> Пожарный трубопровод на путях эвакуации, Регламентируется ли СНиП 21-01-97
planck
сообщение 16.9.2009, 21:11
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 1.1.2008
Из: С-Петербург
Пользователь №: 14174



Коридор с помещениями для технического персонала. От потолка до пола проходит транзитом труба системы АПТ. Ширина коридора - 1560 мм, просвет между стенкой и трубой - 1400 мм.

СНиП 21-01-97. 6.26 В общих коридорах, за исключением специально оговоренных в нормах случаев, не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.

Вопрос: подпадает ли трубопровод АПТ под понятие «оборудование»? Ведь если это не так, следовательно, я могу ограничиться лишь требованием к ширине путей эвакуации, а сам трубопровод пустить ровно по центру коридора. Логично?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
Никитос
сообщение 17.9.2009, 11:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Он у вас на какой отметке идет от уровня пола? Какой диаметр?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 17.9.2009, 11:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Я так понял, что речь о стояке с диаметром ~125. Мне этот вопрос тоже интересен: предстоит лепить большое количество ПК с чёрт-знает-где идущими стояками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 17.9.2009, 12:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(planck @ 16.9.2009, 22:11) [snapback]435667[/snapback]
Вопрос: подпадает ли трубопровод АПТ под понятие «оборудование»?

А что может попадать в коридоре под понятие оборудование?
Тумбочка, например, это оборудование? Чем стояк страшнее тумбочки в условиях эвакуации?
Я читаю этот пункт 6.26 так: стояк пропустить можно, но во встроенном шкафу для коммуникаций, но если это стояк с горючими жидкостями или газопровод, то нельзя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
planck
сообщение 17.9.2009, 14:11
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 1.1.2008
Из: С-Петербург
Пользователь №: 14174



to Никитоc:
Совершенно верно, речь о стояке.

to OlgaO:
Что такое «оборудование» с точки зрения пожарки я не нашёл ни в одних ГОСТах.

Пожарный эксперт утверждает, что на практике инспекторы не докапываются до трубопроводов АПТ, но...как объяснить это заказчику?
Тот же эксперт подтвердил, что однозначного ответа на этот скользкий вопрос не существует, всё зависит от частных трактовок СНиП-а.

Если автор норматива запрещает любые препятствия на путях эвакуации - очевидно, заботясь людях - то почему делает исключение для коммуникационных шкафов? Загадка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 17.9.2009, 14:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(planck @ 17.9.2009, 15:11) [snapback]435955[/snapback]
Если автор норматива запрещает любые препятствия на путях эвакуации - очевидно, заботясь людях - то почему делает исключение для коммуникационных шкафов? Загадка.

а каким препятствием является встроенный шкаф? Он же встроенный, т.е. не выступает за пределы стен.
Встроенный шкаф с книгами, например, на пути эвакуации - это может гореть и какой же это путь эвакуации тогда, труба в шкафу встроенном не должна загореться. Вероятно, как то так.

Цитата
Пожарный эксперт утверждает, что на практике инспекторы не докапываются до трубопроводов АПТ, но...как объяснить это заказчику?

Инспекторы не допускают, что при эвакуации (ну там в панике, в задымленности к примеру) можно удариться о трубу, выступающую из стены?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 17.9.2009, 15:28
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(planck @ 17.9.2009, 15:11) [snapback]435955[/snapback]
Пожарный эксперт утверждает, что на практике инспекторы не докапываются до трубопроводов АПТ, но...как объяснить это заказчику?

Вот еще вопрос: а если вместо трубопровода АПТ будет трубопровод К1 стояком, то уже докапаются?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
planck
сообщение 17.9.2009, 15:31
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 1.1.2008
Из: С-Петербург
Пользователь №: 14174



Т.е. встроенный в стену коммуникационный или пожарный шкаф (заподлицо с плоскостью стены) - допустимы. Зафиксировали.

Главный вопрос: является пожарная труба оборудованием? Т.е. мы рассматриваем её как часть целого или как независимый элемент? Ведь если быть последовательным, то под «не оборудование» попадают также трубопроводы фанкойловов и фиг знает ещё кого...

Но как под это всё подвести нормативно-техническую базу - ума не приложу.

Цитата(OlgaO @ 17.9.2009, 16:28) [snapback]435999[/snapback]
Вот еще вопрос: а если вместо трубопровода АПТ будет трубопровод К1 стояком, то уже докапаются?

Наверняка.

Похоже, что просто придётся убирать всё с путей эвакуации. Ничего не попишешь, блин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 17.9.2009, 15:36
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(planck @ 17.9.2009, 16:31) [snapback]436000[/snapback]
Похоже, что просто придётся убирать всё с путей эвакуации. Ничего не попишешь, блин.

Зашить по всей длине коридора нельзя? Ширина коридора большенькая, может архи согласятся на такую стенку? Хотя если коридор длинный, то..? посоветуйтесь с ними.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
planck
сообщение 17.9.2009, 15:41
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 1.1.2008
Из: С-Петербург
Пользователь №: 14174



Цитата(OlgaO @ 17.9.2009, 16:36) [snapback]436007[/snapback]
Зашить по всей длине коридора нельзя? Ширина коридора большенькая, может архи согласятся на такую стенку? Хотя если коридор длинный, то..? посоветуйтесь с ними.

Можно, и этот вариант рассматривался. Хлопотно просто.

Плохо то, что у нас труба уже проложена, а грамотного обоснования(читай: хорошей плотной отмазки) увы нет.

Будут ещё мысли - пишите. Спасибо :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ivandive_*
сообщение 2.11.2009, 2:22
Сообщение #11





Guest Forum






С точки зрения прохода и эвакуации, то удобней стояк передвинуть ближе к стене. Убирать его в шкаф или колонну на усмотрение дизайнеров заказчика. А вообще, обзави его пожарным трубопроводом В2 и не заделывай ничем кроме краски.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 0:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных