Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Палаты интенсивной терапии.
Гость_Sparcle_*
сообщение 14.9.2009, 12:24
Сообщение #1





Guest Forum






В Мед. сан части что я сейчас проектирую есть палаты интенсивной терапиии, нужно сделать их вентиляцию.
согласно СНиП 2,08,02-89 таблица 26, нужно
по расчёту но не менее 10 крат, но что значит вытяжка 80%-асептические, 20%-через наркозную, проектируется вроде голая палата, без наркозных. т.е. я 100% могу через общеобменку выдуть?
На приток надо ФЯС ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 55)
Гость_Alex N_*
сообщение 16.9.2009, 9:45
Сообщение #2





Guest Forum






вытяжка 80%-асептические, 20%-через наркозную, это значит что в палате интенсивной терапии, приток преобладает над вытяжкой, чтобы переток чистого воздуха был из палаты в наркозную, а не наоборот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 16.9.2009, 21:40
Сообщение #3


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Нет у него наркозной.
Не не можете 100% - должны исключить перетекание изгрязного в чистое - подпор должен быть в палате.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sparcle_*
сообщение 22.9.2009, 9:55
Сообщение #4





Guest Forum






Спасибо, понял, что приток должен быть больше вытяжки, ещё вопрос: воздухообмен не менее 10 крат, это 10 объёмов на палату? это же 1300 кубов на одну? Значит с потолочными канальниками не прокатит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 22.9.2009, 10:04
Сообщение #5


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



10 крат это минимум, вы ещё должны на ассимиляцию тепла и влаги проверить и рециркуляция категорически запрещена в подобных помещениях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 22.9.2009, 11:43
Сообщение #6


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(kornkorn @ 22.9.2009, 11:04) [snapback]437258[/snapback]
10 крат это минимум, вы ещё должны на ассимиляцию тепла и влаги проверить и рециркуляция категорически запрещена в подобных помещениях.

Рециркуляция ЗАПРЕЩЕНА? С чего бы это -ссылку в студию плис.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bombur
сообщение 22.9.2009, 12:50
Сообщение #7





Группа: Banned
Сообщений: 57
Регистрация: 29.6.2009
Из: Москва
Пользователь №: 35392



7.9.2 Оборудование с расходом 3 тыс. м3/ч и менее допускается устанавливать с учетом требований 7.9.1 в подшивных потолках обслуживаемых помещений, а также в подшивных потолках коридоров
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 22.9.2009, 12:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Для справки: допускается по нормам, существует и применяется климатическое оборудование для медицинских помещений категории ОЧ (класса А), работающее полностью по принципу рециркуляции. Конечно, при соблюдении определённых требований... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 22.9.2009, 12:59
Сообщение #9


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Однозначно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 22.9.2009, 13:14
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(old patriot @ 22.9.2009, 12:58) [snapback]437369[/snapback]
Для справки: допускается по нормам, существует и применяется климатическое оборудование для медицинских помещений категории ОЧ (класса А), работающее полностью по принципу рециркуляции.

Обычно для реанимационных залов рециркуляцию не делают. Причина - запахи, которые НЕРА фильтры не убирают. В залах реанимации могут использоваться лекарственные препараты с сильным запахом, да и сами больные воздуха не озонируют. biggrin.gif
Поэтому для экономии энергии при такой большой кратности применяются кондиционеры- рекуператоры раздельных потоков с высоким коэффициентом возврата тепла н.п. теплонасосами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 22.9.2009, 16:46
Сообщение #11


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Цитата(Vano @ 22.9.2009, 12:43) [snapback]437312[/snapback]
Рециркуляция ЗАПРЕЩЕНА? С чего бы это -ссылку в студию плис.

Пардон, точнее разрешена, только если в доводчике стоит фильтр класса не менее чем требуемая чистота помещения, соответственно НЕРА. Я таких просто не встречал.

Цитата(old patriot @ 22.9.2009, 13:58) [snapback]437369[/snapback]
Для справки: допускается по нормам, существует и применяется климатическое оборудование для медицинских помещений категории ОЧ (класса А), работающее полностью по принципу рециркуляции. Конечно, при соблюдении определённых требований... smile.gif

Можно для ознакомления ссылку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 22.9.2009, 16:59
Сообщение #12


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(kornkorn @ 22.9.2009, 17:46) [snapback]437527[/snapback]
Пардон, точнее разрешена, только если в доводчике стоит фильтр класса не менее чем требуемая чистота помещения, соответственно НЕРА. Я таких просто не встречал.
Можно для ознакомления ссылку?

Пром изготовления ссылочку предоставит думаю старый патриот, а так приточка гигиенического исполнения закольцованная на рециркуляцию.
Запрещений на рециркуляцию сейчас нет, разные бывают случаи - когда она нужна когда нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 22.9.2009, 18:02
Сообщение #13


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата
Можно для ознакомления ссылку?

Например ЗАО Товарково
WWW.ftov.ru
А по теме: свежий воздух по нормам а приток в палату из условия чистоты.

Сообщение отредактировал JJJJ - 22.9.2009, 18:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 22.9.2009, 18:12
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(kornkorn @ 22.9.2009, 16:46) [snapback]437527[/snapback]
Можно для ознакомления ссылку?

Это в РФ
http://www.wkt.ru/
Высококачественное оборудование, я с ним работал.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 22.9.2009, 21:17
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Цитата
Можно для ознакомления ссылку?


Я так понимаю, что вопрос не о ссылке на пункт СанПиН 2.1.3-1375-03.
А что касается оборудования, то вот пара ссылок: 1 и 2.
Последняя ссылка на медицинские кондиционеры домодедовского завода. Это топорные агрегаты, сродни изделиям отечественным автопрома. Но сейчас, как я понимаю, речь идёт не о качестве, а о приведении здесь принципиальных примеров. При желании можно найти много ссылок на подобные медицинские кондиционеры импортного производства нормального качества. Они могут работать как в режиме частичной, так и в режиме полной рециркуляции.
Кстати, в ГОСТ Р 52539-2006 «Чистота воздуха в лечебных учреждениях» в разделах 5.5 – 5.9 рассматриваются принципиальные схемы применения подобных вентустановок. В режиме полной рециркуляции такая вентустановка представляет собой автономное устройство для очистки воздуха от микрофлоры и загрязнений.


Сообщение отредактировал old patriot - 22.9.2009, 21:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
313A
сообщение 23.9.2009, 18:37
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 12.2.2009
Из: Пермь
Пользователь №: 29073



Почему-то в ГОСТе 52539-2006 написано см. рисунок 1 или 2. А сами рисунки не прилагаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 23.9.2009, 19:11
Сообщение #17


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Версия у Вас такая - ловите
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  GOST_R_52539_2006.doc ( 301 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
313A
сообщение 23.9.2009, 20:01
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 12.2.2009
Из: Пермь
Пользователь №: 29073



Поймала))) Большое спасибо)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sparcle_*
сообщение 27.9.2009, 21:29
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата(Bombur @ 22.9.2009, 15:50) [snapback]437359[/snapback]
7.9.2 Оборудование с расходом 3 тыс. м3/ч и менее допускается устанавливать с учетом требований 7.9.1 в подшивных потолках обслуживаемых помещений, а также в подшивных потолках коридоров


пожалуйста укажите источник цитаты, в моей версии СанПиН 2.1.3-1375-03 таких пунктов нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 27.9.2009, 21:35
Сообщение #20


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Sparcle @ 27.9.2009, 22:29) [snapback]439281[/snapback]
пожалуйста укажите источник цитаты, в моей версии СанПиН 2.1.3-1375-03 таких пунктов нет.

Это СНиП 41-01-2003 раздел про размещение оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sparcle_*
сообщение 27.9.2009, 22:00
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(Vano @ 28.9.2009, 0:35) [snapback]439284[/snapback]
Это СНиП 41-01-2003 раздел про размещение оборудования.


Спс, глянул. Ещё хотел про ФяС узнать, на приток в палаты интенсивной терапии их ставить надо, а в общие, смотровую, столовую не надо по СНиПу. Просто предыдущий проектировщик их поставила.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 27.9.2009, 22:05
Сообщение #22


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Но, не забывайте про ограничения на размещения вент.оборудования по СанПиНу - над, под и смежно с..... ЗАПРЕЩЕНО.

Цитата(Sparcle @ 27.9.2009, 23:00) [snapback]439289[/snapback]
Спс, глянул. Ещё хотел про ФяС узнать, на приток в палаты интенсивной терапии их ставить надо, а в общие, смотровую, столовую не надо по СНиПу. Просто предыдущий проектировщик их поставила.

Регламентируется СанПиНом и ГОСТом на чистые помещения ЛПУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sparcle_*
сообщение 27.9.2009, 22:32
Сообщение #23





Guest Forum






Цитата(Vano @ 28.9.2009, 1:05) [snapback]439291[/snapback]
Но, не забывайте про ограничения на размещения вент.оборудования по СанПиНу - над, под и смежно с..... ЗАПРЕЩЕНО.
Регламентируется СанПиНом и ГОСТом на чистые помещения ЛПУ.


в корридоре, а рядом палата, то нельзя? а если сделать сестринскую или кладовку? я ещё могу архов дёрнуть.

по СанПиНу п.6.8 Воздух подаваемый в палаты интенсивной терапииобрабатывается фильтром H11-H14, это ясно, смотровая относится к чистым помещениям, значит там ФяС не нужен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sparcle_*
сообщение 1.10.2009, 16:02
Сообщение #24





Guest Forum






Зацените черновик проекта с палатами интенсивной терапии.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  МСЧ_92.dwg ( 1,38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 178
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.10.2009, 16:55
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Трудно судить. У нас бы не прошёл такой проект и по решениям и по энергосбережению.
По решениям:
По-моему и у вас по нормам в реанимации (ПИТ) кондиционирование воздуха.
Вытяжка в ПИТ должна быть с 2 уровней 60% снизу и 40% сверху как в операционных
в ПИТ должно быть повышенное давление, чтоб небыло перетоков в ЧП из смежных помещений.
Должно быть 3 ступени фильтрации, последняя НЕРА.
У НЕРА фильтров высокое сопротивление
Нет балансировки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 1.10.2009, 17:10
Сообщение #26


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Могу ошибиться, но горизонтальная разводка по этажам не рекомендуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 1.10.2009, 19:51
Сообщение #27


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(kornkorn @ 1.10.2009, 18:10) [snapback]440908[/snapback]
Могу ошибиться, но горизонтальная разводка по этажам не рекомендуется.

В ЛПУ запрещено горизонтальные поэтажные ветки соединять вертикальным коллектором, соединять надо через горизонтальный коллектор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sparcle_*
сообщение 2.10.2009, 7:21
Сообщение #28





Guest Forum






Цитата(Vano @ 1.10.2009, 22:51) [snapback]440960[/snapback]
В ЛПУ запрещено горизонтальные поэтажные ветки соединять вертикальным коллектором, соединять надо через горизонтальный коллектор.


а их (вертикальных коллекторов) и нет.

Горизонтальный коллектор при этом надо в подвал пихать.

Дабы избежать сего и сделана вентиляция под потолком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sparcle_*
сообщение 2.10.2009, 7:28
Сообщение #29





Guest Forum






Цитата(jota @ 1.10.2009, 19:55) [snapback]440906[/snapback]
Трудно судить. У нас бы не прошёл такой проект и по решениям и по энергосбережению.
По решениям:
По-моему и у вас по нормам в реанимации (ПИТ) кондиционирование воздуха.
Вытяжка в ПИТ должна быть с 2 уровней 60% снизу и 40% сверху как в операционных
в ПИТ должно быть повышенное давление, чтоб небыло перетоков в ЧП из смежных помещений.
Должно быть 3 ступени фильтрации, последняя НЕРА.
У НЕРА фильтров высокое сопротивление
Нет балансировки


Что конкретно в решениях не так? Нормы читал, большая часть систем по рекомендациям. С энергосбережением что делать, если рекуперация запрещена?

Кондиционирование чем делать? Есть кондиционеры фирмы Веза, для чистых помещений, но как это понять: кондиционер+вентиляция, это сколько же мне надо воздуха при 10кратном обмене гонять?

У нас перед НеРа делают две ступени и вроде это допускается.

У НЕРА высокое сопротивление в конце эксплуатации, так оно почти как у пары калориферов, поставленных последовательно.

Как сделть балансировку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gemini
сообщение 24.11.2009, 14:46
Сообщение #30


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959



Цитата(jota @ 1.10.2009, 16:55) *
Вытяжка в ПИТ должна быть с 2 уровней 60% снизу и 40% сверху как в операционных

Коллеги, подскажите пожалуйста, в каких нормах говорится по вытяжку с 2 зон? никак не могу найти
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 24.11.2009, 17:02
Сообщение #31


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Gemini @ 24.11.2009, 14:46) *
Коллеги, подскажите пожалуйста, в каких нормах говорится по вытяжку с 2 зон? никак не могу найти

Нет под руками стройконсультанта - кажется СаНПиН 1375
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 24.11.2009, 17:14
Сообщение #32


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



про ПИТ в нем нет этого - есть про операционные:
6.36. Количество удаляемого воздуха из нижней зоны операционных должно составлять 60 %, из верхней зоны - 40 %. Подача свежего воздуха осуществляется через верхнюю зону, при этом приток должен преобладать над вытяжкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.11.2009, 19:04
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Эти требования для ПИТ по зонам из-за применения наркозных материалов, основная часть которых тяжелее воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gemini
сообщение 24.11.2009, 19:33
Сообщение #34


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959



Спасибо большое! теперь всё встало на свои места smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_myava_*
сообщение 17.6.2010, 16:15
Сообщение #35





Guest Forum






Подскажите , пожалуйста, как вы расчитываете теплопритоки от оборудования для ПИТ?
Конкретно интересуют значения коеффициентов загрузки, одновременности и прочих, применяемых в формуле перевода установочной мощности оборудования в тепловую энергию.
Спасибо.

Сообщение отредактировал myava - 17.6.2010, 16:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 17.6.2010, 18:13
Сообщение #36


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(myava @ 17.6.2010, 14:15) *
Подскажите , пожалуйста, как вы расчитываете теплопритоки от оборудования для ПИТ?
Конкретно интересуют значения коеффициентов загрузки, одновременности и прочих, применяемых в формуле перевода установочной мощности оборудования в тепловую энергию.
Спасибо.

1.Коэфф. загрузки - отношение потребляемой мощности к установочной - скорее всего придется определять самостоятельно по описанию установок.
2. КПД привода - из паспорта на оборудование. Если возьмете 0,87, то не сильно ошибетесь.
3. Коэфф одновременности - это вам к технологу надо обратиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_myava_*
сообщение 17.6.2010, 18:43
Сообщение #37





Guest Forum






Интересуют КОНКРЕТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ из опыта проектирования мед. учреждений. В литературе ничего не могу найти.

Нахожу расчеты тепловыделений по эл. мощности для промышленного оборудования (как у Волкова), но подозреваю, что для медицины эти коэффициенты отличаются.

Примерный набор оборудования:
Консоль реанимационная с креплением пол-потолок
Монитор хирургический
Аппарат искусственной вентиляции легких многоцелевой для реанимации
Дефибриллятор синхронизирующий
Портативный электрокардиограф
Шестиканальный электрокардиограф
Электроэнцефалограф
Ультразвуковой сканер
Биоэлектрический стимулятор
Отсасыватель хирургический
Электрокардиостимулятор
Кардиокомплекс (электрокардиоскоп, ритмокардиовазометр, электрокардиостимулятор, дефибрилятор)
Анализатор кислорода во вдыхаемых газовых смесях
Облучатель бактерицидный настенный

Технолог, к сожалению, канул в лету, описания установок у меня тем более нет.(((

Буду также благодарна за ссылки на подходящую литературу!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_myava_*
сообщение 17.6.2010, 18:50
Сообщение #38





Guest Forum






Имеет ли вообще смысл морочиться с расчетом? Было ли у кого-нибудь по расчету превышение 10ти кратного обмена?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pashik
сообщение 28.3.2012, 13:36
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 21.4.2007
Пользователь №: 7298



Цитата(myava @ 17.6.2010, 18:50) *
Имеет ли вообще смысл морочиться с расчетом? Было ли у кого-нибудь по расчету превышение 10ти кратного обмена?

у меня 18 по притоку было, в палате токсикологии вообще 21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitaliykolesnik7
сообщение 2.12.2014, 9:44
Сообщение #40





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 14.9.2011
Из: Kharkov
Пользователь №: 121808



helpsmilie.gif
подскажите не был знаком с палатами интенсивной терапии и операционными. Как я понял в эти помещения устанавливается кондиционер работающий на прямоток в палатах интенсивной терапии 10 крат минимум и вытяжки на 20 % меньше. В снипе указаны воздуховоды с нержавейки это можно обойти монтажом HEPA фильтров на каждую приточную решетку. В эти помещения нельзя делать рециркуляцию значит приток должен быть охлажден до температуры которая позволит охладить помещение до заданных норм, и что с увлажнением воздуха. и какая скорость на приточных и вытяжных решетках?
Подскажите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.12.2014, 14:04
Сообщение #41


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Не на решётках, а в зоне обслуживания. На "решётках" только из условий норм по шуму.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitaliykolesnik7
сообщение 2.12.2014, 15:38
Сообщение #42





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 14.9.2011
Из: Kharkov
Пользователь №: 121808



Не понятно. В зону обслуживания идет воздуховод из оцинковки а дальше как быть и как правильно осуществить охлаждение воздуха и самого помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.12.2014, 18:09
Сообщение #43


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вопрос на уточнение. Вы кто?

Хотите сказать, воздуховод у вас доходит до обслуживаемой зоны? То есть, подача через ВР с НЕРА фильтром непосредственно в обслуживаемой зоне? Не совсем понятно, что за палата, но предположим. Расстояния у вас нет, значит рабочая разность минимальная. Следовательно, расход максимален и встаёт вопрос - как предполагаете выдерживать требуемую подвижность?

Доводилось видеть палаты реанимации новорожденных (новенькие, после ремонта) с превышением скорости в ОЗ двукратно. Отклонением температуры в струе трёхкратным. И - всё чётко смонтировано и выведено на расходы по проекту. Приток охлаждён. Про скорость промолчу.

Сообщение отредактировал Skaramush - 2.12.2014, 19:39
Причина редактирования: Несколько поправил, первое было непосредственной реакцией
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altertera
сообщение 2.12.2014, 18:42
Сообщение #44





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 2.12.2014
Пользователь №: 252803



Цитата(old patriot @ 22.9.2009, 12:58) *
Для справки: допускается по нормам, существует и применяется климатическое оборудование для медицинских помещений категории ОЧ (класса А), работающее полностью по принципу рециркуляции. Конечно, при соблюдении определённых требований... smile.gif


по поводу подобного рода оборудования, данные товарищи приезжали к нам в офис хвалить свое оборудование ( п.1 в вашей сслылке ниже)
только вот у них установки обрабатывают определенное количество воздуха за 1 час работы.
при этом они заявляют что как только вы включили установку воздух у вас тут же стал чистым это раз, а два это хаотичное движение газов в помещении... что само по себе ставит под вопрос работоспособность этой системы.

Сообщение отредактировал Altertera - 2.12.2014, 18:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sneiks_78
сообщение 14.1.2015, 17:23
Сообщение #45





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.1.2015
Пользователь №: 256269



Уважаемые Господа и Дамы!!! Читайте внимательней нормативные документы, а то смотришь в проект и волосы дыбом становятся)))) Где вы видели в кратностях четкое ограничение?????? НЕ МЕНЕЕ 10 КРАТ!!!!!! Это может и 15 и 25 и ....здесь важно знать назначение ОРИТ, ожоговые, хирургия (травмотология), инфекция, родовые....их куча и от назначения нужно плясать!!! В каждой категории свои тонкости, но во всех подача должна осуществляться над больным (однонапавленным, либо турбулентным без разницы) через воздухораспределитель (камера статического давления) с фильтром тонкой очистки (НЕРА Н11-13) т.к. иммунная система больного ослабленна, а вытяжка обязательно должна осуществляться из нижней зоны не менее 60% (от пола не более 600 мм.) и верхней зоны не менее 40% (от потолка не более 100мм.) Так же рецеркуляция разрешена (только в ранге одного помещения) всего лишь нужно подобрать правильную работу всех систем (что в цене как правило пугающая для Заказчика и ни о каких якобы экономических функциях там не пахнет, это уловки компаний торгующих вентиляшкой, что начинают рассказывать о потреблении электроэнергии при этом цена ползет вверх и когда Заказчик соглашается выплывает, что еще необходимо помещение со звукоизоляцией для установки вентилятора и куча дополнительных воздуховодов и вытяжных камер с фильтрами biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif ) Я соглашусь, если изначально неправильно было подобрана ободурование ОВИК и просто необходима рецеркуляция для создания необходимых параметров, но это уже нужно спрашивать с проектной компании почему так вышло!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 14.1.2015, 21:14
Сообщение #46


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Skaramush @ 2.12.2014, 15:04) *
Не на решётках, а в зоне обслуживания. На "решётках" только из условий норм по шуму.

Уже как то писал, что в одном очень крупном медучереждении, в ТЗ санитарный врач этого учреждения именно санитарный свой врач, прописал мне установку Хепа фильтров за границами чистого помещения.
С аргументацией не хочу чтобы для замены фильтра в операционную приходил слесарь в спецовке и тряс фильтром, потому как слесарь будет как то корректнее выразится криворукий с гор, но таки реалии.
А нержавейку воздуховода они дезраствором обработают силами оперблока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sneiks_78
сообщение 15.1.2015, 12:38
Сообщение #47





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.1.2015
Пользователь №: 256269



Цитата(Vano @ 14.1.2015, 21:14) *
Уже как то писал, что в одном очень крупном медучереждении, в ТЗ санитарный врач этого учреждения именно санитарный свой врач, прописал мне установку Хепа фильтров за границами чистого помещения.
С аргументацией не хочу чтобы для замены фильтра в операционную приходил слесарь в спецовке и тряс фильтром, потому как слесарь будет как то корректнее выразится криворукий с гор, но таки реалии.
А нержавейку воздуховода они дезраствором обработают силами оперблока.


7.2.3.37 Фильтры сверхвысокой эффективности (Н11-Н14) следует устанавливать, как правило, непосредственно в обслуживаемом помещении.
В случае невозможности их размещения в помещении, воздуховоды вентиляционных систем после фильтров сверхвысокой эффективности предусматриваются из нержавеющей стали или других материалов с гладкой, коррозионно-стойкой, не пылящей поверхностью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 15.1.2015, 12:42
Сообщение #48


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



И? все по СаНПиН
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 15.1.2015, 15:41
Сообщение #49


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Иван, а воздуховод доходил именно до зоны обслуживания? Я не о "оспорить СанПиН". Я о том, что следует различать обслуживаемое помещение и обслуживаемую (или рабочую) зону. Последняя крайне редко равна полному объёму помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 15.1.2015, 15:47
Сообщение #50


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Воздуховод доходил до диффузора в подвесном потолке, потолок в медицинском исполнении.
Не понял, правда мысли и вопроса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 15.1.2015, 16:11
Сообщение #51


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Поясняю. В Вашем случае диффузор находится вне (за пределами) рабочей зоны. Нормируется скорость не на выходе из диффузора, а в рабочей зоне (или зоне обслуживания). Применительно к обсуждению в данной ветке и Вашему использованию (выше) моей цитаты, понял так, что Вы имели в виду "прокладку воздуховода до обслуживаемой зоны". Чего, как можете убедиться, нет.
Цитата
3.21. Обслуживаемая зона помещения (зона обитания): пространство в помещении, ограниченное плоскостями, параллельными полу и стенам: на высоте 0,1 и 2,0 м над уровнем пола для людей стоящих или двигающихся и высотой 1,5 м над уровнем пола для сидящих людей (но не ближе чем 1 м от потолка при потолочном отоплении), на расстоянии 0,5 м от внутренних поверхностей наружных и внутренних стен, окон и отопительных приборов;
3.29. Рабочая зона: пространство над уровнем пола или рабочей площадки высотой 2 м при выполнении работ стоя или 1,5 м - при выполнении работы сидя, на которых находятся места постоянного (более 50% времени или более 2 ч непрерывно) или временного (непостоянного) пребывания работающих;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitaliykolesnik7
сообщение 15.1.2015, 18:06
Сообщение #52





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 14.9.2011
Из: Kharkov
Пользователь №: 121808



Возникает вопрос. Я воздуховод до двух рядом расположенных палат довожу один. Назначение у них это палаты интенсивной терапии.
в помещениях хочу сделать 10 крат в палатах будут кювезы для новорожденных в палатах будут детки.
В помещении ставим решетки с Хепа фильтрами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 15.1.2015, 18:40
Сообщение #53


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вопрос состоит в чём?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 15.1.2015, 20:03
Сообщение #54


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Skaramush @ 15.1.2015, 17:11) *
Поясняю. В Вашем случае диффузор находится вне (за пределами) рабочей зоны. Нормируется скорость не на выходе из диффузора, а в рабочей зоне (или зоне обслуживания). Применительно к обсуждению в данной ветке и Вашему использованию (выше) моей цитаты, понял так, что Вы имели в виду "прокладку воздуховода до обслуживаемой зоны". Чего, как можете убедиться, нет.

А всё понял.
Не обратил внимание.
Я имел ввиду обслуживаемое помещение.
Обслуживаемая зона что -то не привычно звучит, такое не употребляю - р.з. рабочая зона.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 15.1.2015, 21:33
Сообщение #55


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Согласен. Именно это и вызвало такую реакцию на сообщение Vitalykolesnik7.

И именно чтобы увидеть сходства и различия привёл оба определения. В принципе, если грубо "РЗ" при производстве, "ОЗ" в жилых, общественных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 16.1.2015, 0:04
Сообщение #56


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Спасибо, почитал ГОСТ там о.з. для жилых и общественных, а я по привычке всё р.з. для себя называю - на производстве начинал работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 12:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных