установку разрезного футляра (типовая серия), футляр на существующий полиэтиленоый газопровод |
|
|
|
7.11.2009, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558

|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 11)
|
7.11.2009, 19:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558

|
Или опишите технологию устройства на существующий ПЭ газопровод ПЭ футляра
|
|
|
|
|
8.11.2009, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1605
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Дружище, нет такого способа насколько я знаю. Но вообще-то сделать можно как мне представляется. Например, если ПЭ футляр диамером 225 и выше, разрезать на 2 половины. В местах разреза, "в толшину стенки трубы", зафиксировать металические пластины толщиной 2мм (полосу) по всей длине - например крупными саморезами. Пластины должны быть на 4-5 см шире, чем толщина стенки футляра, они должны выступать наружу футляра. Всё это можно сделать на базе. Потом привозим футляр, одеваем на газопровод совмещая его и соответственно выступающие пластины. (на длину футляра, неплохо было бы прикрепить к одной из пластин резиновую ленту толщиной2-3мм, усилит герметичность). Сверлим отверстия в пластинах через 200-300мм и скрепляем их обычными болтими и гайками (можно попробовать сварку, но боюсь расплавится ПЭ). После работ герметизируем футляр: по всей длине обмазываем битумом пластину, потом герметизируем пеной концы футляров, ставим контрольную трубку. Вместо пластин можно попробовать использовать стандартный металличекий уголок №8-12 (в зависимости от диаметра футляра)
PS: как-то делал наброски такого, скину если найду. А если футляр нужен просто, как защита от механических повреждений при раскопках, просто скрепляем проволокой обматывая.,
Сообщение отредактировал GASPAR - 8.11.2009, 11:42
|
|
|
|
|
8.11.2009, 19:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558

|
Дружище найди чертежик
|
|
|
|
|
9.11.2009, 11:56
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Футляр нада ПЭ или стальной? У мну где-то недавно мелькал чертёж стального футляра на существующий ПЭ газопровод, могу выложить. Правда за правильность ответить не могу, делала девочка.
|
|
|
|
|
9.11.2009, 18:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558

|
фУТЛЯР НАДО ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ НА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ГАЗПРОВОД ф63,ф110,ф32 НУ И СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР МОЖНО, ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Сообщение отредактировал Созонов - 9.11.2009, 18:01
|
|
|
|
|
9.11.2009, 18:19
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Проект не мой, так шо отправил в личку. Надеюсь девочка не обидется
|
|
|
|
|
9.11.2009, 19:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 2.8.2009
Из: пгт Репки Черниговская обл. Украина
Пользователь №: 36801

|
А где это в Украине можна ложить ПЭ футляр на ПЭ газопровод.
Сообщение отредактировал dimapkg - 9.11.2009, 19:29
|
|
|
|
|
9.11.2009, 20:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1605
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(Созонов @ 9.11.2009, 17:00)  ... НУ И СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР МОЖНО, ЗАРАНЕЕ СПАСИБО стальной футляр - см. тута http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=42990разницы, на какой газопровод одеваем - на стальной или полиэтиленовый почи никакой разве, что герметизация концов футляра не битумом, а пенополиуретаном)
|
|
|
|
|
10.11.2009, 10:25
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Цитата(dimapkg @ 9.11.2009, 19:28)  А где это в Украине можна ложить ПЭ футляр на ПЭ газопровод. Можно везде, кроме как под дорогами 1-й и 2-й категории. В России, как я понял, можно везде.
|
|
|
|
|
11.11.2009, 18:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 2.8.2009
Из: пгт Репки Черниговская обл. Украина
Пользователь №: 36801

|
Цитата(Patorok @ 10.11.2009, 11:25)  Можно везде, кроме как под дорогами 1-й и 2-й категории. В России, как я понял, можно везде. Интересная мысль, нужно попробовать.
|
|
|
|
|
11.11.2009, 18:53
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Цитата(dimapkg @ 11.11.2009, 19:49)  Интересная мысль, нужно попробовать. Ыыыыы, ну Вы жжоте! Это не моя мысль, а аффтаров ДБН-а, если бы спросили моего мнения, то я бы разрешил ставить везде, как в России.
|
|
|
|
|
  |