Сообщение #1





Guest Forum






Проблема в следующем, при работе насоса перекачка воды в контуре охлаждения , появляется посторонний шум временами, иричину понять не смог, что это отрыв струи , кавитация, на шум от подшипников не похож -пропадает временами на несколько минут.
Может кто сталкивался с этой проблемой подскажите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
LordN
сообщение 4.4.2006, 13:17
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



похоже на воздух в системе...
сепаратор воздуха стоит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 4.4.2006, 13:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Здание многоэтажное? Насос наверху? Обратные клапаны стоят? Трубы черные может окалина?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 4.4.2006, 14:43
Сообщение #4





Guest Forum






Уважаемый LordN.

Эх,если бы я знал его устройство, не имею на него паспорта,хотя на выхлопе стоит кран с шлангом.(фото)

Olg2004, на одном этаже с оборудованием, трубы нерж., клапана электромагнитные(вроде работают трубы холодные, есть проток)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________2_.jpg ( 35,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 4.4.2006, 15:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Клапана электромагнитные - это круто.... А обратных механических точно нет? Проблема в том что если насосы с большой подачей а станция (насосная) находится наверху то может быть неравномерная подача. У нас на обьекте стучали клапаны - все решилось регулировкой подачи (воткнули шайбу между фланцев). Для насосных станций так же очень важную роль играет статическое давление (выключенные насосы, колличество воды вообщем). Ведь задача насоса просто придать скорость жидкость единожды создав перепад давлений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 4.4.2006, 17:47
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Guest Отправлено: Apr 4 2006 @ 18:43)
Эх,если бы я знал его устройство, не имею на него паспорта,хотя на выхлопе стоит кран с шлангом.(фото)

сепаратор - это такая типа бочка в коротую насыпаны типа гайки smile.gif вода входит, теряет скорость, гайки хитрые - от потока крутятся, получается бурбуление и пузырьки воздуха всплывают. вверху бочки должен стоять автоматический воздухоотводчик.
то что на картинке - вообще не понятно, плохо видно, но судя по описанию это м.б. предохранительный клапан.

Цитата(olg2004 Отправлено: Apr 4 2006 @ 19:52)
Для насосных станций так же очень важную роль играет статическое давление
да, точно, совсем забыл про это... убедитесь что при включенном насосе на входе есть избыточное давление(по опыту - надо хотяб 5м).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 18:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных