Установка конвектора для отопления ГРП, Нужен совет по установке оборудования |
|
|
|
23.10.2009, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 8.7.2009
Пользователь №: 35782

|
Добрый день всем! Выполняю проект установки газового конвектора в помещении действующего ГРП (с/д-н/д). В нашем регионе это будет первый. Поэтому задаю вопрос: нужна ли установка КТЗ и электромагнитного клапана? Что необходимо предусмотреть дополнительно из опыта эксплуатации? Буду благодарен за каждый совет.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 18)
|
23.10.2009, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
В случае установки КТЗ и Эл.магнитного клапана их придется ставить на вводном газопроводе...
|
|
|
|
|
23.10.2009, 17:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 8.7.2009
Пользователь №: 35782

|
Цитата(LevaK @ 23.10.2009, 16:53)  В случае установки КТЗ и Эл.магнитного клапана их придется ставить на вводном газопроводе... Может чего-то я не понимаю но где у газопроводов ГРП вводной газопровод? И еще где-то я слышал "ссылочку на нормативку плз"? Часом не у Вас уважаемый LevaK? А за внимание спасибо...
|
|
|
|
|
23.10.2009, 20:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485

|
|
|
|
|
|
25.10.2009, 22:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Цитата(Serg_PK @ 23.10.2009, 17:49)  Может чего-то я не понимаю но где у газопроводов ГРП вводной газопровод? И еще где-то я слышал "ссылочку на нормативку плз"? Часом не у Вас уважаемый LevaK? А за внимание спасибо...  Я так понимаю, что конвекторы ставят в помещении технологического оборудования, т.е. там где стоит регулятор, фильтр и пр. КТЗ и Эл.магн. клапан ставятся для отключения подачи газа в помещение. Значит их придется ставить на газопровод по которому газ заходит на ГРП, его я и считаю вводным (или вводом). По поводу "Ссылочку на норматив плз" - весьма было бы полезно. На пункт в котором требуются эти клапаны в ГРП.
|
|
|
|
|
10.11.2009, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 8.7.2009
Пользователь №: 35782

|
Цитата(LevaK @ 26.10.2009, 0:06)  Я так понимаю, что конвекторы ставят в помещении технологического оборудования, т.е. там где стоит регулятор, фильтр и пр. КТЗ и Эл.магн. клапан ставятся для отключения подачи газа в помещение. Значит их придется ставить на газопровод по которому газ заходит на ГРП, его я и считаю вводным (или вводом). По поводу "Ссылочку на норматив плз" - весьма было бы полезно. На пункт в котором требуются эти клапаны в ГРП. Нашел некую переписку с заключительным ответом Федеральной службы по эк-тех-ат-надзору о возможности применения газовых конвекторов для отопления ГРП при условии: 1. 3-х кратный воздухообмен помещения ГРП 2. Установка сигнализатора загазованности с установкой электромагнитного клапана на ГАЗОПРОВОДЕ К КОНВЕКТОРУ 3.Проведение экспертизы промбезопасности проектной документации Вопрос: письмо (даже такого высокого органа) имеет статус нормативного документа? Можно ли на него ссылаться?
|
|
|
|
|
11.11.2009, 3:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Ну и получится что травит редуктор, а отключают конвектор. Смысл какой? А переписка - она должна базироваться на нормативных документах, а не на "Я так сказал". Думаю, что принимать во внимание можно, но руководствоваться как законом нельзя. Думать надо...
|
|
|
|
|
11.11.2009, 6:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 8.7.2009
Пользователь №: 35782

|
Цитата(LevaK @ 11.11.2009, 5:46)  Ну и получится что травит редуктор, а отключают конвектор. Смысл какой? А переписка - она должна базироваться на нормативных документах, а не на "Я так сказал". Думаю, что принимать во внимание можно, но руководствоваться как законом нельзя. Думать надо... Существует пробел в нормативке по этому поводу и это не означает, что нельзя - просто об этом раньше не знали и не думали. Прогресс ту-ту!!! Как паровоз! Нечем руководствоваться вот и задумываемся и в ход идут письма. По поводу утечек: ну и што если травит регулятор (или что-то еще), температура теплоотдающей поверхности закрытой камеры сгорания не превышает 230 градусов цельсия, а температура самовоспламенения газовоздушной смеси 450 - как учили. Камера сгорания закрытого типа.  PS: А чтобы не было утечек обслуживать нужно качественнее.
Сообщение отредактировал Serg_PK - 11.11.2009, 6:10
|
|
|
|
|
11.11.2009, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Считаю, что в помещении оборудования ГРП (категория В-1А) сигнализацию ставить можно, но только для информации об утечках (аварийное состояние). Отключать что-либо по сигналу загазованности нельзя. Все ГРП мы не выключим, а выключать только отопление не вижу смысла. Да и что сделается с ГРП есль там появится загазованность? Вспыхнуть от ковектора - не получится. Доступа пламени к помещению нет. Поверхности до температуры вспышки не разогреваются. Так что сигнал только для информации, клапанов не надо.
|
|
|
|
|
11.11.2009, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 8.7.2009
Пользователь №: 35782

|
Цитата(LevaK @ 11.11.2009, 14:20)  Считаю, что в помещении оборудования ГРП (категория В-1А) сигнализацию ставить можно, но только для информации об утечках (аварийное состояние). Отключать что-либо по сигналу загазованности нельзя. Все ГРП мы не выключим, а выключать только отопление не вижу смысла. Да и что сделается с ГРП есль там появится загазованность? Вспыхнуть от ковектора - не получится. Доступа пламени к помещению нет. Поверхности до температуры вспышки не разогреваются. Так что сигнал только для информации, клапанов не надо. Мы с Вами можем только предполагать, а письмо от РТН есть... Как оно Вам?
|
|
|
|
Гость_cher_*
|
11.11.2009, 18:50
|
Guest Forum

|
И КТЗ и электромагнитный на вводе ставить, и перед конвектором тоже. Но проблема ещё будет в отводе продуктов сгорания. В СП расстояние от выходящего дымохода до земли не менее 2.0м. Или в вашем регионе на это внимание не обращают?
|
|
|
|
|
12.11.2009, 8:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 8.7.2009
Пользователь №: 35782

|
Цитата(cher @ 11.11.2009, 20:50)  И КТЗ и электромагнитный на вводе ставить, и перед конвектором тоже. Но проблема ещё будет в отводе продуктов сгорания. В СП расстояние от выходящего дымохода до земли не менее 2.0м. Или в вашем регионе на это внимание не обращают? Как Вы это себе представляете!? Жуть!!! И если можно поподробнее про 2 метра над землей, читал но такого требования не увидел. Нет такого требования и в паспорте на конвектор.
|
|
|
|
Гость_cher_*
|
12.11.2009, 18:42
|
Guest Forum

|
Требование в СП приложение Ж. А в паспорте этого и не будет, конвекторы изготавливают не только для России. на Украине вообще такого ограничения нет, а вот в России есть, газовики ссылаются на уровень снегового покрова.
|
|
|
|
|
13.11.2009, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Цитата(cher @ 12.11.2009, 17:42)  ... на Украине вообще такого ограничения нет, а вот в России есть, газовики ссылаются на уровень снегового покрова. В Украине тоже есть. ДБН В.2.5-20-2001. Приложение Ж, табл. Ж.1. Только начиная с 7,5кВт для приборов с естественной тягой и с 12кВт для принудительного дымоудаления
|
|
|
|
|
13.11.2009, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Цитата(Serg_PK @ 11.11.2009, 13:31)  Мы с Вами можем только предполагать, а письмо от РТН есть... Как оно Вам?  Письмо как письмо. Весь смысл в том, что Учитывая все что Вы наворотили, мы не против установки конвектора в ГРП. Я думаю, они согласились бы и без эл.магнитного клапана и сигнализатора.
|
|
|
|
|
17.11.2009, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 8.7.2009
Пользователь №: 35782

|
Цитата(LevaK @ 13.11.2009, 16:18)  Письмо как письмо. Весь смысл в том, что Учитывая все что Вы наворотили, мы не против установки конвектора в ГРП. Я думаю, они согласились бы и без эл.магнитного клапана и сигнализатора. Вы будете смеяться, но реально есть другое письмо того же органа разрешающее установку конвекторов для отопления ГРП без дополнительных условий...
|
|
|
|
|
17.11.2009, 19:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Пора дописывать раздел СП про ГРП...
|
|
|
|
|
20.11.2009, 21:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 23.11.2008
Пользователь №: 25726

|
Господа!Господа! Ну хватит уже ругаться! Мы установили в своих ГРП данные клапаны и датчики.......теперь спим спокойно. Ежедневно в 22.00. аварийка объезжает все ГРП и контролирует процесс. Обо всех неполадках докладывают диспетчеру, ну и далее по цепочке. У нас полная уверенность что ГРП не взорвется, не загазуется и т.п.
|
|
|
|
|
23.11.2009, 5:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 8.7.2009
Пользователь №: 35782

|
Цитата(мастер СПГ @ 20.11.2009, 23:05)  Господа!Господа! Ну хватит уже ругаться! Мы установили в своих ГРП данные клапаны и датчики.......теперь спим спокойно. Ежедневно в 22.00. аварийка объезжает все ГРП и контролирует процесс. Обо всех неполадках докладывают диспетчеру, ну и далее по цепочке. У нас полная уверенность что ГРП не взорвется, не загазуется и т.п.  Пожалуйста с этого места поподробнее! Схема такая: врезка в низкую сторону - КЭГ- счетчик газа- кран -конвектор. Я правильно понял? А есть у Вас все это на картинке? Чертежах? ИТД? Экспертизы? Поделитесь!
|
|
|
|
|
  |