> вентиляция помещений +2 +4С
rombl4
сообщение 8.11.2009, 14:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 6.11.2009
Пользователь №: 40526



здраствуйте
Полскажите мне пожалуйста
Такой вопрос насущный (мне нужно срочно разобраться)
есть несколько производственных помещений пищевой промышленности, в которых друдятся рабочие. Температура помещений +2...+4С поддерживается за счёт холодильных установок. Так же есть помещение с температурой внутри камеры +6 +8С. Можно как-нибудь их провентилировать? Я так понимаю, что расчёт ассимиляции телоты от оборудования тут уже не нужен. Как быть?
Спасибо Роман
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
daddym
сообщение 8.11.2009, 18:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Запросто - взять и провентилировать. rolleyes.gif
Вместо теплоты от оборудования учитывается излишек тепла входного воздуха. Если по нормам расхода, тепла и влаги будет поступать слишком много, воздух на подаче нужно будет охлаждать и осушать. К примеру рекуперативным теплообменником, а может и фреоновой машиной.
Из понятных соображений нормы расхода воздуха следует принимать по минимуму.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rombl4
сообщение 8.11.2009, 19:10
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 6.11.2009
Пользователь №: 40526



спасибо
как расчитать эти поступления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 8.11.2009, 19:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Берем наихудшие климатические условия региона, согласно СНиП если задача некритичная или согласно метеоданным за последние 10 лет если критичная. Далее по i-d диаграмме смотрим сколько энергии и воды выделится если охладить килограмм воздуха с этих условий до требуемых 6С 50%RH. Далее умножаем на требуемый расход и получаем необходимую мощность охлаждения и осушения.
ПОсле чего думаем как реализовать. Скорее всего теплообменник, а нужен ли еще доп охладитель это проконсультироватся с местными холодильщиками - справятся ли они с притоком после теплообменника или делать самому.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rombl4
сообщение 8.11.2009, 21:35
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 6.11.2009
Пользователь №: 40526



я не пойму, что такое входной воздух и "требуемый расход"...
спасибо

я так понимаю с задачей охлаждения способна справиться сама холодильная камера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 9.11.2009, 1:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Если нужна вентиляция, значит нужен воздух с улицы - входной приточный собственно.
Требуемый расход зависит от условий задачи, к примеру согласно Приложение 19. (СНиП 2.04.05-91) Минимальный расход наружного воздуха для помещений на каждого работающего требуется 60м3 в час. Впрочем нормативов много, можно подобрать минимальный.
Если просто подавать в морозилку теплый воздух с улицы - закончится это печально, так что как минимум теплообменник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 10.11.2009, 19:55
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Можно подробнее, что это за помещения такие? По ходу это вообще холодильник и внем нет постоянных (как и непостоянных) рабочих мест. Только периодическое обслуживание. В таком случае делается вентиляция периодического действия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Варвара_*
сообщение 11.11.2009, 8:36
Сообщение #8





Guest Forum






У меня недавно тоже была камера с температурой не выше +8 , но необходима влажность была 90%. Правда там рециркуляция , хотя технологи дали задание на 18 кратную вентиляцию. После долгих разговоров всё же выяснили, что нужна именно рециркуляция.Связалась с компанией по холод. установкам. Подобрали оборудование. Правда получилось не 18 крат, а 3.Параллельно сама расчитала потребную холодопроизводительность.Расчёты у меня и у компании практически сошлись. Считала по рекомендации "Острова".Компания подобрала холод. установку и увлажнитель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 20:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных