> Установка конвектора для отопления ГРП, Нужен совет по установке оборудования
Serg_PK
сообщение 23.10.2009, 12:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 8.7.2009
Пользователь №: 35782



Добрый день всем!
Выполняю проект установки газового конвектора в помещении действующего ГРП (с/д-н/д). В нашем регионе это будет первый. Поэтому задаю вопрос: нужна ли установка КТЗ и электромагнитного клапана? Что необходимо предусмотреть дополнительно из опыта эксплуатации? Буду благодарен за каждый совет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 18)
LevaK
сообщение 23.10.2009, 13:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



В случае установки КТЗ и Эл.магнитного клапана их придется ставить на вводном газопроводе...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg_PK
сообщение 23.10.2009, 17:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 8.7.2009
Пользователь №: 35782



Цитата(LevaK @ 23.10.2009, 16:53) *
В случае установки КТЗ и Эл.магнитного клапана их придется ставить на вводном газопроводе...

Может чего-то я не понимаю но где у газопроводов ГРП вводной газопровод? И еще где-то я слышал "ссылочку на нормативку плз"? Часом не у Вас уважаемый LevaK? А за внимание спасибо... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 23.10.2009, 20:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...rt=#entry365129
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 25.10.2009, 22:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(Serg_PK @ 23.10.2009, 17:49) *
Может чего-то я не понимаю но где у газопроводов ГРП вводной газопровод? И еще где-то я слышал "ссылочку на нормативку плз"? Часом не у Вас уважаемый LevaK? А за внимание спасибо... laugh.gif

Я так понимаю, что конвекторы ставят в помещении технологического оборудования, т.е. там где стоит регулятор, фильтр и пр. КТЗ и Эл.магн. клапан ставятся для отключения подачи газа в помещение. Значит их придется ставить на газопровод по которому газ заходит на ГРП, его я и считаю вводным (или вводом).
По поводу "Ссылочку на норматив плз" - весьма было бы полезно. На пункт в котором требуются эти клапаны в ГРП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg_PK
сообщение 10.11.2009, 11:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 8.7.2009
Пользователь №: 35782



Цитата(LevaK @ 26.10.2009, 0:06) *
Я так понимаю, что конвекторы ставят в помещении технологического оборудования, т.е. там где стоит регулятор, фильтр и пр. КТЗ и Эл.магн. клапан ставятся для отключения подачи газа в помещение. Значит их придется ставить на газопровод по которому газ заходит на ГРП, его я и считаю вводным (или вводом).
По поводу "Ссылочку на норматив плз" - весьма было бы полезно. На пункт в котором требуются эти клапаны в ГРП.

Нашел некую переписку с заключительным ответом Федеральной службы по эк-тех-ат-надзору о возможности применения газовых конвекторов для отопления ГРП при условии:
1. 3-х кратный воздухообмен помещения ГРП
2. Установка сигнализатора загазованности с установкой электромагнитного клапана на ГАЗОПРОВОДЕ К КОНВЕКТОРУ
3.Проведение экспертизы промбезопасности проектной документации
Вопрос: письмо (даже такого высокого органа) имеет статус нормативного документа? Можно ли на него ссылаться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 11.11.2009, 3:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Ну и получится что травит редуктор, а отключают конвектор. Смысл какой?
А переписка - она должна базироваться на нормативных документах, а не на "Я так сказал". Думаю, что принимать во внимание можно, но руководствоваться как законом нельзя. Думать надо...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg_PK
сообщение 11.11.2009, 6:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 8.7.2009
Пользователь №: 35782



Цитата(LevaK @ 11.11.2009, 5:46) *
Ну и получится что травит редуктор, а отключают конвектор. Смысл какой?
А переписка - она должна базироваться на нормативных документах, а не на "Я так сказал". Думаю, что принимать во внимание можно, но руководствоваться как законом нельзя. Думать надо...

Существует пробел в нормативке по этому поводу и это не означает, что нельзя - просто об этом раньше не знали и не думали. Прогресс ту-ту!!! Как паровоз! Нечем руководствоваться вот и задумываемся и в ход идут письма.
По поводу утечек: ну и што если травит регулятор (или что-то еще), температура теплоотдающей поверхности закрытой камеры сгорания не превышает 230 градусов цельсия, а температура самовоспламенения газовоздушной смеси 450 - как учили. Камера сгорания закрытого типа. clap.gif
PS: А чтобы не было утечек обслуживать нужно качественнее.

Сообщение отредактировал Serg_PK - 11.11.2009, 6:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 11.11.2009, 12:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Считаю, что в помещении оборудования ГРП (категория В-1А) сигнализацию ставить можно, но только для информации об утечках (аварийное состояние). Отключать что-либо по сигналу загазованности нельзя. Все ГРП мы не выключим, а выключать только отопление не вижу смысла. Да и что сделается с ГРП есль там появится загазованность? Вспыхнуть от ковектора - не получится. Доступа пламени к помещению нет. Поверхности до температуры вспышки не разогреваются. Так что сигнал только для информации, клапанов не надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg_PK
сообщение 11.11.2009, 14:31
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 8.7.2009
Пользователь №: 35782



Цитата(LevaK @ 11.11.2009, 14:20) *
Считаю, что в помещении оборудования ГРП (категория В-1А) сигнализацию ставить можно, но только для информации об утечках (аварийное состояние). Отключать что-либо по сигналу загазованности нельзя. Все ГРП мы не выключим, а выключать только отопление не вижу смысла. Да и что сделается с ГРП есль там появится загазованность? Вспыхнуть от ковектора - не получится. Доступа пламени к помещению нет. Поверхности до температуры вспышки не разогреваются. Так что сигнал только для информации, клапанов не надо.

Мы с Вами можем только предполагать, а письмо от РТН есть... Как оно Вам? blink.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Письмо_по_ГРП.jpg ( 47,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 187
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_cher_*
сообщение 11.11.2009, 18:50
Сообщение #11





Guest Forum






И КТЗ и электромагнитный на вводе ставить, и перед конвектором тоже. Но проблема ещё будет в отводе продуктов сгорания. В СП расстояние от выходящего дымохода до земли не менее 2.0м. Или в вашем регионе на это внимание не обращают?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg_PK
сообщение 12.11.2009, 8:59
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 8.7.2009
Пользователь №: 35782



Цитата(cher @ 11.11.2009, 20:50) *
И КТЗ и электромагнитный на вводе ставить, и перед конвектором тоже. Но проблема ещё будет в отводе продуктов сгорания. В СП расстояние от выходящего дымохода до земли не менее 2.0м. Или в вашем регионе на это внимание не обращают?

Как Вы это себе представляете!? Жуть!!! И если можно поподробнее про 2 метра над землей, читал но такого требования не увидел. Нет такого требования и в паспорте на конвектор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_cher_*
сообщение 12.11.2009, 18:42
Сообщение #13





Guest Forum






Требование в СП приложение Ж. А в паспорте этого и не будет, конвекторы изготавливают не только для России. на Украине вообще такого ограничения нет, а вот в России есть, газовики ссылаются на уровень снегового покрова.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 13.11.2009, 14:12
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(cher @ 12.11.2009, 17:42) *
... на Украине вообще такого ограничения нет, а вот в России есть, газовики ссылаются на уровень снегового покрова.

В Украине тоже есть. ДБН В.2.5-20-2001. Приложение Ж, табл. Ж.1.
Только начиная с 7,5кВт для приборов с естественной тягой и с 12кВт для принудительного дымоудаления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 13.11.2009, 14:18
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(Serg_PK @ 11.11.2009, 13:31) *
Мы с Вами можем только предполагать, а письмо от РТН есть... Как оно Вам? blink.gif

Письмо как письмо. Весь смысл в том, что Учитывая все что Вы наворотили, мы не против установки конвектора в ГРП. Я думаю, они согласились бы и без эл.магнитного клапана и сигнализатора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg_PK
сообщение 17.11.2009, 13:17
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 8.7.2009
Пользователь №: 35782



Цитата(LevaK @ 13.11.2009, 16:18) *
Письмо как письмо. Весь смысл в том, что Учитывая все что Вы наворотили, мы не против установки конвектора в ГРП. Я думаю, они согласились бы и без эл.магнитного клапана и сигнализатора.

Вы будете смеяться, но реально есть другое письмо того же органа разрешающее установку конвекторов для отопления ГРП без дополнительных условий... clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 17.11.2009, 19:11
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Пора дописывать раздел СП про ГРП...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мастер СПГ
сообщение 20.11.2009, 21:05
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 23.11.2008
Пользователь №: 25726



Господа!Господа! Ну хватит уже ругаться! Мы установили в своих ГРП данные клапаны и датчики.......теперь спим спокойно. Ежедневно в 22.00. аварийка объезжает все ГРП и контролирует процесс. Обо всех неполадках докладывают диспетчеру, ну и далее по цепочке. У нас полная уверенность что ГРП не взорвется, не загазуется и т.п. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg_PK
сообщение 23.11.2009, 5:49
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 8.7.2009
Пользователь №: 35782



Цитата(мастер СПГ @ 20.11.2009, 23:05) *
Господа!Господа! Ну хватит уже ругаться! Мы установили в своих ГРП данные клапаны и датчики.......теперь спим спокойно. Ежедневно в 22.00. аварийка объезжает все ГРП и контролирует процесс. Обо всех неполадках докладывают диспетчеру, ну и далее по цепочке. У нас полная уверенность что ГРП не взорвется, не загазуется и т.п. rolleyes.gif

Пожалуйста с этого места поподробнее! Схема такая: врезка в низкую сторону - КЭГ- счетчик газа- кран -конвектор. Я правильно понял? А есть у Вас все это на картинке? Чертежах? ИТД? Экспертизы? Поделитесь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 17:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных