dobrya4ok
сообщение 24.9.2009, 9:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 16.9.2008
Пользователь №: 22505



Добрый день. Возник вопрос регламентировано ли где-то расположение отопительных приборов под окнами. Нашел только в СНиПе 41-01-2003 - "6.5.5 Отопительные приборы следует размещать, как правило, под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки."
Эта формулировка не "обязывает" к такому расположению, а рекомендует. насколько я понимаю. Просто возникла проблема - в купленной квартире в новостройке отопительный прибор в одной из комнат размещён вдоль стены, перпендикулярно к окну. Хочется его повернуть в правильное положение. Вот и думаю, можно ли заставить это делать застройщика, либо придется делать своими силами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
Const82
сообщение 24.9.2009, 9:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Следует смотреть проект по которому была сделана СО. Если там расхождений нет, то Ваш случай оказался исключением из правила.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dobrya4ok
сообщение 24.9.2009, 10:02
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 16.9.2008
Пользователь №: 22505



Так может быть и в проекте неправильно сделали, что так поставили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 24.9.2009, 10:25
Сообщение #4


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



dobrya4ok
Вынуждена Вас огорчить. Нет такого жёсткого требования к месту установки отопительного прибора. Более того, при размещении у внутренних стен, увеличивается теплопередача прибора и снижаются теплопотери через наружные ограждения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dobrya4ok
сообщение 24.9.2009, 12:34
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 16.9.2008
Пользователь №: 22505



Елена, спасибо за ответ. Конечно хорошо, что теплоотдача увеличивается, да только этот вариант просто менее удобен. Площадь под окном в абсолютном большинстве случаев никак не используется, а вот площадь стены... получается даже шкаф на том месте не поставишь (просто для примера...). Еще раз спасибо за ответ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 24.9.2009, 13:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



6.5.5 Отопительные приборы следует размещать, как правило, под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки.
Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать, как правило, не менее 75 % длины светового проема (окна) в больницах, детских дошкольных учреждениях, школах, домах для престарелых и инвалидов, и 50 % - в жилых и общественных зданиях.

выходит можно взять прибор длиной 50% от окна и поставить в любой точке комнаты?

Цитата(EJIEHA @ 24.9.2009, 13:25) [snapback]438176[/snapback]
dobrya4ok
Вынуждена Вас огорчить. Нет такого жёсткого требования к месту установки отопительного прибора. Более того, при размещении у внутренних стен, увеличивается теплопередача прибора и снижаются теплопотери через наружные ограждения.

за счет чего увеличивается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 24.9.2009, 13:24
Сообщение #7


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Цитата(vovan08 @ 24.9.2009, 14:14) [snapback]438241[/snapback]
за счет чего увеличивается?


Читайте Сканави А.Н. У него всё по полочкам. А в институте нам этот пример практически на первой лекции по отоплению объясняли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 24.9.2009, 13:28
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



Цитата(EJIEHA @ 24.9.2009, 16:24) [snapback]438246[/snapback]
Читайте Сканави А.Н. У него всё по полочкам. А в институте нам этот пример практически на первой лекции по отоплению объясняли.

под рукой нет книжки а в институте редко бывал, расскажите

Цитата(dobrya4ok @ 24.9.2009, 12:21) [snapback]438148[/snapback]
Вот и думаю, можно ли заставить это делать застройщика, либо придется делать своими силами.

в любом случае своими силами, построили по проекту, застройщик тут ничем не поможет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 24.9.2009, 13:43
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Цитата(EJIEHA @ 24.9.2009, 14:24) [snapback]438246[/snapback]
Читайте Сканави А.Н. У него всё по полочкам. А в институте нам этот пример практически на первой лекции по отоплению объясняли.


Тоже нет Сканави. Объясните пожалуйста в 2-х словах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 24.9.2009, 13:43
Сообщение #10


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Цитата(vovan08 @ 24.9.2009, 14:28) [snapback]438247[/snapback]
под рукой нет книжки а в институте редко бывал, расскажите


"Отопление" Сканави А.Н. и др. Есть в книгохранилище.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 24.9.2009, 13:45
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(EJIEHA @ 24.9.2009, 11:25) [snapback]438176[/snapback]
dobrya4ok
.... и снижаются теплопотери через наружные ограждения.

За счет того что отопительный прибор устанавливается у внутренней стены - снижаются теплопотери через наружные ограждения??? Это где это такое написанно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 24.9.2009, 13:45
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(vovan08 @ 24.9.2009, 14:28) [snapback]438247[/snapback]
в любом случае своими силами, построили по проекту, застройщик тут ничем не поможет

А Вы откуда знаете? Может и не по проекту. От топикстпртера желательно фото привора и пустого места под окном. Может он банально не вставал. Может еще что.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 24.9.2009, 13:50
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Тоже показалось спорным утверждение про теплопередачу. К счастью Сканави оказался под рукой, вот оттуда цитата:
Цитата
...увеличивается теплопередача такого прибора - радиатора в помещение (примерно на 7% в равных температурных условиях) вследствие интенсификации лучистого теплообмена и устранения дополнительной теплопотери через наружную стену.



Цитата(А.В. @ 24.9.2009, 14:45) [snapback]438258[/snapback]
За счет того что отопительный прибор устанавливается у внутренней стены - снижаются теплопотери через наружные ограждения???

По моему очевидно, что если радиатор стоит у наружной стены , то температурный перепад на стене выше, чем если он стоит у внутренней.
Не такая очевидная вещь - это передача тепла излучением. При установке радиатора у наружной стены тыльная поверхность радиатора излучает тепло на наружную стену, повышая ее температуру и увеличивая потери. Радиатор на внутренней стене увеличивает температуру внутренней стены, которая не теряется.
Чтобы этот эффект снизить за радиаторами располагают специальные тепловые экраны, которые с помощью утелителя уменьшают теплопередачу, а с помощью фольги частично отражают излучение обратно.

Сообщение отредактировал zeman - 24.9.2009, 13:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 24.9.2009, 13:53
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Цитата(А.В. @ 24.9.2009, 14:45) [snapback]438258[/snapback]
За счет того что отопительный прибор устанавливается у внутренней стены - снижаются теплопотери через наружные ограждения??? Это где это такое написанно?


Ну в том месте под окном где "не стоит" прибор теплопотери через этот участок стены будут ниже, за счет того что будет меньше температура на внутренней поверхности стены. Но это мизер. А вот за счет чего лучистый теплообмен будет больше?

Сообщение отредактировал dron - 24.9.2009, 13:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 24.9.2009, 14:08
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



Цитата(Const82 @ 24.9.2009, 16:45) [snapback]438259[/snapback]
А Вы откуда знаете? Может и не по проекту.

обычно госкомиссию при сдаче проходят.
встречал проекты где встроенный шкаф к наружной стене прилеплен.
и еще, стены лучше держать в тепле, они и запотеть могут.
а 7% профессорских легко уйдут через год за счет накипи и грязи, стоят ли они того?

Сообщение отредактировал vovan08 - 24.9.2009, 14:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 24.9.2009, 14:28
Сообщение #16


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Цитата(А.В. @ 24.9.2009, 14:45) [snapback]438258[/snapback]
За счет того что отопительный прибор устанавливается у внутренней стены - снижаются теплопотери через наружные ограждения??? Это где это такое написанно?


Вы слышали про поправочный коэффициент, учитывающий дополнительные теплопотери вследствие размещения отопительных приборов у наружных ограждений?

Сообщение отредактировал EJIEHA - 24.9.2009, 14:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 24.9.2009, 14:53
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(vovan08 @ 24.9.2009, 15:08) [snapback]438271[/snapback]
а 7% профессорских легко уйдут через год за счет накипи и грязи, стоят ли они того?

Вы бы прочитали все же книгу Сканави, я полностью процитировать ее не в состоянии тут.
А то можно подумать, что профессор не в курсе был ни про грязь, ни про накипь, ни про еще 1000 вещей, о которых Вы даже понятия не имеете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 24.9.2009, 15:26
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Цитата(EJIEHA @ 24.9.2009, 14:28) [snapback]438278[/snapback]
Вы слышали про поправочный коэффициент, учитывающий дополнительные теплопотери вследствие размещения отопительных приборов у наружных ограждений?


Так то теплопотери, а не теплоотдача
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 24.9.2009, 17:07
Сообщение #19


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



dron

Заостряю Ваше внимание. Я отвечала на конкретный вопрос, в котором нет ни слова про теплоотдачу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 24.9.2009, 17:18
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



EJIEHA

Я понял как написано, вполне однозначная, недвухсмысленная трактовка:
Цитата(EJIEHA @ 24.9.2009, 10:25) [snapback]438176[/snapback]
Более того, при размещении у внутренних стен, увеличивается теплопередача прибора и снижаются теплопотери через наружные ограждения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 24.9.2009, 17:21
Сообщение #21


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



dron

Ещё раз, он же последний.

Цитата(А.В. @ 24.9.2009, 14:45) [snapback]438258[/snapback]
За счет того что отопительный прибор устанавливается у внутренней стены - снижаются теплопотери через наружные ограждения??? Это где это такое написанно?



Цитата(EJIEHA @ 24.9.2009, 15:28) [snapback]438278[/snapback]
Вы слышали про поправочный коэффициент, учитывающий дополнительные теплопотери вследствие размещения отопительных приборов у наружных ограждений?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 24.9.2009, 17:24
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Цитата(EJIEHA @ 24.9.2009, 17:21) [snapback]438352[/snapback]
dron

Ещё раз, он же последний.


Про снижение теплопотерь при установке прибора у внутренней стены все ясно как бы, что и почему

Вот это не понял, выделил жирным:

Цитата
Более того, при размещении у внутренних стен, увеличивается теплопередача прибора и снижаются теплопотери через наружные ограждения


Ну если ошиблись, так и напишите что ошиблись, вопросы все отпадут

Сообщение отредактировал dron - 24.9.2009, 17:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 24.9.2009, 18:40
Сообщение #23


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



dron

Вы приводите моё сообщение #4. А теперь внимательно сравните его с первой цитатой, которую привёл ув. zeman из учебника не менее ув. Сканави. Речь идёт о двух процессах. Если лениво внимательно прочесть и понять, так и скажите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 24.9.2009, 19:16
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(Const82 @ 24.9.2009, 10:58) [snapback]438159[/snapback]
Следует смотреть проект по которому была сделана СО. Если там расхождений нет, то Ваш случай оказался исключением из правила.
Да, как там в проекте? Должен ОП быть у окна. И мог не вместиться. Визуально можете же версию "не вместился" проверить по месту. Все равно "новосёлу" придётся"полезное" место в комнате освобождать и скорее всего (99%) за свой счёт.

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 24.9.2009, 19:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 24.9.2009, 20:12
Сообщение #25


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Вот тут все по полкам http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=38587&st=0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dobrya4ok
сообщение 25.9.2009, 9:22
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 16.9.2008
Пользователь №: 22505



Ничего не мешает поставить прибор под окно. Ни размер. ни что либо другое. Смотрел проект. В общем по проекту сделали. Какого только проектировщик так поставил... Сказали переделку начинать с проекта и его согласования. Чувствую очередной геморой будет sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 25.9.2009, 9:49
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Цитата(EJIEHA @ 24.9.2009, 18:40) [snapback]438370[/snapback]
dron

Вы приводите моё сообщение #4. А теперь внимательно сравните его с первой цитатой, которую привёл ув. zeman из учебника не менее ув. Сканави. Речь идёт о двух процессах. Если лениво внимательно прочесть и понять, так и скажите.


Посмотрел цитату из Сканави

Цитата
...увеличивается теплопередача такого прибора - радиатора в помещение (примерно на 7% в равных температурных условиях) вследствие интенсификации лучистого теплообмена и устранения дополнительной теплопотери через наружную стену


А вы можете внятно объяснить, за счет чего происходит интенсификация лучистого теплообмена?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 25.9.2009, 10:24
Сообщение #28


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501




Цитата(dron @ 25.9.2009, 10:49) [snapback]438511[/snapback]
А вы можете внятно объяснить, за счет чего происходит интенсификация лучистого теплообмена?


После этого заявления у меня пропало желание что-либо вам объяснять.

Цитата(dron @ 24.9.2009, 18:24) [snapback]438354[/snapback]
Ну если ошиблись, так и напишите что ошиблись, вопросы все отпадут



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.9.2009, 10:33
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(dron @ 25.9.2009, 10:49) [snapback]438511[/snapback]
Посмотрел цитату из Сканави
А вы можете внятно объяснить, за счет чего происходит интенсификация лучистого теплообмена?

А вы далее полистайте этот учебник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 25.9.2009, 10:47
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



EJIEHA
Не знаете так и скажите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 6:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных