	 |  Подпор воздуха в лифтовые шахты при пожаре , автономные системы |  |  |  
	
		|  | 
				  9.11.2009, 16:23 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 9
 Регистрация: 13.9.2009
 Пользователь №: 38406
 
 
 
  
 | 
				Здравствуйте! Помогите разобраться. Есть 18-и эт. здание, имеются два лифта, один из которых, во время пожара переходит в режим перевозки пожарных подразделений. Второй лифт, соответственно отключается. Предусмотрена подача воздуха в лифтовые шахты от одной приточной установки. Подразумевается, что во время пожара, когда один из лифтов перестает работать, а второй переходит в режим перевозки пожарн. подразд., воздух начинает поступать только в один из лифтом.
 Было получено замечание от экспертизы: лифты для перевозки пп должны быть оснащены автономными системами противодымной вентиляции, ссылка на НПБ 250-97 п. 5.2.6 " Шахты лифтов для пожарных, а также их лифтовые холлы (тамбуры) в подземных и цокольных этажах зданий (сооружений) должны быть оснащены автономными системами приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления при пожаре..." Я понимаю, что этот пункт распространяется только на лифты, обслуживающие вместе с надземной частью здания еще и подземную. Как быть?
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  |  |  
	Ответов
(1 - 29)
	 
	
		| Гость_Pitya_* | 
				  9.11.2009, 17:26 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				А с какой системой ПД вы хотитет обьединять пож.лифты?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.11.2009, 18:21 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2660
 Регистрация: 20.3.2005
 Пользователь №: 570
 
 
 
  
 | 
				Цитата когда один из лифтов перестает работать, Лифт опускается на 1-й надземный посадочный этаж и открвает двери. Чтобы лифтовая шахта не стала путем распространения продуктов горения в нее делается также постоянный подпор воздухом. Цитата Я понимаю, что этот пункт распространяется только на лифты, обслуживающие вместе с надземной частью здания еще и подземную. Этот пункт распространяется на все лифты подподающие под определение перевозка пож. подразделений, и не важно где, в каком кол-ве, каком составе  они находятся и что обслуживают. Поэтому вам придеться разделить систему подпора на две и сделать независимый подпор в обе лифтовых шахты, работающий одновременно.
				Сообщение отредактировал Wiz - 9.11.2009, 18:23 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.11.2009, 18:25 |  
		| 
 инженер-проектировщик ОВиК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 8798
 Регистрация: 28.10.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 4501
 
 
 
  
 | 
				AnhenС чего Вы взяли, что в шахту второго лифта не надо делать подпор? Кроме НПБ какими нормативами руководствовались?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.11.2009, 19:46 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 9
 Регистрация: 13.9.2009
 Пользователь №: 38406
 
 
 
  
 | 
				В моем случае два лифта объединены одной системой Пд, один из лифтов не совсем пожарный    он во время пожара переключается на перевозку пп.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.11.2009, 19:48 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2660
 Регистрация: 20.3.2005
 Пользователь №: 570
 
 
 
  
 | 
				Цитата один из лифтов не совсем пожарный  он во время пожара переключается на перевозку пп. А в чем разница ?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.11.2009, 19:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 9
 Регистрация: 13.9.2009
 Пользователь №: 38406
 
 
 
  
 | 
				Спасибо за мнение!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.11.2009, 20:00 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 9
 Регистрация: 13.9.2009
 Пользователь №: 38406
 
 
 
  
 | 
				я предположила , что возможно к таким лифтам сущ. какие -либо дргуие требования. ( предусматриваются же лифты в адм. высотных или торговых зданиях непосредственно для перевозку пп, в другое время они просто не работают.)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.11.2009, 21:15 |  
		| 
 инженер-проектировщик ОВиК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 8798
 Регистрация: 28.10.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 4501
 
 
 
  
 | 
				У Вас классический случай. Расчёт подпора в обе шахты, но делается он от двух независимых систем. Если лифты опускаются и на цокольный этаж, то перед ними делаются тамбур-шлюзы с подпором на время эвакуации независимыми же системами.И совсем не нравится Ваш термин "предположила". Вы расчёт по какой методике делали?
 
 Сообщение отредактировал EJIEHA - 9.11.2009, 21:16
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.11.2009, 19:11 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 9
 Регистрация: 13.9.2009
 Пользователь №: 38406
 
 
 
  
 | 
				Если ли бы Вы более внимательно прочитали мой вопрос,  то поняли бы по какому поводу я хотела выслушать мнение коллег. А то, что перед  лифтами, которые опускаются на цокольный этаж требуются тамбур-шлюзы с подпором воздуха общеизвестный факт и ничего нового вы не раскрыли, и опять же мой вопрос был совсем не в этом. Какую систему противодымной вентиляции следует предусмотреть и как, а также по какой методике  ее посчитать мне известно. Но все равно спасибо за внимание к моему вопросу.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.11.2009, 8:41 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 39
 Регистрация: 28.2.2008
 Из: Тверь
 Пользователь №: 16047
 
 
 
  
 | 
				Ватсон, элементарно, надо делать 2 автономные системы...при этом надо учитывать, если лифт опускается в цоколь , то подпор нужно делать еще и в тамбур при лифте, если 2 тамбура - то в оба тамбура(двойное шлюзирование).
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.11.2009, 18:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 9
 Регистрация: 13.9.2009
 Пользователь №: 38406
 
 
 
  
 | 
				   спасибо! но все же непонятно, почему нужно делать две системы, если в НПБ говорится именно о лифтах  в подземном или цокольном этаже? это ведь не мой случай: у меня просто два лифта, в жилом доме, доходят только до первого этажа, и тамбур-шлюзов  у меня нет...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.4.2011, 19:58 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 38
 Регистрация: 11.8.2009
 Из: Калининград
 Пользователь №: 37142
 
 
 
  
 | 
				Подскажите какова скорость воздуха в лифтовую шахту????
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.4.2011, 7:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 245
 Регистрация: 26.8.2005
 Из: МО, Раменское
 Пользователь №: 1127
 
 
 
  
 | 
				ну ведь четко же написано в НПБ 250-97 п. 5.2.6 " Шахты лифтов для пожарных, а также.... Все, никаких тут ограничений для пожарных лифтов нет, надо для этого лифта предусматривать автономную систему подпора. А если нормативами предусматривается подпор во все лифты то значит и во второй лифт тоже независимую. Было бы три лифта, один из которых пожарный, то пожалуйства - объединяйте для оставшихся двух одну систему подпора.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.10.2011, 16:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1471
 Регистрация: 7.12.2009
 Из: Москва
 Пользователь №: 41921
 
 
 
  
 | 
				Что-б не плодить темы, спрошу здесь.
 1. Столкнулся со следующей реализацией подпора воздуха при пожаре в лифтовые шахты. Объект  -жилой дом. 12 этажей, высота 43 метра. вентилятор подпора -1 шт, нагнетает воздух -в МАШИННОЕ отделение лифтов (на 2 лифта)! и  по задумке проектировщиков через два отверстия 15х20 см. (те самые, через которые проходят троса, которые поднимают/опускают лифт) воздух создает необходимый подпор в шахте лифта.  Ранее такого никогда не встречал, подпор всегда был непосредственно в шахту.
 
 2. В соответсвии с планами БТИ в здании было предусмотрено 2 смежных помещения, в первом (проходном)-две общеобменных вытяжных вентустановки, во втором  - подпор в шахту лифта (вернее в машинное отделение) Застройщик умудрился продать первое помещение, и перенес две общеобменных установки в помещение, где установлен подпор.
 
 Подскажите пожалуйста:
 1. по п.1. имеет-ли место такая организация подпора в ЛШ (через маш. помещение и перетоком через технологические отверстия) и что делать, если по замерам реальный подпор в ШЛ окажется ниже заданного), а он окажется, т.к. субъективно -в шахте реально подпора -нет.
 
 2. допускается-ли размещение в одном помещении общеобменных установок и вентустанвок подпора.
 
 Спасибо.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.10.2011, 16:12 |  
		| 
 инженер-проектировщик ОВиК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 8798
 Регистрация: 28.10.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 4501
 
 
 
  
 | 
				1. Категорически нет. 2. Допускается при условии установки ОЗК в месте присединения общеобменки к воздухозабоной шахте.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.10.2011, 19:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1471
 Регистрация: 7.12.2009
 Из: Москва
 Пользователь №: 41921
 
 
 
  
 | 
				Цитата(EJIEHA @ 15.10.2011, 17:12)  1. Категорически нет. 2. Допускается при условии установки ОЗК в месте присединения общеобменки к воздухозабоной шахте.
 Спасибо.  Если возможно, то хотелось-бы немного развить тему вопроса №1 в следующем направлении: Данное здание 2004 г.сдачи. здание в Москве. Я-главный инженер этого здания (ТСЖ), и параллельно ответсвенный за противопожаоную безопасность. Работать под угрозой получения тюремного срока за чьи-то косяки категорически нехочется, также хочется найти справедливость и наказать инвестора, застройщика, и прочих причастных уродов (тех, которые это спроектировали, собрали и приняли в эксплуатацию). Предварительная зачистка документации инвестором была проведена, в наличии в ТСЖ проектная документация на данный (12-й) этаж отсутствует полностью( на все этажи -есть, а на этот -нет). Но ведь должна она где-то еще сохраняться!!! возникают вопросы: 1. где может находиться ПОЛНЫЙ комплект проектной и/или исполнительной документации, включая архитектутрые схемы (г.Москва) ? 2.Что делать-то? организовать приток непосредственно в шахту ТЕПЕРЬ УЖЕ - нет технической возможности.  3. Можем-ли мы предъявить пожарникам предъяву на тему :" какого черта вы приняли такой подпор воздуха в ШЛ"?  
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.10.2011, 17:24 |  
		| 
 инженер-проектировщик ОВиК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 8798
 Регистрация: 28.10.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 4501
 
 
 
  
 | 
				Первое, что в голову приходит - это Мосгосэкспертиза. Если это - Москва, то их не обойти никак. У них хранятся экземпляры проектов, как оно задумывалось изначально. Только на какой козе к ним подъехать, чтобы показали хотя бы... даже не представляю.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Дрозд_* | 
				  30.10.2011, 10:20 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Уважаемые специалисты, помогите разобраться - у меня с экспертом возникли разногласия в трактовке СП 7 о необходимости установки противопожарного клапана в канале подачи воздуха с КРОВЛИ в шахту лифта.Цитирую СП7:
 "7.16 Для систем приточной противодымной защиты следует предусматривать:
 
 д) противопожарные нормально закрытые клапаны в каналах подачи воздуха в тамбур-шлюзы с пределами огнестойкости:
 - EI 120 - для систем по 7.13 б);
 - Е 60 - для систем по 7.13 г), д), з);
 - ЕI 30 - для систем по 7.13 е), ж).
 ---
 7.13 Подачу наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией следует предусматривать:
 
 б) отдельными системами согласно ГОСТ Р 53296 в шахты лифтов, имеющих режим «перевозка пожарных подразделений» ..."
 
 Моя ситуация: Система подпора в шахту лифта с перевозкой пожарных подразделений. Вентилятор с кровли забирает воздух и подает в шахту лифта. Т.е. отверстие в шахте лифта (под полом маш. пом.) находится непосредственно на кровле. Эксперт настаивает на установке в этом отверстии клапана EI120. Формулировку СП "в тамбур-шлюзы" считает опечаткой. Где правда?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Дрозд_* | 
				  26.12.2011, 19:02 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Господа, а почему никто не высказался по заданному мною вопросу? Я непонятно сформулировала вопрос? Или никто не подает воздух с кровли в шахту лифта для пожарных подразделений?П.С. Вопрос с экспертом решила мирным путем - сделала как хочет эксперт - установила клапан EI120, но для себя так этот вопрос и не решила.
 Сейчас вот опять проектирую здание с той же ситуацией и что опять ставить клапан, только для чего он там?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.12.2011, 16:58 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 166
 Регистрация: 7.4.2009
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 31756
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Дрозд @ 26.12.2011, 19:02)  Господа, а почему никто не высказался по заданному мною вопросу? Я непонятно сформулировала вопрос? Или никто не подает воздух с кровли в шахту лифта для пожарных подразделений?П.С. Вопрос с экспертом решила мирным путем - сделала как хочет эксперт - установила клапан EI120, но для себя так этот вопрос и не решила.
 Сейчас вот опять проектирую здание с той же ситуацией и что опять ставить клапан, только для чего он там?
  Эксперт не прав и вы не правы, что пошли у него на поводу и поставили там клапан. В системе подпора должен быть обратный клапан и вентилятор, все. Если вы откроете СНиП 41-01-2003 п.8.16,д вы увидите почему эксперт вас попросил его поставить. Надо было хотя бы с точки зрения логики подумать и попробовать объяснить себе, зачем он там нужен? Зачем ставить клапан, если вы не знаете для чего он? Короче в СНиПе была ошибка от которой наконец-то избавились в СП, а эксперт продолжает жить в СССР. Когда вы применяете крышные вентиляторы подпора, вы что снизу на монтажный стакан лепите КЛОП, прямо в шахту лифта? А доступ, а обслуживание? Ну в общем, я ответил на вопрос.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.1.2012, 12:15 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 923
 Регистрация: 7.7.2010
 Из: г. Киров
 Пользователь №: 63912
 
 
 
  
 | 
				Я вот проектировал систему подачи воздуха в лифт для пожарных и у меня тоже подача была с улицы. По п 8.16 СНиП 41-01-2003 д) - противопожарный нормально закрытый клапан EI 120, или СНиП уже отменили?     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.1.2012, 16:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 477
 Регистрация: 16.7.2004
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 67
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Norb @ 3.1.2012, 13:15)  Я вот проектировал систему подачи воздуха в лифт для пожарных и у меня тоже подача была с улицы. По п 8.16 СНиП 41-01-2003 д) - противопожарный нормально закрытый клапан EI 120, или СНиП уже отменили?   Этот клапан только для тамбур-шлюзов. Теперь в СП7 это четко записано.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.4.2012, 18:45 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 2
 Регистрация: 28.9.2009
 Пользователь №: 38991
 
 
 
  
 | 
				Господа подскажите можно ли делать подпор в лифтовую шахты гостиницы снизу? Спасибо.  :angry: 
				
				
				
 
	Прикрепленные файлы
	
		 shema3.gif  ( 16,32 килобайт )
Кол-во скачиваний: 285   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.4.2012, 21:48 |  
		| 
 инженер-проектировщик ОВиК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 8798
 Регистрация: 28.10.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 4501
 
 
 
  
 | 
				Глупо делать подпор снизу. Но запретов нет. Встречный вопрос - зачем выложили принципиальную схему хладоцентра?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.4.2012, 6:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 2
 Регистрация: 28.9.2009
 Пользователь №: 38991
 
 
 
  
 | 
				прошу прощения, ошибочно. Спасибо. Хотя во всех рекомендациях сверху.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.5.2012, 16:05 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 9
 Регистрация: 21.10.2011
 Пользователь №: 126243
 
 
 
  
 | 
				Уважаемые коллеги, хочу задать вопос по поводу возможности размещения в помещении машинного отделения (лифтовой) вентилятора системы приточной противодымной защиты создающей подпор воздуха в лифтовой шахте.  п.п. 7.16  7.131310.2009 не даёт однозначного ответа по поводу машинных отделений лифтов. В СНиП 41-01-2003, НПБ 250-97 и  ПБ 10-558-03 так же не нашёл ответа.
 Вопрос возник при установке замка в двери лифтовой, т.к. организация обслуживающая лифт заявила о своём монопольном праве на владение ключём.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.5.2012, 9:18 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 274
 Регистрация: 29.6.2009
 Пользователь №: 35399
 
 
 
  
 | 
				Не совсем понятно каким образом вентиляторы установленные в маш. помещении будут подавать воздух в лифтовые шахты, т.к. только на архитектурных планах это большое пусто помещение, а в действительности в нем установлено оборудование для лифтов, потому то там никогда и не располагают системы ПД, для них там не предусмотрено ни место, ни возможность входа в шахту лифта.
				
 Сообщение отредактировал exe.34 - 11.5.2012, 9:23
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.5.2012, 14:25 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 44
 Регистрация: 14.5.2010
 Из: Казань
 Пользователь №: 56692
 
 
 
  
 | 
				вентиляторы подпора на кровлю а потом воздуховодами в шахту просто как сказал уважаемый ехе и что правильно в машинное отделение ни чего не засунешь во первых там оборудование лифтовое во вторых балки с помощью которого ето оборудование туды запихивают. Цитата(клавдий @ 29.4.2012, 7:02)  прошу прощения, ошибочно. Спасибо. Хотя во всех рекомендациях сверху. есь которые снизу совсем старые рекомендации     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |