> Управление каскадом модульных котлов
Kaibara
сообщение 23.11.2009, 6:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 17.4.2008
Пользователь №: 17865



Привет. Есть 2 котла. Кода 1 го не хватает, включается второй, и постепенно они делят нагрузку. Вопрос такой как можно сделать так чтоб 1 котел работал на 100% а второй на 10% (нужно добавить еще 10% мощности) , не деля нагрузку между собой на 55% ?
При помощи каких котроллеров это можно реализовать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
Pzotov
сообщение 23.11.2009, 10:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Для начала посмотрите на какой минимальной мощности допускается работа котла. 10% - мне лично такие не попадались. Для стальных обычно не менее 50%, чугунные говорят что допускают и 30%, но тут нужно консультироваться с производителем..
Контроллеры можно тут посмотреть

http://www.hydrotherm.ru/index.php?inc=
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sir_puding
сообщение 23.11.2009, 13:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9644



Как всегда есть нюансы.

Самый Главный: Допускается ли розжиг/останов котла в автоматическом режиме.
Если да, то Vitotronic 333 +vitoronic 100 + vitoronic 100 от Veismann.

Если нет, то стоит задуматься о том кто и как будет изменять мощность горелки.

Ну а вообще есть золотое правило: "Ели этим нельзя управлять вручную, то и в автоматическом режиме это работать не будет". Покажите в форуме гидравлическую схему котельной и схему системы управления горелкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 23.11.2009, 14:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Тоже считаю, что лучше два работающих котла на 55% нагрузке, чем 100 и 5%.
Напишите, зачем вам это надо? И какие конкретно котлы и горелки. С автоматикой проблем меньше всего, проблемы в механике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kaibara
сообщение 24.11.2009, 7:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 17.4.2008
Пользователь №: 17865



Спасибо за отклик =) Суть вот в чем когда не хватает 100% одного котла для 90 гр ,температура на подаче падает и нужно включить второй котел. Второй котел подогревает пока Температура на обратке не станет слишком высокая и начинается …. Когда они работают в каскаде то нагрузка постепенно делится между 2 котлами это приводит к тому что 2 котла с горелками работают на 40% и ниже. Я еще новечек в этом деле, но нужно вырубать второй котел если 1 начинает работать на меньше чем 45 % (переносить нагрузку на него)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kaibara
сообщение 24.11.2009, 8:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 17.4.2008
Пользователь №: 17865



Схема. Там ошибка .т3 в сеть и т3 обратка

Сообщение отредактировал Kaibara - 24.11.2009, 8:54
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Изм.jpg ( 23,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sir_puding
сообщение 24.11.2009, 11:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9644



Цитата(Kaibara @ 24.11.2009, 6:53) *
Спасибо за отклик =) Суть вот в чем когда не хватает 100% одного котла для 90 гр ,температура на подаче падает и нужно включить второй котел. Второй котел подогревает пока Температура на обратке не станет слишком высокая и начинается …. Когда они работают в каскаде то нагрузка постепенно делится между 2 котлами это приводит к тому что 2 котла с горелками работают на 40% и ниже. Я еще новечек в этом деле, но нужно вырубать второй котел если 1 начинает работать на меньше чем 45 % (переносить нагрузку на него)


Судя по всему мастер каскада должен уметь задавать производительность каждой горелки. Если у вас каждый котел сам по себе поддерживает температуру воды, то вы никак не избавитесь от описанного выше эффекта.

Гляньте в приатаченный файл. Там несколько вариантов работы каскада, в том числе и нужный вам.Прикрепленный файл  Installation_Service_333_MW1.pdf ( 45,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SOV2009_*
сообщение 24.11.2009, 12:42
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(sir_puding @ 24.11.2009, 12:35) *
Если у вас каждый котел сам по себе поддерживает температуру воды, то вы никак не избавитесь от описанного выше эффекта.

Можно избавиться, если температуру на обратке для одного котла задать на 2С выше, а для другого -- на 2С ниже. Если у каждого котла своя пропорциональная автоматика, тогда таким образом можно добиться любого соотношения мощностей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
limite
сообщение 24.11.2009, 17:24
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 6.4.2008
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422



Такая работа возможна (но не в таких соотношениях как 10 и 100, 10% это за границей эксплуатации жаротрубных котлов, а к примеру 100% и 60%) если менять расход теплоносителя через котлы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 24.11.2009, 18:44
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(limite @ 24.11.2009, 17:24) *
10% это за границей эксплуатации жаротрубных котлов

А нагрузка 0% или около того - это допустимо для жаротрубных ? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
limite
сообщение 24.11.2009, 19:35
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 6.4.2008
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422



0%-конечно:)если имеется ввиду что горелка не работает, а не в смысле отсутствия протока



Сообщение отредактировал limite - 24.11.2009, 19:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
limite
сообщение 24.11.2009, 20:22
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 6.4.2008
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422



Цитата(Kaibara @ 24.11.2009, 7:53) *
Спасибо за отклик =) Суть вот в чем когда не хватает 100% одного котла для 90 гр ,температура на подаче падает и нужно включить второй котел. Второй котел подогревает пока Температура на обратке не станет слишком высокая и начинается …. Когда они работают в каскаде то нагрузка постепенно делится между 2 котлами это приводит к тому что 2 котла с горелками работают на 40% и ниже. Я еще новечек в этом деле, но нужно вырубать второй котел если 1 начинает работать на меньше чем 45 % (переносить нагрузку на него)

Как уже сказали мин. нагрузку на котел надо смотреть в его паспорте или на шильдике. Если мин. мощность горелки настроена на эту величу/КПД_котла, то всё ок.
Допустим у Вас модулируемые горелки и одинаковые по мощности котлы. И далее ваш случай:
Работают два котла, потом начинается снижение нагрузки на котельную и горелки начинают параллельно снижать мощность, это снижение мощности происходит до мин на обоих горелках, и вот в этот момент начинается расчет критериев включения/выключения в каскаде (т.к. горелки на минимуме и ниже уже не пойдут, а температура котловой воды продолжает расти, а вместе с ней и выбранный Вами критерий отключения ведомого котла, будь то просто задержка по времени, пи(д) регулятор или к примеру температурно-времянной интеграл и т.п.).
В переходных режимах, когда нагрузка на Вашу котельную будет в диапазоне >макс нагрузки 1 котла и <2*(мин нагрузку котла), подключения/отключения ведомого котла неизбежно. А вот на частоту этих подключений/отключений Вы вполне сможете повлиять настроив должным образом вышеприведенный критерий.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 7:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных