Гость_smart-admin_*
сообщение 20.11.2009, 10:41
Сообщение #1





Guest Forum






Привет всем. Народ помогите пожалуйста правильно подключить частотник VFD-E к Овен ТРМ1 с токовым выходом. Заранее Всем спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
alex_tec
сообщение 20.11.2009, 11:40
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 5.12.2008
Пользователь №: 26300



Встречный вопрос. А ТРМ1 уже приобретена. Если нет, то может быть проще заказать с выходом 0...10В
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_smart-admin_*
сообщение 20.11.2009, 11:46
Сообщение #3





Guest Forum






Уже в щит поставлен к сожалению
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 20.11.2009, 12:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



А документацию почитать лень?
Там ведь допускается разный тип управляющих сигналов, в том числе и 4-20мА,
только клемма другая.... Ну и параметрирование соответственно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_smart-admin_*
сообщение 20.11.2009, 12:06
Сообщение #5





Guest Forum






Не пойму только нужно ли 24В подключать или достаточно просто соединить частотник и ТРМ1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 22.11.2009, 23:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Вроде как не надо.
ТРМ сам является источником тока (к другим приборам подключал именно так, соблюдая полярность)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Atinv
сообщение 30.11.2009, 11:54
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 26.1.2008
Пользователь №: 14845



Для работы ВУ необходимо использовать внешний источник питания постоянного тока. Сопротивление нагрузки Rн зависит от напряжения источника питания Uп и выбирается из графика (см. рис. 3.16). В том случае, если для измерения токового сигнала используется измерительный шунт Rи и его номинал меньше необходимого сопротивления нагрузки, то используется добавочный ограничивающий резистор Rогр, сопротивление которого вычисляется из соотношения: Rогр = Rн – Rи Типовые соотношения: Uп = 12 В, Rн = Rи = 100 Ом; Uп = 24 В, Rн = 700 Ом (Rи = 100 Ом, Rогр = 620 Ом).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tegam99
сообщение 12.2.2010, 17:28
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 11.2.2010
Пользователь №: 46427



я для этого беру 2ТРМ1 с токовым выходом, или ТРМ10 то же самое. у них есть собственный блок питания +24 встроенный и так гораздо проще +24В на +выхода ТРМ, -выхода ТРМ на на +управления общий управления к - 24 собственного блока питанияпитания ТРМ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274