Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> ШРП. Скорость газа в трубе.
sera9999
сообщение 15.10.2009, 12:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 16.3.2009
Пользователь №: 30593



При проектировании ШРП мне нужно рассчитать диаметр труб обвязки, какую брать скорость газа в трубе. Согласно ДБН скорость газа при высоком давлении 25м/с, среднем 15 м/с, низком 7 м/с. Но при таких расчетах диаметры труб выходят огромные. Может есть нормативные документы для проектирования ШРП или ГРП в которых сказано какая допустимая скорость газа в трубе. И желательно ссылку на документ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
LevaK
сообщение 15.10.2009, 18:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Не надо заморачиваться. Выбери редуктор и по его Ду сделай обвязку высокой стороны и байпас. Низкую сторону можешь выбрать по ДБН.
В этом случае у тебя будет только один переход - между выходом редуктора и задвижкой после него. Или сделай переход после задвижки за редуктором, тогда у тебя не будет гигантской задвижки в ШРП.
Специальных норм для проектирования ШРП и ГРП не видел.
Подобная тема уже была.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юлия Ивашина
сообщение 16.10.2009, 8:46
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 21.9.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 38741



Диаметр подводящего г-да и г-да после регулятора - согласно ДБН. Диаметр байпаса на регулятор - не менее диаметра седла клапана (это не ду клапана). Других норм нет, насколько знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юлия Ивашина
сообщение 16.10.2009, 10:16
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 21.9.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 38741



Цитата(Юлия Ивашина @ 16.10.2009, 8:46) *
Диаметр подводящего г-да и г-да после регулятора - согласно ДБН. Диаметр байпаса на регулятор - не менее диаметра седла клапана (это не ду клапана). Других норм нет, насколько знаю.

Неправильно написала - диаметр седла клапана - это не ду РЕГУЛЯТОРА.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 16.10.2009, 16:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(Юлия Ивашина @ 16.10.2009, 8:46) *
Диаметр подводящего г-да и г-да после регулятора - согласно ДБН. Диаметр байпаса на регулятор - не менее диаметра седла клапана (это не ду клапана). Других норм нет, насколько знаю.

Все так, но диаметр подводящего газопровода может быть гораздо больше чем Ду регулятора (если определен по потерям давления, а трасса длинная). Поэтому входной фланец, все отключающие у-ва и байпас я делаю по Ду редуктора. Правда, для маленьких редукторов с Ду меньше 32 я всю обвязку делаю Ду32, а переходы ставлю перед и после редуктора. Выходной фланец - по ДБН, формула Е13.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 16.10.2009, 19:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1621
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Пробовал когда-то считать по скорости газа диаметры - на мой взгляд бредятина полная. Есть старые добрые и новые злые номограммы для газопроводов. Я обычно привариваю к выходу ШРП переход сразу на заданный диаметр для низкого давления, а через полметру - отвод 90град вниз, на вертикальном участке отключка . Если у ШРП патрубки не сбоку, а с попы (снизу:)), то делаю как в прикреплённом файле

Сообщение отредактировал GASPAR - 16.10.2009, 20:01
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ШРП.pdf ( 1,41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 155
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 16.10.2009, 20:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1621
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Нашёл в потёмках разума моего компа чертёж ШРП с обвязкой при входе сбоку
вот он, нате - прикреплённый файл
bestbook.gif

Сообщение отредактировал GASPAR - 16.10.2009, 20:41
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ШРП_2.pdf ( 190 килобайт ) Кол-во скачиваний: 166
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юлия Ивашина
сообщение 16.10.2009, 23:09
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 21.9.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 38741



Цитата(LevaK @ 16.10.2009, 16:56) *
Все так, но диаметр подводящего газопровода может быть гораздо больше чем Ду регулятора (если определен по потерям давления, а трасса длинная). Поэтому входной фланец, все отключающие у-ва и байпас я делаю по Ду редуктора. Правда, для маленьких редукторов с Ду меньше 32 я всю обвязку делаю Ду32, а переходы ставлю перед и после редуктора. Выходной фланец - по ДБН, формула Е13.

У нас при согласовании требуют расчет пропускной способности газопровода, поэтому мы делаем обвязку внутри ГРПШ до регулятора по диаметру подводящего г-да. Хотя ясно, что при подводе среднего и высокого давления небольшой участок трубы в ГРПШ можно зажать, ничего страшного не произойдет. Важно не зажимать сечение на низком давлении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 17.10.2009, 21:28
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(GASPAR @ 16.10.2009, 19:53) *
... Я обычно привариваю к выходу ШРП переход сразу на заданный диаметр для низкого давления, а через полметру - отвод 90град вниз, на вертикальном участке отключка . Если у ШРП патрубки не сбоку, а с попы (снизу:)), то делаю как в прикреплённом файле

Разговор не идет о трубах за пределами ШРП. Вопрошающий интересовался диаметрами ВНУТРИ ШРП. wink.gif

Цитата(Юлия Ивашина @ 16.10.2009, 23:09) *
У нас при согласовании требуют расчет пропускной способности газопровода, поэтому мы делаем обвязку внутри ГРПШ до регулятора по диаметру подводящего г-да.

А что делать если ШРП брать готовый, а входной фланец не соответствует газопроводу? ШРП переделывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юлия Ивашина
сообщение 19.10.2009, 21:38
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 21.9.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 38741



Цитата(LevaK @ 17.10.2009, 21:28) *
Разговор не идет о трубах за пределами ШРП. Вопрошающий интересовался диаметрами ВНУТРИ ШРП. wink.gif


А что делать если ШРП брать готовый, а входной фланец не соответствует газопроводу? ШРП переделывать?

Честно говоря, мы редко применяем готовые ШРП, в основном сами их проектируем под конкретный объект.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Poohovik
сообщение 20.10.2009, 10:42
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 17.12.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 26841



Диаметр трубопроводов в ШРП выбирают исходя из скорости газа. За регулятором скорость выбирают исхдя из рекомендаций производителя оборудования. Например, для регуляторов Norval, Dival скорость в точке забора импульса не должна превышать 15-17 м/с (для низкого давления). Вот и прикинь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 20.10.2009, 12:21
Сообщение #12


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(LevaK @ 17.10.2009, 21:28) *
А что делать если ШРП брать готовый, а входной фланец не соответствует газопроводу? ШРП переделывать?

Я думал для этого существуют переходы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 20.10.2009, 17:05
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(Patorok @ 20.10.2009, 12:21) *
Я думал для этого существуют переходы.

Конечно! Я это к тому, что не стОит обвязывать все ШРП с редуктором Ду50 трубой Ду100 только потому что подводящий г-д Ду100.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 15:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных