> Провалы напряжения, Использование ДКИН (Динамические кондесаторы искажений напряжений)
Гость_iskrus_*
сообщение 6.10.2009, 20:28
Сообщение #1





Guest Forum






Динамические конденсаторы искажений напряжений (ДКИН) представляют собой устройство с двукратным преобразование напряжения, через управляемый выпрямитель напряжение подается на конденсаторы; через управляемый инвертор и через вольтодобавочных трансформаторов выход ДКИН подключается к нагрузки. Данная систему используют при компенсации провалов напряжения, так же обеспечивают частичную или полную защиту от всех видов КЗ. Возникают ряд вопросов:
1. Как широко и в каких отраслях промышленности применяю данную систему
2. Возможно ли применять при затяжных пусков силовых АД, уменьшают ли посадки
напряжения на при таких пусков
3. Какая ориентировочная цена устройства
4. Какие фирмы поставщики
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Гость_Притык_*
сообщение 8.10.2009, 23:10
Сообщение #2





Guest Forum






Я не являюсь законченным специалистом по электроприводу, но как я понимаю
проблема провалов напряжения - это вторичная проблема, связанная с неправильной подводкой (подстанциями итд.)

Само название ДКИН - говорит о том что какая-то фирма это изделие так обозвала и старается втюхать под видом
ноу-хау,
--- после управляемого инвертора вольтодобавочные трансформаторы (по самой сути) не нужны --- подобные же ответы и на 1,2,3,4


Может "Динамические Компенсаторы искажения напряжения" ?
(Тесла этим занимался...)

Сообщение отредактировал Притык - 8.10.2009, 23:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_iskrus_*
сообщение 9.10.2009, 20:43
Сообщение #3





Guest Forum






В ряде статья в таких журналов «Электрика»(№10 2006), «Электрооборудование: эксплуатация и ремонт»(июнь 2009) я наткнулся систему ДКИН. Мое внимание то, что данное устройства частично или полностью компенсируют провалы напряжения. На данный момент я занимаюсь посадками напряжения при пуске мощного АД , естественно предположил возможность использование такой системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 10.10.2009, 14:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Цитата(iskrus @ 9.10.2009, 20:43) [snapback]442788[/snapback]
На данный момент я занимаюсь посадками напряжения при пуске мощного АД , естественно предположил возможность использование такой системы.


А не дешевле будет установить частотный преобразователь на АД? Тогда и пусковых токов как таковых не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Подколзин
сообщение 10.10.2009, 20:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 18.9.2008
Из: Вологда
Пользователь №: 22610



Лучше софтстартер с байпасом - дешевле
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 5.11.2009, 15:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Андрей Подколзин @ 10.10.2009, 21:40) *
Лучше софтстартер с байпасом - дешевле

что то похожее сейчас как раз и думаю...
у зака стоит установка по перемешиванию резины с помощью вальц, у него стоит двигун 132квт, режим ужасный, прямой пуск на 3-10 мин в одну сторону, тормоз, 2-5 мин в другую, тормоз, и опять с начала. предложил преобразователь частоты (ПЧ), или устр плавного пуска (УПП), на худой конец звезда - треугольник, он не согласен, ему надо быстро замесить в течение 20 мин и все... для этого он специально тп на 630 ква поставил, чтоб не страшны были пусковые токи..
так что в жизни всякое бывает....
хотя ПЧ применяю с успехом на вентиляции (экономия до 70%) насосах(40%), на станках металлообрабатывающих...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 5.11.2009, 17:13
Сообщение #7


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



ДКИН он не конденсатор, а компенсатор. Типа бесперебойник. Вот описание Получается типа защиты от кратковременных перепадов напряжения в сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_iskrus_*
сообщение 9.11.2009, 19:48
Сообщение #8





Guest Forum






Уважаемые господа, прости я ошибся. Имел введу я КОМПЕНСАТОРЫ искажения напряжения. В этой системе используется импульсные конденсаторы энергоемкие (ИКЭ), конденсаторы с двойным диэлектрическим слоем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 1:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных