Где найти методику расчета |
|
|
Гость_anna-OB_*
|
16.10.2009, 13:46
|
Guest Forum

|
Здравствуйте. Где можно найти расчет воздухораспределения, если воздухораспределители находятся за перфорированным экраном и к зрителям воздух должен проходить из ВР через этот экран.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 15)
|
16.10.2009, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
Что значит расчет воздухораспределения? Расход? Если у Вас за вент. решеткой стоит декоративная, это доп. сопротивление. Учтоте его при выборе вентилятора. Если Вам важна длина выброса струи или зона накрытия, - тут проблемы практически не решаемые.
|
|
|
|
|
16.10.2009, 18:29
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Какие ВР, как установлена перфорация, какая перфорация - вопросов много. Если получилось нечто вроде большого "Flowmaster"а - худо-бедно можно прикинуть. Если это дизайнерский "изыск" - то тогда Опа.
|
|
|
|
Гость_anna-OB_*
|
17.10.2009, 8:49
|
Guest Forum

|
Цитата(Skaramush @ 16.10.2009, 22:29)  Какие ВР, как установлена перфорация, какая перфорация - ... ВР - сопла, перфорация - металлический купол с отверстиями 1,6мм в шахматном порядке через 3,2мм(20% перфорация) как учесть сопротивления этого купола и узнать как воздух будет поступать к зрителям?
|
|
|
|
|
17.10.2009, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20874
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Это, как и писал Skaramush, можно рассматривать как малоскоростное устройство. Для того, чтобы воздух опустился до РЗ, он должен быть холоднее на 5 - 10*С чем в РЗ. Просчитать это наверно нельзя, остаётся экспериментировать на месте. Надо предусмотреть компенсацию тепла отоплением. Раздачу воздуха над перфорированным потолком можно выполнить с помощью Activent (Flaktwood) http://www.flaktwoods.com/products/air-ter...duct-diffusers/методика и мануалы, правда на англ. У вас есть представительство http://www.flaktwoods.ru/contacts/
|
|
|
|
|
17.10.2009, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
Если вы ставите сопла, чтобы добиться большого расстояния выброса (обычно это - дальноструйные сопла TROX или аналог.), а вам навязывают декоративный экран, то сопла соплами быть перестают. Будет работать как плохая решетка. Либо убейте дизайнера, либо переделывайте воздухораспределение. Вопрос: Вы упомянули зрителей. Это что, кинотеатр? Тогда вообще - торба. Сопла в сочетании с близкой преградой - 45 дБА Вам обеспечено (минимум)
|
|
|
|
|
17.10.2009, 9:57
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224

|
А можно картинку нарисовать? Сопло оно ведь дальнобойное, струя должна сильно ударяться в перфорированную стенку и резко тормозить.... а дальше, как говорили выше будет - "малоскоростное устройство". вопрос - зачем тогда сопло?
|
|
|
|
|
17.10.2009, 12:08
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Вот именно, за каким ... там сопло. Если дальше стоит экран, вообще достаточно открытого воздуховода, просто достаточно организовать статическую камеру. Тогда процесс управляемый, а так - нагромождение нелепостей.
|
|
|
|
Гость_anna-OB_*
|
17.10.2009, 12:15
|
Guest Forum

|
План и разрез примерно такие. Сопла выбрала, т.к. посчитала что у других ВР слишком большое свое сопротивление. Думала еще просто воздуховоды подвести в закупольное пространство без ВР. Цитата(Skaramush @ 17.10.2009, 16:08)  Вот именно, за каким ... там сопло. Если дальше стоит экран, вообще достаточно открытого воздуховода, просто достаточно организовать статическую камеру. Тогда процесс управляемый, а так - нагромождение нелепостей. Статическую камеру создать не удастся, т.к. купол(он же экран) необходимо обслуживать , за ним располагается спец. оборудование, требующее доступ- технический коридор
|
|
|
|
|
17.10.2009, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
Так это таки - кинотеатр. По шуму Ваша схема не пройдет. Если там - Doulby System - 30 дБа.
Еще раз советую - убейте дизайнера, или переделайте воздухораспределение.
Что это значит, что выбор сопел по минимальному сопротивлению?! Сопло выбирается в зависимости от дальности выброса (+ вертикальное расположение + температуры потока и в-ха в помещении) Иначе - сопло - просто очень дорогая дырка.
Где у Вас вытяжка в Вашей схеме?
Сообщение отредактировал Vik - 17.10.2009, 12:50
|
|
|
|
Гость_anna-OB_*
|
17.10.2009, 13:00
|
Guest Forum

|
Цитата(Vik @ 17.10.2009, 16:44)  Где у Вас вытяжка в Вашей схеме? Вытяжка внизу. Это не дизайнерские штучки, а технология; купол - это экран
|
|
|
|
|
17.10.2009, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
Убирайте сопла к чертовой бабушке. Летом все будет нормально. Приток (холодный) сверху, вытяжка - снизу. Если по расходу воздуха - расчет - все ОК. Насчет зимы - возможны проблемы по воздухораспрелению. Какое отопление? Если воздушное, можно решить, но нужно знать распределение потоков - приток-вытяжка. Возможно придеться применять регулировку (зонирование) по принципу : периферия - центр.
|
|
|
|
Гость_anna-OB_*
|
17.10.2009, 13:31
|
Guest Forum

|
Отопление - водяное- радиаторы. Приток - по периметру, вытяжка: 40% из-под кресел, 60% (на рециркуляцию) в стене через решетки позади зрительских мест немного выше пола.
|
|
|
|
|
17.10.2009, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
Зимой у вас в центре зала воздуха не будет. У вас и приток и вытяжка - на периферии. Делайте всю вытяжку снизу под креслами, потом распределяйте на выброс и рецикл.
|
|
|
|
Гость_anna-OB_*
|
17.10.2009, 14:23
|
Guest Forum

|
А разве можно на рециркуляцию брать из грязной зоны?
Я все-таки не разобралась как организовать приток? Получается ВР вообще не ставить, а отверстия в воздуховодах просто затянуть сеткой?
|
|
|
|
|
17.10.2009, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
На рецикл - не из грязной зоны, а часть вытяжного воздуха. Да, в-ды забрать сеткой (чтобы мышь не проскочила)
|
|
|
|
|
  |