Проект ВК коттеджа, Проект ВК коттеджа в Московской области |
|
|
Гость_bsaw_*
|
12.9.2009, 22:47
|
Guest Forum

|
Ваши замечания. скачать
1_1.pdf ( 674,99 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1803
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 19)
|
26.9.2009, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Норм. Тока на мой взгляд водомер стоило чуть выше поднять. Сливать не совсем удобно с 20 см.
|
|
|
|
|
26.9.2009, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Как так, уклоны на Ду50 канальи - 0,02?
|
|
|
|
|
26.9.2009, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Ииии? СП на проектирование канализации из полиэт труб.Минимальный i=1/D
|
|
|
|
|
26.9.2009, 15:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Никитос @ 26.9.2009, 14:12) [snapback]438971[/snapback] Ииии? СП на проектирование канализации из полиэт труб.Минимальный i=1/D СНиП внутрянки, про безрасчетные участки, Ду50 -0,03
|
|
|
|
|
26.9.2009, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
И в принципе можно по оформлению пройтись: 1. В ссылочных документах СНиПы не указывают; 2. Не понятно по ПЗ куда сточные воды уходят, то ли в гор. канагу, то ли еще куда; 3. В условных обозначениях указывают только те обозначения, которых нет в нормативных документах; 4. Вот честно, на мой вкус, чертежи плохо читаются, много лишнего оставлено от АР. Например зачем на чертежах ВК домашняя утварь? И для таких маленьких планов уместнее масштаб 1:50, в ГОСТе на РЧ ВК об этом написано; 5. На многих поворотах канаги нет прочисток; 6. Водомерный узел без размеров, монтируй как хочешь, хоть с прямыми участками до и после водомера, хоть плотную.
|
|
|
|
|
27.9.2009, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
При одном вводе воды на водомере вроде бы нужна обводная.
|
|
|
|
|
14.5.2010, 16:37
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.6.2008
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 20123

|
-Планы немного почистить, -Т3 и В1 обьеденить в одну схему на аксонометрии, -да по узлу учёта немного доработать, А так всё даже не так и плохо.
|
|
|
|
|
15.5.2010, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(WKS @ 14.5.2010, 17:37)  -Т3 и В1 обьеденить в одну схему на аксонометрии, на основании чего?
|
|
|
|
|
5.6.2010, 10:57
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Добавляю.
1. Косяк в расходах. В1+Т3 больше чем К1 в сутки и в час. Куда вывозят воду, написать в ПЗ. 2. Для чего указаны условные обозначения? Может проще сразу ГОСТ распечатать и приложить? 3 . В записке нет данных чему равен 0.000. 4. Не понял что означает вентильный тип. 5. Непонятно для чего подробно описывается какую арматуру выбирать. Бронзовую, пластмассовую, латунную, если сделана спецификация с четким указанием какой именно. 6. На плане диаметр канализации то 100, то 110. 7. План кровли абсолютно не нужен. Информации на нем ноль. 8. Схемы выполняются без масштаба. Если хотите масштаб, тогда рисуйте котел, вентили и все приборы в масштабе. 9. Отводы, тройники и прочую фасонину в спецификацию не включают. 10. Позиции спецификации должны соответствовать позициям на схемам. Указать позиции или убрать из спецификации. 11. Порядок расположения элементов в спецификации нарушен. Сначала идет оборудование, арматура, трубы... Ну как требует ГОСТ. 12. Труба канализации, проложена в полу с нарушением СНиП. Требуется 100мм от верха трубы до уровня пола. 50 - мало.
|
|
|
|
|
6.6.2010, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата 1. Косяк в расходах. В1+Т3 больше чем К1 в сутки и в час. А часовые почему не могут быть больше? Цитата 12. Труба канализации, проложена в полу с нарушением СНиП. Требуется 100мм от верха трубы до уровня пола. 50 - мало. Не подскажите какой именно?
|
|
|
|
|
6.6.2010, 16:37
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 6.6.2010, 19:21)  Не подскажите какой именно? СНиП 2.04.01-85 п.17.25 В бытовых помещениях допускается предусматривать прокладку труб на глубине 0,1 м от поверхности пола до верха трубы. Часовой, да. Может. Ошибся.
|
|
|
|
|
6.6.2010, 17:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Михаил, по-моему данный пункт вами "притянут за уши". Во первых - Цитата 17.25 Наименьшую глубину заложения канализационных труб следует принимать из условия предохранения труб от разрушения под действием постоянных и временных нагрузок... Тоесть если обеспечить предохранение от разрушения, то конкретная глубина значения не имеет. И второе - Цитата В бытовых помещениях допускается предусматривать прокладку труб на глубине 0,1 м от поверхности пола до верха трубы. Что по-вашему бытовое помещение? Тамбур? По проекту: -В списке ссылочных документов слишком много того, что вы даже не открывали при проектировании, по-моему перебор. - Чертежи нечитаемы, зачем в проекте ВК телевизоры, диваны и прочий бред. Прочитайте гост. В проекте указывайте то, что влияет на трассировку. - Расчетные участки что делают на аксонометрической схеме? - Порадовала разноуровневая крестовина. Цитата 5. На многих поворотах канаги нет прочисток; А зачем на каждом то ставить? В снипе как сказано? Цитата на поворотах сети — при изменении направления движения стоков, если участки трубопроводов не могут быть прочищены через другие участки. Я считаю что если прочистить можно, то кучу лишних городить не стоит.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 6.6.2010, 17:21
|
|
|
|
|
7.6.2010, 13:50
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Young @ 26.9.2009, 18:42)  3. В условных обозначениях указывают только те обозначения, которых нет в нормативных документах; Мне тут позвонил инженер от заказчика со словами - а как проверить правильность спецификации, если нет условных обозначений систем, сантехприборов, вентилей, клапанов. И еще очень удивились, что я на схемах не указал длин трубопроводов на В1,Т3 и К1. Говорит проект должны понимать не только инженер-ВК, но и заказчик
|
|
|
|
|
7.6.2010, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата Мне тут позвонил инженер от заказчика Уверены что это был инженер?))
|
|
|
|
|
7.6.2010, 15:07
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Говорит 30 лет опыта у нее. А то что ГОСТ 79 года это не волнует её. Самое интересное, что гвоорит всегда в проектах видела длины и обозначения. Вот думаю, может меня замкнуло.
|
|
|
|
|
7.6.2010, 16:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 6.6.2010, 18:07)  А зачем на каждом то ставить? В снипе как сказано?
Я считаю что если прочистить можно, то кучу лишних городить не стоит. Вы пробовали прочистить участок после поворота через другой участок? Я пробовал, мне не понравилось
|
|
|
|
|
7.6.2010, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Михаил I @ 7.6.2010, 14:50)  Мне тут позвонил инженер от заказчика со словами - а как проверить правильность спецификации, если нет условных обозначений систем, сантехприборов, вентилей, клапанов. открыть гост на условные обозначения и проверить Цитата(Михаил I @ 7.6.2010, 14:50)  Говорит проект должны понимать не только инженер-ВК, но и заказчик  если заказчик хочет понимать - пускай откроет тот же гост и читает, или оговаривает все хотелки в оформлении до начала проектирования. В начале госта насколько я помню есть фраза - "несоблюдение стандарта преследуется по закону"
|
|
|
|
|
7.6.2010, 19:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата Вы пробовали прочистить участок после поворота через другой участок? Я пробовал, мне не понравилось wink.gif Поворот повороту рознь, ставить или нет должен решать проектировщик в каждом конкретном случае. Но ставить их на каждом повороте не рационально.
|
|
|
|
|
8.6.2010, 8:20
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Young, Hiro Nakamura. Вы оба правы. Есть места, гед прочистки я бы поставил, а есть где они лишние. Зависит от длины трубы и расстояния между поворотами. Можно чистить через сан приборы, сифон выдергивается проще заглушек. Тоже можно учесть.
|
|
|
|
|
  |