> Помогите Нагнуть турков, установили три прокладки
polman
сообщение 27.10.2009, 12:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 14.11.2007
Из: москва
Пользователь №: 12894



Здравствуте. Ситуация в следующем. К превеликому сожелению, Ген. подрядчик у нас турецкая компания KasaStroy. Одна из позиций их контракта это монтаж холодоцентра с чиллерами. Так вот, подрядчик применил межфланцевую запорную арматуру Ayvaz (тоже турецкая, от себя могу сказать что арматура ужасная, еще не передали в эксплуатацию, но уже недосчитались трех рукояток) При неофициальной опрессовки системы. Из всех (подчеркиваю ВСЕХ!) соединений кран - фланец, началась течь. Для дополнительного уплотнения подрядчик установил с каждой стороны по резиновой (где то паранитовой) прокладки и дополнительно прокрасил все соединения. С практической точки зрения я понимаю что две прокладки на одно соединении это неправильно, но с точки зрения норм, такой документь в котором бы было написано что нельзя ставить две прокладки я не нашел. (Максимум что я нашел это допускаемое отклонение фланца от оси трубы ( Постановление Госгортехнадзора РФ от 10 июня 2003 г. N 80 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов") Также общался со спецами по уплотнению разнообразных стыков, они сказали что такой документ есть, но время искать у них нет(((... ВОПРОС ПОМОГИТЕ найти данный документ (сам ищу уже неделю), единственно что сказали спецы что это отраслевой документ... Быть может еще какой нить совет по нагинанию данных нерадивых (нуууу оооочень толерантно) подрядчиков
PS документ на кран прикрепляю... Среда этиленгликоль
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  kv3.pdf ( 5,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 118
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
LordN
сообщение 27.10.2009, 13:03
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



а вы-то сами кто - зак, подрядчик, конкурент туркам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polman
сообщение 27.10.2009, 13:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 14.11.2007
Из: москва
Пользователь №: 12894



Цитата(LordN @ 27.10.2009, 13:03) *
а вы-то сами кто - зак, подрядчик, конкурент туркам?

Я представитель заказчика так называемый ОКС (отдел капитального строительства), то бишь мы представляем интересы эксплуатации.
Когда шло согласование данной арматуры, все подписали, мы отказались ссылаясь на то что подрядчик не качественно ведет монтаж, и не сможет обеспечить установку данных кранов. Но на нас подзабили и подписали у вышестоящих инстанциях... (то бишь у менеджеров проекта...)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 27.10.2009, 14:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Турки это известные убийцы чиллеров rolleyes.gif

Цитата
Но на нас подзабили и подписали у вышестоящих инстанциях... (то бишь у менеджеров проекта...)

пусть они и разгребают траблы с задвижкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 27.10.2009, 16:13
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
пусть они и разгребают траблы с задвижкой.
+1
еще что - можно заставить турков выдать инструкцию по монтажу на эти задвижки и проверить соответствие, например разобрав одно из соединений которое у вас вызывает наибольшие претензии. если после этого они смогут легко и непренужденно на глазах у изумленной публики все собрать - вы с легким сердцем признаете свои претензии необосноваными. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey'd
сообщение 27.10.2009, 17:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 30.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13380



Кто подписал, того и дрюкать, долбое..изм в строительстве это нечто поразительное smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polman
сообщение 27.10.2009, 18:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 14.11.2007
Из: москва
Пользователь №: 12894



Цитата(sergey'd @ 27.10.2009, 17:31) *
Кто подписал, того и дрюкать, долбое..изм в строительстве это нечто поразительное smile.gif

УГУ, только манагерам, на все положить... Им главное сроки и деньги... Они подпишут все не глядя, а потом мне разгребать,...
Манагер же поставит себе большую галочку в резюме "Построил завод!!!" и уйдет на другой объект... Вот такая грустная ситуация....
На самом деле есть слабая надежда по разрешению этого вопроса, так как в описалове к крану, есть такая фраза "Категорически запрещается установка соединения как в гумовых компенсаторах"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 29.10.2009, 12:22
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Алло!!
Ни резина, ни паронит на держат этиленгликоль. Макимум - сезон.
Прокладки д.б. EPDM
Поэтому они и потекли. А складывать прокладки (даже с крылишками) на одно соединение - бред!
Вы на своем а/м такое бы сделали?
А они?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polman
сообщение 29.10.2009, 13:41
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 14.11.2007
Из: москва
Пользователь №: 12894



Цитата(Vik @ 29.10.2009, 12:22) *
Алло!!
Ни резина, ни паронит на держат этиленгликоль. Макимум - сезон.
Прокладки д.б. EPDM
Поэтому они и потекли. А складывать прокладки (даже с крылишками) на одно соединение - бред!
Вы на своем а/м такое бы сделали?
А они?

Что это за зверь такой??? я имею ввиду расшифровку прокладок??? Не слушал никогда что резина не держит этиленгликоль....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 29.10.2009, 14:32
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



паронит держит все. rolleyes.gif
Маслобензостойкая хрень.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 29.10.2009, 15:19
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(polman @ 29.10.2009, 13:41) *
Что это за зверь такой??? я имею ввиду расшифровку прокладок??? Не слушал никогда что резина не держит этиленгликоль....

"Этилен-пропиленовые каучуки:
[-CH2CH2-]n-[-CH(CH3)CH2-]m
Содержат 40-70 мол. % этиленовых звеньев. Выпускают также тройные сополимеры (СКЭПТ) с 1-2 мол. % диена, например 2-этилиден-5-норборнена, дициклопентадиена.
Растворяются во многих углеводородах и их хлорпроизводных. СКЭП получают сополимеризацией этилена с пропиленом (и диеном) на катализаторе Циглера-Натта в растворе или избытке полипропилена. Не пластифицируются. Вулканизируются органическими пероксидами (СКЭП), серой, фенол-формальдегидными смолами (СКЭПТ). Этилен-пропиленовые каучуки имеют превосходную атмосферо- и озоностойкость, высокую термо-, масло- и износостойкость, но также и высокую воздухопроницаемость, устойчивы в агрессивных средах, обладают хорошими диэлектрическими свойствами; предел прочности при растяжении 20-28 МПа, относительное удлинение 400-600%, эластичность по отскоку 40-52 % (наполнитель - активная сажа).
Применяются в производстве ударопрочного полипропилена, резино-технических изделий, губчатых изделий, для изоляции проводов и кабелей; СКЭПТ в комбинации с другими каучуками — также для изготовления шин и ряда полипропиленовых деталей; в жилищном строительстве — в качестве уплотнителя, гидроизоляционного и кровельного (рулонного) материала.
EPDM для изоляции
Международное обозначение — EPDM (ethylene propylene diene monomer rubber)."

Да, резина не держит этиленгликоль. На собственной практике убедился, что его не держит и EPDM. sad.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 29.10.2009, 16:58
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Паронит всех спасет. rolleyes.gif Только надо протяжку время от времени делать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 30.10.2009, 10:59
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Странно слышать, что EPDM не держит гликоль. Кстати, все производители т/о, рассчитанных на гликоли, ставят именно эти прокладки. У меня не было случая "недержания". А масло-бензостойкость паронита - не гарантия относительно одноатомных спиртов.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Описание_уплотнений.doc ( 612 килобайт ) Кол-во скачиваний: 227
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 30.10.2009, 11:16
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(polman @ 27.10.2009, 18:00) *
УГУ, только манагерам, на все положить... Им главное сроки и деньги... Они подпишут все не глядя, а потом мне разгребать,...

Вы смешной, ей богу dry.gif
Откуда такая уверенность, что в природе есть какой то документ, где написано, что резиновые прокладки на этиленгликоль ставить запрещается. И что вообще такое это - резиновые прокладки?

Выше уже писали расшифровку EPDM, так обратите внимание, что в конце там написано слово ribber, т.е. резина.
А посему нужно либо смириться со своей незавидно участью, раз вас никто не спрашивает, либо писать докладные записки на имя вышестоящего начальства с указанием, что вы против использования данных прокладок на межфланцевых соединениях, так как подрядчиком не предоставлен на них сертификат качества с указанием возможности применения их в контакте с этиленигликолевым теплоносителем и т.д. и т.п. Толку от этих докладных будет чуть, зато потом с полным правом можете их поднять и ткнуть носом, что вы говорили, вы предупреждали, а теперь отстаньте от меня, вызывайте своих турков и пусть все переделывают как положено laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 13:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных