> Врезка под давлением
Женщина
сообщение 21.10.2009, 9:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



Ни разу не делала. Предполагаю, что ничем принципиальным врезка под давлением от простой врезки в тепломеханической части отличаться не будет. Либо есть какие-то нюансы?

Ситуация такая, что запроектированную реконструкцию камеры с установкой на ответвлении сварного тройника произвести до начала отопительного периода не успели. Хотят врезаться под давлением просят переделать проект.

Я так понимаю врезаются прямо сразу шаровиком с концами под приварку или это не принципиально?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Ernestas
сообщение 21.10.2009, 10:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(Женщина @ 21.10.2009, 9:44) *
Я так понимаю врезаются прямо сразу шаровиком с концами под приварку

правильно понимаете. приваривают привариваемый шаровой вентиль, потом через него высверливается отверстие.
брызг конечно немало. а что делать? smile.gif
тут нечего перепроектировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 21.10.2009, 10:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



Благодарю )
я так и предполагала smile.gif

//кроме того момента, шо через него и высверливают отверстие - век живи век учись smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 21.10.2009, 10:10
Сообщение #4


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Есть разные техники... В основном под высокое давление. Обычно на трубу ставят муфту с патрубком или сразу наваривают патрубок. На патрубок вешают шаровик, потом приспособу для высверливания отверстий. Сверлят отверстие и... собственно всё...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_slava_pri_*
сообщение 2.11.2009, 16:46
Сообщение #5





Guest Forum






Все зависит от диоаметра врезки 15 -20мм просверлить можно ,а больше думаю не получится .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 2.11.2009, 17:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



У нас работают с американским и итальянским оборудованием
У вас, по-моему есть и своё....
http://www.furmanite.spb.ru/tech1.html
http://www.kromkorez.narod.ru/vrezka.html
http://www.mtools.ru/page39.html
http://www.a-tri.ru/katalog/vrt-1-01.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_slava_pri_*
сообщение 2.11.2009, 18:25
Сообщение #7





Guest Forum






Незнал ,что эта область так развита!Работал на ТЭС ,у нас такоко не видел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Константин Игоревич_*
сообщение 29.11.2009, 18:07
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(slava_pri @ 2.11.2009, 16:46) *
Все зависит от диоаметра врезки 15 -20мм просверлить можно ,а больше думаю не получится .

Я самый большой диаметр, который врезал сам был 150, врезали в 700. Оборудование финское.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 20:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных