> Концепция кондиционирования операторной, Применение только сплит-систем
dee
сообщение 6.11.2009, 8:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 8.10.2009
Из: Almaty
Пользователь №: 39349



Здравствуйте!

Необходимо разработать концепцию отопления и вентиляции для помещения операторной с размерами в плане 6000х3000х2750(высота). Помещение операторной - заводское блочно-модульное исполнение.
Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования:
- холдный период tн= -26 С
- теплый период tн= +36,2 С
Расчетные параметры внутреннего воздуха для помещения операторной tв= +18 C

Можно ли в данном случае применить в качестве кондиционирования обычную сплит-систему "Зима/лето" настенного типа без применения прточно-вытяжной системы, а для отопления - принять электрические обогреватели конвекторного типа, т.к. нет возможности применить водяное отопление?

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 17)
dee
сообщение 6.11.2009, 13:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 8.10.2009
Из: Almaty
Пользователь №: 39349



Что-ли нет никаких идей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lufttechniker_*
сообщение 6.11.2009, 13:54
Сообщение #3





Guest Forum






А там люди будут?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 6.11.2009, 15:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Если помещение для постоянного пребывания людей - без приточки не обойтись. В минимальном варианте это может быть просто вентилятор.
Ну а остальное - почему бы и нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rumali
сообщение 7.11.2009, 0:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 132
Регистрация: 5.12.2008
Пользователь №: 26347



Цитата(dee @ 6.11.2009, 9:02) *
Здравствуйте!

Необходимо разработать концепцию отопления и вентиляции для помещения операторной с размерами в плане 6000х3000х2750(высота). Помещение операторной - заводское блочно-модульное исполнение.
Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования:
- холдный период tн= -26 С
- теплый период tн= +36,2 С
Расчетные параметры внутреннего воздуха для помещения операторной tв= +18 C

Можно ли в данном случае применить в качестве кондиционирования обычную сплит-систему "Зима/лето" настенного типа без применения прточно-вытяжной системы, а для отопления - принять электрические обогреватели конвекторного типа, т.к. нет возможности применить водяное отопление?

Спасибо!

Кондиционер не имеет никакого отношения к вентиляции помещения , на каждого человека сидящего в операторной надо подавать 30 м3/ч воздуха, если есть ест. проветривание и 60 если его нет. Вытяжку делайте естественной, если требуемая кратность 1 и меньше.
С отоплением согласен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 7.11.2009, 11:13
Сообщение #6


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Rumali @ 7.11.2009, 0:52) *
С отоплением согласен.

А я не совсем. Надо обязательно добавить электронагреватель в помещение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dee
сообщение 9.11.2009, 13:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 8.10.2009
Из: Almaty
Пользователь №: 39349



В помещении постоянное прибывание людей. Если без приточки не обойтись и минимальный вариант - это вентилятор, тогда воздух зимой будет подаваться без предварительного подогрева? Или в зимний период вентилятор не будет работать? И если кратность 1, то вытяжку можно сделать естественной?

В каком смысле добавить электронагреватель? Переносной что-ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 9.11.2009, 15:37
Сообщение #8


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(dee @ 9.11.2009, 13:25) *
В каком смысле добавить электронагреватель?

Надеюсь, Вы не верите в сказки про то, что сплит-система будет беспроблемно работать на тепло при -26С на улице?
Цитата
Переносной что-ли?
Какой хотите. Главное, чтобы тепло было в эти самые -26С
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dee
сообщение 10.11.2009, 7:08
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 8.10.2009
Из: Almaty
Пользователь №: 39349



Цитата(Alex_ @ 9.11.2009, 16:37) *
Надеюсь, Вы не верите в сказки про то, что сплит-система будет беспроблемно работать на тепло при -26С на улице?


Бесперебойно на тепло будут работать конветоры, а сплит-система как дополнение при -26С.

В операторной будет находится с постоянным прибыванием 1 человек, на которого необходимо 60 м3/ч без естественного проветривания. Какой завод-изготовитель производит приточки с таким малым расходом воздуха? По-моему экономически не целесообразно применять приточную систему. Достаточно обойтись естественным проветриванием с 30 м3/ч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 10.11.2009, 8:03
Сообщение #10


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(dee @ 10.11.2009, 7:08) *
Бесперебойно на тепло будут работать конветоры, а сплит-система как дополнение .... Достаточно обойтись естественным проветриванием с 30 м3/ч.

С этим согласен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ekaterina898
сообщение 2.8.2013, 14:10
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 13.6.2013
Пользователь №: 195907



Скажите пожалуйста, нужна ли система кондиционирования в серверной и операторной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 2.8.2013, 14:52
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Ekaterina898, задание от технологов или электриков (автоматчиков, КИПиА) у вас есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 3.8.2013, 8:07
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Нам нужна работа)))) поэтому нужна система кондиционирования и в операторной и в серверной))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 3.8.2013, 13:26
Сообщение #14


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А ответьте-ка мне, коллеги, это с каких это пор "системой кондиционирования" стало называться нечто, не обеспечивающее подачи наружного воздуха?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 5.8.2013, 6:17
Сообщение #15


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Цитата(Skaramush @ 3.8.2013, 16:26) *
А ответьте-ка мне, коллеги, это с каких это пор "системой кондиционирования" стало называться нечто, не обеспечивающее подачи наружного воздуха?


+1. Подумайте об операторе - у него очень ответственная работа следить за всей инженеркой здания. Ну и как он это будет делать без притока свежего кислорода?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ksenya_PkS
сообщение 28.7.2014, 9:17
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.3.2014
Из: Самара
Пользователь №: 226023



по ВСН 21-77 п. 8.1 - необходимо 5 крат приточного воздуха при кондиционировании. Вопрос с вытяжной вентиляшкой. Сколько удалять - те же 5, часть с операторной - часть перетеканием в коридор - и удалять оттуда. Кондеры работают летом, а приточка-вытяжка - круглогодично
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 28.7.2014, 9:53
Сообщение #17


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ведомственные строительные нормы. Инструкция по проектированию отопления и вентиляции нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий"

Как определили, что тема об этом?
Далее:
Цитата
7.2. Электропомещения (подстанции, РУ, РП), расположенные на территории технологической установки с категорией производства А, Б, Е или в пристройке к помещениям со взрывоопасными производствами с горючими газами с удельным весом более удельного веса воздуха, со сжиженными газами и легковоспламеняющимися жидкостями, должны иметь подпор воздуха с кратностью обмена не менее пяти.
Приточная система, обеспечивающая подпор, должна быть постоянно действующей и может обслуживать несколько электропомещений и помещения КИП.
Для обеспечения подпора воздуха в электропомещениях в строительной части проекта должны быть обеспечены специальные мероприятия по герметизации помещения.
7.3. Все электропомещения, расположенные на территории предприятия, кроме случаев, указанных в п. 7.2, должны иметь постоянно действующую приточную вентиляцию с кратностью обмена не менее 5, осуществляемую самостоятельной системой или системой, обслуживающей помещения категории Д.
8.1. При проектировании вентиляции помещений КИП и датчиков КИП руководствоваться пунктами 7.2 и 7.3 настоящей Инструкции, не предусматривая специальных строительных мероприятий по герметизации помещений.


Каким боком обязательный подпор для предотвращения попадания в защищаемые помещения загазованного воздуха относится к теме?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 28.7.2014, 15:21
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Да уж, нефтегаз вроде не упоминался, при чем тут ВСН 21-77?

Народу приток обеспечить, можно канальным оборудованием с охладителем. Обеспечить резервирование вентиляторов и охладителей.

Сообщение отредактировал Странная Белка - 28.7.2014, 15:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 20:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных