Устройство наружного противопожарного водопровода |
|
|
|
26.8.2009, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 11.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33320

|
Уважаемые инженеры! Возникла такая проблема: возводится новое здание, нужно обеспечить пожаротушение, гидрантов в радиусе 150 метров практически нет, я принял решение проложить вокруг здания противопожарный водопровод, одновременно от него запитать здание, в МВК сказали, что в правой верхней части противопожарного водопровода будет образовываться застойная зона и из неё в водопроводный ввод будет подсасываться вода плохого качества... Подскажите как лучше в моей ситуации органиовать наружное пожаротушение. План трассы прилагается.
Прикрепленные файлы
План.dwg ( 207,78 килобайт )
Кол-во скачиваний: 157
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 14)
|
27.8.2009, 9:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Можно поставить обратные клапана. Или обязать 2 раза в год открывать гидрант.
|
|
|
|
|
27.8.2009, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 11.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33320

|
А может лучше сделать кольцо противопожарного водопровода отдельно от водопроводного ввода? Правда тогда придётся ставить 1 лишнюю камеру на существующей 300-ке...
|
|
|
|
|
27.8.2009, 22:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 13.3.2009
Пользователь №: 30476

|
Я думаю что при пожаре пожарные и тем более МВК не будут смотреть какого качества у тебя вода в трубах  , и вообще не обязательно тебе для пожарки делать кольцо можно и тупиками обойтись тут надо внимательно разобраться какой расход тебе нужен на наружку? и что за здание какое производственное или адм. и т.д, подробней опиши, не могу открыть файл, у меня 2006 CAD.
|
|
|
|
|
27.8.2009, 22:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 13.3.2009
Пользователь №: 30476

|
и еще если не ошибаюсь то радиус действия гидранта 150 м для мотопомп. а 200м при наличии автоцистерн
|
|
|
|
|
28.8.2009, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 11.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33320

|
Вот пересохранил файл в Автокад 2000. Объект - психиатрическая больница. расход на пожаротушение 110 л/с. В Мосгорэкспертизе радиус действия гидранта 150 м не прокатывает, они требуют, чтобы 150 м от гидранта было по твёрдому покрытию, соответственно в обход всех зданий и т.д. И ещё чтобы до каждого угла здания доставало 4 гидранта при расходе 110 л/с или 3 гидранта для расхода 100 л/с.
Прикрепленные файлы
План.dwg ( 336,07 килобайт )
Кол-во скачиваний: 90
|
|
|
|
|
28.8.2009, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 2.4.2009
Из: Белгородская область
Пользователь №: 31495

|
А что если второй ввод сделать в правом верхнем углу? Или там вода не нужна? По крайней мере движение воды по кольцу будет.
|
|
|
|
|
28.8.2009, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 13.3.2009
Пользователь №: 30476

|
Я думаю надо разорвать кольцо, то вода будет проточной и не забудь разбить сеть на ремонтные участки не более 5 ПГ.
|
|
|
|
|
28.8.2009, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 13.3.2009
Пользователь №: 30476

|
Цитата(Rock095 @ 28.8.2009, 10:01) [snapback]428766[/snapback] Вот пересохранил файл в Автокад 2000. Объект - психиатрическая больница. расход на пожаротушение 110 л/с. В Мосгорэкспертизе радиус действия гидранта 150 м не прокатывает, они требуют, чтобы 150 м от гидранта было по твёрдому покрытию, соответственно в обход всех зданий и т.д. И ещё чтобы до каждого угла здания доставало 4 гидранта при расходе 110 л/с или 3 гидранта для расхода 100 л/с. Ну правильно эксперты правы. Такое расстояние выбрано с учетом характеристик пожарной автоцистерны (наличия в ней рукавов, а так же потерь напора в них и т.п.). То что 4 ПГ тоже верно при таком расходе одновременно должны быть установлены 4 АЦ на гидранты, вот и считай что до любой самой верхней точки здания каждая АЦ могла создавать на выходе из ручных стволов 40м напор, отсюда расстояние между ПГ- в НАРУЖКЕ есть формула.
|
|
|
|
|
28.8.2009, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 2.4.2009
Из: Белгородская область
Пользователь №: 31495

|
Цитата(Ronin @ 28.8.2009, 15:01) [snapback]428882[/snapback] Я думаю надо разорвать кольцо, то вода будет проточной и не забудь разбить сеть на ремонтные участки не более 5 ПГ. Вода пойдёт по пути наименьшего сопротивления и не факт, что именно так как вы начертили. надо делать расчет.
|
|
|
|
|
28.8.2009, 19:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 13.3.2009
Пользователь №: 30476

|
Цитата(polegaeva @ 28.8.2009, 15:08) [snapback]428925[/snapback] Вода пойдёт по пути наименьшего сопротивления и не факт, что именно так как вы начертили. надо делать расчет. наша цель чтоб не было застоя, а расчет делайте так как вода пойдет
|
|
|
|
|
28.8.2009, 21:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 11.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33320

|
Цитата(polegaeva @ 28.8.2009, 12:42) [snapback]428802[/snapback] А что если второй ввод сделать в правом верхнем углу? Или там вода не нужна? По крайней мере движение воды по кольцу будет. Около правого верхнего угла нет водопровода, чтобы к нему подключиться (((( А тащить туда трубу от водопровода расположенного слева мне никто не даст
|
|
|
|
|
28.8.2009, 21:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 11.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33320

|
Цитата(Ronin @ 28.8.2009, 20:40) [snapback]429035[/snapback] наша цель чтоб не было застоя, а расчет делайте так как вода пойдет  считаю, что предложенная вами схема с разделением лучше, но всё же при такой схеме вода будет в основном забираться снизу и проблема застоя может не решится Хотя в МКВ один начальник обратил внимание на возможность застоя, а другой только на то, что в тех условиях не прописано, что надо делать противопожарный водопровод и сказал, что, если я его делаю, то надо менять ТУ. Пока что вижу только один выход - на стадии П войти в экспертизу и ждать, что скажут эксперты....
|
|
|
|
|
31.8.2009, 11:58
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9557
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Ronin @ 28.8.2009, 14:01) [snapback]428882[/snapback] Я думаю надо разорвать кольцо, то вода будет проточной и не забудь разбить сеть на ремонтные участки не более 5 ПГ. Правильно. Перемычка между 1 и 2 лишняя. Дальше увяжите потери напора по двум полукольцам при ХП водоразборе. По длинному расход будет меньше, но будет всё равно.
|
|
|
|
|
31.8.2009, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 11.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33320

|
Спасибо всем! Если есть ещё какие-нибудь мысли - с удовольствием выслушаю.
|
|
|
|
|
  |