Может кто сталкивался с данной темой.
До того момента пока катушки с омедненной проволокой не будут упакованы в пластиковую упаковку с силикагелем нужно не дать им окислиться.
Какой воздухообмен предусмотреть?Не могу найти нормы.
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Гость_Lufttechniker_*
сообщение 22.9.2009, 13:33
Сообщение #2





Guest Forum






Логика диктует воспользоваться прил.Ф СНБ 4.02.01-03 (для РБ) и принять минимум наружного воздуха для дыхания 60 м3/ч на одного работающего, без рециркуляции. Если же система вентиляции совмещена с системой воздушного отопления, то удел наружного воздуха в общем расходе нужно тоже ограничить 60хn, где n-число работающих, а общий расход определять по теплопотерям.
Весьма вероятно по технологическим требованиям, следует контролировать влажность в рабочей зоне в заданном диапазоне.

Сообщение отредактировал Lufttechniker - 22.9.2009, 13:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
roofer
сообщение 22.9.2009, 16:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 14.11.2007
Из: Minsk
Пользователь №: 12898



Объем помещения 1600 м3.
Работает 3 человека. Не мало ли 180 м3/ч на такой объем?
Чем лучше контролировать влажность в рабочей зоне? Осушителем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lufttechniker_*
сообщение 22.9.2009, 17:29
Сообщение #4





Guest Forum






Если нет эмиссии вредностей (в т.ч. напр. тепла) то 180 м3/ч поданых в зону рабочих мест мало не будет. А по ходу это участок упаковки (склад готовой продукции?). Поэтому предполагаю что, вредностей нет - или я ошибаюсь? Вытяжку можно гравитационную дефлекторами.
Необходимость контроля влажности в зоне продукта диктуется заданием технолога, и если таковое необходимо то реализуется естественно на осушителях, напр. Dantherm. В этом случае наружный воздух можно подмешивать, у дантерма есть такая опция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 22.9.2009, 18:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(roofer @ 21.9.2009, 17:21) [snapback]437105[/snapback]
До того момента пока катушки с омедненной проволокой не будут упакованы в пластиковую упаковку с силикагелем нужно не дать им окислиться.

Силикагель - поглотитель влаги из воздуха. Следовательно, требование будет: обеспечить минимальную влажность воздуха. Самая большая проблема летом.
Надо получить у технолога задание на допустимую влажность воздуха и ставить осушители. Минимизировать приток наружного воздуха до 36м3/чел в час и подавать этот воздух на рабочие места в зону дыхания - это летом. Зимой, если воздух будет подогреваться, его количество можно увеличить.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
roofer
сообщение 23.9.2009, 11:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 14.11.2007
Из: Minsk
Пользователь №: 12898



Благодарю Вас за ответы.
Это как бы промежуточный склад между производством и складом готовой продукции.
В общем, будем искать технолога.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lufttechniker_*
сообщение 23.9.2009, 11:44
Сообщение #7





Guest Forum






В 2010 г. якобы белоруские строительные нормы гармонизирют с нормами ЕС. И тогда можно будет сойти до 36 м3/ч-чел (10 л/сек-чел). Но пока обязывает СНБ 4.02.01-03 где для производственных помещений без проветривания мин. расход наружного воздуха следует брать 60 м3/ч-чел
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 20:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных