сообщение 27.10.2009, 14:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 26.7.2007
Из: Тамбов
Пользователь №: 10274



Здравствуйте уважаемые специалисты!
Вопрос следующий: строится 7 этажная гстиница, 1 этаж ресторан и 6 этажей номеров (117 шт). Для здания была спроектирована система кондиционирования на мульти сплит системе Daikin (на улице рядом с зданием стоят наружние блоки 6 шт на каждый этаж свой). Мощность системы холожоснабжения 270 кВт. Заказчику было предложено заменить систему на 1 чиллер KTK Klimatechnic TWA 302 и фанкойлы Royal Clima FC 42 полипропиленовые трубы, оказалось дешевле процентов на 40 по капитальным затратам. Генподрядчика это устроило, НО чтобы доказать заказчику надо предоставить обоснавания чем лучше и дешевле система водяного охлаждения перед фреоновой по эксплуатации.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 66)
Volander
сообщение 27.10.2009, 14:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 285
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Ну да, конечно дешевле получится на итальянцах, чем Дайкинах. А если еще поменять всё оборудование на китайцев, то еще дешевле выйдет на 60%. rolleyes.gif Если нужно всё дешево сделать, то лучше ставить обычные спиты made in China. Будет очень дешево! В эксплуатации и монтаже чиллер можно сравнивать только с VRV, а не с мультиками. VRV выгоднее ставить до мощей в 300-500кВт. Далее рулят чиллеры. Это мое личное мнение (оно может отличаться от мнения редакции ph34r.gif ).

Сообщение отредактировал Volander - 27.10.2009, 14:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergiobss
сообщение 27.10.2009, 15:02
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 26.7.2007
Из: Тамбов
Пользователь №: 10274



Спасибо, но речь идет не о капитальны затратах, а об эксплуатации, а точнее возможных проблемах с эксплуатацией.
Цитата
VRV выгоднее ставить до мощей в 300-500кВт. Далее рулят чиллеры
по каким параметрам сравниваете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Phenomen_ON
сообщение 27.10.2009, 16:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 18.12.2007
Из: Саратов
Пользователь №: 13888



Арифметика проста: 117/6=19.5, следовательно на каждый наружный блок системы кондиционирования приходится в среднем по 19 внутренних блоков, а следовательно скорее всего речь идет не о мультисплит системах, а о мультизональных (VRV) системах (потому что лично я не встречал мильтисплит систем с количеством внутренних блоков - 19), а VRV-сисетема от DAIKIN-это серьезно!!!!!
если сравнивать систему чиллер-фанкойлов и VRV-системы, то тут я полностью согласен с Volander...Когда у VRV-системы становятся очень большие наружные блоки и количество их тоже велико, то можно перейти на систему чиллер-фанкойлов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 27.10.2009, 16:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Цитата
Когда у VRV-системы становятся очень большие наружные блоки и количество их тоже велико, то можно перейти на систему чиллер-фанкойлов.

Видел 900 кВт объект, 14 наружных блоков (7 комбинаторных машин).
Плюсы в эксплуатации и наладке:
- не надо регулировать расход воды,
- не нужно иметь гемморой с заполнением и промывкой контура,
- не грозит разморозка испарителя.

Сообщение отредактировал airwave - 27.10.2009, 17:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 27.10.2009, 17:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 285
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Цитата(sergiobss @ 27.10.2009, 15:02) *
Спасибо, но речь идет не о капитальны затратах, а об эксплуатации, а точнее возможных проблемах с эксплуатацией.
по каким параметрам сравниваете.

Думаю, этот вопрос не уместен. Вы указали, что на объекте были заложены мультики. Мультики уместнее будет сравнивать с обычными сплитами в этом случае. Думаю, принципиальной разницы в квалификации обслуживающего персонала, требуемого для их тех. обслуживания нет. Работы-практически будут те же.
Сравнивать по стоимости эксплуатации VRV и чиллеры-это тоже самое, что сравнивать чайник и кипятильник. Сравнивать нужно в комплексе (монтаж + стоимость обслуживания+стоимость эксплуатации (электричество, затрачиваемое при разных нагрузках в период полезной эксплуатации)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey'd
сообщение 27.10.2009, 17:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 30.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13380



Ну, на эту тему столько копий сломано, в том числе и на этом форуме..

Чиллер чем хорош - можно обойтись без кучи наружных блоков, с водяными трассами опять же возни меньше (но места для них необходимо существенно больше чем под медную трубку).
Чем плох в данном случае: это скорее всего чиллер с 2 скроллами. То есть работает или 50% или 100%. А нагрузка в сети слишком непостоянная чтобы обеспечить нормальный режим работы. Вырубится несколько раз по низкому, Зак его сам выключит до лучших времен, эта история с гостиницами не нова...

Круто)), придумайте плюсы водяной системы для заказчика... На мой взгляд, в данном случае плюсов нет, кроме цены. И нихрена нипонимающий зак получит только гемор.
А преимущества фреонки очевидны и при адекватном заке доказать это не представит труда.

Все ИМХО

Согласен с airwave

Сообщение отредактировал sergey'd - 27.10.2009, 17:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 27.10.2009, 19:02
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10943
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



вижу домик офисный с десятком мультизон. у экспа головная боль - тут арендатору жарко, тут холодно, сюда надо сто, а туда двести. здесь бы убрать, а тут добавить.
с мультизонами это не так просто. с водой, при грамотной схеме smile.gif проще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 27.10.2009, 20:40
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



а если в одном из номеров внутряна разгерметизируется, и весь фреон из системы окажется в этом номере - смерть спящих гостей хто на себя возмет?
Chillers FOREVER (от потопа тока отделка пострадает wink.gif )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergiobss
сообщение 27.10.2009, 21:41
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 26.7.2007
Из: Тамбов
Пользователь №: 10274



Большое спасибо за ответы, а я то был уверен что чиллер лучше VRV, мне как теплотехнику с водой попроще будет. Еще не мало важно добавить что в нашем городе нет грамотных фреонщиков, большинство кроме сплита ничего не видели (в прошлом месяце искали фреонщика для подключения кондиционера для серверной Q=40 КВТ, так нашелся один, да и тот делал подобное второй раз), как думаете для обслуживания системы VRV Daikin нужен грамотный спец? С водяной 100% проблем не будет!
Еще раз спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 27.10.2009, 22:03
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Помимо обслуживания есть еще и монтаж. А он у фреонки на порядок сложней. Могу сказать на опыте, что примерно 90% тех кто его типа делает, делать не умеет вообще.

Кстати то что у чиллера 2 или даже один компрессор - ничего страшного. Просто бак побольше и вперед.

У меня примерно такие же ощущения, с 500кВт - чиллера без вопросов по размеру и цене. Если же есть время автономной работы, то скорее всего уже со 100кВт. Если оно несколько часов, то мощнорсть роли не играет - использзуется только вода.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 28.10.2009, 9:18
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



А зачем вам кривой Дайкин?
Возьмите лучше MHI. Гораздо проще в обслуживании и диагностике.
Холодильный контур лучше продуман.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergiobss
сообщение 28.10.2009, 10:17
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 26.7.2007
Из: Тамбов
Пользователь №: 10274



Спасибо, но фреонка мне как раз не нужна пусть и Mitsubishi.
Нужны плюсы "воды" и минусы "фреоновой" системы в общем.
Для наглядности прикладываю файл типового этажа.

Прикрепленный файл  GOSTINITSA.dwg ( 135,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 305
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 28.10.2009, 11:35
Сообщение #14


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9774
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Может стоит почитать книжку Беловой из "Евроклимата"? Она как раз про чиллер-фэнкойл писала и даже сравнительный анализ делала с разными системами... А еще в недавних номерах АВОКа была статья по этому поводу..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey'd
сообщение 28.10.2009, 13:30
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 30.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13380



Цитата(sergiobss @ 27.10.2009, 21:41) *
Большое спасибо за ответы, а я то был уверен что чиллер лучше VRV, мне как теплотехнику с водой попроще будет. Еще не мало важно добавить что в нашем городе нет грамотных фреонщиков, большинство кроме сплита ничего не видели (в прошлом месяце искали фреонщика для подключения кондиционера для серверной Q=40 КВТ, так нашелся один, да и тот делал подобное второй раз), как думаете для обслуживания системы VRV Daikin нужен грамотный спец? С водяной 100% проблем не будет!
Еще раз спасибо.

Это ключевой момент, врв монтировать налаживать пускать должны спецы иначе пипец коту ваське..
Тогда чиллер, я бы сделал двухконтурную сеть - своя для чиллера и своя для потребителей и объединяющий коллектор (бак-аккумулятор). Некоторое удорожание засчет второй группы насосов, но работать система будет на порядок лучше.

Я сторонник того, что экономическая целесообразность того или иного решения должна определяться для конкретных условий. Книги Евроклимата можно почитать для общего понимания, не более того. Сам читал их когда только начинал заниматься климатом, тогда очень они помогли канешна.

Все ИМХО канешна..

Сообщение отредактировал sergey'd - 28.10.2009, 13:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 28.10.2009, 14:26
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Цитата
Это ключевой момент, врв монтировать налаживать пускать должны спецы иначе пипец коту ваське..

Скажу по секрету, подбор, расчет, монтаж, наладка и экплуатация чиллера несравненно сложнее, дороже и гемморойнее мультизоны.
Это только кажется, что чиллер фигня.
Нигде не видел нормально работающие чиллеры. Везде какая-то жопа. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergiobss
сообщение 28.10.2009, 14:38
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 26.7.2007
Из: Тамбов
Пользователь №: 10274



2 airwave
Мультизон в нашем регионе я вообще не видел, а чиллер для гипермаркета "Магнит" carrier на 400 кВт стоит и работает отлично. Сеть на фанкойлы делала наша организация, чиллер пускали carrier -цы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 28.10.2009, 15:22
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Я вот по своей специфике регулярно вижу криво спаяные фреоновые трассы, а вот чиллеры работают. Не без приключений конечно, но во всех случаях это именно элементарная глупость а не сложные инженерные просчеты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey'd
сообщение 29.10.2009, 12:36
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 30.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13380



Кстати если я правильно понял, в проекте именно врв-система а не мультик, это все-таки посложнее, тем более при отсутствии сколь-нибудь грамотных спецов.
ИМХО, предлагать надо то что умеешь. Есть положительный опыт общения с чиллерами, делаем чиллеры, умеем фреонку лепить, ставим фреон.
Сложно сказать что лучше что хуже, все зависит от конкретных условий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 29.10.2009, 14:01
Сообщение #20


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9774
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Цитата(sergey'd @ 28.10.2009, 13:30) *
Я сторонник того, что экономическая целесообразность того или иного решения должна определяться для конкретных условий. Книги Евроклимата можно почитать для общего понимания, не более того.

таки давайте для конкретных условий и посмотрим. Имаем гостиницу в 6 этажей и ресторан. Что будет экономичнее поставить - несколько сплитов или один чиллер? По капиталке пока выходит, что чиллер дешевле - он один, занимает куда меньше места, требует меньше обслуги... Супер-пупер вобщем. Но! Московские застройщики не всегда принимают такие системы. Они объясняют это примерно так.

Работа чиллера в системе кондиционирования обеспечивает поддержание стабильной температуры вторичного хладоагента - воды. Именно вода подается на фэнкойлы для охлаждения потока воздуха. К чему это приводит? Это приводит к необоснованным затратам энергии на поддержание работы системы в неактивном состоянии. В своей книге Белова приводит результаты собственного исследования и показывает, что в течении значительного промежутка времени (более половины периода кондиционирования) нагрузка на систему кондиционирования не превышает 30-ти процентов от номинальной, а стопроцентная номинальная нагрузка на систему кондиционирования создается в исключительно редких случаях. Значит чиллер будет постоянно менять режим работы и временами полностью отключаться. Плюс потери холода в общем контуре при полностью отключенных фэнкойлах. В случае с охлаждением воздуха непосредственно первичным хладоагентом потери холода в контуре минимизируются, а также снижаются потери энергии. Плюс можно четко контролировать потребление холода пользователем. Всё это позволяет сделать платежи за использование СК более точными,а затраты на поддержание работоспособности системы обоснованными. Както так...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 29.10.2009, 14:37
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



У нас пока электроэнергия столько не стоит, сколько на западе.
Поэтому дешевые на капиталке чиллеры рулят почти всюду.
Повторяю еще раз.
С мультизонами все проще значительно.
Особенно сервис.

Цитата
Мультизон в нашем регионе я вообще не видел, а чиллер для гипермаркета "Магнит" carrier на 400 кВт стоит и работает отлично. Сеть на фанкойлы делала наша организация, чиллер пускали carrier -цы.


Объясните мне, что значит чиллер работает отлично?
По каким параметрам это можно понять? rolleyes.gif

Сообщение отредактировал airwave - 29.10.2009, 14:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 29.10.2009, 14:48
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



2 airwave
Все же уточню, с фреоном проще не сервис - а эксплуатация. Сервис примерно одинаковый.
Опять же на фреоне редко делают фрикулинг, так что аргумент по поводу электроэнергии ровно в противоположную сторону, если охлаждение требуется круглогодично.
Кстати если климат позволяет, чиллерная система может и вовсе работать не на чиллере, а на мокрой градирне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 29.10.2009, 15:00
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Цитата(daddym @ 29.10.2009, 15:48) *
2 airwave
Все же уточню, с фреоном проще не сервис - а эксплуатация. Сервис примерно одинаковый.


Ну не знаю...
Возьмет к примеру Ёрика на 1 мВт. У которого на борту центробежный негерметичный компрессор.
Через три года придется поменять сальник. Сколько будет стоить его заменить?
А на другой чаше весов нормально смонтированные мультизоны.
отработали 6 лет и один раз поменяли компрессор.
Чувствуете разницу?
Про заливы холодильного контура водой вообще молчу. Секаса значительно больше. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 29.10.2009, 17:24
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Ну так если искать подешевле, можно и мультизону найти которая раз в полгода будет требовать переборки smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 30.10.2009, 11:29
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 285
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Возможно, я повторюсь, но правда жизни будет такая: если заку нужно как можно дешевле система кондиционирования, то надо предлагать обычные сплиты на каждый номер. Плюсы-простой монтаж и его дешевизна, наличие квалификации у монтажников, достаточной для качественной установки кондиционеров. Минусы-вся гостиница будет увешана сплитами..... Если у зака вИдение его гостиницы таково, что она очень крутая и дорогая, то наличие наружных блоков на фасаде здания гостиницы-это не "айс".
Второй вариант-это поставить VRV (FRF), мультизону, в общем. Плюсы-наружник на крышу, на фасаде здания ничего нет лишнего. Минусы-возможно, в городе не будет номального фреонщика(ов) для монтажа данной системы и башковитого пуско-наладчика(нужно отправить людей на обучение в этом случае, так как развиваться надо же когда-нибудь!).
Чиллер я бы в данном случае не ставил бы. Так как если случится какой-нибудь гемор с чиллером, то скорее всего местными силами из могилы вы его не поднимите .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 31.10.2009, 17:44
Сообщение #26


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Volander @ 30.10.2009, 11:29) *
Чиллер я бы в данном случае не ставил бы. Так как если случится какой-нибудь гемор с чиллером, то скорее всего местными силами из могилы вы его не поднимите.

Один чиллер на гостиницу тоже ставить нельзя. Как минимум - два по 50% требуемой мощности каждый. Категорично я бы не отметал ни один вариант. Решение за автором.

Свои соображения никому не навязываю, но поделюсь. Вообще, мы - холодная северная страна. Проблема энергоэффективности при кондиционировании у нас не стоИт так уж остро. Гораздо больший идиотизм - кондеи, молотящие в мороз. Сантехника, умеющего монтировать трубы так, чтобы они не текли, у нас можно найти в каждой второй деревне. Холодильщики у нас монтируют в основном технологическое, а не климатическое оборудование. Короче, я скорее за чиллеры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 31.10.2009, 18:41
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Наличие чилера на объекте ТРЕБУЕТ наличия обслуживающего персонала на объекте. Как правильно говорил airwave, нет ни одного нормально работающего чилера. Потому, что за чилером ПОСТОЯННО нужно следить (расход воды через испаритель, угроза разморозки). Фреонка в этом отношении проще: даже при утечке фреона автоматика просто остановит наружный блок. И обслуга заключается в чистке и проверке заправки.
Плюс в гостиннице требуются различные режимы работы одновременно (оборгев-охлаждение). На чилере реально одновременно организовать?

Сообщение отредактировал SSA - 31.10.2009, 18:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 31.10.2009, 20:30
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Цитата(SSA @ 31.10.2009, 18:41) *
Наличие чилера на объекте ТРЕБУЕТ наличия обслуживающего персонала на объекте. Как правильно говорил airwave, нет ни одного нормально работающего чилера. Потому, что за чилером ПОСТОЯННО нужно следить (расход воды через испаритель, угроза разморозки). Фреонка в этом отношении проще: даже при утечке фреона автоматика просто остановит наружный блок. И обслуга заключается в чистке и проверке заправки.


Все верно...
Только в случае утечки и на мультизонах бывают тоже неслабые проблемы. Особенно на комбинаторных машинах.

Цитата
Плюс в гостиннице требуются различные режимы работы одновременно (оборгев-охлаждение). На чилере реально одновременно организовать?


Реально, четырехтрубный фанкойл и своя котельная.
Только энергоэффективность такого решения будет смешная rolleyes.gif

Кто за чиллеры, пусть приедет в гостиницу напротив МИДа. Там два поршневых ерика в полном гавне.
Гавно ПНР, гавно сервис и работают через раз. Постоянно перебирают полугерметики. Вся крыша в масле.
А расхода как не было так и нет.
Еще раз. Много из вас тут выступающих за чиллеры, знают кто в Москве может поменять сальник на центробежнике мегаваттного Ёрика?

Сообщение отредактировал airwave - 31.10.2009, 20:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 1.11.2009, 0:22
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 478
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



Разумеется, человек с улицы сальник поменять не сможет. И центровку сделать не сможет, и уровень вибрации оценить. Нужен навык, приборы, мануалы, специнструмент... Ни имея ни всего этого, ни знакомств, нафига браться за обслуживание такого оборудования? Покупая чиллер с родными компрессорами, нужно просто понимать, что по сервису компрессора вы с потрохами отдаетесь производителю.
Нормально сделанный поршень требует капремонта через 10-12 тысяч часов, на практике такая наработка получается за 8-10 лет. Потом руками, откуда надо растущими, меняются шатуны, клапана, маслонасос, подшипники и погнали дальше. То, что в московском ерике не осталось спецов, способных перебрать какой-нибудь JS, это не показатель.

Сообщение отредактировал narkom - 1.11.2009, 0:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 1.11.2009, 14:42
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Почему игнорируется проблема о которой я писал ВЫШЕ?

"а если в одном из номеров внутряна разгерметизируется, и весь фреон из системы окажется в этом номере - смерть спящих гостей хто на себя возмет?
Chillers FOREVER (от потопа тока отделка пострадает )"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 1.11.2009, 14:46
Сообщение #31


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10943
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Почему игнорируется проблема о которой я писал ВЫШЕ?
патамушта smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 1.11.2009, 14:58
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



И почему же, уважаемый LordN?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 1.11.2009, 16:41
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Потому что аварийная сигнализация по превышению концентрации стоит денег. И решение будет намного дороже.
Поверьте, вероятность такой утечки (килограммы за час) низкая.
На моей памяти было два раза и оба из-за косяков монтажа. Лопнула гайка и раздавили вальцовку.
Все остались живы. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 1.11.2009, 16:56
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 33436
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Зная основную схему строительства бизнесцентров и ТРЦ можно четко сказать, что при их строительстве автоматом идет двухстадийная схема воплощения инжсистем. и спорить о применении фреоновой схемы просто безпредметно- её не воплотить.
Для схемы с чиллером основной проблемой является достаточность готовых на окончание первого этапа строительства систем вентиляции с охлаждением.Это нормальная и стабильная головная боль- фэнкойлов нет в помине еще на объекте, половину приточек не включить( электроэнергии для механизации итак в обрез) и чиллер сажаем на отдельную ПЭСку(и перекоса нет и спокойней). А с фреоновой как? Внутренних блоков нет. Что включать? И что смонтировать? Нар блоки и трубы- так их уделают и к тому же их не проверить - как закрыть поставку оборудования подрядчику сможет Заказчик не включая оборудование?Убрать все эти фреонки на второй этап?А где заявленное кондиционирование тогда, как обещали арендатору?Коль нет его еще!!!!!
Гостиница , еще куда ни шло.Но и тут проблем хватает, даже при одностадийном её строительстве.Но это чуть ли не единственное из недвижимости подразумевающее КВ и делаемое в одну стадию.
"Узок круг этих объектов, страшно далеки они от подрядчиков......"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 1.11.2009, 17:52
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



+1
Большим минусом фреоновых систем является сложность монтажа (квалифирация требуется), а систему чиллер-фанкойл соберут любые сантехи. То что описал airwave подтверждает это. А то что все остались живы - повезло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 1.11.2009, 19:32
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Цитата(coverart @ 1.11.2009, 17:52) *
+1
Большим минусом фреоновых систем является сложность монтажа (квалифирация требуется), а систему чиллер-фанкойл соберут любые сантехи.


Это самое распространенное заблуждение.
Видел всего раз нормально собранный контур обвязки чиллеров.
Проект и монтаж делали немцы. Русских, украинцев, турков, узбеков и пр. на пушечный выстрел не подпустили.
никто не резал на инженерии и зряплатах расценки. Не было откатов, воровства.
В итоге все работает как часы. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал airwave - 1.11.2009, 19:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 2.11.2009, 9:11
Сообщение #37


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(airwave @ 1.11.2009, 19:32) *
Проект и монтаж делали немцы. Русских, украинцев, турков, узбеков и пр. на пушечный выстрел не подпустили.
никто не резал на инженерии и зряплатах расценки. Не было откатов, воровства.
В итоге все работает как часы. rolleyes.gif

Так будет безотносительно к тому, какую систему собирать. Только вот душок национализма мне не нравится и не очень верю я в работу немецких монтажников на выезде. Но это дело десятое, а если к теме, то не боги чилера "обвязывают". Нет там ничего космического. Я, со своей стороны, не видел ни одной мультизоналки, из которой за полгода не вытекал бы газ. Причем течи были настолько малы, что большой проблемой было их обнаружить, но достаточно велики, что каждую весну необходимо было заправлять систему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Manusha
сообщение 15.12.2009, 17:46
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 11.10.2007
Пользователь №: 11942



Люди добрые! Скажите, пожалуйста, как быть с п. СНиП, который гласит, что утечка фриона должна быть не более 0,3 кг/м3. Может какой анализатор поставить? Подскажите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_antonts_*
сообщение 15.12.2009, 18:32
Сообщение #39





Guest Forum






Цитата(SSA @ 31.10.2009, 18:41) *
Наличие чилера на объекте ТРЕБУЕТ наличия обслуживающего персонала на объекте. Как правильно говорил airwave, нет ни одного нормально работающего чилера. Потому, что за чилером ПОСТОЯННО нужно следить (расход воды через испаритель, угроза разморозки). Фреонка в этом отношении проще: даже при утечке фреона автоматика просто остановит наружный блок.


ээээ... ну вот есть у мене один обьектец, стоят там именно чиллеры, ну и что? стоят себе и стоят, работают и всем на них по барабану, никакого персонала хоть что-нибудь понимающего что в чиллерах что в кондеях там все равно нет, это автодилерство. Периодически призываются варяги, чистят-профилактят что там положено и оно работает дальше. Хотя и денег оно конечно стоило, и все это трубопроводное хозяйство изрядно места занимает.

А вот в разнообразные трубы и кабеля там втыкались шурупами и перфораторами уже неоднократно. Мне страшно даже представить, как будет работать новый (вот щас как раз строится, после НГ будут запускать) обьект той же конторки, на котором поставили не чиллеры а дайкиновские мультизоны, если очередной дятел засадит что-нибудь в шинную трубу. Как оттуда при этом будут разбегаться сотрудники, и как это все потом чинить. Одно радует - это уже все без меня будет.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 15.12.2009, 21:18
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



+1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 20.1.2010, 17:08
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



А вы знаете, коллеги, я все больше прихожу к выводу, что все зависит от того, чем умеет заниматься фирма. У нас в Минске как-то исторически сложилось, что климатические фирмы не имеют в своем штате сантехников (plumbers, как говорят наши зарубежные партнеры, т.е. водопроводчиков). И, поэтому, чиллеры, как направление, у нас развиты не так хорошо, как VRV/VRF. Что касается замечания, мол не видел ни одной VRV/VRF системы, из которой через год бы фреон не потек, так тут все просто. Систему на 410 газе надо прессовать на 42 бара. Для этого нужны манометры высокого давления и на заводе запрессованные шланги. Мало у кого есть. Прессуют обычными манометрами бар на 20. Вроде не течет и ладно! Вот именно, что вроде! Короче, я думаю, что все надо считать и капзатраты и эксплуатацию и везде хорош тот девайс, который именно здесь лучше подходит. А всем этим заказным лекциям "Почему VRV/VRF лучше чиллера..." грош цена! Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 20.1.2010, 17:16
Сообщение #42


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Однако бывают ситуации когда нужна только VRV/VRF системы - сухой воздух. Альтернатива только осушитель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 20.1.2010, 17:59
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(JJJJ @ 20.1.2010, 17:16) *
Однако бывают ситуации когда нужна только VRV/VRF системы - сухой воздух. Альтернатива только осушитель.

Не понял мысль. Нельзя ли подробней?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 20.1.2010, 20:47
Сообщение #44


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(ArFey @ 20.1.2010, 17:08) *
А вы знаете, коллеги, я все больше прихожу к выводу, что все зависит от того, чем умеет заниматься фирма.

Пожалуй, да.
Цитата
У нас в Минске как-то исторически сложилось, что климатические фирмы не имеют в своем штате сантехников (plumbers, как говорят наши зарубежные партнеры, т.е. водопроводчиков).

biggrin.gif 90% климатизации у нас - это отопление, а 99% отопления - водяное. И как без plumber'ов? Так что зарубежные партнеры нам не указ. Я понимаю, что это терминологическая путаница...

Но если ты создаешь микроклимат, то делай все его аспекты. ИМХО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 20.1.2010, 21:44
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Ну кстати и в Европе тоже число чиллерных инсталляций заметно меньше чем DX. Это американцы фанаты чиллеров, а особенно открытых или полуоткрытых градирен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 20.1.2010, 23:36
Сообщение #46


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9774
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



В Европе просто с местом напряженка, вот они и крутятся как могут. А у нас и в Штатах свободной территории дофига, поэтому и решение у нас принимается немного другое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 9.2.2010, 22:55
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Вы еще с америкосов пример возьмите, что там большинство кондиционеров - оконники ими руфтопы.
С крыши все прыгать будут - и вы туда же?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 9.2.2010, 23:06
Сообщение #48


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(SSA @ 9.2.2010, 22:55) *
С крыши все прыгать будут - и вы туда же?

Америкосы с крыш особо не прыгают - любят жизнь. И нам есть чему у них поучиться в плане работы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baradus
сообщение 7.4.2013, 12:27
Сообщение #49





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 7.4.2013
Пользователь №: 188413



В моей квартире установлен

А у нас установлены правила. Прощайте.

Сообщение отредактировал Skaramush - 7.4.2013, 12:33
Причина редактирования: спам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nk879
сообщение 21.3.2016, 16:13
Сообщение #50





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 30.5.2011
Пользователь №: 109934



Цитата(sergiobss @ 28.10.2009, 10:17) *
Спасибо, но фреонка мне как раз не нужна пусть и Mitsubishi.
Нужны плюсы "воды" и минусы "фреоновой" системы в общем.
Для наглядности прикладываю файл типового этажа.

Прикрепленный файл  GOSTINITSA.dwg ( 135,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 305


Добрый день!
Фанкойлы я расположил бы над сан.узлами, так как стояк там выполнить проще (отвод конденсата и подвод воды).
Система чиллер фанкойл работает и проверено в 5 ти летней эксплуатации. небольшое тех.обслуживание и снова в работе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg-kr
сообщение 5.5.2016, 13:25
Сообщение #51





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 15.4.2016
Пользователь №: 295146



Добрый день, дамы и господа проектировщики!
Могу ли я попросить скинуть проект где используется двух трубная система отопления и холодоснабжения?
Я не проектировщик, я представитель от заказчика (по этому и обращаюсь к вам). Хочу ваш проект сравнить с тем который нам запроектировали. Интересует правильно ли обвязали гребенки с отоплением и чиллером. Можно не в автокоде, что-бы я не смог нарушить Ваши авторские права.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 5.5.2016, 18:40
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Может поступить проще?
Заплатить v-david за экспертизу проекта. мало кто понимает так гидравлику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg-kr
сообщение 6.5.2016, 9:20
Сообщение #53





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 15.4.2016
Пользователь №: 295146



Цитата(airwave @ 5.5.2016, 19:40) *
Может поступить проще?
Заплатить v-david за экспертизу проекта. мало кто понимает так гидравлику.

В бюджете на это нет денег! В общем как обычно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 6.5.2016, 9:30
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 12776
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Любое проектное решение крайне редко бывает единственно возможным правильным. Так что любые сравнения неспециалистом бессмысленны. Вас ведь интересует грамотность проектных решений в конкретном проекте, а не точная копия какого-либо чужого проекта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 6.5.2016, 14:14
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Нет бюджета на это и вопрос закрыт. Дальше сами, все сами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 6.5.2016, 20:45
Сообщение #56


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Люди считайте деньги! корректный проект позволяет сэкономить немало денег и огромное количество трудозатрат. "быдлопроекты" которые необходимы для формального согласования и пускания пыль в глаза при продаже оборудования в перспективе ведут к неработающим системам и колоссальным затратам для получения приемлемого результата.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 7.5.2016, 19:57
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



airwave, спасибо за лестные слова в мой адрес. В свою очередь плюсую "Нет бюджета на это и вопрос закрыт. Дальше сами, все сами.". Я вообще не понял, а что, уважаемый oleg-kr тоже, как "представитель от заказчика" тут хочет рыбки наловить на халяву?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 7.5.2016, 20:35
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Выложил бы товарищ проект, можно было бы обсудить. А так неинтересно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 7.5.2016, 22:04
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 12776
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(v-david @ 7.5.2016, 19:57) *
Я вообще не понял, а что, уважаемый oleg-kr тоже, как "представитель от заказчика" тут хочет рыбки наловить на халяву?

Именно так! thumbdown.gif . А, поскольку он не специалист, то хочет ещё и поиграть в детскую игру "найди 10 отличий" - вообще мрак.
Цитата(oleg-kr @ 5.5.2016, 13:25) *
Хочу ваш проект сравнить с тем который нам запроектировали.


Цитата(coverart @ 7.5.2016, 20:35) *
Выложил бы товарищ проект, можно было бы обсудить. А так неинтересно.

Нет смысла помогать жадным и глупым Заказчикам, а также их находчивым представителям!. Обсуждение полезно для автора проекта - на своих же ошибках подучиться, да и собеседники что-то для себя почерпнут. А для холявщиков не только неинтересно, а даже противно ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 7.5.2016, 22:32
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 33436
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



и не только что б проект выложил, но и платежку за ПИр что б приложил.
мы тут чего, замечания к проекту будем писать против проектировщика? И потом наши замечания перешлют авторам проекта вместо оплаты работ(какие б они не были по качеству и объему)?
И потом... хорошая позиция- я тут вот не разбираюсь, но работаю в Заках по данному профилю и мне тут некто запроектировал что то вы мне пришлите для сравнения и ... и далее полный комплект вариантов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 8.5.2016, 9:47
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



У многих, видать, накипело... Дополню. Нам ничего не известно о том, сколько заплатили и заплатили ли вообще коллегам-проектировщикам - авторам проекта. Поэтому любая критика его преждевременна. Ну кто знает на каких условиях они работали?

Сообщение отредактировал v-david - 8.5.2016, 9:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 8.5.2016, 21:38
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Цитата(v-david @ 8.5.2016, 12:47) *
У многих, видать, накипело...


Видать. Тады поддержу уважаемое сообщество. ТСу выкладывать ничего не надо. Пусть проходит мимо.

P.S. Хотя можно и выложить, просто все многозначительно промолчим и все дела. Скучаю я без созерцания чужиж чиллерных творений, мало что-то попадаться стали проекты на глаза. Одно ВРВ кругом. И в чем его преимущества для меня остается загадкой.

Сообщение отредактировал coverart - 8.5.2016, 21:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 10.5.2016, 9:46
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Мне попался недавно проект бооольшой гостиницы из Ебурга.
Проект гидравлики реально ржачный.
Труба зашла в чиллер и вышла. И далее по всем 22 этажам.
Обвязка фанков не прорисована. Грязевиков и балансиров на ветках нет.
Видать у турков набрались. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg-kr
сообщение 11.5.2016, 21:10
Сообщение #64





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 15.4.2016
Пользователь №: 295146



Цитата(ИОВ @ 6.5.2016, 10:30) *
Любое проектное решение крайне редко бывает единственно возможным правильным. Так что любые сравнения неспециалистом бессмысленны. Вас ведь интересует грамотность проектных решений в конкретном проекте, а не точная копия какого-либо чужого проекта.

Сравнить я думаю смогу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.5.2016, 21:26
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 12776
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(oleg-kr @ 11.5.2016, 21:10) *
Сравнить я думаю смогу

Проект это не таблица умножения - различные проектные решения принимаются, исходя из конкретных особенностей объекта и вИдения разработчика. И это множество решений находится в пределах действующих норм. Ваше сравнение покажет только существенное или не очень отличие выполненного для Вас проекта от какого-то другого. И это абсолютно ничего не скажет о правильности или ошибках Вашего проекта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg-kr
сообщение 12.5.2016, 6:36
Сообщение #66





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 15.4.2016
Пользователь №: 295146



Цитата(coverart @ 7.5.2016, 21:35) *
Выложил бы товарищ проект, можно было бы обсудить. А так неинтересно.

В чем мне его выложить в прошитых альбомах? (Господа проектировщики вы же в курсе что проектная компания не выдает в каде чертежи).
Господа если не чем помочь это же можно так и написать! А про какую-то халяву, рыбу писать зачем? я же сказал что мне не обязательно в автокаде что-бы не нарушить ваши авторские права. Ну в общем всем спасибо за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.5.2016, 7:55
Сообщение #67


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22477
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



...И на сём - закрываем тему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 0:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных