Установка теплосчетчика |
|
|
|
16.10.2009, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35362

|
Здравствуйте уважаемые товарищи! У меня возникла следующая проблема. Заказчик хочет построить 250м теплосети, проблема в том что хозяин теплосети в которую будем врезатся требует чтобы счетчик был установлен у места врезки, т.е на улице. Хотел спросить допускается ли установка теплосчетчика и фильтров на улице. Если нет то что можете предложить?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 18)
|
16.10.2009, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 21.12.2007
Пользователь №: 13964

|
установить можно и на улице, но надо вычислитель завести в отапливаемое помещение и расходомеры защитить от осадков и вадалов
|
|
|
|
Гость_alexius_sev_*
|
16.10.2009, 15:08
|
Guest Forum

|
установка счетчика около врезки наиболее будет выгодна вам чем хозяину сети, в которую врезаетесь. можно сделать тепловую камеру с надстройкой чуть выше уровня земли. и там уже поставить грязевик, хотя если будете использовать электромагнитный, думаю, можно не ставить грязивик (уточните у производителя счетчиков).
|
|
|
|
|
16.10.2009, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35362

|
Теплосеть проложена открыто (грунт скала) поэтому тепловую камеру сделать не получится. Просто по близости помещений вообще нет. А можно вычеслитель поставить там-же на улице в ящике с тэном.
|
|
|
|
|
16.10.2009, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 21.12.2007
Пользователь №: 13964

|
Цитата(Elektro @ 16.10.2009, 23:57)  Теплосеть проложена открыто (грунт скала) поэтому тепловую камеру сделать не получится. Просто по близости помещений вообще нет. А можно вычеслитель поставить там-же на улице в ящике с тэном. в приципе можно - ставили, но надо позаботится о влажности и температуре электроника боится воды и мороза. ультразвук и электромагнитные можно без фильров
|
|
|
|
|
16.10.2009, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35362

|
Большое спасибо!
|
|
|
|
Гость_alexius_sev_*
|
16.10.2009, 17:15
|
Guest Forum

|
пристройку сделайте, типа небольшого домика)))))) и там отопление посчитайте и сделайте отапливаемым, иожет будет достаточно за счет теплосети, проверьте. Домик и сандвич панелей)))) . Счетчик тогда ставьте энергонезависимый, но учтите что и расходомеры должны быть тоже энергонезависимыми. Чем ближе к врезке, тем лучше вам, а то потом пойдут нормы утечек и теплопотерь на неучтенный участок))))
|
|
|
|
|
17.10.2009, 19:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
У меня также вопрос касающейся этой темы. Два субъекта хоз.деятельности являются частными владельцами, один другому перепродаёт тепло, полученное от гор. теплосетей. Я ставлю теплосчётчик с вычислителем по проекту ещё одной частной фирмы. Кто знает, как оформляется Актом эта передача и кто производит экспертизу проекта, монтажа и кто пломбирует этот счётчик?
|
|
|
|
|
18.10.2009, 0:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418

|
Цитата(ruben @ 17.10.2009, 19:54)  Кто знает, как оформляется Актом эта передача и кто производит экспертизу проекта, монтажа и кто пломбирует этот счётчик? --ТСО поставляет тепловую энергию конечному Потребителю согласно договору и платежи начисляются по общей отопительной площади. Возможно, коммерчиский узел учета т/э устанавливается на обьекте нового строительства. Первое; ТСО - должна знать тепловую нагрузку Qсумма=Qотопление,+Qвентиляц.,+Qгор.водоснабж.), Второе; Потребитель в ТСО запрашивает Технические условия на установку коммерческого узла учета т/э. Третье: Далее все по тексту ТУ. Согласование проекта перед началом монтажных и по факту монтажа, в местном Центре Стандартизации и Метрологии Вашего региона является обязательным и данный проект и узел получает юридическую и правовую силу.
Прикрепленные файлы
444.GIF ( 248,24 килобайт )
Кол-во скачиваний: 94
|
|
|
|
|
18.10.2009, 0:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418

|
Цитата(ruben @ 17.10.2009, 19:54)  .... кто пломбирует этот счётчик? -- ТСО (Служба учета тепловой энергии) конечно, и счетчик и запорно-дренажную арматуру (на фильтрах) которая возможно установлена перед счетчиком т/э для того, чтоб предотвратить несанкционированный сброс или хищение теплоносителя.
|
|
|
|
|
18.10.2009, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Спасибо. Сергей, позволь поспорить. ТСО имеет договор о поставке с первым частником, есть прибор, который само собой фиксирут тепло от ТСО, опломбирован и сдан по Акту. Условия продажи тепла оговорены в Договоре между ТСО и первым частником. Какое отношение имеет ТСО к дальнейшей судьбе тепла, которое она продала? Я как первый частник тепло купил, я его и перепродаю по тем условиям, на которые я договорился с субабонентом. Или не так?
|
|
|
|
|
19.10.2009, 9:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418

|
Цитата(ruben @ 18.10.2009, 15:49)  Какое отношение имеет ТСО к дальнейшей судьбе тепла, которое она продала? Я как первый частник тепло купил, я его и перепродаю по тем условиям, на которые я договорился с субабонентом. Или не так? --на мою думку, ТСО к дальнейшей судьбе тепла-- после проплаты финансово согласно показанием поверенного Узла ком. учета теплов. энергии и тарифу на стоимость 1грив/Гкал, не должно иметь, но: --если субабонент(ы) подключены по зависимой схеме к источнику тепловой энергии ТСО, интерес ТСО имеет к гидравлическому режиму т/с; -- наличие и учет превышение, нормированных, или аварийных утечек., что фиксируется вторым расходомером установленным на обратке теплоносителя, который подключен к ИВБ (тепловычислитель или иначе называют информационно-вычислительный блок).
|
|
|
|
Гость_nicymar_*
|
21.10.2009, 11:07
|
Guest Forum

|
Добрый день. Не знаю, в правильную ли тему я адресую свой клич о помощи, но вопрос у меня очень срочный) Я обращаюсь к опытным, грамотным владельцам приборов учета. Намедни у меня вандалы уперли 3 вычислителя. Датчики остались прежними. Для справки: 1) 1шт мктс и 2 шт спт 943.2 . Я установила новые...с паспортами...с поверками...все как полагается.Звоню в инспекцию для вызова инспектора, чтобы предъявить ему новый вычислитель и опломбировать его, на что мне отвечают, что так дело не пойдет. Предлагают снять все и нести поверять как единый узел учета, руководствуясь неизвестными мне правилами... Верно ли это, если принять во внимание, что все датчики поверены, сам вычислитель тоже...Пожалуйста, помогите...если можно с ссылкой на нормативные документы...Заранее спасибо...Очень жду...
|
|
|
|
|
21.10.2009, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 36984

|
Требования правильные. Все что в ходит в Узел Учета Тепловой Энергии должно быть поверенно в коплексе. Вашем случае могу только предложить договориться с производителем теплосчетчика, чтоб он внес ваши датчики в паспорт. Я так дела, обычно безпроблем. Фотошоп не рекомендую, дело подсудное.
|
|
|
|
|
21.10.2009, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 19.10.2009, 9:10)  --на мою думку, ТСО к дальнейшей судьбе тепла-- после проплаты финансово согласно показанием поверенного Узла ком. учета теплов. энергии и тарифу на стоимость 1грив/Гкал, не должно иметь, но: --если субабонент(ы) подключены по зависимой схеме к источнику тепловой энергии ТСО, интерес ТСО имеет к гидравлическому режиму т/с; -- наличие и учет превышение, нормированных, или аварийных утечек., что фиксируется вторым расходомером установленным на обратке теплоносителя, который подключен к ИВБ (тепловычислитель или иначе называют информационно-вычислительный блок). Друже, я не згоден. Я маю таку думку - поскольку утечки фиксируются и считаются по показаниям расходомером на подаче и обратке, то ТСО имеет всю необходимую коммерческую информацию о потреблении тепла и утечках и т.д. у абонентов и субабонентов. Предположим что теплосеть интересует техническая информация о нарушениях гидравлического режима у субабонентов. Но тогда какую информацию может дать теплосчётчик у субабонента без самописца и без анализа давлений и температур?
Сообщение отредактировал ruben - 21.10.2009, 13:20
|
|
|
|
|
21.10.2009, 17:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418

|
Цитата(ruben @ 21.10.2009, 13:13)  Друже, я не згоден. -- Мій друже, так и не пойму о чем мы спорим и, что обсуждаем,  да, наверное это и не так важно  . Будьмо!!!
|
|
|
|
|
21.10.2009, 20:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Цитата(ruben @ 21.10.2009, 16:13)  Друже, я не згоден. Я маю таку думку - поскольку утечки фиксируются и считаются по показаниям расходомером на подаче и обратке, то ТСО имеет всю необходимую коммерческую информацию о потреблении тепла и утечках и т.д. у абонентов и субабонентов. Предположим что теплосеть интересует техническая информация о нарушениях гидравлического режима у субабонентов. Но тогда какую информацию может дать теплосчётчик у субабонента без самописца и без анализа давлений и температур? Думать это хорошо однако, но есть Всероссийским научно-исследовательским институт метрологической службы Госстандарта России, которому по этому поводу думать положено. Так вот в этом институте подумали и выпустили ГОСТ Р 51649-2000. В этом документе в пункте 8 написано, что поверить теплосчетчик можно двумя методами: комплектным и поканальным. Первый метод предусматривает простое сравнение показаний теплосчетчика с показаниями эталонной поверочной установки. Второй метод позволяет рассчитать максимальную погрешность каждого измерительного канала имея данные по погрешностям его составных частей. Современные приборы измерения имеют довольно низкую паспортную погрешность, что позволяет, имея данные по поверки составных приборов теплосчетчика, рассчитать погрешность канала измерения, которая не будет превышать установленных норм. Так что можно просто позвонить в местный ЦСМ и поинтересоваться возможностью и стоимостью паспортизации узлов учета.
|
|
|
|
Гость_nicymar_*
|
22.10.2009, 7:10
|
Guest Forum

|
Цитата(ArtNikaEnergetik @ 21.10.2009, 12:40)  Требования правильные. Все что в ходит в Узел Учета Тепловой Энергии должно быть поверенно в коплексе. Вашем случае могу только предложить договориться с производителем теплосчетчика, чтоб он внес ваши датчики в паспорт. Я так дела, обычно безпроблем. Фотошоп не рекомендую, дело подсудное. дело-то все в том, что паспорт у меня на руках на вычислитель...я и сама могу вписать в него...поможет ли это делу?
|
|
|
|
|
22.10.2009, 8:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 36984

|
В таком случае вопрос чисто психологический, если инспектор не знает всей вашей предистории, то спокойно вписывайте и вызывайте на приемку. А если знает...вызывайте....и платите деньги...
|
|
|
|
|
  |