Смесительные насосы, По расчетам по СП41-101 насос выходит мощней |
|
|
Гость_Nima_*
|
28.8.2009, 13:45
|
Guest Forum

|
Добрый день, коллеги. Хотелось бы узнать ваше мнение. Экспертиза по жилому дому затребовала характеристики по шуму в ИТП. В одном случае шум от смесительных насосов на перемычке превышал норматив . ИТП под жилым 1эт.этажом. Архитекторы подсуетились, но в расчетах одного из объектов, произведенными спец. фирмой Акватерм подбор производительности насосов отличался от рекомендуемого СП41-101 в сторону уменьшения. Привожу расчет: Схема отопления зависимая. Пораметры соответственно - 130-70 и 90-70гр. Нагрузка на отопление -0.39Гкал/ч Расходы теплоносителя на: на отопление из т/сети-6.5м3/ч, подающий тр-д с.о.-19.5м3/ч . Насос на подаче после узла смешения подобран производит.-18.8м3/ч По СП - Gdo=3.6Qmax/c х130-70; подача насоса G=1/1GdoхU(кг/ч). У меня выходит производительность больше. И еще хотелось бы узнать, как правильно подобрать насос на циркуляцию ГВС при открытой схеме и при независимой.
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
28.8.2009, 14:36
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Nima @ 28.8.2009, 14:45) [snapback]428874[/snapback] Добрый день, коллеги. Хотелось бы узнать ваше мнение. Экспертиза по жилому дому затребовала характеристики по шуму в ИТП. В одном случае шум от смесительных насосов на перемычке превышал норматив . ИТП под жилым 1эт.этажом. Архитекторы подсуетились, но в расчетах одного из объектов, произведенными спец. фирмой Акватерм подбор производительности насосов отличался от рекомендуемого СП41-101 в сторону уменьшения. Привожу расчет: Схема отопления зависимая. Пораметры соответственно - 130-70 и 90-70гр. Нагрузка на отопление -0.39Гкал/ч Расходы теплоносителя на: на отопление из т/сети-6.5м3/ч, подающий тр-д с.о.-19.5м3/ч . Насос на подаче после узла смешения подобран производит.-18.8м3/ч По СП - Gdo=3.6Qmax/c х130-70; подача насоса G=1/1GdoхU(кг/ч). У меня выходит производительность больше. И еще хотелось бы узнать, как правильно подобрать насос на циркуляцию ГВС при открытой схеме и при независимой.  Акватерм какой расход подобрал 19.5 или 18.8? 19.5 это расчётный расход по системе при данных условиях (коэффициент смешения 2), элеватора я так понял нет? Или есть? И какой располагаемый перепад? Схемку бы, картинкой выложите, если можно.
|
|
|
|
Гость_Nima_*
|
28.8.2009, 19:57
|
Guest Forum

|
Все правильно - безэлеваторная схема. Коэф смешения -2, но где к=1.1? Насос подобран на 18.8м3/ч Схемку. к сожалению, смогу выложить только в понедель ник. Надеюсь на продолжение диалога. С признательностью Nima.
|
|
|
|
|
29.8.2009, 0:04
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Nima @ 28.8.2009, 20:57) [snapback]429039[/snapback] Все правильно - безэлеваторная схема. Коэф смешения -2, но где к=1.1? Насос подобран на 18.8м3/ч Схемку. к сожалению, смогу выложить только в понедель ник. Надеюсь на продолжение диалога. С признательностью Nima. Nima, 18.8 кубометров в час подобран кем? к=1.1 это откуда? Схему ждём-с.  . О располагаемом перепаде ни слова, ни слова о потерях в системе... Это важно, тоже надо бы.
|
|
|
|
Гость_Nima_*
|
29.8.2009, 6:08
|
Guest Forum

|
Добрый день, Heat Serv! Потери в с.о. -5.2, перепад давлений -6, Все цифровые данные из паспорта ИТП, выданного Акватерм. Соответственно и подбор насоса на 18,8м3 сделан Акватермом. Более точно и подробно смогу выложить в понедельник. Все на рабочем столе. Приятных выходных. С признательностью Nima.
|
|
|
|
Гость_Nima_*
|
31.8.2009, 7:29
|
Guest Forum

|
[attachment=30201:Принципи...ажн.дом_.dwg][attachment=30202:Паспорт_...езовский.doc]Добрый день! Высылаю схему и паспорт ИТП. Мои затруднения с подбором насоса связаны с определением назначения насоса: в данном случае определила его как смесительный. По п.4.10.б - подача насоса G= 1.1хGdo(1+u) Gdo=(3.6 Х 390 Х 1.16):60Х4.26=6.37т/ч G=1.1х6.37х3=21.02т/ч, но это как образец для моей работы. при циркуляционном насосе- ссылка к прил.3 ,а это методика определения водоподогревателя, т.есть можно использоватьGdo для расчета цирк. насоса на г.в? У меня насосы стоят в одном случае 1) на премычке-гвс с подогревателем, 2)в другом - гвс открытая, я поставиланасы спаренные на обратке т. к в сети перепад всего 4м. Теплосеть идет 130-70 на жилой комплекс из 5-ти эт..По Т.У в под-350м.Балт. сист. , в обр.-339м на выходе из котельной, до которой потери неизвестны. На последний дом приходит перепад -4м., напор в подающей- 84м ТГК мудро молчит, вроде так и должно быть. 3) Как быть- ставить станцию подкачки на обратке магистрали или можно решить насосами в ИТП? С нетерпением Nima/
|
|
|
|
|
31.8.2009, 9:27
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Нима, давайте-ка по полкам всё разложим. Первая полка: вопросы по подбору циркуляционного насоса отопления (смесительного насоса) Вторая: вопросы по циркуляции ГВС Третья: вопросы по пьезометрическому графику Четвёртая: другое Итак, начнём с первой полки. Вы упоминали о потерях в системе отопления и приводили цифру 5 (метров водяного столба). Акватерм оперирует цифрой 6,54 метра ("Расчётная рабочая точка"), соответствующий расход насоса при этом 18,8 т/ч (третья скорость). Расчётная же циркуляция, как мы уже и говорили 19,5 т/ч, и Акватерм приводит такую же цифру ("Расход теплоносителя"). Во первых, кто-то из вас ошибся или опечатался. Но это не страшно, поскольку фактические потери по системе не знает никто, а расхождение по расходной характеристике насоса между 19,5 и 18,8 тоннами в час всего около 3,7 процента, это допустимо. Скорее всего, недостающая циркуляция по системе, по замыслу Акватерма (это моё мнение), должна будет скомпенсироваться разностью между подачей (после данфосовского двухходового регулятора) и обраткой, располагаемый перепад, согласно паспорта, около 20 метров ("Давление сетевой воды на вводе в ИТП"), этого - за глаза. Как называть насос, циркуляционным или смесительным - дело вкуса, фактически он и то, и другое. Вторая полка: Циркуляционный насос для ГВС подбирают на 30% (везде по разному, зависит от тепловых потерь в контуре, встречалась и цифра 15%, в Вашем случае доля циркуляции, согласно паспорта - 23%, 1,09 т/ч от 4,7 т/ч) нагрузки ГВС, т.е. насос, в Вашем случае должен создать циркуляцию 15-30% от нагрузки ГВС через циркуляционный контур и подогреватель, потери в котором, согласно паспорта Акватерма всего ничего - 0,54 метра водяного столба, т.е. остальные потери из приведённых Акватермом 7 метров водяного столба происходят в циркуляционном контуре, вполне реально, если и нереально, то отрегулируют вентилем после насоса во время наладки. Методики и формулы приводимые Вами - можно и по ним считать, но стоит ли  ? Третья полка: пьезографик надо поподробнее, на последнем доме если 4 метра перепад, это конечно мало и никуда нигадидзе, а ТГК и будет молчать, объяснять им не пристало, на них надо махнуть рукой и делать дело в меру сил, знания и испорченности. Четвёртая полка: а Вы, Нима, вообще в жилищниках трудитесь? И почему Вас так подробно интересуют эти вопросы?
|
|
|
|
Гость_Nima_*
|
31.8.2009, 11:30
|
Guest Forum

|
[attachment=30206:Пьезомет...23.06.09.dwg]Я тружусь в малой проектной фирме. Работаю над теплоснабжением и отоплением комплекса из 6-ти 5-тиэт.ж.д. ИТП прежде не делала. Взяла за основу ИТП.9-ти эт. ж.д, (схему и паспорт). Оттуда и вопросы. Где взять методику расчета, если по СП не самый лучший подбор? Пьезометр на свои 5-ти этажки высылаю. Последний -№22 условно перепад будет около3-2.5м -не достроила т.к.думаю, что без станции подкачки не обойтись. Только делать-то ее меня и заставят. В справочнике Староверова почти такой же случай называют ненормальным.
|
|
|
|
|
31.8.2009, 12:04
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Ясненько, Нима. Технические условия от ТГК (кстати, оное у Вас там за каким нумером?) были какие нибудь? При таких никаких гидравлических режимах вообще надо от зависимой уходить и ставить теплообменники, а после теплообменников насосы и пропади вся гидравлика пропадом. Вы хотите проектировать теплоцентр как эту девятиэтажку, тот же джентльменский набор приблуд фирменных? Вообще в деньгах ограничение есть?
Нима, ещё раз просьба, выложите картинками схемы, у меня новых версий автокада нет, не проектировщик.
Сообщение отредактировал HeatServ - 31.8.2009, 12:16
|
|
|
|
|
31.8.2009, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Цитата Работаю над теплоснабжением и отоплением комплекса из 6-ти 5-тиэт.ж.д. ИТП прежде не делала. Взяла за основу ИТП.9-ти эт. ж.д, (схему и паспорт). Оттуда и вопросы... Уважаемая Nima.1.Надо начинать с ТУ, там прописаны:способ присоединения, данные гидро/режима... 2. В случае малых перепадов, согласен с HeatServ, независимая система. 3. Можно ставить понизительные насосы на обратке в ИТП: увеличивая перепад... 4. Представте свою схему...
|
|
|
|
Гость_Nima_*
|
31.8.2009, 13:16
|
Guest Forum

|
[attachment=30210:1.zip]Т.У.№0711-13/09Б-155 ТГК-9.Екатеринбурга от 11.06.09. -для интереса. В деньгах у заказчика большие ограничения. И хотелось, чтоб было дешево и сердито. Монтажники по предыдущим домам просили насосы подешевле и без частотников, а нет ,так сами выбросим (их решение). Высылаю картинки схемы ИТП 9-ти эт. и пьезометр по 5-ти эт.
|
|
|
|
|
31.8.2009, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Nima Схема, которую Вы выслали: 1. В общем соответствует, за исключением: - клапан РПД: импульсная трубка на обратке вставлена неверно, нужно до клапана(по потоку), т.е. клапан включается в регулируемый участок; - Насос ОВ подобран на 3-ей скорости, нет маневра при наладке, может и подойдет... - Насос ГВС подобран среднестатистически правильно, должен работать. -говорю как монтажник/наладчик: в Паспорте ИТП нет данных перепадов давлений(настроек бал. клапанов). система ОВ перепад в ~6 м маловероятно, наверное вкл. перепад баланс. клапана- коих(перепадов) нет.. Проектировщики обычно не утруждают себя указывать данные перепадов,настроек баланс. клапанов... - касательно размещения узла учета тепловой энергии: у нас Энергосбыт размещение преобразователей тепературы в проекте не согласовал, т.к. руководствувается Правилами учета... п. 4.1.2." Узел учета тепловой энергии... оборудуется на вводе теплового пункта... максимально приближенных к его головным задвижкам".. т.е. при проектировании ИТП нужно предусматривать заранее прямые участки для узла учета... - непонятно, откуда требование установить в контурах ОВ,ГВС установить предохранительные клапана? Желаю удачи.
Сообщение отредактировал zr84 - 31.8.2009, 13:49
|
|
|
|
|
31.8.2009, 15:26
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Nima @ 31.8.2009, 14:16) [snapback]429510[/snapback] [attachment=30210:1.zip]Т.У.№0711-13/09Б-155 ТГК-9.Екатеринбурга от 11.06.09. -для интереса. Интерес только не в номере техусловий, интерес - что в них по типу присоединения написано.
|
|
|
|
Гость_Nima_*
|
1.9.2009, 7:07
|
Guest Forum

|
Heat Serv,простите, за мой прошлый ответ. По ТУ- Схема отопления -зависимая, схема ГВС- в отопительный и межотопительный сезон-открытая. Но в предыдущем доме с такими же условиями я принимала независимую схему. Экспертиза промолчала. Сейчас я не знаю, пройдет ли это.
Zr84, спасибо за консультацию. Nima/
Zr84, спасибо за консультацию. Nima/
|
|
|
|
|
1.9.2009, 9:48
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Nima @ 1.9.2009, 8:07) [snapback]429713[/snapback] Heat Serv,простите, за мой прошлый ответ. Я не обидчивый, и обижаться не на что. Цитата(Nima @ 1.9.2009, 8:07) [snapback]429713[/snapback] По ТУ- Схема отопления -зависимая, схема ГВС- в отопительный и межотопительный сезон-открытая. Но в предыдущем доме с такими же условиями я принимала независимую схему. А ТГК по располагаемому перепаду в точке подключения что-нибудь писала? Если какую-нибудь ерунду типа "по проекту", "по расчёту", "по дополнительному согласованию", то плохо, с конкретными цифрами можно бы было на них съехать, хоть теплее жильцам от этого не станет. А чтобы стало тепло, чтобы дёшево и сердито, зависимая с открытым водоразбором, тогда: 1. Напрашивается 2 насоса, один на обратку после смесительной перемычки, второй на перемычку (подмес). Первый с расходом "отопление+циркуляция" и напором порядка 10 метров. Второй с расходом вычисляемым из коэффициента смешения и напором равным потерям в системе. 2. Подбирать насосы без частотников, на конкретные характеристики. 3. Никакой буржуазной ерунды типа регулятора перепада, из буржуазного только регулятор нужен и балансировочники. 4. Насос на циркуляционку тоже нужен, хотя, можно и без него. 5. Надо долбить ТГК чтобы разбирались с перепадами. 6. Пункт 5 бесполезен. 7. Удачи, пишите. Без первого насоса теоретически может работать, но регулятор будет постоянно на верхних позициях находиться, что не комильфо, и на практике лучше не проверять, измотают все нервы и совесть замучает.
Сообщение отредактировал HeatServ - 1.9.2009, 9:55
|
|
|
|
Гость_Nima_*
|
1.9.2009, 12:11
|
Guest Forum

|
По располагаемому напору я им писала и не один раз. " Мудрое молчание" На вопрос о возможной станции подкачки на обратке ,если -да, то датьТ.У. на это -делайте, мы посмотрим проект. Может я и зря заикнулась. В Т.У. ни слова об этом. Грустно очень. А Вам спасибо. Еще бы проектанты откликнулись.
|
|
|
|
Гость_Nima_*
|
17.9.2009, 2:13
|
Guest Forum

|
При установке насоса на обратке у выхода из ИТП с общей нагрузкой по отоплению и ГВ получается достаточно мощный насос,( расход по ГВС больше отопительной) а стоять он будет под жилой квартирой. Если установить насос на обратке перед перемычкой, т. е повышая тем самым перепад только в системе отопления- как на ваш взгляд? Будет ли страдать при этом открытая ГВС? И еще , если закуплены насосы с малой производительностью 1.5-3.0м3, но с напором в 15м, можно ли их воткнуть в систему ГВС 5-ти эт.? Очень срочно - начинается отопительный сезон.
|
|
|
|
|
17.9.2009, 7:00
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Nima @ 17.9.2009, 3:13) [snapback]435726[/snapback] При установке насоса на обратке у выхода из ИТП с общей нагрузкой по отоплению и ГВ получается достаточно мощный насос,( расход по ГВС больше отопительной) а стоять он будет под жилой квартирой. Если установить насос на обратке перед перемычкой, т. е повышая тем самым перепад только в системе отопления- как на ваш взгляд? Будет ли страдать при этом открытая ГВС? И еще , если закуплены насосы с малой производительностью 1.5-3.0м3, но с напором в 15м, можно ли их воткнуть в систему ГВС 5-ти эт.? Очень срочно - начинается отопительный сезон.  Если ставить насос перед перемычкой, то повышается циркуляция только внутриконтурная, что при малых располагаемых перепадах не поможет, только расход по системе завысите, вообще есть возможность повысить разбор из подающего трубопровода тепловой сети при этом, но нужны устройства регулирования коэффициента смешения, точнее доли разбора из обратки, поворотник или балансировочник на подмесе например. А с системой ГВС я чот не понял, у Вас же нормальные давления там, зачем насос с таким напором? Плюс по всему производительность их невелика, просто загоните в неноминал насосы и они помрут.
|
|
|
|
Гость_Nima_*
|
17.9.2009, 7:49
|
Guest Forum

|
1.Если насос ставить на обратке на выходе из ИТП, как увязать давление после насоса с давлением в наружной т.сети? 2.В СП п.3.7. -смесительные насосы для систем отопления устанавливаются на обратке перед узлом смешения или на подающем после узла смешения при располагаемом напоре перед узлом смешения недостаточном для преодоления гидр. сопротивления, при этом в качестве смесительных могут быть использованы подкачивающие насосы. Так и хочется все свалить на один насос. 3.С установкой баланс клапана-клапан регулир. KV2 не поможет в качестве регулировочного устройсва? 4. Высоконапорные насосы похоже на выброс. Где-то их ,наверное, применяют.
|
|
|
|
Гость_KGP_*
|
17.9.2009, 9:04
|
Guest Forum

|
Nima, а какой располагаемый напор на вводе?
|
|
|
|
|
17.9.2009, 9:53
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Nima @ 17.9.2009, 8:49) [snapback]435760[/snapback] 1.Если насос ставить на обратке на выходе из ИТП, как увязать давление после насоса с давлением в наружной т.сети? 2.В СП п.3.7. -смесительные насосы для систем отопления устанавливаются на обратке перед узлом смешения или на подающем после узла смешения при располагаемом напоре перед узлом смешения недостаточном для преодоления гидр. сопротивления, при этом в качестве смесительных могут быть использованы подкачивающие насосы. Так и хочется все свалить на один насос. 3.С установкой баланс клапана-клапан регулир. KV2 не поможет в качестве регулировочного устройсва? 4. Высоконапорные насосы похоже на выброс. Где-то их ,наверное, применяют. 1. Ничего не надо увязывать, берёте насос с необходимым расходом и напором, он сам выйдет на нужную точку, а в доме всё сделает автоматика. Ну, а то, что насосы будут снижать располагаемый напор у остальных - конечно плохо, но на Вашем месте других вариантов нет. 2. На обратку Вам надо ставить насосы, после смесительной перемычки. Сутуация у Вас с пьезометрическим графиком паховая даже в голове магистрали, вообще нужна общая насосная, но ТГК-9 на это не пойдёт, слишком инертная структура, Вам же надо тепло чтобы было. 3. KV2 это что, можно схемку ещё раз? 4. Применяют конечно, а выбрасывать не надо, запас карман не тянет.
|
|
|
|
Гость_Nima_*
|
17.9.2009, 11:02
|
Guest Forum

|
Последняя 5-ти эт. из трех- с располагаемым давлением 4.2м. Торможу с ответамит.к .на моем рабочем компе нет интеренета.
Последняя 5-ти эт. из трех с раполагаемым давлением - 4.2м. Торможу с ответами, на моем компе нет интернета.
|
|
|
|
Гость_Nima_*
|
17.9.2009, 11:17
|
Guest Forum

|
Клапан регулирующий -VB2 (наврала обозначение).. Теперь ситуция меняется -ТГК просит проект насосной, заказчик молчит. Высылаю, что придумала, наверное все надо править. Файл грузится не хочет. Попробую позже.
|
|
|
|
Гость_Nima_*
|
17.9.2009, 11:33
|
Guest Forum

|
Высылаю схему
|
|
|
|
Гость_KGP_*
|
17.9.2009, 12:00
|
Guest Forum

|
Схемы не видно.
|
|
|
|
Гость_KGP_*
|
17.9.2009, 12:07
|
Guest Forum

|
Цитата(Nima @ 17.9.2009, 8:49) [snapback]435760[/snapback] 1.Если насос ставить на обратке на выходе из ИТП, как увязать давление после насоса с давлением в наружной т.сети? Если расход сетевого теплоносителя останется неименным, то давление и поле насоса останется прежним, и следовательно никакой увязики не надо.
|
|
|
|
Гость_Nima_*
|
17.9.2009, 16:05
|
Guest Forum

|
Никак файл не прикрепляется. По новой завтра сканирую и попробую отправить.
|
|
|
|
Гость_KGP_*
|
18.9.2009, 8:26
|
Guest Forum

|
Nima, Думаю, что время не терпит. Судя по описаниям Вам подойдет схема ИТП с зависимым присоединения СО, запатентованная автором Коновалов Г.П. ее можно увидеть на форуме в теме автоматизированный ИТП(автор темы KGP123) добавив 2-ю ст. ГВС и бал. клапан и установив на обратке ввода Ваши повысительные насосы. Стабильность сетевого расхода не потребует ни частотника на указанный насос, ни РПД. Просто и со вкусом. Оборудование в первичном контуре выбирайте по напору на вводе и в рабочей точке мех характеристики повысит насоса и расчетному расходу.
|
|
|
|
Гость_Nima_*
|
18.9.2009, 8:39
|
Guest Forum

|
Большое спасибо! Изучу рекомендованную схему.
|
|
|
|
Гость_Nima_*
|
21.9.2009, 6:41
|
Guest Forum

|
Неат Serv, добрый день ! Посмотрите что получилось . Очень жду.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|