> Как рассчитать пропускную способность газопровода?, исходные данные есть
Гость_lenmikh_*
сообщение 25.11.2009, 17:47
Сообщение #1





Guest Forum






Исходные данные:
Согласно ТУ давление в точке подключения 0,0017 МПа (это, как я понимаю, у нас будет, а в начале улицы дожно больше быть...)
Подключено 5 домов согласно приложенным схемам. (участок, помеченный "наш участок" рассчитаем после расчета по существующим подключениям).


Нужно посчитать примерно по этим данным сколько кубов газа пройдет через 57-ю трубу (Ду50) при 17мбар, если учесть сопротивление труб и существующие на данный момент подключения в разных точках согласно приложенным схемам?

Ду 50 врезана в Ду 76 (это видимо магистраль поэтому ее на плане не видно).


P.S. в продолжение темы http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...40&start=40

Сообщение отредактировал lenmikh - 25.11.2009, 17:50
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  схема_газопровода.jpg ( 51,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
Прикрепленный файл  TU_3.jpg ( 78,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
Patorok
сообщение 25.11.2009, 18:35
Сообщение #2


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



45 нм3/ч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lenmikh_*
сообщение 25.11.2009, 19:12
Сообщение #3





Guest Forum






а это не много? ohmy.gif
подробностей расчета не скажете? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 25.11.2009, 22:25
Сообщение #4


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(lenmikh @ 25.11.2009, 19:12) *
а это не много? ohmy.gif
подробностей расчета не скажете? rolleyes.gif

Элементарно, по максимальной скорости потока в трубе (7 м/сек при низком давлении). При Вашей мизерной протяжённости сети этого вполне достаточно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lexman
сообщение 25.11.2009, 22:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 14.3.2008
Пользователь №: 16522



Если честно, всегда недопонимал вопросов о пропускной способоности трубы.
Сколько газа в неё воткнёшь - столько с другого конца и выйдет.
Вопрос в том, какая потеря давления будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lenmikh_*
сообщение 26.11.2009, 13:46
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Patorok @ 25.11.2009, 22:25) *
Элементарно, по максимальной скорости потока в трубе (7 м/сек при низком давлении). При Вашей мизерной протяжённости сети этого вполне достаточно.


на методику расчета пошлите меня пожалуйста rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 26.11.2009, 14:27
Сообщение #7


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(lenmikh @ 26.11.2009, 14:46) *
на методику расчета пошлите меня пожалуйста rolleyes.gif

Если не учитывать сжимаемость газа при низком давлении, то:
(0,05 м)^2 * 7 м/с * 3600 = 63 м3/ч (сжатых кубов).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lenmikh_*
сообщение 26.11.2009, 15:20
Сообщение #8





Guest Forum






Вы написали сколько можно прокачать через трубу 50мм при скорости газа 7м в сек.?
А какое это отношение имеет к нашему газопроводу? Качает то давление на входе, а оно то и неизвестно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lenmikh_*
сообщение 30.11.2009, 15:37
Сообщение #9





Guest Forum






а тему поднимать можно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 30.11.2009, 19:09
Сообщение #10


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(lenmikh @ 30.11.2009, 15:37) *
а тему поднимать можно?

А в чём проблема? Вы хотити узнать, сколько газа можно подать на "наш участок", не просадив остальных потребителей, если предположить, что в "магистрали" газа бесконечно много? Тогда надо заложить вашу схемку в FF и просчитать (можно и вручную, но довольно геморойно). Или Вы просите это сделать у форумчан rolleyes.gif ?
Но такой подход не вполне правильный. Обычно это считает Облгаз и выдаёт ТУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lenmikh_*
сообщение 1.12.2009, 11:56
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(Patorok @ 30.11.2009, 19:09) *
А в чём проблема? Вы хотити узнать, сколько газа можно подать на "наш участок", не просадив остальных потребителей, если предположить, что в "магистрали" газа бесконечно много? Тогда надо заложить вашу схемку в FF и просчитать (можно и вручную, но довольно геморойно). Или Вы просите это сделать у форумчан rolleyes.gif ?
Но такой подход не вполне правильный. Обычно это считает Облгаз и выдаёт ТУ.


Да, хотелось бы узнать (FF пока не могу найти... huh.gif ) Мне нужно прикинуть в каких условиях мы оказались.

Обычно облгаз считает, но в данной ситуации они включили это нам в ТУ, поскольку мы согласились на это условие, чтобы разрешили подключить газовый генератор. Не знаю насколько это правомерно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lexman
сообщение 3.12.2009, 19:12
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 14.3.2008
Пользователь №: 16522



Моя имха:
Пропускная способность вашей трубы определится тем, какое минимальное давление необходимо вам и сторонним потребителям на этой же трубе.
Нужно брать калькулятор и считать, отталкиваясь от (хотябы) паспортного присоединительного давления ГИО и давления в точке подключения вашей ветки.
А пропускная способность при заданной скорости - это всего лишь норматив, не более.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 22:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных