	 |  Тепловой расчет,правильно ли? |  |  |  
	
		|  | 
				  11.4.2006, 11:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 154
 Регистрация: 16.8.2005
 Пользователь №: 1076
 
 
 
  
 | 
				Добрый день,скажите,пожалуйста,при теплопотерях помещения 586 Вт ,tвнутр.=20 С,я подобрала биметаллический радиатор с 3секциями,что-то меня это смущает,кажется мало,правильно ли?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 20)
	 
	
		| Гость_Проектировщик ОВ_* | 
				  11.4.2006, 13:13 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				В принципе верно, но можно подобрать модель с межосевым растоянием 350, а не 500 (не знаю точно какая у вас) и тогда на 1-2 секции прибора станет больше. Вопрос - обязательно ли применять биметалл? Может стальной панельный подойдет?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.4.2006, 14:04 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 154
 Регистрация: 16.8.2005
 Пользователь №: 1076
 
 
 
  
 | 
				спасибо!У меня высота 500 мм. Просто раньше там стояли чугунные радиаторы,я решила поставить биметаллические,а вопрос что ставить непринципиальный,только вот поверхность прибора должна быть быстроочищаемой,т.к. это поликлиника,такие нормы.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Гость_* | 
				  11.4.2006, 16:32 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				А вы когда нибудь пробывали очитстить секцию биметаллического радиатора от пыли?     . По моему по санитарным нормам может и не пройти - внутри пылища будет, микробы размножаться...    . И трапочкой не залезть    .
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Mifune_* | 
				  11.4.2006, 17:00 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Кэт, а какие параметры теплоносителя?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.4.2006, 14:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 154
 Регистрация: 16.8.2005
 Пользователь №: 1076
 
 
 
  
 | 
				Параметры теплоносителя 105-70(однотрубная система),неужели нельзя биметаллические?    Я уже все посчитала
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Eter_* | 
				  13.4.2006, 15:15 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Ну, скажем так: Для кого-то единственный прибор отопления, который можно без труда очистить является регистр из гладких труб, а для кого-то единственным "грязным" прибором является конвектор с миллиардом наваренных пластин... Мое мнение - особо к биметаллу не придерутся, думаю, пройдет, если не нарветесь на "душевнобольного", старой закваски эксперта.   Жизнь покажет...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.4.2006, 16:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 154
 Регистрация: 16.8.2005
 Пользователь №: 1076
 
 
 
  
 | 
				Спасибо    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.4.2006, 17:37 |  
		| 
 Инженер-физик широкого профиля :-)
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 5577
 Регистрация: 27.3.2005
 Из: Московская область
 Пользователь №: 596
 
 
 
  
 | 
				Кэт, а Вы мощность на нагрев приточного воздуха для проветривания учли ??? Сдается мне, что нет ...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.4.2006, 20:16 |  
		| 
 Участник
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 233
 Регистрация: 4.11.2005
 Пользователь №: 1465
 
 
 
  
 | 
				Интересно, а как можно было определить учли теплопотери на инфилтрацию или нет? Ведь за конструкцию помещения ничего не упоминалось     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.4.2006, 7:38 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 154
 Регистрация: 16.8.2005
 Пользователь №: 1076
 
 
 
  
 | 
				На инфильтрацию теплопотери я учла.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Nazar_* | 
				  14.4.2006, 8:19 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				А массивных металлических предметов в комнату заносить с улицы не собираетесь?    (шутка)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Mifune_* | 
				  14.4.2006, 8:42 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				А еще мне кажется что 3 секции радиатора будут смотреться убого. Я бы взял 5    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.4.2006, 9:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 154
 Регистрация: 16.8.2005
 Пользователь №: 1076
 
 
 
  
 | 
				В общем,даже не знаю,убого или нет.Сдам в СЭС и в экспертизу,а там посмотрим
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Special Guest_* | 
				  18.5.2006, 15:31 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Убого не убого, а предельную разницу между требуемым потоком и располагаемым выдерживать по норме нужно, то есть можно прижимать прибор клапаном, но в конце концов может стать бесполезным.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.5.2006, 5:47 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 80
 Регистрация: 10.12.2004
 Из: Екатеринбург
 Пользователь №: 318
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Кэт @ Apr 14 2006, 10:55 ) В общем,даже не знаю,убого или нет.Сдам в СЭС и в экспертизу,а там посмотрим  6.5.5 Отопительные приборы следует размещать, как правило, под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки. Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать, как правило, не менее 75 % длины светового проема (окна) в больницах, детских дошкольных учреждениях, школах, домах для престарелых и инвалидов, и 50 % - в жилых и общественных зданиях. Таблица Б.1 Б.З. Палаты, операционные и другие помещения лечебного назначения в больницах (кроме психиатрических и наркологических, общественных и административно-бытовых) - Водяная с радиаторами и панелями при температуре теплоносителя не более 85 °С. Водяная с нагревательными элементами, встроенными в наружные стены перекрытия и полы (в соответствии с 6.5.13) Выдержки из родимого СНиПа
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Jol_* | 
				  24.5.2006, 10:08 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Зендер можно поставить, платит наверно казначейство, или это частная клиника
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.5.2006, 14:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 154
 Регистрация: 16.8.2005
 Пользователь №: 1076
 
 
 
  
 | 
				Платит государство. А вообще я здесь пообщалась с экспертом, похоже придется ставить чугунину, т.к. они более долговечны и теплоотдача у них лучше, чем у биметаллике. Хотлоесь просто по красивее поставить радиаторы, а здесь , видимо, не в красоте дело, врд ли пропустят с биметалликой.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Eter_* | 
				  26.5.2006, 15:15 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				И что, поставите 3-и секции МС-140-500? Выглядеть будет еще хуже...    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.5.2006, 16:29 |  
		| 
 ПНР
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 137
 Регистрация: 12.2.2005
 Пользователь №: 447
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Кэт @ May 26 2006, 15:49 ) Хотелось просто покрасивее поставить радиаторы  Так красивого чугуна полным полно. И турки,и испанцы и еще неизвестно кто делают. Поищите,мож понравится.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.5.2006, 8:10 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 154
 Регистрация: 16.8.2005
 Пользователь №: 1076
 
 
 
  
 | 
				Все это понятно, вот только зарубежных производителей для госбюджета не пропускают. Но я нашла рекоменации НИИсантехники по чугунине, вот по ним и подберу для 2-ой поликлиники,а для 1-ой оставлю биметаллику, а там посмотрим, пройдет ли согласование или все-таки заставят вернуть чугунину.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 