Подскажите пожалуйста, каким образом лучше всего произвести отвод конденсата из внутрипольного конвектора без вентилятора?
к примеру во внутрипольниках Меленхофф есть спец. конвектора для влажных помещений kws,
но трубка с гидрозатвором через кот. будет отводится конденсат будет пересыхать! и неприятный запах из каналюги может прорваться на свободу, т.е. в ванную комнату! dry.gif
сейчас могу заказчику только порекомендовать тряпку в качестве предохранения от скапливания конденсата и как следствия коррозии корпуса и теплообменника!
может есть какие либо другие варианты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
zeman
сообщение 3.4.2006, 16:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Вообще то вопрос надо адресовать производителям оборудования, что они ответят интересно. Попытайтесь выйти на официальных дилеров, с тем чтобы они переправили Ваш вопрос производителю.
Я бы заказчику во-первых ничего бы вообще не говорил (многие знания много печали biggrin.gif ), а во-вторых попытался бы объединить выход из конвектора с каким -нибудь сантехприбором постоянного действия, например с рукомойником (если это возможно конечно). Еще одна бредовая мысль - залить в конвектор растительное масло, испаряться оно долго не будет, вода, как более тяжелый компонент, будет уходить вниз и вытекать. Так как корость поступления конденсата мала, то потоком масло не смоется, Бред конечно, но в качестве совета для заказчика по-моему сойдет wink.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Fame_*
сообщение 3.4.2006, 16:25
Сообщение #3





Guest Forum






даа, насчет масла идея конечно супер! smile.gif но не рискну этим воспользоваться.
с сан. тех. прибором объеденить неполучиться ибо конвектор будет в полу т.е. все гидрозатворы и сифоны сан. тех. приборов находятся на отметке выше конвектора.
С дилерами связывался сказали что никто гарантий не дает, но в принципе ничего страшного если будет образовыватся несколько капелек конденсата!
Просто интересно как Вы выходили из ситуации когда нужно ставить конвектор во влажное помещение и нет возможности отвести от него воду, какая марка более всего для этого подходит? :wacko:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mifune_*
сообщение 3.4.2006, 17:08
Сообщение #4





Guest Forum






Обычно ставлю в бассейне. В ванных всегда получается сделать теплый пол+ полотенчик.
В Вашем случае, если не получается вывести в канализацию, я бы подумал о смене типа отопительного прибора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Fame_*
сообщение 3.4.2006, 17:18
Сообщение #5





Guest Forum






конвектор под окном ставлю чтобы избежать возникновения конденсата на окне.
ух ты, от конденсата на окне избавляюсь зато приобретаю конденсат в внутрипольнике! smile.gif
а полотенцесушители и теплый пол - электрические!
чубайс прикольнется - ванна замерзнет!
неужели нет конвекторов из нержавейки? bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
allre
сообщение 4.4.2006, 12:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 9.12.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675



А присоединить слив с конвектора через капельную воронку с "антизапахом" - не получается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Fame_*
сообщение 4.4.2006, 14:09
Сообщение #7





Guest Forum






да я бы с удовольствием, вот только конвектор в полу уклон соблюсти нереально!
кстати нашел марку конвектора кот. делают короба из нержавейки спецом для влажных помещений-миниб, НО ширина минимум 300 мм, а у меня подоконник 280!
.....бум искать..... huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
allre
сообщение 4.4.2006, 17:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 9.12.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675



От МИНИБов отводили трубки вертикально вниз на нижний этаж, и там за подшивным потолком собирали трассы сбора конденсата до стояков канализации. А дальше - капельная воронка - см. выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Fame_*
сообщение 5.4.2006, 13:54
Сообщение #9





Guest Forum






такой вариант в квартире не прокатит, соседи снизу обидятся! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 16:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных