> Дымоудаление в Детском саду на 60 мест, замечание от пожарников
чаэс
сообщение 9.11.2009, 7:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 2.4.2007
Из: кемерово
Пользователь №: 6922



Добрый День! помогите пожалуйста разобраться с вопросом.
Данный объект - детский сад на 60 мест. 2-х этажный.
пришло замечание от пожарников с требованием предусмотреть систему дымоудаления. Они ссылаются на документ СП 7.13130.2009 п.7.2.
"7.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:
...
в) из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения зданий с числом этажей два и более: производственных и складских категорий А, Б и В1-В4; общественных и многофункциональных;"

вопрос: существует ли какойнибудь способ отписаться от этого замечания и насколько целесообразно для такого здания устраивать систему ДУ? если сделать световые проемы в указанных местах, будет ли это считаться естесственным освещением?! либо может как то сократить длину коридора?smile.gif

прошу в ответах приводить ссылки на нормативную документацию, потому что просто рассуждения у меня не примут((

СПАСИБО!!

Сообщение отредактировал чаэс - 9.11.2009, 7:07
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PLAN2.dwg ( 177,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
Прикрепленный файл  СП_7.13130.2009.rar ( 46,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
чаэс
сообщение 9.11.2009, 9:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 2.4.2007
Из: кемерово
Пользователь №: 6922



И еще хотелось бы чтоб ктонибудь прокомментировал пункт 7.3 в) этого же СП (что в данном случае означает "непосредственное удаление" - это удаление через окна?):

"7.3 Требования 7.2 не распространяются:
...
...
в) на коридор и холл, если из всех помещений, имеющих двери в этот коридор или холл, проектируется непосредственное удаление продуктов горения;"

попадает ли мой коридор под это требование??

Сообщение отредактировал чаэс - 9.11.2009, 9:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shev
сообщение 9.11.2009, 15:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 19.6.2005
Пользователь №: 882



Коридор более 15 м, значит надо делать дымоудаление. Ваш второй свет не прокатит, либо на месте помещений 10 или 11 делать световой карман в виде рекреации

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
чаэс
сообщение 11.11.2009, 5:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 2.4.2007
Из: кемерово
Пользователь №: 6922



ФУХХ! bestbook.gif Отписался от пожарников! по пункту 7.3 в). + еще по поводу длины коридора - длина длиной, но путь до ближайшего эвакуационного выхода (лестницы) менее 15м. замечание сняли biggrin.gif

Сообщение отредактировал чаэс - 11.11.2009, 5:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 1:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных