> Сигнализатор протока, Сигнализатор протока
eva33
сообщение 30.9.2009, 12:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.9.2009
Пользователь №: 39089



Всем добрый день, помогите разобраться с сигнализатором протока. Гостиница 10 этажей: 1 секция- 1-3 этаж, 2 секция -4-10 этаж. На каждом этаже сигнализатор протока, а как он обвязывается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 54)
Sindarkon
сообщение 30.9.2009, 12:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Что значит "обвязывается"? Это единичный приборчик без всякой обвязки. При желании перед ним можно запорную арматуру воткнуть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eva33
сообщение 30.9.2009, 12:29
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.9.2009
Пользователь №: 39089



я так понимаю, что запорная арматура это обязательно, а обратный клапан нужен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 30.9.2009, 12:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(eva33 @ 30.9.2009, 13:29) [snapback]440187[/snapback]
я так понимаю, что запорная арматура это обязательно, а обратный клапан нужен?

думаете кто-то выкрутит спринклер и начнет обратно, в сторону УУ качать? laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eva33
сообщение 30.9.2009, 13:12
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.9.2009
Пользователь №: 39089



все, спасибо, разобралась. А насчет обратного клапана так старшие товарищи настоятельно советуют, причем зачем он там обїяснить не могут clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 30.9.2009, 13:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



"5.1.17 При использовании сигнализатора потока жидкости перед ним допускается устанавливать запорную арматуру."
Тут про обратник ни слова. А с его установкой можно влететь под пункт "5.7.13 Не допускается монтаж запорной арматуры на питающих и распределительных трубопроводах, за исключением случаев, оговоренных в настоящем своде правил."

Сюда стоит добавить, что теперь секции нужно монтировать с наклоном в сторону УУ для обеспечения слива воды из системы через дренажный клапан этого узла. Обратник такому явно не поспособствует. Так что "старшим товарищам" неплохо бы самим с СП ознакомиться, прежде чем советы давать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
etc
сообщение 1.10.2009, 14:53
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.6.2009
Пользователь №: 35252



Цитата(eva33 @ 30.9.2009, 13:00) [snapback]440149[/snapback]
Всем добрый день, помогите разобраться с сигнализатором протока. Гостиница 10 этажей: 1 секция- 1-3 этаж, 2 секция -4-10 этаж. На каждом этаже сигнализатор протока, а как он обвязывается?


Сигнализатор потока.

http://grinnell.ru/VSR_F.html#abc
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BasiloS_*
сообщение 2.10.2009, 6:21
Сообщение #8





Guest Forum






Рекомендую посмотреть http://www.sauto.biysk.ru/products.php?id=3802
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ivandive_*
сообщение 2.11.2009, 3:14
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(eva33 @ 30.9.2009, 13:12) *
все, спасибо, разобралась. А насчет обратного клапана так старшие товарищи настоятельно советуют, причем зачем он там обїяснить не могут clap.gif

Ставить обратник надо после датчика протока.(пособие по проектированию спринклерной системы). У тебя 2 зоны на разных высотах. Когда срабатывает одна ветка, то вода со второй будет подпитывать первую и может произойти ложное срабатывание. Пока все побегут тушить на первых этажах на 10 уже нечему будет гореть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lilia
сообщение 2.11.2009, 14:29
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 18.4.2009
Из: Тольятти
Пользователь №: 32348



Обратник ставится не ко всем реле потока, а в зависимости от его конструкции
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 2.11.2009, 17:13
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(ivandive @ 2.11.2009, 3:14) *
Ставить обратник надо после датчика протока.(пособие по проектированию спринклерной системы). У тебя 2 зоны на разных высотах. Когда срабатывает одна ветка, то вода со второй будет подпитывать первую и может произойти ложное срабатывание. Пока все побегут тушить на первых этажах на 10 уже нечему будет гореть.

а можно увидеть это пособие и схему при которой нужен обратный клапан?
Цитата(Lilia @ 2.11.2009, 14:29) *
Обратник ставится не ко всем реле потока, а в зависимости от его конструкции

поподробнее будьте добры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 3.11.2009, 14:40
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Есть сигнализаторы потока срабатывающие при течении жидкости только в одну сторону, а есть в обе. Но клапана ни когда не ставил, даже когда требовали :-) В НПБ88 и СП5 четко сказано, что из запорной арматуры ставиьт можно только задвижки, про клапана там ничего нет. А насчет того, что вода будет стекать с верхних этажей, пусть себе стекает, если сигнализатор протока правильный (см. выше) ложняка не будет, и даже если будет, дежурный обязан проверить тот сигнал который поступил раньше. В принципе вода с верхних этажей это даже плюс - в случае отказа насосов хоть чем то будет тушиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 3.11.2009, 15:18
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Вопрос такого рода, есть водопровод подземной автостоянки из 2-х уровней, могу ли я поставить СПЖ на водопровод на -1 и -2 этаже, чтобы узнать где открыли ПК?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 3.11.2009, 15:48
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



дмитрий01
А куда делись кнопки из шкафов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 3.11.2009, 17:48
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



их там и не было, система под давлением, помещение парковки отапливаемое
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 3.11.2009, 18:30
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Я не вижу проблем для установки СПЖ. Это нигде не запрещено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 3.11.2009, 21:48
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



меня смутила фраза что в паспорте на СПЖ записано, что он применяется в спринклерных установках...
СПЖ быть! решил ставить (но скорее всего поставлю один на -2 если он не сработает то открыли на -1 этаже)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eva33
сообщение 5.11.2009, 17:11
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.9.2009
Пользователь №: 39089



Всем спасибо кто откликнулся. Я в итоге поставила только сигнализатор протока без клапана, и о чудо rolleyes.gif проект прошел экспертизу без замечаний. Но зато имею проблему с "Генеральным проетировщиком и автором проекта гостиницы" , а в часности mad.gif :"для современной гостиницы логично было бы либо использование штатных повысительных станций Grundfos с «родными» щитами". Я использавала вертикальные насосы GRUNDFOS CR, но видно "Генеральному проетировщику и автору проекта гостиницы" (поляку) захотелось выпендриться перед заказчиком. Кто знает насосные установки действительно лучше? Как она срабатывает и находится в режиме ожидания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Miss Yana
сообщение 5.11.2009, 17:51
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.6.2009
Из: Москва
Пользователь №: 34476



думаете кто-то выкрутит спринклер и начнет обратно, в сторону УУ качать? laugh.gif
[/quote]
biggrin.gif смешно. представила в деталях)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 6.11.2009, 13:35
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Цитата(eva33 @ 5.11.2009, 17:11) *
Всем спасибо кто откликнулся. Я в итоге поставила только сигнализатор протока без клапана, и о чудо rolleyes.gif проект прошел экспертизу без замечаний. Но зато имею проблему с "Генеральным проетировщиком и автором проекта гостиницы" , а в часности mad.gif :"для современной гостиницы логично было бы либо использование штатных повысительных станций Grundfos с «родными» щитами". Я использавала вертикальные насосы GRUNDFOS CR, но видно "Генеральному проетировщику и автору проекта гостиницы" (поляку) захотелось выпендриться перед заказчиком. Кто знает насосные установки действительно лучше? Как она срабатывает и находится в режиме ожидания?


Вобщето в самих повысительных установках Grundfos-а насосы CR как раз и используются, родной шкаф управления полностью отвечает требованиям СП (он кстати сертифицирован) управление стандартное - запуск от двух сигнализаторов даления, контроль выхода на рабочий режим и т.п. в т.ч. управление жокеем если требуется (подбирается, заказывается и устанавливается отдельно) сигнализация о работе выдается в виде "сухих контактов", в принципе если не жалко денег и не охота возиться с монтажем насосной ,то в полне приемлемый вариант... кстати можно заказать установку и без родного шкафа управления, в этом случае есть смысл если автоматика АУПТ интегрируется в остальные системы с помощью цифрового интерфейса (например Болидовские или Спрутовские шкафы управления)...

ЗЫ Вот кстати ссылка на то что вам по видимому предлагают: http://framework.grundfos-russia.ru/.uploa...31_hydro_mx.pdf

Сообщение отредактировал inPut - 6.11.2009, 13:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 10.11.2009, 19:54
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



Цитата(дмитрий01 @ 3.11.2009, 16:18) *
Вопрос такого рода, есть водопровод подземной автостоянки из 2-х уровней, могу ли я поставить СПЖ на водопровод на -1 и -2 этаже, чтобы узнать где открыли ПК?


почему нет, если стоянка отапливаемая? это нигде не запрещено а значит разрешено. (в нормах нет требований о подаче сигнала от ПК) можете поставить реле протока или адресную кнопку и ещё тампер на дверку шкафа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Apelsinov
сообщение 27.11.2009, 12:24
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 4.8.2004
Пользователь №: 100



У меня вопрос по теме.
в СП 5.13130.2009 написано:
Цитата
5.1.17 При использовании сигнализатора потока жидкости перед ним допускается устанавливать
запорную арматуру.


Вот про то, что ДОПУСКАЕТСЯ - это понятно, а ЗАЧЕМ там запорная арматура может быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 27.11.2009, 12:31
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
Вот про то, что ДОПУСКАЕТСЯ - это понятно, а ЗАЧЕМ там запорная арматура может быть?

Для замены сигнализатора, в первую очередь. Да и отдельные части секции сливать удобно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikif
сообщение 29.11.2009, 11:35
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10454



Перед СПЖ только запорная арматура и больше ничего. Запорка очень удобнаб тем более в наше время огромных центров когда все этажи делаются в разное время и разными людьми. Тогда возникет необходимость отсечь ту или иную зону и проводить в ней работы. Кроме того, при гидравлических испытаниях если резко нужно сбросить давление (в случае например прорыва) - самый лучший способ - открыть задвижку и пустить воду обратно к узлу. да и вообще при гидравлических испытаниях целесообразно качать этаж а не все здание ... только из-за того что ты снял офис 20м.кв. и вварил 2 оросителя )

Резона использовать обратники нет никакого
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
S_K
сообщение 2.12.2009, 10:56
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 11.9.2009
Пользователь №: 38374



Девушка которая тему создала eva33 из Крима В Крыму по каким нормам проектируют???Если по украинским ДБНам то в ДБН В.2.5-13-98* "Пожарная автоматика
зданий и сооружений" появилось дополнение к пункту 1.2.9
При защите нескольких помещений, этажей здания одной спринклерной секцией и необходимости выдачи сигнала, уточняющего адрес загорания, а также включение систем оповещения и дымоудаления допускается устанавливать на питающих трубопроводах сигнализаторы протока жидкости (СПЖ).
Перед СПЖ следует устанавливать запорную арматуру с датчиком контроля положения арматуры "закрыто" и "открыто" и, как правило, обратный клапан, устанавливаемый после СПЖ. Опорожнение системы спринклерной секции, отсекаемой СПЖ, следует осуществлять через обводную линию.

Хотя опять же как правило и следует, а четких указаний нет(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник2008
сообщение 2.12.2009, 11:08
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 3.6.2008
Пользователь №: 19353



Цитата(Young @ 30.9.2009, 12:37) *
думаете кто-то выкрутит спринклер и начнет обратно, в сторону УУ качать? laugh.gif

Не смешно. Мы на старой работе ставили перед каждыв СПЖ ОК. Представьте ситуацию сработке спринклера и что получается с давлением в системе.

Цитата(eva33 @ 30.9.2009, 13:12) *
все, спасибо, разобралась. А насчет обратного клапана так старшие товарищи настоятельно советуют, причем зачем он там обїяснить не могут clap.gif

Что бы при отработке системы, ложных сработок не было!

Цитата(Sindarkon @ 30.9.2009, 13:43) *
"5.1.17 При использовании сигнализатора потока жидкости перед ним допускается устанавливать запорную арматуру."
Тут про обратник ни слова. А с его установкой можно влететь под пункт "5.7.13 Не допускается монтаж запорной арматуры на питающих и распределительных трубопроводах, за исключением случаев, оговоренных в настоящем своде правил."

Сюда стоит добавить, что теперь секции нужно монтировать с наклоном в сторону УУ для обеспечения слива воды из системы через дренажный клапан этого узла. Обратник такому явно не поспособствует. Так что "старшим товарищам" неплохо бы самим с СП ознакомиться, прежде чем советы давать.

А чтобы слить систему можно поставить и спускник, а если совмещенная система с ПК то и через него можно слить!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 2.12.2009, 11:38
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
Не смешно. Мы на старой работе ставили перед каждыв СПЖ ОК.

Это нормы запрещают - как у Вас объекты принимали?

Цитата
Представьте ситуацию сработке спринклера и что получается с давлением в системе.

Водичка с верхних этажей обратно потечёт. Выдержат ли это СПЖ на верхних этажах - вопрос к их производителям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник2008
сообщение 2.12.2009, 11:51
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 3.6.2008
Пользователь №: 19353



Все нормально принималось, если им все логически объяснить. По крайней мере не я это согласовывал, да ни в этом суть. Что будет твориться в чиспетчерской? Там же будет новогодняя елка, все мигать и орать о сработке на всех этажах сидящих на 1 КСК. Ка вы думаете, что будет с диспетчером? А так все хорошо и пищит только там где это требуется! Разве плохо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 2.12.2009, 13:41
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



А что мешает поставить однонаправленный СПЖ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 2.12.2009, 14:04
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Сантехник2008 @ 2.12.2009, 11:08) *
Не смешно. Мы на старой работе ставили перед каждыв СПЖ ОК. Представьте ситуацию сработке спринклера и что получается с давлением в системе.

поподробнее в этом месте, что случится с давлением в системе? К каким аварийным ситуациям может привести отсутствие ОК перед СПЖ?
пардон, увидел, почему будет все мигать? Сработал ороситель, включились насосы, на том этаже где сработал ороситель работает СПЖ показывая что идет проток воды. Откуда ложняки на других СПЖ?

Сообщение отредактировал Young - 2.12.2009, 14:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник2008
сообщение 2.12.2009, 14:19
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 3.6.2008
Пользователь №: 19353



А когда заработают насосы и всю свою мощь (расчитываются то они не на 1 спринклер) обрушивают на 1 спринклер. Что будет со всей системой? Помоему паника диспетчера! helpsmilie.gif newconfus.gif rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 2.12.2009, 14:23
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Сантехник2008 @ 2.12.2009, 14:19) *
А когда заработают насосы и всю свою мощь (расчитываются то они не на 1 спринклер) обрушивают на 1 спринклер. Что будет со всей системой? Помоему паника диспетчера! helpsmilie.gif newconfus.gif rolleyes.gif

blink.gif с чего бы вдруг? Со всей системой ничего не будет, вода потечет туда где есть выход - к вскрывшемуся оросителю, во всех остальных секция будет подпор создаваемый насосами, без движения воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник2008
сообщение 2.12.2009, 15:21
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 3.6.2008
Пользователь №: 19353



Тогда вот пару вопросов к Вам:
1. Какое падение давления приведет к пуску насосов?
2. Что произойдет с давлением в системе если начнется расход через ороситель?
3. Что будет с давлением если включить насос на закрытую задвижку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 2.12.2009, 15:37
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Сантехник2008 @ 2.12.2009, 15:21) *
Тогда вот пару вопросов к Вам:
1. Какое падение давления приведет к пуску насосов?
2. Что произойдет с давлением в системе если начнется расход через ороситель?
3. Что будет с давлением если включить насос на закрытую задвижку?

вы мне напоминаете одного знакомого, он когда не знает ответа на вопрос, либо не хочет признавать свою неправоту начинает встречными вопросами закидывать. Давайте не будем отходить от сути: гипотетическая система с СПЖ и жокеем, сработал ороситель, давление падает, жокей не справляется, включается основной насос, подпирает все секции где нет расхода - откуда ложные срабатывания? Считаете что расход будет настолько большим, что вода пойдет из других секций и сработают все СПЖ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник2008
сообщение 2.12.2009, 15:51
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 3.6.2008
Пользователь №: 19353



Вот видите, когда жокей не справляется идет снижение давления. Давление падает везде, во всей системе. Уставка на Жокей ставится ококло 0,1 МПа. Потом уставка на основной насос около 0,15-0,2 МПа (если не ошибаюсь) Вот представте на 0,15 МПа упадет давление в системе и тут врубается насос. С таким диаметром он выдает около 50 л/с с напором около 60м (при нормальном расходе, а при 1 оросителе он будет выдавать около 80 если не на всю катушку надавит) и это все давит на 1 ороситель который ну не может справиться с таким расходом. Значит все это не востребованное дело быстренько разбегается по системе. Как вам такое колебание? Думаете не отработает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 2.12.2009, 16:02
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Хм... я не хочу придираться, но вы какие-то непонятные цифры , взятые на обум пишите.
Цитата(Сантехник2008 @ 2.12.2009, 15:51) *
С таким диаметром он выдает около 50 л/с с напором около 60м (при нормальном расходе, а при 1 оросителе он будет выдавать около 80 если не на всю катушку надавит)

вот эти цифры вообще откуда?
Цитата(Сантехник2008 @ 2.12.2009, 15:51) *
Потом уставка на основной насос около 0,15-0,2 МПа (если не ошибаюсь)

наш автоматчик делает 0,05-0,1МПа
Цитата(Сантехник2008 @ 2.12.2009, 15:51) *
и это все давит на 1 ороситель который ну не может справиться с таким расходом

как вы определили что он не справится, исходя из чего? Просто выдаст свой макс. расход, остальное уйдет на на потери давления.
Цитата(Сантехник2008 @ 2.12.2009, 15:51) *
Значит все это не востребованное дело быстренько разбегается по системе. Как вам такое колебание? Думаете не отработает?

оставшиеся секции стоят без расхода, в них увеличивается статическое давление, вода не движется (сжимаемость воды не рассматриваем, поскольку это мизер, СПЖ не почувствует), отчего должны сработать СПЖ? СПЖ не ЭКМ, на изменение давления не реагирует, только на проток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник2008
сообщение 2.12.2009, 16:43
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 3.6.2008
Пользователь №: 19353



Цитата(Young @ 2.12.2009, 16:02) *
Хм... я не хочу придираться, но вы какие-то непонятные цифры , взятые на обум пишите.

вот эти цифры вообще откуда?

наш автоматчик делает 0,05-0,1МПа

как вы определили что он не справится, исходя из чего? Просто выдаст свой макс. расход, остальное уйдет на на потери давления.

оставшиеся секции стоят без расхода, в них увеличивается статическое давление, вода не движется (сжимаемость воды не рассматриваем, поскольку это мизер, СПЖ не почувствует), отчего должны сработать СПЖ? СПЖ не ЭКМ, на изменение давления не реагирует, только на проток.


Расходы взял как пример из старых проектов. Тут соседняя тема есть вот в ней диаметр большой был. С уставками признаю, мог ошибится, давно на монтаже не был. Так Вы про воздух в системе не забывайте. Думаю все таки это может привести к сработке. К тому же на объектах были сработки от таких скачков. Не на проток, если уж быть точным, а на отклонение лепестка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 2.12.2009, 16:48
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Сантехник2008 @ 2.12.2009, 16:43) *
Расходы взял как пример из старых проектов. Тут соседняя тема есть вот в ней диаметр большой был. С уставками признаю, мог ошибится, давно на монтаже не был. Так Вы про воздух в системе не забывайте. Думаю все таки это может привести к сработке. К тому же на объектах были сработки от таких скачков. Не на проток, если уж быть точным, а на отклонение лепестка.

странно, около года назад присутствовал при пуске АУПТ высотки (верх +75,0), на каждом этаже по СПЖ, вскрывали ороситель в подземном паркинге, все чинно-благородно, СПЖ сработал там где надо, СПЖ если мне память не изменяет гринелевские были. huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 2.12.2009, 17:27
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Сам всегда Гринелевские ставил, во первых задержку можно выставить, во вторых реагируют только на поток не менее 40 л/мин. т.е ложняк по любому исключен, ну и конечно срабатывают только в одну сторону. Для других не знаю не применял. НО, даже если сам СПЖ будет мега чувствительным, без встроенной задержки и срабатывать в обе стороны, любую более менее современную автоматику можно настроить так чтоб новогодняя ёлка не включалсь. Во первых выставить ту же задержку (я думаю сек 15-20 вполне хватит чтоб скомпенсировать воздух в тех частях системы где нет расхода), во вторых настроить так чтоб сигнал от СПЖ отображался у дежурного только при одновременной сработке КСК (это на случай если вода в обратную сторону пойдет, хотя не понимаю в каком случае кроме штатного слива системы это может быть)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник2008
сообщение 2.12.2009, 17:45
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 3.6.2008
Пользователь №: 19353



Что спорить, все расно кто как делал, так делать и будет и сложно будет переубедить. Так что, здесь кому как нравиться. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 3.12.2009, 9:08
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Надо не кто как делал - так и будет, а по возможности делать правильно! СПЖ надо просто подбирать не только по диаметру biggrin.gif. Если взять СПЖ VSR-EU с расходом 40 л/мин, то это 0,7 л/сек а это минимальный расход чтобы сработал СПЖ, а у нас на оросителе больше литра в секунду идет, вот он и сработает только на расход. А вот если взять ороситель VSG с минимальным расходом на сработку 10 л/мин (0,16 л/сек) то понятное дело он может сработать и на скачок давления в системе, да и зачем такая точность - непонятно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 3.12.2009, 12:45
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Мое мнение как человека чуть не вылетевшего из института из за ТАУ (теории автоматизированного управления) - любой элемент включеннный в систему последовательно уменьшает надежность системы в целом, какой бы сам по себе элемент надежный не был, в нашем случае это клапан вероятность залипания котрого пусть и мала но есть. Т.е. то что МОЖНО не ставиьт в этом случае НУЖНО не ставить, тем более, как писал выше, установка клапана при правильной настройке автоматики ни какой пользы не несет, да и в нормах помоему прописано четче не куда, что кроме задвижек ничего из запорной арматуры ставить нельзя, а обратный клапан тоже между прочим относится к запорной арматуре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 3.12.2009, 12:57
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(inPut @ 3.12.2009, 12:45) *
а обратный клапан тоже между прочим относится к запорной арматуре.

к предохранительной wink.gif но в целом полностью поддерживаю - ОК на сети АПТ после УУ ни к чему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 3.12.2009, 13:28
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Цитата(Young @ 3.12.2009, 12:57) *
к предохранительной wink.gif но в целом полностью поддерживаю - ОК на сети АПТ после УУ ни к чему.


Хм... почему то давно и уверенно думал, что к запорной... А можно ссылку где прописано, что к чему относиться для общего развития...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 3.12.2009, 13:52
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



норматив не знаю, в большинстве учебников для ВУЗов расписаны виды арматуры, например в этом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 3.12.2009, 13:58
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Под арматурой, мне кажется, в СП5 подразумевается всё, что перекрывает поток. Пусть даже только в одну сторону.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 3.12.2009, 14:07
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Ну теперь точно могу утверждать, что обратные клапаны клапаны ставиьт нельзя, и пусть кто поспорит...

СП5 Пункт 5.1.17 "При использовании СПЖ перед ним допускается использовать запорную арматуру"

Согласно ГОСТ Р 52720-2007 "АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ Термины и определения"

3 Виды арматуры

3.1 запорная арматура: Арматура, предназначенная для перекрытия потока рабочей среды с определенной герметичностью.

3.2 предохранительная арматура: Арматура, предназначенная для автоматической защиты оборудования и трубопроводов от недопустимого превышения давления посредством сброса избытка рабочей среды.

3.5 обратная арматура (Ндп. арматура обратного действия): Арматура, предназначенная для автоматического предотвращения обратного потока рабочей среды.


Т.е. для обратного клапана вобще отдельный вид...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пользователь
сообщение 17.1.2019, 8:25
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



Подскажите, пожалуйста, про сигнализаторы потока. Их нужно ставить рядом с узлом управления по типу гребенки или можно ставить на ответвлениях
от магистрали где-то под потолком, не беспокоясь об обеспечении постоянного доступа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 17.1.2019, 9:00
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Об обеспечении постоянного доступа побеспокоиться всё-таки стоит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пользователь
сообщение 18.1.2019, 6:37
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



Но если поставить сигнализаторы в помещении с удобным доступом ( у узла управления) тогда придется от узла управления тянуть 4-5-6 труб диаметром 150. Их даже разместить-то проблематично в цехах с коммуникациями. Гораздо проще одну магистраль с ответвлениями по помещениям и на ответвлениях сигнализаторы. Вопрос- можно ли так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 18.1.2019, 13:25
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(пользователь @ 18.1.2019, 6:37) *
Но если поставить сигнализаторы в помещении с удобным доступом ( у узла управления) тогда придется от узла управления тянуть 4-5-6 труб диаметром 150. Их даже разместить-то проблематично в цехах с коммуникациями. Гораздо проще одну магистраль с ответвлениями по помещениям и на ответвлениях сигнализаторы. Вопрос- можно ли так.

В действующем СП5 нет никаких запретов на такое решение, на практике это применяется достаточно часто. После СПЖ к трубопроводу нужно подключать шаровой клапан Ду 10-15мм для проверки работоспособности СПЖ. Гарантийный расход срабатывания "лопаточных" СПЖ 0,6 л/с.(для систем ТРВ есть более чувствительные)

Сообщение отредактировал BTS - 18.1.2019, 13:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 18.1.2019, 16:28
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(пользователь @ 18.1.2019, 6:37) *
... одну магистраль с ответвлениями по помещениям и на ответвлениях сигнализаторы. Вопрос- можно ли так.

можно. думаю Sindarkon имел в виду, что доступ то нужно обеспечить/предусмотреть, но организовать это можно и вне помещения насосной. например СПЖ на опуске в доступном для обслуживания месте. да и доступ не постоянный нужен, а для регламентных работ и проверки, замены.
если у вас 6 ответвлений с ДУ150... не будет ли у вас оросителей в этой системе свыше 1200? если свыше, тогда возможно целесообразнее узлы управления расположить уже в помещениях? вместо или частично вместо СПЖ.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 18.1.2019, 16:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пользователь
сообщение 22.1.2019, 6:37
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



Большое спасибо за разъяснения.
Теперь вопрос выходит за рамки "СПЖ". А ограничено ли количество узлов управления только количеством оросителей? А как с длиной магистрали после УУ? А если она получается более 200 м.
Имеем очень протяженный объект, ввод и расчетный участок (самое высокое помещение) в противоположных концах . При этом количество оросителей умещается в пределы 1200. И возникает соблазн вместо магистрального кольца по всему зданию (длина полукольца порядка 300 м+ после него тупик метров 70) поставить где-то в начале один УУ и после него магистраль с СПЖ.
Но что-то подсказывает что не прокатит...
Пока что ставлю один УУ в конце тупика- где-то на 700 оросителей, и второй в начале системы.


Сообщение отредактировал пользователь - 22.1.2019, 6:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 22.1.2019, 10:17
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
А если она получается более 200 м.

Не регламентируется. Вы просто получите очень большие потери.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пользователь
сообщение 22.1.2019, 12:49
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



Да, потери очень большие получаются . Но ведь они одинаково большие в обеих случаях:
"магистраль- УУ в конце системы- разводка по помещениям" или "УУ в начале системы - длинная разводка по помещениям" .
Но в случае одного УУ в начале мы уходим от дублирования трубопроводов кольца и разводки.
Можно было бы конечно наставить узлов управления на каждом ответвлении... но их нужно стенами выгораживать, водоотводом обеспечивать. Мне кажется, это нецелесообразно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 12:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных