lazer
сообщение 12.10.2009, 10:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 7.4.2009
Пользователь №: 31805



В ДБН "Газоснабжение" (Украины) есть пункт, 6.92 где сказано: "В помещениях обогреваемых установками ГИИ, должна обеспечиваться трехкратная общеобменная вентиляция ...". Данный пункт приводит к тому что применять ГИИ не целесообразно, т.к. часто приходится устанавливать дополнительные вентиляторы да плюс и потери на вентиляцию очень большие, зачастую больше чем через ограждающие конструкции. Один знакомый мне сказал, что он видел письмо Укринжпроекта, где разъясняеться этот пункт ДБН, и на основании него нет необходимости предусматривать трехкратную вентиляцию. Если кто знает об этом письме? и что в нем написано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
pzs
сообщение 17.10.2009, 20:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 10.7.2004
Пользователь №: 52



В нашем белоруском СНиП по газу тоже такое есть. Был один объект с ГИИ - устал бороться с пожарниками и экспертизой. Но потом нашел в наших газовых правилах пункт где говориться что 3-х кратный воздухообмен необходим в помещениях с передвижными ГИИ. А если они стационарные (под потолком скажем цеха с индивидуальным отводящим газоходом и забором воздуха с наружи)? если у вас такой вариант поищи в ваших правилах - может есть аналогичный пункт. Нормы то у всех в основном одинаковые
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lazer
сообщение 19.10.2009, 15:35
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 7.4.2009
Пользователь №: 31805



Спасибо! поищу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Losev
сообщение 19.10.2009, 15:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699



ГИИ - это типа газовые инфракрасные излучатели? Это в кучу и светлые у который все продукты сгорания внутри остаются и темные, у которых только ленивый не делает дымоход с забором воздуха на горение с улицы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Serega_KSS_*
сообщение 21.10.2009, 13:29
Сообщение #5





Guest Forum






Это первый абзац п. 6.92. А второй гласит:
"Расчет вентиляции помещений, где предусматривается установка ГИИ, следует выполнять, руководствуясь нормами предельно допустимых концентраций CO2 и оксидов азота в воздухе рабочей зоны."
Считайте воздухообмен по нему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 19:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных