> Количество ПК для котла свыше 0,4МВт
Akila
сообщение 24.9.2009, 8:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 19.10.2008
Из: Краснодар
Пользователь №: 24207



СНиП на котельные установки обязывает оснащать котлы теплопроизводительностью свыше 0,4Мвт не менее чем двумя предохранительными клапанами
При этом Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых, водогрейных котлов и водоподогревателей допускает вместо одного предохранительного клапана на любых котлах устанавливать
обвод с обратным клапаном в обход запорного устройства на выходе горячей воды, при условии отсутствия запорной арматуры между котлами и расширительным сосудом кроме этого обратного клапана.
Вопрос в следующем, если в котельной установлены два котла теплопрозводительностью каждого более 0,4МВт с индивидуальными
мембранными расширительными баками подобранные по емкости котлов установленные до запорной арматуры, возможно ли обойтись одним предохранительным клапаном на каждый котел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
ruben
сообщение 24.9.2009, 12:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Если котлы у Вас - водогрейные, то согласно Правил устройства и безопасной эксплуатации водогрейных котлов и паровых котлов с давлением не свыше 0,7 атм. "для всех водогрейных котлов (в том числе котлов, имеющих один предохранительный клапан) вместо одного из предохранительных клапанов может быть допущена установка обвода с обратным клапаном, пропускающим воду из котла в обход запорного устройства на выходе горячей воды. В этом случае всегда между котлами и расширительным сосудом не должно быть других запорных устройств".
Если у Вас установлены расширительные сосуды, рассчитанные по объему на данный котёл, то я не вижу причин чтобы ограничиться установкой на водогрейном котле одного предохранительного клапан.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 24.9.2009, 18:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Всегда ставлю один предкалпан на котел и вопросов у экспертизы пром. безопасности никогда не возникало по этому поводу. Там еще где-то пунктик по оснасщенности средствами автоматизации котла есть и при наличии опрделенных вещей вообще можно не ставить предкалпан. Вроде бы в СНиПе коетльные установки это написано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.9.2009, 19:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Мне кажется, что закрытые мембранные сосуды не являются устройством предохранения котлов и системы в отличие от открытых расширительных сосудов. Мембранные сосуды это простые компенсаторы теплового расширения и их ёмкость подбирается не по котлу, а по ёмкости всей системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akila
сообщение 24.9.2009, 20:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 19.10.2008
Из: Краснодар
Пользователь №: 24207



Цитата(jota @ 24.9.2009, 20:20) [snapback]438379[/snapback]
Мне кажется, что закрытые мембранные сосуды не являются устройством предохранения котлов и системы в отличие от открытых расширительных сосудов. Мембранные сосуды это простые компенсаторы теплового расширения и их ёмкость подбирается не по котлу, а по ёмкости всей системы.

Речь идет о схеме с несколькими МРБ, индивидуальными для котлов и МРБ большего объема подобранные на емкость системы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.9.2009, 20:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



А смысл, - делать отдельно для котлов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akila
сообщение 24.9.2009, 20:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 19.10.2008
Из: Краснодар
Пользователь №: 24207



Цитата(jota @ 24.9.2009, 21:29) [snapback]438392[/snapback]
А смысл, - делать отдельно для котлов?

Честно говоря сам до конца не понимаю преимущество таких схем, возможно такая установка обеспечивает дополнительную защиту от превышения давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 1.10.2009, 19:32
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



установка МБР на каждый котел якобы сглаживает пульсации давления в нем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.10.2009, 19:38
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(shadow @ 1.10.2009, 19:32) [snapback]440952[/snapback]
установка МБР на каждый котел якобы сглаживает пульсации давления в нем

Источник информации, пожалуйста......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 12:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных