> Заморозка калорифера, установка стоит на улице
Гость_BunkeP_m_*
сообщение 19.10.2009, 23:41
Сообщение #1





Guest Forum






Приветствую, Уважаемые Коллеги!
Первый раз столкнулся с приточкой уличного исполнения, утепленной, калорифер стоит в самой установке т.е. на улице, обвязка - в теплом помещении. Попытался смоделировать ситуацию: на улице -30, по какой-то причине пропадает питание, насос встает, клапан откры на 60-80%, калорифер морозится... Еще туда же вопрос о контроле температуры обратки и термостате...
Возможно кто-то сталкивался с этим, но я для себя не могу понять, как быть с калорифером? Ведь замерзнет, я прав?
Искал в прошлых темах, так и не нашел, может нет, а может руки кривые)
Подкажите)!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 64)
daddym
сообщение 20.10.2009, 0:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Есть такая тема как севроприводы с пружиной. Оне по отказу стают в заданное положение.
Вторая тема - ИБП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 20.10.2009, 4:58
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Есть такая тема как севроприводы с пружиной. Оне по отказу стают в заданное положение
есть приводы с электронным возвратом, на конденсаторах большой емкости. удобней пружин т.к. возврат можно назначить в любую сторону :о)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 20.10.2009, 6:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



ИБП MeanWell и привод на 24VDC спасут отца русской демократии.

Разморозится калорифер если насосы в ЦТП встанут. Если такая тема присутствует, то надо делать внешний гликолевый контур с разделяющим теплообменником.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 20.10.2009, 7:27
Сообщение #5


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Abysmo правильно сказал, гликолевый контур!!! все остальное - полумеры.

Еще из опыта личного - регулирующий клапан лучше устанавливать ближе к теплообменнику, в противном случае переходные процессы весь моск вынут wink.gif

Моя самая первая установка была смонтирована подобным образом (правда не утепленная а в будке из панелей) запуск на ней приходилось делать вручную с полуоткрытым байпасом. Изза откровенно слабого насоса (ставили местные сантехники blink.gif ) наблюдались "веселые" явления, датчик на выходе колрифера показывает 12*С , а термометр на обратке вблизи трехходового градусов 35-40, и пока клапан открывался установка вставала по защите по воздуху ( да для панимания - расстояние от регулировочного узла до калрифера было метров 6-8)

Ведите беседы с заказчиком, и прикрывайте слабые места бумагой wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BunkeP_m_*
сообщение 20.10.2009, 8:00
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(cat @ 20.10.2009, 4:27) *
Abysmo правильно сказал, гликолевый контур!!! все остальное - полумеры.

Еще из опыта личного - регулирующий клапан лучше устанавливать ближе к теплообменнику, в противном случае переходные процессы весь моск вынут wink.gif

Моя самая первая установка была смонтирована подобным образом (правда не утепленная а в будке из панелей) запуск на ней приходилось делать вручную с полуоткрытым байпасом. Изза откровенно слабого насоса (ставили местные сантехники blink.gif ) наблюдались "веселые" явления, датчик на выходе колрифера показывает 12*С , а термометр на обратке вблизи трехходового градусов 35-40, и пока клапан открывался установка вставала по защите по воздуху ( да для панимания - расстояние от регулировочного узла до калрифера было метров 6-8)

Ведите беседы с заказчиком, и прикрывайте слабые места бумагой wink.gif


Гликолевый контур к сожалению не получится пробить, т.к. по ОВ уже идет вода. А вот клапан с возвратной пружинкой и ИБП на насос, тема хорошая. Как сам не додумался rolleyes.gif ) Растояние до узла регулирования как раз 6-8 метров, так что придется повозится(
Заказчик так же настаивает на комплектном оборудовании ЩУ, придется переубеждать его)
Попробую сделать так:
Насос начинает шарашить при падении температурыы ниже 15гр по наружному воздуху, и так всю зиму. Клапан на узле регулирования с возвратной пружиной и открыт по полной. Датчик обратки засунуть в саму установку и продублировать его около узла смешения.
Ну и любимый термостат по воздуху занизить до +5гр. Может тогда не так часто "заморозку" ловит будем) Ну и насос пошустрее поставить.
Как думаете сработает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 20.10.2009, 8:24
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Насос начинает шарашить при падении температурыы ниже 15гр по наружному воздуху
о каком насосе речь???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 20.10.2009, 9:22
Сообщение #8


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Ню ню, особливо ИБП на насос blink.gif

Мое личное мнение, к установке прикрепить короб из сэндвичей, в нем разместить регулирующий узел и насос. На пару часов "неразмораживания" хватит... а вообще ересь все это !

просчитайте заку стоимость восстановления системы после ремонта, и стоимость гликолевого контура. Ремонт может быть каждый год, а контур на весь срок эксплуатации установки.

smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BunkeP_m_*
сообщение 20.10.2009, 9:33
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(LordN @ 20.10.2009, 5:24) *
о каком насосе речь???

Обычный, циркуляционный)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GKbest
сообщение 20.10.2009, 10:07
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 24.1.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 1938



А вообще эти недоделки надо было присекать на стадии проектирования части ОВ. Понатыкать мордой лица проектировщиков ОВ в их же проект.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BunkeP_m_*
сообщение 20.10.2009, 11:07
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(GKbest @ 20.10.2009, 7:07) *
А вообще эти недоделки надо было присекать на стадии проектирования части ОВ. Понатыкать мордой лица проектировщиков ОВ в их же проект.

Тыкай не тыкай, а ОВ уже запроектированно, бабки пощитаны) так что крутимся как могем) unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 20.10.2009, 12:38
Сообщение #12





Guest Forum






А на сколько кубов установка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BunkeP_m_*
сообщение 20.10.2009, 15:00
Сообщение #13





Guest Forum






Установка на 6000 кубов, Dospel
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 20.10.2009, 15:43
Сообщение #14





Guest Forum






На такую кубатуру паяный ридановский теплобменник стоит сущие копейки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BunkeP_m_*
сообщение 20.10.2009, 16:43
Сообщение #15





Guest Forum






Вобщем пришли к следующему, по гарантии производителя установкивыдерживают до -40, вода в контуре подогрева у нас циркулирует постоянно если что-то поморозится, то с нас взятки гладки. Нехай ОВников пинают тогда, это их решение, у нас все условия регулирования и поодержания температуры соблюдены, датчики все до -40, привода так же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.10.2009, 17:27
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"Нехай ОВников пинают тогда"
бестолку.Это чаще не их решение, а требование Зака. Да и Зак тут не совсем дурень. Есть весьма четкое ограничение высоты здания по отметкам, и если не хватает продаваемых площадей для выгодности (т.е. целесообразности строительства), то ОВшников выгоняют на кровлю. А вот оборудование установленное не является своей отметкой, как нарушение директивного этого ограничения.И может торчать выше этого ограничения.Да и при прохождении инстанций планы кровли с отметками идут без установленного там оборудования.Так что, вот хотите что б было чего строить, то вот приходиться вот так вот изворачиваться порой. Или не строить. А вам надо не строить? Вот и разбрызгивать тоже наверное не стоит, особенно на других, а не на свои разделы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 20.10.2009, 17:42
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(BunkeP_m @ 20.10.2009, 19:43) *
Вобщем пришли к следующему, по гарантии производителя установкивыдерживают до -40, вода в контуре подогрева у нас циркулирует постоянно если что-то поморозится, то с нас взятки гладки. Нехай ОВников пинают тогда, это их решение, у нас все условия регулирования и поодержания температуры соблюдены, датчики все до -40, привода так же.


В общем все верно, автоматчики свою часть работы выполнили, они не подбирали и не проетировали технологическую часть (ОВ).
Вопрос замерзнет или нет при эксплуатации не к ним.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 20.10.2009, 19:29
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



А что за установки, какой производитель дал такие шикарные гарантии? Что значит выдерживают -40? Без подачи теплоносителя тоже? Производителя фстудию!!!

Сообщение отредактировал coverart - 20.10.2009, 19:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BunkeP_m_*
сообщение 20.10.2009, 19:38
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата(инж323 @ 20.10.2009, 14:27) *
"Нехай ОВников пинают тогда"
бестолку.Это чаще не их решение, а требование Зака. Да и Зак тут не совсем дурень. Есть весьма четкое ограничение высоты здания по отметкам, и если не хватает продаваемых площадей для выгодности (т.е. целесообразности строительства), то ОВшников выгоняют на кровлю. А вот оборудование установленное не является своей отметкой, как нарушение директивного этого ограничения.И может торчать выше этого ограничения.Да и при прохождении инстанций планы кровли с отметками идут без установленного там оборудования.Так что, вот хотите что б было чего строить, то вот приходиться вот так вот изворачиваться порой. Или не строить. А вам надо не строить? Вот и разбрызгивать тоже наверное не стоит, особенно на других, а не на свои разделы?

Все тоже верно, заказчик согласовал ОВ, согласовал АР, если он это подписал значит принял техническое решение предложенное специалистом ОВ. О том как это будет регулироваться люди задумываюются в самый последний момент, автоматизация не является разделом который обязан испавлять ошибки, недочеты и неучтенные моменты раздела ОВ. Именно специалист ОВ дает задание на автоматизацию и описывает режимы и параметры работы системы. Если они щитают, что при таких условиях работы система не разморозится и будет работать, значит это их экспертное мнение... а куда, кого выгоняют, это дела раздела ОВ, ХС и т.д. Моя система работает), а дальше уже пускай службы заказчика выясняет кто не прав) rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.10.2009, 19:51
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А и нет нужды выяснять кто не прав.От этого работать лучше не станет.
Нужно же найти способ, что б работало. И у каждого раздела есть свои возможности. Может и не додумали до нужного учета такой особенности, может и не хотели. Эт не важно,нужно сейчас сделать и что б все состыковалось.
А вот приточки уличные загонял в группу с первой категорией,хоть и типа не нужно,но ведь можно.
Второе - схема объвязки для такой установки все же правильней , та что применима для котла. т.е. клапан должен работать на перепуск тн и насос всегда будет иметь свежую подпитку для поддержки Т2. Что еще делали не помню сходу- пару раз так приходилось,но до срока от проекта "П" и до полгода после начала эксплуатации.Далее не получалось наблюдать их.

Да, мой второй случай -отбой,не подходит, там ТО был и гликоль.

Сообщение отредактировал инж323 - 20.10.2009, 19:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 20.10.2009, 21:46
Сообщение #21





Guest Forum






Все просто, кто принял решение сделать схему на воде, тот и отвечает за последствия (и это может быть не проектровщик). Исполнитель -что сказали, то и сделал. Очередное торжество инженерной мысли.

пс На личном автомобиле зимой не воду наверно в радиатор наливают, свое же родное. грош цена всем объяснениям и отговоркам, вашен только результат.
Заказчик останется с мыслями, что маленькие деньги плати, что нормальные-все равно сделают , сами знаете , что.


Сообщение отредактировал Boris Blade - 20.10.2009, 22:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 20.10.2009, 23:38
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Страшнее не пропадание электричества, а пропадание теплоносителя надолго. При пропадании питания отключится вентилятор, закроются жалюзя (привод с возвратной пружиной поставьте обязательно), а раз кран открыт на 60-80%, то проток будет, хотя бы минимальный (за счет разницы давлений подачи и обратки, кстати необходимо учесть, чтобы она была, разница-то) и калорифер, скорее всего, не разморозится. А вот если закроют кран подачи/обратки теплоносителя надолго, тогда 100% трындец. У меня прошлой зимой такой случай был. Оборудование установлено на кровле, смонтировано носорогами из другой компании, я автоматизировал и запускал, в -35 через какую-то дырдочку начала немного сифонить вода, естественно получалось много пара, местный главный инженер, увидев что идет пар, не задумываясь о последствиях и не известив никого, спустился в подвал в ИТП и перекрыл нахрен подачу и обратку. Мне сообщил тока через два дня - калориферам КРАНТЫ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 21.10.2009, 0:09
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Ничего это не страшнее. Ерунда полная, копейки.
Смотрите ширше. Объект построен, все. Теперь нет никого ограничивающего желания владельца приделать пристройку теплую вокруг этого оборудования.А придет АТИ, ну и чего? У них нет возможности увидеть те документы, которые ограничивали высотные отметки. А из ЛВК сделаная будка на кровле, так ведь не на краю, что б издали видать делать то надо. И запасные автоматы для подключения электроснабжения этой будки уже иметь надо заранее, что б меньше переделок.Вот только посвещенных в такие аспекты много не нужно- болтают много всякого всякие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BunkeP_m_*
сообщение 21.10.2009, 0:10
Сообщение #24





Guest Forum






Крайний пост писал под эмоциями, надоело быть крайним... ОВ сказал что работать будет, но ведь ребята действительно посчитали все верно и честно пощитали, Только ведь не пускают ОНИ) Правы все навписавшие, хочется что бы работало, и не было проблем... вот и все, но деньги есть деньги, и заказчик есть заказчик! Сметы пощитаны, это госучереждение, больше смет не выбъешь.... А вобще задача интересная, наверняка можно как нить запроектировать и запустить) Завтра попытаюсь теплозбытки пощитать по калориферу, насколько их по времени хватит что бы не замерзло)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BunkeP_m_*
сообщение 21.10.2009, 0:27
Сообщение #25





Guest Forum






Цитата(инж323 @ 20.10.2009, 21:09) *
Ничего это не страшнее. Ерунда полная, копейки.
Смотрите ширше. Объект построен, все. Теперь нет никого ограничивающего желания владельца приделать пристройку теплую вокруг этого оборудования.А придет АТИ, ну и чего? У них нет возможности увидеть те документы, которые ограничивали высотные отметки. А из ЛВК сделаная будка на кровле, так ведь не на краю, что б издали видать делать то надо. И запасные автоматы для подключения электроснабжения этой будки уже иметь надо заранее, что б меньше переделок.Вот только посвещенных в такие аспекты много не нужно- болтают много всякого всякие.

не упирайтесь в высотные отметки, теплая пристройка это вариант, НО туда нужно тащить нагревающий элемент, электрический наверно нет, пока не разбирался, радиатор или регистры - расход тепла увеличится, просто горождать без нарева не хочется... мысль пока встала, но что нить придумаю! Единственное не хочется лезть в разделы которые чужие)
Пока писал, отписались коллеги, говорят поставили года 3 назад установку Кливет, наружную, работает) угроза замораживания периодически вознивает при пиках(наружную температуру не уточнили, но ребята седят в северной полосе), калорифер жив... установка обшита сендвичами... но у них 1вая категория и еще насосы поставили на ИБП, сделали дубльввод воды из города т.е. при пропадении питания открывается клапан который идет непосредственно на вентиляцию, вобщем решение продуманное...
Что касается пропажи теплоносителя, то тут померзнет все) это тока эксплуатация нормальная нужна)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 21.10.2009, 0:31
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"не упирайтесь в высотные "
Это заморочки Зака. У вас чуть другое. Хотя вот невозможность лезть в чужие разделы- неудобство, проблема лучше решается комплексным подходом(и лучше заранее,но у вас опять не тот случай)
Ну а заморозить можно все. Было б желание. А коль малейшая возможность будет, то закон Мерфи вспомниться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BunkeP_m_*
сообщение 21.10.2009, 1:01
Сообщение #27





Guest Forum






Абсолютно верно) только комплекс... как и вся инженерка) да и любое мероприятие.
Вариант полюбому есть, осталось выкопать)
Раздел есть раздел, я никому не позволю" шевелить" свои датчики, как и нормальный смежник свои девайсы... а если монтируют разные контроры то тут вообще дурка....

Сообщение отредактировал BunkeP_m - 21.10.2009, 1:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 21.10.2009, 7:56
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



to BunkeP_m

Я обратил Ваше внимание на слабое место при эксплуатации приточки с водой на улице, работать будет точно, при правильной настройке,но повторюсь. Главное бесперебойное теплоснабжение приточки, а это и качественный монтаж, теплоизоляция трубопроводов отсутствие слабых мест в трубах теплоснабжения, и отсутствие такого как у меня главного инженера, возьмите письмо с эксплуатационщиков, что они ни при каких обстоятельствах не прекратят подачу теплоносителя к вашей приточке, тем более без уведомления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 21.10.2009, 17:29
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(coverart @ 21.10.2009, 8:56) *
возьмите письмо с эксплуатационщиков, что они ни при каких обстоятельствах не прекратят подачу теплоносителя к вашей приточке, тем более без уведомления.

без уведомления кого? newconfus.gif Не озаботились ли вы ответственностью, которую на вас никто не возлагал.
Забота о своем детище, конечно понимаема,но переусердствовать не стоит.
ВАЗовцы вон не бегают за каждым автовладельцем с помощью и советом, как правильно обойтись с их авто, что б не ломалось.Не сочтите сравнение ваших систем с авто этим,но оцените, кто за что почему отвечает(несет ответственность).Пропишите в исполниловке , её под подпись и ... и может и "до новых встреч".Как возле железа, так и возле их кассы.

Сообщение отредактировал инж323 - 21.10.2009, 17:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 21.10.2009, 18:45
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Я Вас прекрасно понимаю, но имело место некоторое обстоятельство о котором я не упомянул....СИСТЕМЫ БЫЛИ В ПРОЦЕССЕ ОТЛАДКИ, НЕ СДАНЫ ТОБИШЬ!!! А ЭТОТ ЭДОРАС НАКЕРНИЛ ВСЁЁЁ!!!

Сообщение отредактировал coverart - 21.10.2009, 18:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BunkeP_m_*
сообщение 22.10.2009, 3:32
Сообщение #31





Guest Forum






Да, блин, тут же не ответсвенность главное переложить... хочется что б работало, сегодня пощитал тепловыделения) в районе калорифера при -30, при двойной обшивке системы должно держать 9-10 градуов... Думаю калорифер не поморозим)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 22.10.2009, 6:15
Сообщение #32


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
тут же не ответсвенность главное переложить... хочется что б работало
подход не верен. чтоб работало - не главное. главное - чтоб не замерзло при любых. а у вас - замерзнет при любом сбое в цепи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 22.10.2009, 12:13
Сообщение #33





Guest Forum






Точно, замерзнет при сбое, по независящим от вас причинам (кстати , доказать трудно будет), конструкция как самолет, пока все есть электричество и топливо-работает, топливо пропадет-самолет грохнется. В случае с приточкой -вода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 22.10.2009, 22:39
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



clap.gif clap.gif clap.gif ЛЕТАЙТЕ САМОЛЕТАМИ АЭРОФЛОТА clap.gif clap.gif clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 22.10.2009, 22:52
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



ОДНАКО Ж крайне редко самолеты падают по причине "шеф, горючка кончилась", и чо не летать чтоль?
Да и LordN и Boris Blade правы, но Вам-то на что голова? Короче, письмо-предупреждение подписанное заком (мол если че, то я не при делах), минимум запорной арматуры (а то всяко видел, ставят там где надо и не надо, чтобы продать), пломбы на запорной арматуре (пломбировать каждый раз, даже если поссать отошел biggrin.gif), , на крайняк ИБП на автоматику и насос (но не актуально, также как и привод клапана с пружиной).
А ИНАЧЕ ГЛИКОЛЬ РОДИМЫЙ!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 22.10.2009, 22:58
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Ну и прикол. Установите ТЭН перед калорифером по ходу движения воздуха на мощность двигателя вентилятора, включается естетвенно по угрозе заморозки!

Насколько прикол - прошу высказываться, коллеги! wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 22.10.2009, 23:07
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



А насчет тепловыделений. Сколько времени там будет держаться температура 9-10 градусов? 10 мин, 30 мин, час, сутки??? У Вас жалюзи теплоизолированы по площади "двойной обшивкой" чтоль? Жалюзи ж не шаровой кран, абсолютной герметичности не имеют. А если ветер с моря дул?...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BunkeP_m_*
сообщение 22.10.2009, 23:12
Сообщение #38





Guest Forum






ТЭН перед калорифером - раздел ОВ, давайте не мешать разделы) установка пощитана, можности выделенны) Вопрос был, не как переделать ОВ или доставить оборудование, вопрос как реализовать систему, что бы она работала... Гликолевый контур, ТЭН это не автоматика... я могу лишь посоветовать, а лезть в чужой раздел не буду и вам не советую!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 22.10.2009, 23:14
Сообщение #39





Guest Forum






А если сделать естественную тягу воздуха в обратную сторону при останове, как общественнасть думает?

Сообщение отредактировал Boris Blade - 22.10.2009, 23:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 22.10.2009, 23:22
Сообщение #40





Guest Forum






А насчет тепловыделений. Сколько времени там будет держаться температура 9-10 градусов? 10 мин, 30 мин, час, сутки??? У Вас жалюзи теплоизолированы по площади "двойной обшивкой" чтоль? Жалюзи ж не шаровой кран, абсолютной герметичности не имеют. А если ветер с моря дул?...

Если закрыть подачу воды случайно или злонамеренно (при включенной установке) , счет пойдет на минуты.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 22.10.2009, 23:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 22.10.2009, 23:42
Сообщение #41





Guest Forum






Вообще то я не понял, а в чем собственно говоря пробема в 30рублях что ли? . Кагда был молод и глуп и не видал..., и паял свои первые конструкции, я уже твердо знал от своих учителей, что: хороший аппарат это тот в котором любой поворот органов регугулирования не вызывает ОТКАЗА (Аварии) аппарата, этого првила придерживаюсь д сих пор. Прошу извинить, если что. Речь щла о .так называемой "дуракоустойчивости" Приведенная конструкция под такое определение не Подходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 22.10.2009, 23:46
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



to Boris Blade. Да я как раз забыл упомянуть... ВЫКЛЮЧАЙТЕ ВСЕ ВЫТЯЖКИ НАХРЕН (при угрозе заморозки естественно), а то у меня такой прикол уже был. Приточка стоит в помещении, все дела, а трубы теплоснабжения приточни были подключены резиновыми шлангами к ИТП по беспределу (дом не здан, застройщик сидит не столь отдаленно), приточка работала, работала, работал... ПИНДЫК, шланг в ИТП порвался, все выключилось. А зака НОВЫЙ ГОД в ресторане, местные электрики смогли включить вытяжку... ПИСЕЕЕЦ!!! Был калорифер, да весь вытек biggrin.gif.

А идея "сделать естественную тягу воздуха в обратную сторону при останове" здравая, тока как ее естественную-то сделаешь? Принудительную надо бы. Я вижу это так: в приточку между калорифером и фильтром монтируем вентиляторик какой-нить K160XL, выброс вентиляторика на улицу. Конечно будет подсасывать и с улицы (через жалюзи), но из помещения точно больше воздуха качать будет (сопр закрытой заслонки + не совсем чистого фильтра > сопротивления калорифера и вентсети) ИМХО...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 22.10.2009, 23:53
Сообщение #43





Guest Forum






Я Вас услышал, но речь не про это. Хорошая конструкция это та, которая Абсолютно устойчива. Изучение и (и практика) показала, что таккго решения нет, причина в том что вода Замерзает., дабавка совсем небольшого % незамерзайки проблему решает надежно и стабильноо.

Я сам проверял.

Если я ошиббаюссь прошу поправить.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 22.10.2009, 23:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 23.10.2009, 0:02
Сообщение #44





Guest Forum






Лично я решил бы себе проблему так:
1. Установил теплообменикк.(С ПЕРЕСЧЕТОМ, ЕСТЕСТВЕННО)
2. пЛЕСНУЛ ПРОПИЛЕНГЛКОЛЯ
3. если потребуется дабавил насос.

Вывод : ЗА ВСЕ ПРО ВСЕ МАКС. 30 РУБ. и спал бы спокойно.

Оспорьте., если сможете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 23.10.2009, 0:08
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



to to BunkeP_m

Извините конечно, но вы какой-то трудный автоматчик. Когда будете ПНРить систему (если будете ващее, а то я начал в этом сомневаться) ВСЕ РАЗДЕЛЫ БУДУТ ВАШИ, и с Вас первого будут спрашивать почему все накернилось, а Вы уже потом попробуйте, докажите, кто там баран ОВ или АКВ или может ВК biggrin.gif .
Здесь предлагаются практические рекомендации "Как не заморозить водяной калорифер" при Ваших условиях.

А читать ответы на интересующие (а то я начал в этом сомневаться biggrin.gif ) Вас вопросы надо внимательно, а не через строчку. Это я к тому что предложенный мною ТЭН должен иметь мощность (можность по Вашему) двигателя вентилятора (2, 3 или скока он там у Вас кВт) и включаться когда двигатель выключается при угрозе заморозки. Этот ТЭН никакого отношения к ОВ не имеет, а несет защитную функцию, также как датчик обмерзания, датчик обратной воды, алгоритмы автоматики и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 23.10.2009, 0:12
Сообщение #46





Guest Forum






Уважемый coverart может я немного не по теме, но речь идет (или я хотел донести ) об Аьсолитной устойчивости, т.е. при отстствии воды и электричества.

Остальные известные варианты, увы ничего новаго не добавляют.

П.С. Я сам проверил.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 23.10.2009, 0:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 23.10.2009, 0:15
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



to Boris Blade
Прекрасно Вас понимаю и полностью согласен, сам так делаю после описаных мною двух случаев (от последнего не ожидал, НУ НИКАК НЕ ОЖИДАЛ!!!), только вот видите какие условия для наших размышлений нам дал BunkeP_m.
А как говорится "Голь на выдумку хитра" biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 23.10.2009, 0:16
Сообщение #48





Guest Forum






Насчет "Голь на выдумки хитра", я в это не верю.
Кстати , какие два случая?

Сообщение отредактировал Boris Blade - 23.10.2009, 0:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 23.10.2009, 0:25
Сообщение #49





Guest Forum






Извините конечно, но вы какой-то трудный автоматчик. Когда будете ПНРить систему (если будете ващее, а то я начал в этом сомневаться) ВСЕ РАЗДЕЛЫ БУДУТ ВАШИ, и с Вас первого будут спрашивать почему все накернилось, а Вы уже потом попробуйте, докажите, кто там баран ОВ или АКВ или может ВК .

я начинал через Это, сйчас я владец предприятия, (последние 4 г работал проектировщиком), приглашаю, если что.
Все , что я сказал, это просто совет. Не примайте близко.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 23.10.2009, 0:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 23.10.2009, 0:25
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Уважаемый Boris Blade.
Повторюсь, что гликолевая система естественно и неоспоримо надежней. НО! Ну нету у BunkeP_m теплообменника, нету у BunkeP_m насоса, нету у BunkeP_m ГЛИКОЛЯ, в конце концов.
А предложенные нами варианты значительно повышают степень надежности системы (не до абсолютной конечно) при существующих условиях. Тока надо ли это все самому BunkeP_m-у?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 23.10.2009, 0:35
Сообщение #51





Guest Forum






Я могу насчет надежнотсти задать простой вопрос: На сколько в Вашем варианте належность увеличится (в процентах и обоснованиях)?

А предложенные нами варианты значительно повышают степень надежности системы (не до абсолютной конечно) при существующих условиях. Тока надо ли это все самому BunkeP_m-у?

Может ему и не надо, и вообще о тему забыл,.... Важно истина.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 23.10.2009, 0:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 23.10.2009, 0:43
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



А поскольку Вы владелец предприятия, естественно, вы добиваетесь абсолютной надежности, в прочем, как и я.
По этому ответьте мне на маленький вопросик. Вы все приточки гликолем запитываете, ВООБЩЕ ВСЕ?
Если да, то Вы еще и офигенный манагер, в чем, собственно я и не сомневаюсь. Только вот на приточку, допустим 600-1000 кубов ставить теплообменник дороговато, а воткнуть вентилятор вытягивающий воздух из зоны между фильтром и калорифером совсем не накладно.
И еще один маленький вопросик. У Вас были случаи когда отключается и эл-во и теплоноситель?

Ну давайте не докапываться до цифр...Ибо, ликвидация хотя бы одного варианта развития событий, приводящих к заморозке ВОДЯНОГО калорифера, уже есть повышение надежности системы

Сообщение отредактировал coverart - 23.10.2009, 0:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 23.10.2009, 0:45
Сообщение #53





Guest Forum






Уважемый coverart, естественно Я добиваюсь Абсолютной надежности, как конструкций , так и сотрудников.
Насчет манагера Вы перегнули, я не офигенный манагер, да и зачем мне это надо. У меня сейчас свои проблемы.
Просто я в свое время провел исследоание теплообменников, калориферов, и пришел к некоторым выводам.

Извиняюсь забыл написать сколько стоит теплообменник на 6000 кубов. Спросите отвечу.
если данные напишите, отвечу завтра (к производству ТО никакого отношения не имею) и Вы результатам удивитесь.

Насчет ликвидации событий. Я сторонник квантовой теории Эверетта, а следовательно, все что может случиться, случается. И это правда.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 23.10.2009, 0:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 23.10.2009, 0:58
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Да я знаю сколько это стоит, сам реализовал на выше перечисленных объектах, теплообменник - не дорого, а система в целом, с насосом, гликолем, с монтажем и т.д. - дороговато, по сравнению с ТЭНом или вентилятором.
Кстати не ответили на мой вопрос "Вы все приточки гликолем запитываете, ВООБЩЕ ВСЕ?"

Кроме квантовой теории Эверетта существуют также законы Мёрфи biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 23.10.2009, 1:00
Сообщение #55





Guest Forum






Нет конечно, запитываю согласно техничесому заданю. Да и честно вообще ничего не запитываю, Я производитель автоматики. Если от меня просят сделать ответственный объект, тогда посоветую, но не болеее. Их бизнес , пускай и трахаются. Еще не хватало , чтобы деньги им зарабатывал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 23.10.2009, 1:07
Сообщение #56





Guest Forum






Законы МЭРФИ ОНИ НЕ КВАНТОВЫЕ И НЕМАТЕМАТИКА, СЛЕДОВАТЕЛЬНО ОНИ НЕ иСтина (для меня)

Не надолго тотвлекусь. Вы интересные собеседники.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 23.10.2009, 1:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 23.10.2009, 1:14
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Это уже интересно
Если их бизнес будет трахаться с Вашей автоматикой... то у меня не находится слов biggrin.gif , простите если что.
Я так говорю, поскольку сам являюсь производителем автоматики. К вопросам надежности систем нужно подходить комплексно, а то фигня какая-то получается, BunkeP_m, видимо как проектировщик делит проект на разделы: ОВ - это они, а автоматизация - это я. Вы, как руководитель предприятию, делите бизнес: это их бизнес, а это мой...
Опять слова кончаются...

Тупой главный инженер эксплуатации тоже "НЕ КВАНТОВЫй И НЕМАТЕМАТИК" но он есть... biggrin.gif А живет он, видимо, по закону Мёрфи, точнее четко его исполняет, доказывая, тем самым его (закона) неопровержимость biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif


...Вы интересные собеседники.
Взаимно

Тоже удаляюсь почевать

Сообщение отредактировал coverart - 23.10.2009, 1:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 23.10.2009, 1:43
Сообщение #58





Guest Forum






Ну ладно, сходил я в киоск и могу пообсуждать.
На самом деле мне совсем не интерсна эта лабуда. Важен только результат, а его , увы нет. Вот сижу сечас и трахаюсь SDR radio и мне это нравится. Хотя и не все еще понял.

По сути мне просто нравится, что умные грамотные молодые люди обсуждают какое то г., а стоит оно того или нет, еще не понли. Как их убедить?
Ghjcnfz htrjvtylfwbz-j ct,t levfq? gjikb dct[ yf[///

Сообщение отредактировал Boris Blade - 23.10.2009, 1:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 23.10.2009, 1:46
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Ну дык извольте ответить мне (предыдущий пост), или увлеклись?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 23.10.2009, 1:49
Сообщение #60





Guest Forum






Валяй, я пиво пьить
Мой рекомендация, думай только про себя, остальные пошли в за.., мягко говорить.

Я танки собирать в свой время. Поверь мне вся эта болтовня, в теме этого не стоитт.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 23.10.2009, 1:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 23.10.2009, 1:52
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Вы имели ввиду "Простая рекомендация-о себе думай, пошли всех нах..."?

Это не наш метод! Глядишь и в отношении тебя так подумают!

Сообщение отредактировал coverart - 23.10.2009, 1:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 23.10.2009, 2:03
Сообщение #62





Guest Forum






Кто то против что ли? Пускай думают.
Напоминаю, важен только релуьтат, ну например система охлаждения у башенного рудия машины хххх, а лудше двигателя машины ххнн, а марку я не скажу, там тоже вентиляция. ОН просто Обязан завестись, кто знает, тот поймет. Рядом произойдет ЯЭИ, кому нужны будут объяснеия?

Сообщение отредактировал Boris Blade - 23.10.2009, 2:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 23.10.2009, 2:16
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



То есть Вы не против финансовых потерь? Видимо про манагера я действительно загнул.
Э-эх. Ну да ладно, спать пора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 23.10.2009, 2:19
Сообщение #64





Guest Forum






Нет конечно, я не совсем идиот, иногда умею и отказыываться. Особенно от разных ЭЯИ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BunkeP_m_*
сообщение 23.10.2009, 9:25
Сообщение #65





Guest Forum






Тут штука такая, пообщался с приятелями, лет 5 назад они делали наружную установку, кливетовскую, работает на воде, пока не поморозили)
Звонил по их наводке в службу эксплуатации, сказали что трубы утеплили и ввод) все работет и не морозится...
Можно поставить ТЭН, можно залить гликоль, и стоит это не такие большие деньги в рвмках строительства, но если они есть... Это бюджетный объект я писал, пробуем малой кровью)
А вобще интерсный диалог получился) Спасибо за советы)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 12:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных