> Где найти методику расчета
Гость_anna-OB_*
сообщение 16.10.2009, 13:46
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте.
Где можно найти расчет воздухораспределения, если воздухораспределители находятся за перфорированным экраном и к зрителям воздух должен проходить из ВР через этот экран.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 15)
Vik
сообщение 16.10.2009, 14:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Что значит расчет воздухораспределения? Расход?
Если у Вас за вент. решеткой стоит декоративная, это доп. сопротивление. Учтоте его при выборе вентилятора.
Если Вам важна длина выброса струи или зона накрытия, - тут проблемы практически не решаемые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 16.10.2009, 18:29
Сообщение #3


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Какие ВР, как установлена перфорация, какая перфорация - вопросов много. Если получилось нечто вроде большого "Flowmaster"а - худо-бедно можно прикинуть. Если это дизайнерский "изыск" - то тогда Опа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_anna-OB_*
сообщение 17.10.2009, 8:49
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(Skaramush @ 16.10.2009, 22:29) *
Какие ВР, как установлена перфорация, какая перфорация - ...



ВР - сопла, перфорация - металлический купол с отверстиями 1,6мм в шахматном порядке через 3,2мм(20% перфорация)

как учесть сопротивления этого купола и узнать как воздух будет поступать к зрителям?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.10.2009, 9:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20874
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Это, как и писал Skaramush, можно рассматривать как малоскоростное устройство. Для того, чтобы воздух опустился до РЗ, он должен быть холоднее на 5 - 10*С чем в РЗ. Просчитать это наверно нельзя, остаётся экспериментировать на месте. Надо предусмотреть компенсацию тепла отоплением.
Раздачу воздуха над перфорированным потолком можно выполнить с помощью Activent (Flaktwood)
http://www.flaktwoods.com/products/air-ter...duct-diffusers/
методика и мануалы, правда на англ.
У вас есть представительство http://www.flaktwoods.ru/contacts/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 17.10.2009, 9:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Если вы ставите сопла, чтобы добиться большого расстояния выброса (обычно это - дальноструйные сопла TROX или аналог.), а вам навязывают декоративный экран, то
сопла соплами быть перестают. Будет работать как плохая решетка. Либо убейте дизайнера, либо переделывайте воздухораспределение.
Вопрос: Вы упомянули зрителей. Это что, кинотеатр?
Тогда вообще - торба. Сопла в сочетании с близкой преградой - 45 дБА Вам обеспечено (минимум)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 17.10.2009, 9:57
Сообщение #7


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



А можно картинку нарисовать?
Сопло оно ведь дальнобойное, струя должна сильно ударяться в перфорированную стенку и резко тормозить....
а дальше, как говорили выше будет - "малоскоростное устройство".
вопрос - зачем тогда сопло?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.10.2009, 12:08
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вот именно, за каким ... там сопло. Если дальше стоит экран, вообще достаточно открытого воздуховода, просто достаточно организовать статическую камеру. Тогда процесс управляемый, а так - нагромождение нелепостей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_anna-OB_*
сообщение 17.10.2009, 12:15
Сообщение #9





Guest Forum






План и разрез примерно такие.

Сопла выбрала, т.к. посчитала что у других ВР слишком большое свое сопротивление. Думала еще просто воздуховоды подвести в закупольное пространство без ВР.

Цитата(Skaramush @ 17.10.2009, 16:08) *
Вот именно, за каким ... там сопло. Если дальше стоит экран, вообще достаточно открытого воздуховода, просто достаточно организовать статическую камеру. Тогда процесс управляемый, а так - нагромождение нелепостей.



Статическую камеру создать не удастся, т.к. купол(он же экран) необходимо обслуживать , за ним располагается спец. оборудование, требующее доступ- технический коридор
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ВР__ABOK.dwg ( 949,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 17.10.2009, 12:44
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Так это таки - кинотеатр.
По шуму Ваша схема не пройдет. Если там - Doulby System - 30 дБа.

Еще раз советую - убейте дизайнера, или переделайте воздухораспределение.

Что это значит, что выбор сопел по минимальному сопротивлению?!
Сопло выбирается в зависимости от дальности выброса (+ вертикальное расположение + температуры потока и в-ха в помещении)
Иначе - сопло - просто очень дорогая дырка.

Где у Вас вытяжка в Вашей схеме?

Сообщение отредактировал Vik - 17.10.2009, 12:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_anna-OB_*
сообщение 17.10.2009, 13:00
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(Vik @ 17.10.2009, 16:44) *
Где у Вас вытяжка в Вашей схеме?



Вытяжка внизу.

Это не дизайнерские штучки, а технология; купол - это экран
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 17.10.2009, 13:17
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Убирайте сопла к чертовой бабушке.
Летом все будет нормально. Приток (холодный) сверху, вытяжка - снизу. Если по расходу воздуха - расчет - все ОК.
Насчет зимы - возможны проблемы по воздухораспрелению.
Какое отопление? Если воздушное, можно решить, но нужно знать распределение потоков - приток-вытяжка. Возможно придеться применять регулировку (зонирование)
по принципу : периферия - центр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_anna-OB_*
сообщение 17.10.2009, 13:31
Сообщение #13





Guest Forum






Отопление - водяное- радиаторы.
Приток - по периметру,
вытяжка: 40% из-под кресел, 60% (на рециркуляцию) в стене через решетки позади зрительских мест немного выше пола.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 17.10.2009, 13:42
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Зимой у вас в центре зала воздуха не будет.
У вас и приток и вытяжка - на периферии.
Делайте всю вытяжку снизу под креслами, потом распределяйте на выброс и рецикл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_anna-OB_*
сообщение 17.10.2009, 14:23
Сообщение #15





Guest Forum






А разве можно на рециркуляцию брать из грязной зоны?

Я все-таки не разобралась как организовать приток? Получается ВР вообще не ставить, а отверстия в воздуховодах просто затянуть сеткой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 17.10.2009, 14:29
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



На рецикл - не из грязной зоны, а часть вытяжного воздуха.
Да, в-ды забрать сеткой (чтобы мышь не проскочила)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 5:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных