> Регулировка температуры внутреннего воздуха, не будет ли конфликта двух термостатов?
Вован (Киев)
сообщение 13.9.2009, 15:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Привет. Просветите пожалуйста кто сталкивался. Имеем радиаторную систему отопления с сервоприводами на отопительных приборах и комнатными термостатами, а также систему напольного отопления опять же с сервоприводами на распредгребенке и комнатными термостатами. Получается что термостат и радиаторного отопления и теплого пола регулируют температуру воздуха в помещении. В помещении например три петли теплого пола и четыре радиатора. Мощности самого теплого пола недостаточно. Как правильно осуществить регулировку температуры воздуха в помещении ..... Не будут ли конфликтовать между собой комнатные термостаты ? Не получится ли что радиаторы будут работать на 100% мощности, а пол будет холодный? Или может как то по-другому осуществлять регулировку? huh.gifcool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
jota
сообщение 13.9.2009, 15:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20888
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



В таких случаях температуру пола выбирают постоянной, комфортной. А температуру в комнатах регулируют радиаторы. Двойная регулировка будет конфликтовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 13.9.2009, 15:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Получается сервоприводы с гребенки системы отопления убрать и будет одинаковая температура теплоносителя либо применять комнатные термостаты для напольного отопления с датчиком температуры теплого пола.

Сообщение отредактировал Вован (Киев) - 13.9.2009, 16:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lecha_*
сообщение 13.9.2009, 16:03
Сообщение #4





Guest Forum






Если глупость скажу, то извиняйте wub.gif . Приводы на теплый пол держат постоянную температуру поверхности этого самого пола, получая сигнал от поверхностного датчика температуры. А температуру внутри помещения уже держат радиаторы с помощью термостатов. И никаких кофликтов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 13.9.2009, 16:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Да, но если теплопотери незначительны, а пол я хочу 28С например поверхность, а внутреннего воздуха +20 ... как тогда? Придется выбирать или то или то smile.gif

Сообщение отредактировал Вован (Киев) - 13.9.2009, 16:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lecha_*
сообщение 13.9.2009, 16:30
Сообщение #6





Guest Forum






Да действительно, при определенной температуре наружного воздуха и выше нее теплопотери полностью начнут покрываться теплым полом, радиаторы будут полностью отключены. И здесь ничего не сделаешь. Либо температура воздуха начнет стремится к температуре пола, либо надо снижать температуру этого самого пола. А температура пола по СНиП не выше 26 bleh.gif (ну по крайней мере у нас).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 13.9.2009, 17:04
Сообщение #7


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Вован (Киев) @ 13.9.2009, 17:08) [snapback]434318[/snapback]
Да, но если теплопотери незначительны, а пол я хочу 28С например поверхность, а внутреннего воздуха +20 ... как тогда?

Погодозависимое управление теплым полом (по наружней температуре) + термостаты на радиаторах. Радиаторное отопление тоже погодозависимое.
Никакой термостатической регулировки по Ткомн. на теплых полах не надо. Хотя бы потому, что это ужасно инерционная система и все равно корректной регулировки не выйдет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiM-Kiev
сообщение 13.9.2009, 18:05
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 18.2.2005
Из: Киев
Пользователь №: 470



А если комнату отапливает только пол - как регулировать. Без термостатики по воздуху никак. А если будет жарко, или холодно(что хуже)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ibogush_*
сообщение 14.9.2009, 17:42
Сообщение #9





Guest Forum






Ставьте один двухступенчатый термостат. По команде первой ступени активизируется теплый пол (держит постоянную температуру теплоносителя), по сигналу втрой ступени - радиаторы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 14.9.2009, 21:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(Вован (Киев) @ 13.9.2009, 16:08) [snapback]434318[/snapback]
Да, но если теплопотери незначительны, а пол я хочу 28С например поверхность, а внутреннего воздуха +20 ... как тогда? Придется выбирать или то или то smile.gif

есть выход. У Данфоса (может и у других) есть комнатный термостат с инфракрасным датчиком температуры пола.
он обеспечит "комфорт для ножек", а сервоприводы радиаторов постоянство температуры в помещении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 15.9.2009, 8:45
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Будет конфликтовать только в случае наличия двух термостатов на один сервопривод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.9.2025, 12:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных