Гость_denis 79_*
сообщение 27.10.2009, 13:17
Сообщение #1





Guest Forum






Господа проектировщики!
Подскажите пожайлуста каким образом устанавливается пожарный гидрант Hawle безколодизным способом.
Требуют конкретную схему установки, а к сожелению ни разу не сталкивался, и не имею таковой.
Если у кого то есть не моглибы Вы открыть мне завесу этой тайны.
Заранее спасибо!
И ещё.
Господа, нет ли случайно у кого нибудь поперечного разреза трубы утепленной скорлупами ППУ в футляре.
Буду весьма признателен!

Сообщение отредактировал denis 79 - 27.10.2009, 13:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 57)
aleksey_v
сообщение 27.10.2009, 15:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Про поперечный разрез я вам уже...
А про гидрант в земле поделюсь таким примером (нечестно спёрто у мипа).
[attachment=31811:бкг.jpg]

Сообщение отредактировал aleksey_v - 27.10.2009, 15:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Saveka
сообщение 27.10.2009, 20:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 30.6.2004
Пользователь №: 17



Прикрепленный файл  DSC00121.JPG ( 1,23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 687
Прикрепленный файл  DSC00123.JPG ( 1,22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 508
Прикрепленный файл  DSC00125.JPG ( 1,23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 468
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 27.10.2009, 20:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Фланцы в земле, голышом. Клёво. А нас осп заставляет их одевать во всякое разное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 27.10.2009, 20:48
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Безколодизная установка пожарного гидранта на сети

Граждане проектанты!
Ну не делайте грамматических ошибок хотя бы в названии темы wink.gif

Исправил, но впредь буду просто удалять такие темы. Даже если ошиблись, неужели сложно нажать кнопку жалоба и попросить исправить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 27.10.2009, 23:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Да, в проекте ни в пз, ни на чертежах только не пишите, что у вас "безколодезные" варианты чего-либо, а то...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_fernox_*
сообщение 5.11.2009, 12:07
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(Saveka @ 27.10.2009, 20:13) *
Прикрепленный файл  DSC00121.JPG ( 1,23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 687
Прикрепленный файл  DSC00123.JPG ( 1,22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 508
Прикрепленный файл  DSC00125.JPG ( 1,23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 468


Данный гидрант установлен на отводе и открытие его происходит не через пожарную колонку, а с помошью бесколодезной задвижки. Очень похоже на: http://www.higa.lt, но разве в Росии так можно устанавливать?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_fernox_*
сообщение 5.11.2009, 12:23
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(aleksey_v @ 27.10.2009, 20:27) *
Фланцы в земле, голышом. Клёво. А нас осп заставляет их одевать во всякое разное.


...многие очень любят битумом всё это дело заливать, жесть!

Цитата(denis 79 @ 27.10.2009, 13:17) *
Господа проектировщики!
Подскажите пожайлуста каким образом устанавливается пожарный гидрант Hawle безколодизным способом.
Требуют конкретную схему установки, а к сожелению ни разу не сталкивался, и не имею таковой.
Если у кого то есть не моглибы Вы открыть мне завесу этой тайны.
Заранее спасибо!
И ещё.
Господа, нет ли случайно у кого нибудь поперечного разреза трубы утепленной скорлупами ППУ в футляре.
Буду весьма признателен!


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Регламент_ПГ_Краммер.pdf ( 1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 743
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frosty
сообщение 5.11.2009, 16:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214



Цитата(aleksey_v @ 28.10.2009, 0:13) *
Да, в проекте ни в пз, ни на чертежах только не пишите, что у вас "безколодезные" варианты чего-либо, а то...

придется искать где нибудь рядом нижележащий водосток, для опорожнения гидранта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Miss Yana
сообщение 5.11.2009, 17:42
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.6.2009
Из: Москва
Пользователь №: 34476



Цитата(aleksey_v @ 27.10.2009, 23:13) *
Да, в проекте ни в пз, ни на чертежах только не пишите, что у вас "безколодезные" варианты чего-либо, а то...

А то что? Просто как в тот же МВК на согласование сдавать например, если на сети должен быть гидрант, а его там нет? Или лжекамеру на подоснову наносить?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 5.11.2009, 18:27
Сообщение #11


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Frosty @ 5.11.2009, 17:14) *
придется искать где нибудь рядом нижележащий водосток, для опорожнения гидранта.

Не нужно - дренирующая обсыпка. У Хавле есть в проспектах примеры. Да и в сети наверное можно найти. Для мокрых грунтов гидрант надо заказывать с обратным клапаном на опорожнении - есть и такие.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 5.11.2009, 18:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 5.11.2009, 18:33
Сообщение #12


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(aleksey_v @ 27.10.2009, 21:27) *
Фланцы в земле, голышом. Клёво. А нас осп заставляет их одевать во всякое разное.

А зачем? У них эпоксидное покрытие и болты из нержавейки.
Для меня было шоком, когда на складе 500мм задвижку Хавле зимой я смог рукой повернуть не за маховик, а за квадрат на который он надевается..
Умеют делать буржуи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frosty
сообщение 5.11.2009, 19:23
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214



Цитата(Serg Ivanov @ 5.11.2009, 19:27) *
Не нужно - дренирующая обсыпка. У Хавле есть в проспектах примеры. Да и в сети наверное можно найти. Для мокрых грунтов гидрант надо заказывать с обратным клапаном на опорожнении - есть и такие.

Думается , что в Москве такое не прокатит. Пытался я один раз установить безколодезный гидрант, сказали что без водовыпуска в водосток никак не согласуют(вариант с дренирующей обсыпкой не предлагал).И даже с дренирующей обсыпкой сделают вот такие глаза blink.gif , и все равно не согласуют имхо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 5.11.2009, 23:31
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Давайте проголосуем: беЗколодезный или беСколодезный. Кто за что голосует?
А болты из нержавейки в том-то и дело, что у них. А у нас, вас, строителей? И никакими записями это не исправить. Я так думаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 6.11.2009, 13:31
Сообщение #15


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(aleksey_v @ 6.11.2009, 0:31) *
Давайте проголосуем: беЗколодезный или беСколодезный. Кто за что голосует?
А болты из нержавейки в том-то и дело, что у них. А у нас, вас, строителей? И никакими записями это не исправить. Я так думаю.

Да ставили ихние. mellow.gif Больше 100км сетей переложили по Кишинёву с этими задвижками и фланцами. Нормально организовать работу надо. В чём тут проблема? Прораб со склада получил всё в комплекте - после установки проверили - поменял-переделал за свой счёт. Засыпали - из под земли не стыриш.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 6.11.2009, 13:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MariBel
сообщение 6.11.2009, 13:46
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 8.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14249



Цитата(aleksey_v @ 6.11.2009, 2:31) *
Давайте проголосуем: беЗколодезный или беСколодезный. Кто за что голосует?
А болты из нержавейки в том-то и дело, что у них. А у нас, вас, строителей? И никакими записями это не исправить. Я так думаю.

Согласная "к" - мягкий звук, соответственно перед ней должна стоять тоже мягкая "с", а не "з".
По теме - у нас в Екатеринбурге ставят бесколодезные ПГ почти везде, так как очень тесная застройка, и местный Водоканал согласовывает без проблем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_fernox_*
сообщение 6.11.2009, 14:19
Сообщение #17





Guest Forum






Проблема бесколодезной установки гидранта в том, что будет или не будет гидрант автоматически дреннировать воду в грунт, дело случая. Поэтому идеальным решением было бы обустройство дренажа в ближайший водосток. Если грунты глинистые (а по Москве это почти везде), никакая обсыпка не поможет (рано или поздно она насыщается грунтовой водой и вода начинает заполнять гидрант, так как дренажное отверстие не имеет обратного клапана). Будучи сотрудником HAWLE, сам часто выезжал на объекты с бесколодезными гидрантами по запросу строителей или МВК, объясняя, почему в гидрантах стоит вода. МВК также не любит ковера, часто требует заменить их люком колодца с установкой бетонного кольца. Объясняют, что ковер сложно найти, особенно в зимних условиях.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  101_0242.jpg ( 939,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 229
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frosty
сообщение 6.11.2009, 14:38
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214



прошу прощения, конечно "бесколодезный"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.11.2009, 15:25
Сообщение #19


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(fernox @ 6.11.2009, 15:19) *
МВК также не любит ковера, часто требует заменить их люком колодца с установкой бетонного кольца. Объясняют, что ковер сложно найти, особенно в зимних условиях.

А табличку прибить на ближайшем углу не пробовали? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_fernox_*
сообщение 9.11.2009, 21:58
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(Serg Ivanov @ 8.11.2009, 15:25) *
А табличку прибить на ближайшем углу не пробовали? rolleyes.gif


"Внимание, бесколодезная установка" smile.gif))
Даже если и прибить, кому придёт в голову, искать её на углах ближайших домов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 10.11.2009, 10:08
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Выходит, рациональный вариант при стесненных условиях для гидранта - хотя бы 700-ый "колодец"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.11.2009, 11:41
Сообщение #22


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(fernox @ 9.11.2009, 21:58) *
"Внимание, бесколодезная установка" smile.gif))
Даже если и прибить, кому придёт в голову, искать её на углах ближайших домов

Ну, это извините, вообще... ... Там что полные дебилы живут?
На это есть стандарт.
Выйду с больничного пофоткаю таблички в Кишинёве.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Улан
сообщение 11.11.2009, 14:45
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 22.11.2008
Из: Улан-Удэ
Пользователь №: 25705



Гидрант (или задвижка) без колодца- это хорошо. А в условиях Сибири, где земля промерзает на 3,6м (например, Улан-Удэ), есть примеры таких "безколодцев"? Хотелось бы посмотреть фото или док-цию.

Гидрант (или задвижка) без колодца- это хорошо. А в условиях Сибири, где земля промерзает на 3,6м (например, Улан-Удэ), есть примеры таких "безколодцев"? Хотелось бы посмотреть фото или док-цию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.11.2009, 14:56
Сообщение #24


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Ищите и обрящете-
http://www.sts-ural.ru/72
Компания Krammer Armaturen (Австрия), является подразделением компании Hawle, предлагает к установке пожарный гидрант в бесколодезном исполнении DUO GOST, разработанный специально для России и стран СНГ. Рабочее давление: макс. 16 bar (PN 16). Присоединение - DN 100 мм. Глубина установки гидранта - до 4,50 м.

Шар, расположенный в нижней части ПГ надежно перекрывает подачу воды. Поршень, расположенный внутри гидранта, опускает шар и освобождает проход для пожаротушения. При полном закрытии поршня происходит опорожнении гидранта через дренажный патрубок. Управление ПГ осуществляется стандартным пожарным стендером.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 11.11.2009, 14:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 11.11.2009, 18:35
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Не искали, но обрели: в #17 довольно интересная пища для размышлений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 21.1.2011, 18:13
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Скажите пожалуйста, можна устанавливать бесколодезный гидрант в ковере не на проежжей части и не на тротуаре, а на територи зеленых насаждений, где есть вероятность выезда транспорта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 21.1.2011, 20:35
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Его зимой под снегом на газоне найдут?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 21.1.2011, 21:08
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



поидеи должны....укажчики для етого предусмотренны
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 21.1.2011, 21:50
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Но вас ведь что-то конкретное смущает? Техническая возможность монтажа не в проезжей части, полагаю, есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 21.1.2011, 22:00
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



вот и я о том...никогда не видел коверов вне проежжей и тротуарной части!

а какая техническая возможность должна быть?

Сообщение отредактировал Dima_UA - 21.1.2011, 22:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.1.2011, 17:55
Сообщение #31


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Можно. Только вокруг на полметра забетонируйте площадку. Иначе при наезде уйдёт в землю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 22.1.2011, 20:37
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gab
сообщение 25.1.2011, 12:29
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 18.5.2009
Пользователь №: 33668



Подскажите, имеет ли смысл нести на согласование в Москве бесколодезный гидрант на сети если есть место под камеру? Или же лучше сразу закладывать камеру? Если ставить камеру - то какую? в СК 2106-81 только 2м, да и то насколько я знаю ВГ-20 очень трудно найти, да и согласуют ли такую камер под проездом? В ПП 16-21 круглых нет вообще. Согласовывали из ТФП-20, но уж очень они дорогие, да и 2-х метровая камера под гидрант как-то много кажется. Основная трудность в том что водопровод из двух ниток на расстоянии в 800мм между осями, соответственно если ставить камеру то придется делать в местах установки ПГ это расстояние увеличивать, чего делать не хотелось бы.
Спасибо.

P.S. Нашел в СК 2201-88 колодец из ВГ-15. Согласовывают ли такие МВК? И можно ли через круглую камеру пропустить две трубы, установив на одной из них гидрант?

Сообщение отредактировал Gab - 25.1.2011, 12:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 25.1.2011, 13:17
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Можно и бесколодезный попробовать.
Если камера, то гидрант тока в 2-х метровую камеру, меньше низя.
ВГ-20 не найти, можно нарисовать свою камеру из колец К-20-10(9).
Какой диаметр водопровода и откуда две трубы?

Сообщение отредактировал lexa00 - 25.1.2011, 13:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gab
сообщение 25.1.2011, 14:04
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 18.5.2009
Пользователь №: 33668



2ду300 чугунина.
Вынос сущ. сети из пятна застройки, но это не домовой ввод, видимо такая закольцовка., так что ПГ ставить можно.
А согласуют ли из К-20 камеру под проездом? Помнится не очень давно заставляли усилять камеру из колец "вериткальной обоймой". Хотя канализационные колодцы стоят себе из колец и под дорогами и все окей с ними...
И можно ли через 2-х метровую камеру пустить обе нитки (с установкой ПГ на одной из них), чтобы не делать на водопроводе лишних изгибов и отступлений для установки 2м колодца?

Но все же сунусь первый раз с бесколодезной установкой, так все же куда проще будет)

Спасибо за советы большое)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шнур
сообщение 26.1.2011, 10:38
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 25097



Вообще видел подобные камеры, там правда проходил насквозь трубопровод большого диаметра, а сама камера монтировалась для параллельно идущей 300-ки, но все же.
Наверное могут и согласовать, главное все расчертить грамотно, по сути камера не типовая уже получается. Но в большей степени тут все зависит от отношения согласовывающего имхо)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 15.12.2011, 20:32
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Есть желание поставить бесколодезный гидрант на водопровод д300, но: водопровод лежит на 1,7 до верха трубы от земли, в дороге, в столице. Перемерзнет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 15.12.2011, 22:44
Сообщение #38


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(aleksey_v @ 15.12.2011, 20:32) *
Есть желание поставить бесколодезный гидрант на водопровод д300, но: водопровод лежит на 1,7 до верха трубы от земли, в дороге, в столице. Перемерзнет?

Если труба не перемерзает почему гидрант должен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 16.12.2011, 13:21
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Опасаюсь замерзания того, что будет задерживаться в ответвлении пожподставки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EkoloWka
сообщение 16.12.2011, 15:16
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 25.9.2008
Пользователь №: 22900



Колодец от этого такого промерзания спасет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 16.12.2011, 17:30
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Имхо, спасет, так как теплообмен между фасониной и промерзшим грунтом в этом случае будет через воздушную прослойку, во-вторых, часть колодца будет сидеть в более теплом грунте, что тоже влияет, имхо. Только ставить колодец некуда в моем случае.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hitachi72
сообщение 15.5.2012, 9:01
Сообщение #42





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27143



А у меня пожарник попросил Утиплить гидрант )) Сослался на внутреннее письмо внутри своей службы. Что бы не было лишних вопросов утиплили Энергофлексом матами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rufina
сообщение 26.9.2012, 15:28
Сообщение #43





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 2.12.2007
Пользователь №: 13419



Подскажите, пожалуйста, какая подставка должна быть под тройником при бесколодезной установке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 26.9.2012, 15:49
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



нельзя бесколодезно гидранты ставить по СП. чем обоснуете точнее?

Сообщение отредактировал Fatik - 26.9.2012, 15:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 26.9.2012, 20:06
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Fatik, БКЗ тоже по СП нельзя, если водопровод совмещенный. А питерец знакомый не ответил, как они и у них на это смотрят.
Rufina, пей-сок, или тоже, что и у трубы рядом. Еще посмотрите инструкции по монтажу от производителя (халве, авк).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 27.9.2012, 8:04
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Так и смотрят. Допускается же при обосновании, "в условиях стесненной городской застройки...", "с учетом сложности проведения работ"-ни разу не видели, или писульку от водоканала и пожарников.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lumer
сообщение 9.10.2012, 9:44
Сообщение #47





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.10.2012
Пользователь №: 165900



тупиковая магистраль промышленного объекта проложена в проходном канале, проектируемый ввод в здание проходит в непроходном канале совместно с теплосетями, глубина заложения трубы В1- 1,2м. длина непроходного канала 38 м.
Вопрос: возможно ли установить бесколодезный ПГ(на время строительства) в непроходном канале или тоннеле.

Сообщение отредактировал lumer - 9.10.2012, 9:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 9.10.2012, 18:05
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Фактически можно, имхо: ничто не мешает вскрыть канал, снять плиту перекрытия, врезать отвод для гидранта, поставить задвижку, гидрант, утеплить, огородить. С теорией и нормами хуже, в т.ч. потому что гидрант ставить на ввод некомильфо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lumer
сообщение 11.10.2012, 7:40
Сообщение #49





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.10.2012
Пользователь №: 165900



спасибо! так-то да, но ведь вести отдельную ветку для ПГ от тупиковой магистрали, тоже не есть правильно, как я понимаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zikyha
сообщение 11.9.2013, 13:29
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 8.8.2011
Пользователь №: 117851



ПОдскажите пункт СП где про колодезную установку гидрантов говорится, очень надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zikyha
сообщение 12.9.2013, 8:26
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 8.8.2011
Пользователь №: 117851



Нашел сам )
8.7 Водопроводные линии, как правило, следует прокладывать под землей. /........
При подземной прокладке линий противопожарных и объединенных с противопожарными водопроводов запорная, регулирующая и предохранительная трубопроводная арматура должна устанавливаться в колодцах (камерах).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 9.11.2017, 15:02
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



апну тему.
гидрант по ГОСТ 8220-85 можно устанавливать бесколодезно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 9.11.2017, 15:30
Сообщение #53


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3652
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



ГОСТ не предусматривает бесколодезную установку, равно как и типовой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.11.2017, 15:33
Сообщение #54


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dima_UA @ 9.11.2017, 15:02) *
апну тему.
гидрант по ГОСТ 8220-85 можно устанавливать бесколодезно?

Нет. В ГОСТе же написано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 9.11.2017, 15:52
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



сбил с толку такой гидрант

если использовать такой гидрант, то как понимаю, под него пож.подставку не надо, обычный тройник только.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 9.11.2017, 16:19
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 2687
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Не корректный вопрос.
Гидрант для бесколодезной установки ДОЛЖЕН соответствовать ГОСТ, причем не 8220, а ГОСТ Р 53961-2010.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 9.11.2017, 16:56
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(nagger @ 9.11.2017, 16:19) *
Не корректный вопрос.
Гидрант для бесколодезной установки ДОЛЖЕН соответствовать ГОСТ, причем не 8220, а ГОСТ Р 53961-2010.

Это для России.
В Украине еще до нового года действует ГОСТ.
Хавле это не ноунейм фирма и продает свою продукции как у вас, так и у нас и имеет сертификаты.

меня интересует техническая сторона - на что устанавливается этот гидрант и подойдет ли к нему гостовская пожарная колонка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 9.11.2017, 17:44
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



этот гидрант хавле 5060 в Украине не сертифицирован. надо применять 5035
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 5:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных