Безколодезная установка пожарного гидранта на сети |
|
|
|
Гость_denis 79_*
|
27.10.2009, 13:17
|
Guest Forum

|
Господа проектировщики! Подскажите пожайлуста каким образом устанавливается пожарный гидрант Hawle безколодизным способом. Требуют конкретную схему установки, а к сожелению ни разу не сталкивался, и не имею таковой. Если у кого то есть не моглибы Вы открыть мне завесу этой тайны. Заранее спасибо! И ещё. Господа, нет ли случайно у кого нибудь поперечного разреза трубы утепленной скорлупами ППУ в футляре. Буду весьма признателен!
Сообщение отредактировал denis 79 - 27.10.2009, 13:19
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 57)
|
|
27.10.2009, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Про поперечный разрез я вам уже... А про гидрант в земле поделюсь таким примером (нечестно спёрто у мипа). [attachment=31811:бкг.jpg]
Сообщение отредактировал aleksey_v - 27.10.2009, 15:42
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2009, 20:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 30.6.2004
Пользователь №: 17

|
DSC00121.JPG ( 1,23 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 687
DSC00123.JPG ( 1,22 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 508
DSC00125.JPG ( 1,23 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 468
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2009, 20:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Фланцы в земле, голышом. Клёво. А нас осп заставляет их одевать во всякое разное.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2009, 20:48
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата Безколодизная установка пожарного гидранта на сети Граждане проектанты! Ну не делайте грамматических ошибок хотя бы в названии темы Исправил, но впредь буду просто удалять такие темы. Даже если ошиблись, неужели сложно нажать кнопку жалоба и попросить исправить?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2009, 23:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Да, в проекте ни в пз, ни на чертежах только не пишите, что у вас "безколодезные" варианты чего-либо, а то...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_fernox_*
|
5.11.2009, 12:07
|
Guest Forum

|
Цитата(Saveka @ 27.10.2009, 20:13) 
DSC00121.JPG ( 1,23 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 687
DSC00123.JPG ( 1,22 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 508
DSC00125.JPG ( 1,23 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 468Данный гидрант установлен на отводе и открытие его происходит не через пожарную колонку, а с помошью бесколодезной задвижки. Очень похоже на: http://www.higa.lt, но разве в Росии так можно устанавливать?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_fernox_*
|
5.11.2009, 12:23
|
Guest Forum

|
Цитата(aleksey_v @ 27.10.2009, 20:27)  Фланцы в земле, голышом. Клёво. А нас осп заставляет их одевать во всякое разное. ...многие очень любят битумом всё это дело заливать, жесть! Цитата(denis 79 @ 27.10.2009, 13:17)  Господа проектировщики! Подскажите пожайлуста каким образом устанавливается пожарный гидрант Hawle безколодизным способом. Требуют конкретную схему установки, а к сожелению ни разу не сталкивался, и не имею таковой. Если у кого то есть не моглибы Вы открыть мне завесу этой тайны. Заранее спасибо! И ещё. Господа, нет ли случайно у кого нибудь поперечного разреза трубы утепленной скорлупами ППУ в футляре. Буду весьма признателен!
|
|
|
|
|
|
|
|
5.11.2009, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214

|
Цитата(aleksey_v @ 28.10.2009, 0:13)  Да, в проекте ни в пз, ни на чертежах только не пишите, что у вас "безколодезные" варианты чего-либо, а то... придется искать где нибудь рядом нижележащий водосток, для опорожнения гидранта.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.11.2009, 17:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.6.2009
Из: Москва
Пользователь №: 34476

|
Цитата(aleksey_v @ 27.10.2009, 23:13)  Да, в проекте ни в пз, ни на чертежах только не пишите, что у вас "безколодезные" варианты чего-либо, а то... А то что? Просто как в тот же МВК на согласование сдавать например, если на сети должен быть гидрант, а его там нет? Или лжекамеру на подоснову наносить?
|
|
|
|
|
|
|
|
5.11.2009, 18:27
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Frosty @ 5.11.2009, 17:14)  придется искать где нибудь рядом нижележащий водосток, для опорожнения гидранта. Не нужно - дренирующая обсыпка. У Хавле есть в проспектах примеры. Да и в сети наверное можно найти. Для мокрых грунтов гидрант надо заказывать с обратным клапаном на опорожнении - есть и такие.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 5.11.2009, 18:34
|
|
|
|
|
|
|
|
5.11.2009, 18:33
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(aleksey_v @ 27.10.2009, 21:27)  Фланцы в земле, голышом. Клёво. А нас осп заставляет их одевать во всякое разное. А зачем? У них эпоксидное покрытие и болты из нержавейки. Для меня было шоком, когда на складе 500мм задвижку Хавле зимой я смог рукой повернуть не за маховик, а за квадрат на который он надевается.. Умеют делать буржуи.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.11.2009, 19:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214

|
Цитата(Serg Ivanov @ 5.11.2009, 19:27)  Не нужно - дренирующая обсыпка. У Хавле есть в проспектах примеры. Да и в сети наверное можно найти. Для мокрых грунтов гидрант надо заказывать с обратным клапаном на опорожнении - есть и такие. Думается , что в Москве такое не прокатит. Пытался я один раз установить безколодезный гидрант, сказали что без водовыпуска в водосток никак не согласуют(вариант с дренирующей обсыпкой не предлагал).И даже с дренирующей обсыпкой сделают вот такие глаза  , и все равно не согласуют имхо.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.11.2009, 23:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Давайте проголосуем: беЗколодезный или беСколодезный. Кто за что голосует? А болты из нержавейки в том-то и дело, что у них. А у нас, вас, строителей? И никакими записями это не исправить. Я так думаю.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.11.2009, 13:31
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(aleksey_v @ 6.11.2009, 0:31)  Давайте проголосуем: беЗколодезный или беСколодезный. Кто за что голосует? А болты из нержавейки в том-то и дело, что у них. А у нас, вас, строителей? И никакими записями это не исправить. Я так думаю. Да ставили ихние.  Больше 100км сетей переложили по Кишинёву с этими задвижками и фланцами. Нормально организовать работу надо. В чём тут проблема? Прораб со склада получил всё в комплекте - после установки проверили - поменял-переделал за свой счёт. Засыпали - из под земли не стыриш.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 6.11.2009, 13:32
|
|
|
|
|
|
|
|
6.11.2009, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 8.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14249

|
Цитата(aleksey_v @ 6.11.2009, 2:31)  Давайте проголосуем: беЗколодезный или беСколодезный. Кто за что голосует? А болты из нержавейки в том-то и дело, что у них. А у нас, вас, строителей? И никакими записями это не исправить. Я так думаю. Согласная "к" - мягкий звук, соответственно перед ней должна стоять тоже мягкая "с", а не "з". По теме - у нас в Екатеринбурге ставят бесколодезные ПГ почти везде, так как очень тесная застройка, и местный Водоканал согласовывает без проблем.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_fernox_*
|
6.11.2009, 14:19
|
Guest Forum

|
Проблема бесколодезной установки гидранта в том, что будет или не будет гидрант автоматически дреннировать воду в грунт, дело случая. Поэтому идеальным решением было бы обустройство дренажа в ближайший водосток. Если грунты глинистые (а по Москве это почти везде), никакая обсыпка не поможет (рано или поздно она насыщается грунтовой водой и вода начинает заполнять гидрант, так как дренажное отверстие не имеет обратного клапана). Будучи сотрудником HAWLE, сам часто выезжал на объекты с бесколодезными гидрантами по запросу строителей или МВК, объясняя, почему в гидрантах стоит вода. МВК также не любит ковера, часто требует заменить их люком колодца с установкой бетонного кольца. Объясняют, что ковер сложно найти, особенно в зимних условиях.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.11.2009, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214

|
прошу прощения, конечно "бесколодезный"
|
|
|
|
|
|
|
|
8.11.2009, 15:25
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(fernox @ 6.11.2009, 15:19)  МВК также не любит ковера, часто требует заменить их люком колодца с установкой бетонного кольца. Объясняют, что ковер сложно найти, особенно в зимних условиях. А табличку прибить на ближайшем углу не пробовали?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_fernox_*
|
9.11.2009, 21:58
|
Guest Forum

|
Цитата(Serg Ivanov @ 8.11.2009, 15:25)  А табличку прибить на ближайшем углу не пробовали?  "Внимание, бесколодезная установка"  )) Даже если и прибить, кому придёт в голову, искать её на углах ближайших домов
|
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2009, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Выходит, рациональный вариант при стесненных условиях для гидранта - хотя бы 700-ый "колодец"?
|
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2009, 11:41
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(fernox @ 9.11.2009, 21:58)  "Внимание, бесколодезная установка"  )) Даже если и прибить, кому придёт в голову, искать её на углах ближайших домов Ну, это извините, вообще... ... Там что полные дебилы живут? На это есть стандарт. Выйду с больничного пофоткаю таблички в Кишинёве.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2009, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 22.11.2008
Из: Улан-Удэ
Пользователь №: 25705

|
Гидрант (или задвижка) без колодца- это хорошо. А в условиях Сибири, где земля промерзает на 3,6м (например, Улан-Удэ), есть примеры таких "безколодцев"? Хотелось бы посмотреть фото или док-цию.
Гидрант (или задвижка) без колодца- это хорошо. А в условиях Сибири, где земля промерзает на 3,6м (например, Улан-Удэ), есть примеры таких "безколодцев"? Хотелось бы посмотреть фото или док-цию.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2009, 14:56
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Ищите и обрящете- http://www.sts-ural.ru/72 Компания Krammer Armaturen (Австрия), является подразделением компании Hawle, предлагает к установке пожарный гидрант в бесколодезном исполнении DUO GOST, разработанный специально для России и стран СНГ. Рабочее давление: макс. 16 bar (PN 16). Присоединение - DN 100 мм. Глубина установки гидранта - до 4,50 м. Шар, расположенный в нижней части ПГ надежно перекрывает подачу воды. Поршень, расположенный внутри гидранта, опускает шар и освобождает проход для пожаротушения. При полном закрытии поршня происходит опорожнении гидранта через дренажный патрубок. Управление ПГ осуществляется стандартным пожарным стендером.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 11.11.2009, 14:57
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2009, 18:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Не искали, но обрели: в #17 довольно интересная пища для размышлений.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.1.2011, 18:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Скажите пожалуйста, можна устанавливать бесколодезный гидрант в ковере не на проежжей части и не на тротуаре, а на територи зеленых насаждений, где есть вероятность выезда транспорта?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.1.2011, 20:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Его зимой под снегом на газоне найдут?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.1.2011, 21:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
поидеи должны....укажчики для етого предусмотренны
|
|
|
|
|
|
|
|
21.1.2011, 21:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Но вас ведь что-то конкретное смущает? Техническая возможность монтажа не в проезжей части, полагаю, есть.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.1.2011, 22:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
вот и я о том...никогда не видел коверов вне проежжей и тротуарной части!
а какая техническая возможность должна быть?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 21.1.2011, 22:18
|
|
|
|
|
|
|
|
22.1.2011, 17:55
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Можно. Только вокруг на полметра забетонируйте площадку. Иначе при наезде уйдёт в землю.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.1.2011, 20:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
спасибо!
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1.2011, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 18.5.2009
Пользователь №: 33668

|
Подскажите, имеет ли смысл нести на согласование в Москве бесколодезный гидрант на сети если есть место под камеру? Или же лучше сразу закладывать камеру? Если ставить камеру - то какую? в СК 2106-81 только 2м, да и то насколько я знаю ВГ-20 очень трудно найти, да и согласуют ли такую камер под проездом? В ПП 16-21 круглых нет вообще. Согласовывали из ТФП-20, но уж очень они дорогие, да и 2-х метровая камера под гидрант как-то много кажется. Основная трудность в том что водопровод из двух ниток на расстоянии в 800мм между осями, соответственно если ставить камеру то придется делать в местах установки ПГ это расстояние увеличивать, чего делать не хотелось бы. Спасибо.
P.S. Нашел в СК 2201-88 колодец из ВГ-15. Согласовывают ли такие МВК? И можно ли через круглую камеру пропустить две трубы, установив на одной из них гидрант?
Сообщение отредактировал Gab - 25.1.2011, 12:44
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1.2011, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Можно и бесколодезный попробовать. Если камера, то гидрант тока в 2-х метровую камеру, меньше низя. ВГ-20 не найти, можно нарисовать свою камеру из колец К-20-10(9). Какой диаметр водопровода и откуда две трубы?
Сообщение отредактировал lexa00 - 25.1.2011, 13:17
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1.2011, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 18.5.2009
Пользователь №: 33668

|
2ду300 чугунина. Вынос сущ. сети из пятна застройки, но это не домовой ввод, видимо такая закольцовка., так что ПГ ставить можно. А согласуют ли из К-20 камеру под проездом? Помнится не очень давно заставляли усилять камеру из колец "вериткальной обоймой". Хотя канализационные колодцы стоят себе из колец и под дорогами и все окей с ними... И можно ли через 2-х метровую камеру пустить обе нитки (с установкой ПГ на одной из них), чтобы не делать на водопроводе лишних изгибов и отступлений для установки 2м колодца?
Но все же сунусь первый раз с бесколодезной установкой, так все же куда проще будет)
Спасибо за советы большое)
|
|
|
|
|
|
|
|
26.1.2011, 10:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 25097

|
Вообще видел подобные камеры, там правда проходил насквозь трубопровод большого диаметра, а сама камера монтировалась для параллельно идущей 300-ки, но все же. Наверное могут и согласовать, главное все расчертить грамотно, по сути камера не типовая уже получается. Но в большей степени тут все зависит от отношения согласовывающего имхо)
|
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2011, 20:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Есть желание поставить бесколодезный гидрант на водопровод д300, но: водопровод лежит на 1,7 до верха трубы от земли, в дороге, в столице. Перемерзнет?
|
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2011, 22:44
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(aleksey_v @ 15.12.2011, 20:32)  Есть желание поставить бесколодезный гидрант на водопровод д300, но: водопровод лежит на 1,7 до верха трубы от земли, в дороге, в столице. Перемерзнет? Если труба не перемерзает почему гидрант должен?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2011, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Опасаюсь замерзания того, что будет задерживаться в ответвлении пожподставки.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2011, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 25.9.2008
Пользователь №: 22900

|
Колодец от этого такого промерзания спасет?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2011, 17:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Имхо, спасет, так как теплообмен между фасониной и промерзшим грунтом в этом случае будет через воздушную прослойку, во-вторых, часть колодца будет сидеть в более теплом грунте, что тоже влияет, имхо. Только ставить колодец некуда в моем случае.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.5.2012, 9:01
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27143

|
А у меня пожарник попросил Утиплить гидрант )) Сослался на внутреннее письмо внутри своей службы. Что бы не было лишних вопросов утиплили Энергофлексом матами.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.9.2012, 15:28
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 2.12.2007
Пользователь №: 13419

|
Подскажите, пожалуйста, какая подставка должна быть под тройником при бесколодезной установке.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.9.2012, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
нельзя бесколодезно гидранты ставить по СП. чем обоснуете точнее?
Сообщение отредактировал Fatik - 26.9.2012, 15:58
|
|
|
|
|
|
|
|
26.9.2012, 20:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Fatik, БКЗ тоже по СП нельзя, если водопровод совмещенный. А питерец знакомый не ответил, как они и у них на это смотрят. Rufina, пей-сок, или тоже, что и у трубы рядом. Еще посмотрите инструкции по монтажу от производителя (халве, авк).
|
|
|
|
|
|
|
|
27.9.2012, 8:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Так и смотрят. Допускается же при обосновании, "в условиях стесненной городской застройки...", "с учетом сложности проведения работ"-ни разу не видели, или писульку от водоканала и пожарников.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.10.2012, 9:44
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.10.2012
Пользователь №: 165900

|
тупиковая магистраль промышленного объекта проложена в проходном канале, проектируемый ввод в здание проходит в непроходном канале совместно с теплосетями, глубина заложения трубы В1- 1,2м. длина непроходного канала 38 м. Вопрос: возможно ли установить бесколодезный ПГ(на время строительства) в непроходном канале или тоннеле.
Сообщение отредактировал lumer - 9.10.2012, 9:58
|
|
|
|
|
|
|
|
9.10.2012, 18:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Фактически можно, имхо: ничто не мешает вскрыть канал, снять плиту перекрытия, врезать отвод для гидранта, поставить задвижку, гидрант, утеплить, огородить. С теорией и нормами хуже, в т.ч. потому что гидрант ставить на ввод некомильфо.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2012, 7:40
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.10.2012
Пользователь №: 165900

|
спасибо! так-то да, но ведь вести отдельную ветку для ПГ от тупиковой магистрали, тоже не есть правильно, как я понимаю.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.9.2013, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 8.8.2011
Пользователь №: 117851

|
ПОдскажите пункт СП где про колодезную установку гидрантов говорится, очень надо.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.9.2013, 8:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 8.8.2011
Пользователь №: 117851

|
Нашел сам ) 8.7 Водопроводные линии, как правило, следует прокладывать под землей. /........ При подземной прокладке линий противопожарных и объединенных с противопожарными водопроводов запорная, регулирующая и предохранительная трубопроводная арматура должна устанавливаться в колодцах (камерах).
|
|
|
|
|
|
|
|
9.11.2017, 15:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
апну тему. гидрант по ГОСТ 8220-85 можно устанавливать бесколодезно?
|
|
|
|
|
|
|
|
9.11.2017, 15:30
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3652
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
ГОСТ не предусматривает бесколодезную установку, равно как и типовой
|
|
|
|
|
|
|
|
9.11.2017, 15:33
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Dima_UA @ 9.11.2017, 15:02)  апну тему. гидрант по ГОСТ 8220-85 можно устанавливать бесколодезно? Нет. В ГОСТе же написано.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.11.2017, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
сбил с толку такой гидрантесли использовать такой гидрант, то как понимаю, под него пож.подставку не надо, обычный тройник только.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.11.2017, 16:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2687
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Не корректный вопрос. Гидрант для бесколодезной установки ДОЛЖЕН соответствовать ГОСТ, причем не 8220, а ГОСТ Р 53961-2010.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.11.2017, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(nagger @ 9.11.2017, 16:19)  Не корректный вопрос. Гидрант для бесколодезной установки ДОЛЖЕН соответствовать ГОСТ, причем не 8220, а ГОСТ Р 53961-2010. Это для России. В Украине еще до нового года действует ГОСТ. Хавле это не ноунейм фирма и продает свою продукции как у вас, так и у нас и имеет сертификаты. меня интересует техническая сторона - на что устанавливается этот гидрант и подойдет ли к нему гостовская пожарная колонка?
|
|
|
|
|
|
|
|
9.11.2017, 17:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
этот гидрант хавле 5060 в Украине не сертифицирован. надо применять 5035
|
|
|
|
|
|