009, 15:08) [snapback]428925[/snapback]
Вода пойдёт по пути наименьшего сопротивления и не факт, что именно так как вы начертили. надо делать расчет.

наша цель чтоб не было застоя, а расчет делайте так как вода пойдет bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rock095
сообщение 28.8.2009, 21:31
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 11.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33320



Цитата(polegaeva @ 28.8.2009, 12:42) [snapback]428802[/snapback]
А что если второй ввод сделать в правом верхнем углу? Или там вода не нужна? По крайней мере движение воды по кольцу будет.


Около правого верхнего угла нет водопровода, чтобы к нему подключиться (((( А тащить туда трубу от водопровода расположенного слева мне никто не даст
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rock095
сообщение 28.8.2009, 21:59
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 11.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33320



Цитата(Ronin @ 28.8.2009, 20:40) [snapback]429035[/snapback]
наша цель чтоб не было застоя, а расчет делайте так как вода пойдет bleh.gif

считаю, что предложенная вами схема с разделением лучше, но всё же при такой схеме вода будет в основном забираться снизу и проблема застоя может не решится Хотя в МКВ один начальник обратил внимание на возможность застоя, а другой только на то, что в тех условиях не прописано, что надо делать противопожарный водопровод и сказал, что, если я его делаю, то надо менять ТУ. Пока что вижу только один выход - на стадии П войти в экспертизу и ждать, что скажут эксперты....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 31.8.2009, 11:58
Сообщение #14


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9557
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Ronin @ 28.8.2009, 14:01) [snapback]428882[/snapback]
Я думаю надо разорвать кольцо, то вода будет проточной и не забудь разбить сеть на ремонтные участки не более 5 ПГ.

Правильно. Перемычка между 1 и 2 лишняя. Дальше увяжите потери напора по двум полукольцам при ХП водоразборе. По длинному расход будет меньше, но будет всё равно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rock095
сообщение 31.8.2009, 12:15
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 11.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33320



Спасибо всем!
Если есть ещё какие-нибудь мысли - с удовольствием выслушаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 21:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных