Очистка ёмкостекй от мазута, Поиск технологических решений  | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.10.2009, 16:08
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 43 
        		Регистрация: 4.12.2008 
        		Из: Беларусь 
        		Пользователь №: 26250 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Очень интересует технология (-ии) очистки резервуаров и ёмкостей от мазута для промышленных котельных. Буду рад любой информации.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
	
		   | 
		  | 
	 
 
	Ответов
(1 - 22)
	 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.10.2009, 16:11
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4383 
        		Регистрация: 14.11.2006 
        		
        		Пользователь №: 4724 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Временная вентиляция в емкость и неискрящий инструмент и бригада таджиков. Если без вентиляции, то рвота. Так очищали от мертвого остатка большие баки.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.10.2009, 16:32
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инженер... оболтус :P  
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 9774 
        		Регистрация: 11.12.2008 
        		Из: Алабино 
        		Пользователь №: 26597 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Может туда проще пар подать? Чтоб мазут со стенок стёк? А потом водой промыть? Где то я видел РД по ремонту емкостей нефтебаз, когда про пар спрашивали в теплоснабжении... Гляньте темы в отоплении за неделю, мож найдете.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.10.2009, 16:39
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4383 
        		Регистрация: 14.11.2006 
        		
        		Пользователь №: 4724 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(timmy @ 13.10.2009, 17:32) [snapback]443895[/snapback] Может туда проще пар подать? Чтоб мазут со стенок стёк? А потом водой промыть? Где то я видел РД по ремонту емкостей нефтебаз, когда про пар спрашивали в теплоснабжении... Гляньте темы в отоплении за неделю, мож найдете. Таджики получались дешевле. Со стенок он стечет а дальше как убирать? Баки о которых я говорю - это были весьма большие емкости 1-2 тысячи кубов. Но дело давно было могу и шибиться в объеме.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.10.2009, 18:55
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инженер... оболтус :P  
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 9774 
        		Регистрация: 11.12.2008 
        		Из: Алабино 
        		Пользователь №: 26597 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				А дальше уже откачивать и убирать. Хоть теми же таджиками. Но шансов, что они там подохнут меньше должно быть. В списке моих недостатков еще и "немножко ТБшник" значится.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.10.2009, 8:56
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 43 
        		Регистрация: 4.12.2008 
        		Из: Беларусь 
        		Пользователь №: 26250 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Вообще вопрос задавал с целью узнать что-то новое, очистка реагентами, сухим льдом и т. д. А таджики и пар - дорого, некачественно, неэкологично.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.10.2009, 10:21
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 3016 
        		Регистрация: 30.9.2005 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 1271 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Угу, закупить реагентов, сухой лед, а потом загнать в баки таджиков, чтобы они эти технологии там "внедряли"    
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.10.2009, 10:24
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инженер... оболтус :P  
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 9774 
        		Регистрация: 11.12.2008 
        		Из: Алабино 
        		Пользователь №: 26597 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата Вообще вопрос задавал с целью узнать что-то новое, очистка реагентами, сухим льдом и т. д. А таджики и пар - дорого, некачественно, неэкологично.  Тогда вам не сюда, а в Роспатент надо запросы кидать. И как по вашему должно быть экологично? Ведь конечная цель не только удалить отложения со стенок емкости, но и использовать их по прямому назначению. Т.е. какая-либо переработка не особо желательна.
				 Сообщение отредактировал timmy - 14.10.2009, 10:24
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   3.11.2009, 11:09
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 247 
        		Регистрация: 4.6.2008 
        		
        		Пользователь №: 19389 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Поделитесь, пожалуйста, информацией, кто сталкивался с проектом ликвидации мазутохранилища (ж/б резервуары). Строители будут демонтажем заниматься а мне надо , насколько я понимаю, очистить резервуары от остатков мазута.  Что должно входить в раздел ТХ- достаточно текстовой части?  И вообще где взять информацию по технологии очистки ( таджики конечно хороший вариант, но для проекта неуместный) (Я вообще ВК-шник, поэтому  абсолютно не в теме)   
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   3.11.2009, 11:47
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 3016 
        		Регистрация: 30.9.2005 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 1271 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Я так понимаю, Вам поручили сделать план производства работ. Это отдельная специализация, далекая от ВК, поэтому очень Вам сочувствую, потому что на этом форуме не встечался еще ни с одним специалистом по этой тематике.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   3.11.2009, 13:18
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инженер... оболтус :P  
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 9774 
        		Регистрация: 11.12.2008 
        		Из: Алабино 
        		Пользователь №: 26597 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Скорее всего сначала надо будет провести работы как при выводе емкостей в ремонт. Подробности должны быть описаны в правилах эксплуатации нефтебаз и подобной нормативке. Коре всего работы придется делить на две-три части, где с использованием техсредств, где - с привлечением персонала и оформлением допусков на проведение спецработ повышенной сложности. Текстовой части тут недостаточно - нужен будет полноценный ППР с приведением примерных схем подключения к необходимым трубопроводам и указанием мер безопасности. Вам прямая дорога к ТБшникам короче.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   3.11.2009, 13:34
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4383 
        		Регистрация: 14.11.2006 
        		
        		Пользователь №: 4724 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(timmy @ 13.10.2009, 18:55)   А дальше уже откачивать и убирать. Хоть теми же таджиками. Но шансов, что они там подохнут меньше должно быть. В списке моих недостатков еще и "немножко ТБшник" значится. А у меня еще и разработчик ППР и ППРк    .
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   3.11.2009, 14:25
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инженер... оболтус :P  
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 9774 
        		Регистрация: 11.12.2008 
        		Из: Алабино 
        		Пользователь №: 26597 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				видать вы с zeman'ом не пересекались еще, если он пишет: Цитата сочувствую, потому что на этом форуме не встечался еще ни с одним специалистом по этой тематике 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   3.11.2009, 14:30
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4383 
        		Регистрация: 14.11.2006 
        		
        		Пользователь №: 4724 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Так и я себя специалистом в составлении ППР не считаю, и с zeman по ППР не пересекался. 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   3.11.2009, 14:46
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инженер... оболтус :P  
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 9774 
        		Регистрация: 11.12.2008 
        		Из: Алабино 
        		Пользователь №: 26597 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Угу, ясненько. Тогда наверное не "разработчик", а "немножко разработчик". Типа непрофильная работа и всё такое?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   4.11.2009, 18:18
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1087 
        		Регистрация: 10.12.2008 
        		Из: Харьков 
        		Пользователь №: 26550 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Поделюсь нетрадиционным способом чистки резервуара, применённым в Азербайджане, на одной из  ГРЭС. В резервуар частично без крыши (часть лепестков крыши снимали на время чистки) заливалась вода до верха. Затем на зеркало воды запускался плот (!) с бригадой, работники вручную скрепками счищали гудронные остатки со стен, ОПЛЫВАЯ всю длину окружности резервуара. По мере очистки уровня, куда доставала рука, открывался дренаж, сливалась снизу вода и плавсредство опускалось ниже. Так очищались все боковые поверхности. Всё бы да ничего, но раз кто-то из рабочих упал с плота и утонул. По-моему больше никто и никогда таким образом баки не чистил. Святое место свободно   (Смайлика подходящего нет. Что-то ближе к улыбке чёрного юмора)
				
  Сообщение отредактировал ruben - 4.11.2009, 18:31
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.6.2012, 13:04
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 2 
        		Регистрация: 13.6.2012 
        		
        		Пользователь №: 153588 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Здравствуйте, уважаемые. Есть суперская технология по очистке емкостей от нефтепродуктов. Она экологически безопасна, пожаробезопасна, качественна, легка в применении, относительно недорогая, остаток нефтепродукта можно извлечь без особого труда и пустить на дело. Технология заключается в введении пяти процентного раствора Нафтоль АСПО с водой в разогретую паром емкость с асфальтосмолистыми и парофинывыми отложениями иначе говоря остатком нефтепродукта. Вследствие чего остаток переходит в двухфазную систему, остаток вверху, раствор Нафтоль АСПО внизу. Остаток можно откачать в другие резервуары. Загрязнение остатка убирается и со стенок вследствие пропаривания резервуара. Раствора Нафтоль АСПО нужно в соотношении 1:1 с остатком, подчеркну, что пяти процентного раствора, а не самого концентрата Нафтоль АСПО. Более подробно можно узнать на сайте производителя и изобретателя Нафтоля АСПО, ООО "Естос Техно", средство и  технология для очистки нефтепродуктов. Данная технология давно используется. Я удивлен, что тут о ней мало знают.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   5.7.2012, 15:17
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 8 
        		Регистрация: 9.9.2010 
        		
        		Пользователь №: 71453 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Смешно. В 2006 году продвигал технологию очистки. Никому нафиг не нужно было. А технология, - просто замечательная. Концентрат моющего средства (DAFOR мультимейд назывался, может аналог какой есть на просторах РФ), разбавляется в пропорции. Дальше варианты. Либо мойкой высокого давления, либо чуть повышается температура раствора, заливается в емкость. Нефтепродукты отмываются от стенок. Жидкость перекачивается в другую емкость. Нефтепродукты и раствор через некоторое время разделяются (при этом, нефть например теряет свойство прилипать) на фракции, можно удалить и в котельную например. А в раствор добавить ещё концентрата до требуемого уровня pH и можно по-новы чистить.
  Ещё была интересная технология по очистке систем отопления. Делалось временное тех отверстие. В систему закачивался раствор и часов восемь там растворял. В тех отверстие устанавливался шламойлавливатель, легкий гидроудар и растворенные отложения вытаскивались наружу. Тоже нафиг никому не нужно было.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.1.2013, 9:58
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 68 
        		Регистрация: 30.5.2007 
        		
        		Пользователь №: 9005 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Делали клининговым компаниям разные приятные приспособы для облегчения работы по очистки резервуаров. Однако кроме как "откачка одновременно с отпаркой"... ничего нового
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   2.4.2013, 10:15
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 13 
        		Регистрация: 7.6.2011 
        		Из: Краснодар 
        		Пользователь №: 110948 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(пользователь @ 3.11.2009, 12:09)   Поделитесь, пожалуйста, информацией, кто сталкивался с проектом ликвидации мазутохранилища (ж/б резервуары). Строители будут демонтажем заниматься а мне надо , насколько я понимаю, очистить резервуары от остатков мазута.  Что должно входить в раздел ТХ- достаточно текстовой части?  И вообще где взять информацию по технологии очистки ( таджики конечно хороший вариант, но для проекта неуместный) (Я вообще ВК-шник, поэтому  абсолютно не в теме)   По существу скажу вот что, если резервуар подземный, то пропарка, откачка нефтепродукта, разбор резервуара, если надземный, то на одном из обьектов я видел что мойкой высокого давления  с подогревом внутри резервуара рабочие отмывали потом откачка и разбор РВС.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   23.7.2015, 17:08
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 2 
        		Регистрация: 23.7.2015 
        		
        		Пользователь №: 273806 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Есть реальная запатентованная технология. email:ecoprom@bk.ru         https://cloud.mail.ru/public/4DJx/DxyGWDse9дополнительно  https://cloud.mail.ru/public/6qmZ/L9Y5NAxiXНикакой химии - чистая вода и давление 150 - 200 Атм. Очищает битум, мазут, бетон, краску. Это кавитация. На съемках все есть. Особенно эффективна при очистке кораблей и гидросооружений. Кстати - вода холодная. Никаких ПАВ и песка.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   23.7.2015, 18:04
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 2 
        		Регистрация: 23.7.2015 
        		
        		Пользователь №: 273806 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Патент N 2505658 приоритет от 28 августа 2012г.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   21.12.2015, 17:30
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 152 
        		Регистрация: 13.1.2014 
        		
        		Пользователь №: 219356 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Упомяну на всякий случай вдруг, кто не знает. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАЧИСТКЕ РЕЗЕРВУАРОВ ОТ ОСТАТКОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ ОАО НК РОСНЕФТЬ
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |