Уважаемые специалисты!
Над неотапливаемым цокольным этажём паркинга находится зона технологии продуктового гипермаркета (очень много опусков кнализации !!!).
Подскажите как лучше утеплить внутреннюю канализацию которая будет проходить в неотапливаемом цокольном этаже паркинга.
Что лучше применить? Греющий кабель или утеплитель? Какой утеплитель лучше применить и как определить его толщину ? Есть ли какие-то нормативные мероприятия по решению данной проблемы.
Поделитесь опытом.
helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
SANTEXNIK
сообщение 30.9.2009, 13:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 15.4.2008
Из: красноярск
Пользователь №: 17796



По СНиП 21-02-99
6.3 Инженерные системы автостоянок, встроенных в здания другого назначения или пристроенных к ним, должны быть, как правило, автономными от инженерных систем этих зданий.

В случае транзитной прокладки через помещения автостоянок инженерных коммуникаций, принадлежащих зданию, в которое встроена (пристроена) автостоянка, указанные коммуникации, (кроме водопровода, канализации, теплоснабжения, выполненных из металлических труб) должны быть изолированы строительными конструкциями с пределом огнестойкости не менее ЕI 45.

по трубам понятно что металл
По изоляции посмотрите сайт www.tsmceramic.ru
Если не хотите использовать передовые технологии, тогда смотрите СНиП 41-03-2003 ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jess28283
сообщение 30.9.2009, 14:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 16.9.2009
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 38551



Вот в этой книге есть расчет теплоизоляции трубопровода горячего водоснабжения. Но, если принять температуру воды в системе канализации, то можно посчитать толщину теплоизоляции. И в данной книге предлагается выбор теплоизоляционных покрытий.
Внутренние системы водоснабжения и водоотведения: Проектирование: Справочник /А.М. Тугай, В.Д. Ивченко, В.И. Кулик и др.; Под ред. А.М. Тугая. – Киев.: Будивельник, 1982.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Анюта vk_*
сообщение 30.9.2009, 14:59
Сообщение #4





Guest Forum






А я думаю, что канализация не замерзнет в помещении и без изоляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_niver_*
сообщение 30.9.2009, 16:38
Сообщение #5





Guest Forum






Если в системе (на выпуске) засора нет, то в опуске не будет успевать замерзнуть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгения К
сообщение 1.10.2009, 4:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 27.11.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 25935



Лично мое мнение. Если нет возможности провести расчет по необходимости теплоизоляции, я подстрахуюсь заложу теплоизоляцию. Десять метров теплоизоляции не разорят заказчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
крокус
сообщение 1.10.2009, 11:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 15.2.2006
Пользователь №: 2152



Цитата
А я думаю, что канализация не замерзнет в помещении и без изоляции.

Помещение неотапливаемое, о чем Вы. Замерзнет и еще как. Нужно делать греющий какбель и изоляцию. Посмотрите ф- му "DEVI", там есть кабель специально для трубопроводов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 1.10.2009, 13:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



То есть температура в помещении опускается ниже нуля?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexCivilEng
сообщение 1.10.2009, 15:26
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 18.8.2009
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393



Я когда проектировал объекты в сибири то примерно в такой ситуации закладывали стальной футляр заполненный утеплителем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GGG
сообщение 1.10.2009, 16:41
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16658



Если применить греющий кабель, то можно будет обойтись без теплоизоляции? Или его нужно применять в комплексе с теплоизоляцией?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Анюта vk_*
сообщение 2.10.2009, 9:09
Сообщение #11





Guest Forum






Температура канализационных стоков 20-30 градусов. Чтоб трубы замерзли, это их надо в морозильной камере прокладывать. К тому же вода в трубе не стоит. Заодно и помещение отопите smile.gif

Сообщение отредактировал Анюта vk - 2.10.2009, 9:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_даниил01_*
сообщение 2.10.2009, 9:21
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(Анюта vk @ 2.10.2009, 14:09) [snapback]441134[/snapback]
Температура канализационных стоков 20-30 градусов. Чтоб трубы замерзли, это их надо в морозильной камере прокладывать. К тому же вода в трубе не стоит. Заодно и помещение отопите smile.gif



ага, на отоплении можно сэкономить ))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Анюта vk_*
сообщение 2.10.2009, 11:05
Сообщение #13





Guest Forum






Кстате, подобная тема уже здесь есть http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=10535.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yaushev
сообщение 2.10.2009, 13:27
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664



Цитата(GGG @ 1.10.2009, 17:41) [snapback]440905[/snapback]
Если применить греющий кабель, то можно будет обойтись без теплоизоляции? Или его нужно применять в комплексе с теплоизоляцией?


ну если хотите греть улицу, то можно без. а вообще не меньше 30 мм рекомендую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ира
сообщение 2.10.2009, 20:26
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 30.6.2008
Из: екатеринбург
Пользователь №: 20180



Цитата(Анюта vk @ 2.10.2009, 12:09) [snapback]441134[/snapback]
Температура канализационных стоков 20-30 градусов. Чтоб трубы замерзли, это их надо в морозильной камере прокладывать. К тому же вода в трубе не стоит. Заодно и помещение отопите smile.gif

представьте, что на улице ночью - 30 град, стоков в это время практически нет. Кан. труба остынет, а поутру в эту ледяную трубу потекут необязательно теплые стоки - образуется наледь, которая не скоро растает, вот и засор sad.gif Мы делали и обогревающий кабель, и изоляцию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 2.10.2009, 20:39
Сообщение #16


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А если в "студёную зимнюю пору" в домушке подтекает бачок унитаза, или краник... smile.gif
Или просто засор в наружной сети и все выпуски затоплены? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 2.10.2009, 21:29
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(andrey R @ 2.10.2009, 21:39) [snapback]441389[/snapback]
А если в "студёную зимнюю пору" в домушке подтекает бачок унитаза, или краник... smile.gif
Или просто засор в наружной сети и все выпуски затоплены? rolleyes.gif

Дык а вывод то какой?
мое удивление: в снипе на наружку п 4.8. подразумевает, что канализация в районе нулевых температур не замерзнет. Логично предположить, что и при прокладке в необогреваемом помещении, при близких температурах не будет замерзания. А дальше по месту думать нужно - вроде и деньги Зака беречь в ущерб своей 5 точке не стоит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 2.10.2009, 21:45
Сообщение #18


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Const82 @ 2.10.2009, 22:29) [snapback]441398[/snapback]
мое удивление: в снипе на наружку

А причем тут наружка? Труба в неотапливаемом помещении, а не в земле
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ира
сообщение 2.10.2009, 21:50
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 30.6.2008
Из: екатеринбург
Пользователь №: 20180



Цитата(Const82 @ 3.10.2009, 0:29) [snapback]441398[/snapback]
Дык а вывод то какой?
мое удивление: в снипе на наружку п 4.8. подразумевает, что канализация в районе нулевых температур не замерзнет. Логично предположить, что и при прокладке в необогреваемом помещении, при близких температурах не будет замерзания. А дальше по месту думать нужно - вроде и деньги Зака беречь в ущерб своей 5 точке не стоит.

СНиП то на наружку, а это внутри под домом. В наружных сетях более равномерное движение стоков, и прокладываем в земле. А под потолком неотапливаемой стоянки - это все равно, что по воздуху
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 2.10.2009, 22:19
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Я исключительно о теплотехнической стороне вопроса. Если в помещении нет сквознячка, то что в воздухе что в земле. Если в земле не замерзает, то и в воздухе может и не замерзнуть.
Но все же вывод то какой? Надо утеплять или надо посчитать и принять решение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 2.10.2009, 22:21
Сообщение #21


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Const82 @ 2.10.2009, 23:19) [snapback]441406[/snapback]
Если в земле не замерзает, то и в воздухе может и не замерзнуть.

wink.gif
Я б монетку кинул, чё там зазря мудрствовать то? tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
john4891
сообщение 2.10.2014, 6:35
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 28.7.2010
Пользователь №: 66359



Зимой в паркинге температура опустится ниже 0 грд. если не отапливаемый. Утеплитель и эл. кабель обязательно-и будете спокойны )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 5.10.2014, 22:12
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Эти опуски от продуктового гипермаркета скорее всего от холодильников, стоки холодные, летом на трубах будет конденсат, утеплить без греющего кабеля.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 7.7.2025, 9:30
Сообщение #24


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 630
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Здравствуйте. Жилой комплекс в Москве. Выпуски канализации и водостока прокладка в земле над стилобатом на глубине 1 м. Заказчик хочет, чтобы проектировщик предусмотрел греющий кабель. Я хочу проложить без греющего кабеля в теплоизоляции ППУ, так как стоки (особенно К1) теплые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.7.2025, 10:14
Сообщение #25


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(rinatbay @ 7.7.2025, 9:30) *
Здравствуйте. Жилой комплекс в Москве. Выпуски канализации и водостока прокладка в земле над стилобатом на глубине 1 м. Заказчик хочет, чтобы проектировщик предусмотрел греющий кабель. Я хочу проложить без греющего кабеля в теплоизоляции ППУ, так как стоки (особенно К1) теплые.

Оформленные письменно пожелания Заказчика следует учитывать без нарушения действующих норм. Инвестор может потребовать установления в договоре более высокого уровня качества по сравнению с минимальным, предусмотренным нормативными документами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mozarello
сообщение 7.7.2025, 10:20
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411



Цитата(rinatbay @ 7.7.2025, 9:30) *
Здравствуйте. Жилой комплекс в Москве. Выпуски канализации и водостока прокладка в земле над стилобатом на глубине 1 м. Заказчик хочет, чтобы проектировщик предусмотрел греющий кабель. Я хочу проложить без греющего кабеля в теплоизоляции ППУ, так как стоки (особенно К1) теплые.

Кстати по поводу ППУ. Как вы это проектируете? я смотрел тут варианты когда в колодец идет два выпуска с расстоянием в осях 400мм.
ППУ надо закладывать в футляр. еще и бетонировать потом. получается что у нас ППУ есть определенной толщины, еще и надо учесть межтрубное пространство для бетонирования.
Можете скинуть пример? к примеру есть два выпуска на 150 мм либо 150+100.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 7.7.2025, 11:51
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1662
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Mozarello @ 7.7.2025, 10:20) *
в колодец идет два выпуска с расстоянием в осях 400мм.

В свету должно быть 400 мм, т.е. с учетом и изоляции, и футляров.

Сообщение отредактировал aminopower - 7.7.2025, 11:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 7.7.2025, 19:44
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 2628
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(aminopower @ 7.7.2025, 11:51) *
В свету должно быть 400 мм, т.е. с учетом и изоляции, и футляров.

С чего бы 400? почему не 800?

Цитата(Mozarello @ 7.7.2025, 10:20) *
ППУ надо закладывать в футляр. еще и бетонировать потом. получается что у нас ППУ есть определенной толщины, еще и надо учесть межтрубное пространство для бетонирования.

https://www.google.com/search?newwindow=1&a...mp;vssid=mosaic
https://tehnopena.ru/base/uteplenie-i-teplo...b-zalivkoy-ppu/
Можно предизолированные трубы искать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 7.7.2025, 21:09
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1662
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(nagger @ 7.7.2025, 19:44) *
С чего бы 400? почему не 800?

В СП так, а с чего 800?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1751911644064.jpg ( 248,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 8.7.2025, 11:15
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 2628
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(aminopower @ 7.7.2025, 21:09) *
В СП так

Аргумент, спасибо. Однако выпуски - продолжение лежаков внутренних систем. Специально внутри, особенно в тесноте, например, раздвигать трубы перед выпуском такое себе, чтобы обеспечить 0,4. Я не вк, может, они подскажут, как близком можно внутри параллельно тянуть два лежака.

+ СП 32.13330, п. 6.1.3 Минимальные расстояния по горизонтали (в свету) от наружной поверхности трубопроводов водоотведения до зданий, сооружений и сетей инженерно-технического обеспечения должны приниматься согласно СП 42.13330, а для промышленных предприятий по СП 18.13330.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274