Расчет расхода газа на поселок, подскажите |
|
|
|
26.11.2009, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 33993

|
Здравствуйте, есть проект поселка 3 эт. дома - 18 квартирные жилые дома - 15 шт. 9 квартирные жилые дома - 6 шт. итого - 324 квартиры (в каждой газовая печь 4-х комфорочная - расход газа 1,25 м3/ч) 324x1,25 = 405 м3/ч (максимальный часовой расход) - правильно ли я считаю, нужно ли учитывать какие-либо коэффициенты одновременности ??? + 3-х этажный детский сад (сколько плит и каких должно стоять для приготовления пищи ?) нужно посчитать газопотребление этого поселка и соответственно посчитать диаметр газопроводов, по каким нормам можно посчитать расход газа (нужно принимать часовой максимальный, суточный) p.s. заказчик говорит, что газ будет расходоваться только на приготовление пищи, соответственно принимаем в каждой квартире по газовой 4-х комфорочной плите
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
26.11.2009, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 33993

|
нашел методику расчета расхода газа в СНиП 2.04.08-87 (п. 3.2, таблица 2), но судя по этому СНиПу рассчитывается на одного человека в год, а я не знаю сколько человек будет жить в этом поселке, как поступить в данном случае ?
|
|
|
|
|
26.11.2009, 20:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1610
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Дружище, про детский сад забудь. Незя туда газ. Да и на СНиП 2.04.08-87 нечего ссылаться, он уже давно умер. Таблицы из него присутствуют в СП 42-101-2003. Твоя таблица в этом СП - таблица №5. По ней определяешь коэффициент одновременности для твоего количества квартир (примерно 0,187 по первой колонке). Расход газа на плиту (1,1 куб.м/час - обычно принимаю с духовым шкафом) умножаешь на энтот коэффициент и на количество квартир: 1,1х0,187х324=67 кубометров в час. Если посёлок непротяженный, а ШРП рядом, то на выходе из ШРП достаточно диаметра Ду100 будет (полиэтилен 110х6,3), а то и менее. В основном обойдёшся трубами Ду50 (полиэтилен ф63х5,8).
|
|
|
|
|
27.11.2009, 0:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Цитата(GASPAR @ 26.11.2009, 19:33)  Дружище, про детский сад забудь. Незя туда газ. ... Можно. Только если кухня в отдельном помещении. И еще. Отопление везде централизовано? Если нет - добавится довольно много...
Сообщение отредактировал LevaK - 27.11.2009, 0:29
|
|
|
|
|
27.11.2009, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 33993

|
заказчик переиграл, говорит теперь отопление будет везде индивидуальное (или 2-х контурный котел или котел + колонка) в каждой квартире, как примерно считать расход газа на это индивидуальное отопление, слышал можно примерно принять на 1м2 отапливаемой площади 1 кВт тепловой мощности. to GASPAR почему нельзя в дет. сад газ ? (ни на приготовление пищи ни на отопление, даже если отдельная котельная) в САНПИН 2.4.1.1249-03 п. 2.10.3. допускается использовать газовые плиты для приготовления пищи, если район застройки газифицированный p.s. приложил разбивочный план с сетями (ШРП будет скорее всего в верхнем правом углу). p.p.s. да разводку газовых сетей по домам делать я не буду, моя задача подвести газ к домам (так хочет заказчик)
Сообщение отредактировал netman - 27.11.2009, 9:03
Прикрепленные файлы
1.dwg ( 4,93 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 162
|
|
|
|
|
27.11.2009, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Принимаем в каждой квартире: котел 10 кВт, колонка газовая 24 кВт и плита ПГ-4 с расходом 1,25м3/час. Тогда расход газа на плиты и ГВ будет (1,25+2,5)х0,16х324=194,4м3/час, где 1,25 - расход на 1 плиту; 2,5 - расход на 1 колонку; 0,16 - коэффициент одновременности для 324 квартир. Расход газа на отопление будет 1,0х324х0,85=275,4м3/час, где 1,0 - расход газа на 1 котел, 324 - кол. котлов, 0,85 - коэффициент одновременности для отопительных котлов, он не зависит от их количества (если их больше одного). Всего расход газа на поселок 194,4+275,4=470м3/час. Сюда надо добавить расход газа на отопление детсада. Пара газовых плит в детсаду на общий расход не повлияют, тем более что они будут работать днем, когда все на работе и в домах плиты используются мало. По мощности на отопление - на 1 кв.м 0,1 кВт мощности. Это грубая прикидка для ориентировочного определения мощности котла в доме. Кстати, в многоквартирных домах мощность получается завышеной, т.к. она определена для отдельностоящего дома высотой до 3м (потолок). Коэффициенты одновременности взял из Украинского ДБН, в России надо брать по своим нормам, но они будут очень близкими (если не такими же).
Сообщение отредактировал LevaK - 27.11.2009, 13:42
|
|
|
|
|
27.11.2009, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 33993

|
to LevaK спасибо за подробный расчет, с детсадом вообще непонятно, как и чем топить, но т.к. централизованной котельной не предусмотрено, я так понимаю нужно делать отдельно стоящую на территории дет. сада p.s. и ещё вопрос ты в расчете не принимаешь длительность отопительного сезона и максимальные минусовые температуры ??? p.p.s. хотя мы же диаметры газопроводов рассчитываем исходя из максимального часового расхода
Сообщение отредактировал netman - 27.11.2009, 14:11
|
|
|
|
|
27.11.2009, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Для определения диаметров труб и выбора ШРП (редуктора) необходимы только часовые расходы, т.е. то что будет потребляться в этот самый загруженный час. Длительность сезона нужна для определения годового расхода по поселку. Минусовые температуры учитываются при определении необходимой мощности котла для конкретного здания (квартиры). Там еще надо учитывать толщину и материал стен, площадь окон и т.д. А когда знаешь мощность котлов (всех), тогда вся их мощность умножается на 0,85 и отсюда определяется часовой расход газа всеми котлами.
|
|
|
|
|
27.11.2009, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11088

|
А может те лучше средним давление развести и повесить ДРП на дома?
|
|
|
|
|
27.11.2009, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 30.6.2009
Из: планета Шелезяка
Пользователь №: 35424

|
В России газ в детский сад нельзя: СНиП 2.08.02-89 (п.3.55) Установка газового оборудования в кухнях детских яслей-садов, буфетах и кафе театров и кинотеатров не допускается. в новом СНиП 31-06-2009 (п.3.20):Установка газового оборудования в кухнях дошкольных образовательных учреждений, буфетах и кафе театров и кинотеатров не допускается.
Котельная на территории детского сада - тоже фантастика. Надо выносить за пределы.
Сообщение отредактировал Proleg - 27.11.2009, 14:38
|
|
|
|
|
27.11.2009, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Это хорошо для индивидуальной застройки, где домовые регуляторы малой производительности. Для многоквартирных домов придется ставить шкафные установки (расход на 18кв до около 35 м3/час), а это место на генплане (или на стене дома). Хотя давление держится у потребителей лучше и сети намного тоньше получаются. Прокладывать их труднее, 4м от домов выдерживать надо. В общем, надо думать.
Proleg? Ильдар писал о среднем давлении.
Сообщение отредактировал LevaK - 27.11.2009, 14:56
|
|
|
|
|
27.11.2009, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 30.6.2009
Из: планета Шелезяка
Пользователь №: 35424

|
Только не забывайте: на стенах жилых зданий устанавливают ШРП только до 0,3МПа.
|
|
|
|
|
27.11.2009, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Цитата(Proleg @ 27.11.2009, 13:38)  ... Котельная на территории детского сада - тоже фантастика. Надо выносить за пределы. И где такое написано?
|
|
|
|
|
27.11.2009, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 30.6.2009
Из: планета Шелезяка
Пользователь №: 35424

|
Цитата(LevaK @ 27.11.2009, 14:51)  И где такое написано?  а вы попробуйте пройти экспертизу и узнаете
|
|
|
|
|
27.11.2009, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Цитата(Proleg @ 27.11.2009, 13:54)  а вы попробуйте пройти экспертизу и узнаете  Возможно на Планете Шелезяка и есть какой-то норматив по этому поводу, но я запроектировал штук 10 топочных в подсобных помещениях детсадов и ни разу у экспертизы не было никаких претензий по поводу их размещения. Основание какое-нибудь есть для запрета размещения топочной на территории детсада?
|
|
|
|
|
27.11.2009, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 30.6.2009
Из: планета Шелезяка
Пользователь №: 35424

|
Цитата(LevaK @ 27.11.2009, 15:01)  Возможно на Планете Шелезяка и есть какой-то норматив по этому поводу, но я запроектировал штук 10 топочных в подсобных помещениях детсадов и ни разу у экспертизы не было никаких претензий по поводу их размещения. Основание какое-нибудь есть для запрета размещения топочной на территории детсада? Ну вам лучше знать  Вы видимо и газ в кухни детсадов проводили  Что вы имеете виду под подсобными помещениями? Как минимум СП 41-104-2000 (п.3.5): Не допускается проектирование крышных, встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений... Если это отдельностоящая котельная то согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 следует устанавливать санитарно-защитную зону. А теперь попробуйте рассказать тете из роспотребнадзора что на территории детского сада будет СЗЗ.
|
|
|
|
|
27.11.2009, 20:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Газ в кухни действительно проводил. Только кухня и топочная были в отдельном здании на территории детсада. Мне повезло. В Украине нет СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Поэтому оказалось такое возможным. Хотя, если покопаться в нем, наверное можно найти какую то лазейку. Я не верю что от топочной надо зону в 50м выдерживать до детсада. Выбросы там мизерные. Тогда и бытовые котлы от дома относить надо. Кстати, при беглом знакомстве с СанПиНом оказалось, что школы могут быть в зоне, а вот про детсады не нашел ничего.
|
|
|
|
|
27.11.2009, 20:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1610
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Дружище, котельная отдельно-стоящая на территории детсада или школы не запрещена. Главное санитарные нормы выдержать, не более. Сейчас запускаем две такие котельные: проекты прошли главэкспертизу и экспертизу промбезопасности. Без вопросов. Если есть запрет - ссылку кинь, а не кивай на тётю из роспотребнадзора  Цитата(netman @ 27.11.2009, 8:02)  to GASPAR почему нельзя в дет. сад газ ? (ни на приготовление пищи ни на отопление, даже если отдельная котельная) отдельно-стоящий пищеблок и котельную - пожалста, а внутри здания, где детишки находятся - незя
|
|
|
|
|
27.11.2009, 20:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1610
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(Proleg @ 27.11.2009, 14:29)  Если это отдельностоящая котельная то согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 следует устанавливать санитарно-защитную зону. А теперь попробуйте рассказать тете из роспотребнадзора что на территории детского сада будет СЗЗ. Дружище, достаточно ознакомиться с приложением №4 этого СанПиНа, чтобы запретить строительство любых газопроводов в черте населенных пунктов и газификацию потребителей. В топку этот СанПиН, в топку однозначно.
Сообщение отредактировал GASPAR - 27.11.2009, 20:43
|
|
|
|
|
30.11.2009, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 33993

|
и так, вот что получилось:
Жилые дома Принимаем в каждой квартире: котел 10 кВт; колонка газовая 24 кВт; плита ПГ-4 с расходом 1,25 м3/ч.
Расход газа на плиты и ГВС (18 квартирные дома – 15 шт.): (1,25+2,5)х0,28х270= 283,5 м3/ч, где: 1,25 м3/ч - расход на 1 плиту; 2,5 м3/ч - расход на 1 колонку; 0,28 - коэффициент одновременности для 20 квартир; 270 – количество квартир.
Расход газа на плиты и ГВС (9 квартирные дома): (1,25+2,5)х0,345х54= 69,9 м3/ч, где: 1,25 м3/ч - расход на 1 плиту; 2,5 м3/ч - расход на 1 колонку; 0,345 - коэффициент одновременности для 9 квартир; 54 – количество квартир.
Расход газа на отопление (всех жилых домов): 1,0х324х0,85=275,4 м3/ч, где: 1,0 м3/ч - расход газа на 1 котел; 324 - количество котлов; 0,85 - коэффициент одновременности для отопительных котлов.
Детский сад
площадь 747 м2 2 котла по 87 кВт (резервирование); 2 колонки газовые 24 кВт. 4 плиты ПГ-4 с расходом 1,25 м3/ч.
Расход газа на отопление: 10,0х2х0,85=17 м3/ч, где: 10,0 м3/ч - расход газа на 1 котел; 2 - количество котлов; 0,85 - коэффициент одновременности для отопительных котлов.
Расход газа на плиты и ГВС (9 квартирные дома): (1,25 х 4)+(2,5 х2) = 10 м3/ч, где: 1,25 м3/ч - расход на 1 плиту; 2,5 м3/ч - расход на 1 колонку; 4 – число печей для приготовления пищи; 2 - число газовых колонок.
Всего расход газа на поселок: 283,5 + 69,9 + 275,4 + 17 + 10 = 655,8 м3/ч.
p.s. коэффициенты одновременности выбраны согласно СП 42-101-2003
|
|
|
|
|
30.11.2009, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Я бы не делил квартиры на отдельные дома, а взял сразу для всего количества квартир плиты + колонки и умножил на общий коэффициент одновременности.
|
|
|
|
|
30.11.2009, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 33993

|
так коэффициент одновременности разный для 18 квартирного жилого дома и 9-ти квартирного (согласно СП), вот поэтому я и разбил на подгруппы 9-ти и 18-ти квартирные дома, а потом просуммировал их расход
|
|
|
|
|
30.11.2009, 17:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Расход по дому считается на к-во квартир в доме, а на поселок - по кол. квартир в поселке. Почему бы тогда не поделить по лестничным клеткам и взять сумму? Коэффициенты ведь есть и для другого количества потребителей. А вобще-то вся методика есть в нормативных документах.
Сообщение отредактировал LevaK - 30.11.2009, 17:19
|
|
|
|
|
30.11.2009, 21:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1610
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(netman @ 30.11.2009, 15:49)  так коэффициент одновременности разный для 18 квартирного жилого дома и 9-ти квартирного (согласно СП), вот поэтому я и разбил на подгруппы 9-ти и 18-ти квартирные дома, а потом просуммировал их расход А теперь дружище, суммируй все квартир, воззьми коэффициент одновременности и полученный расход сравни со своим.  Levak прав однозначно.
Сообщение отредактировал GASPAR - 30.11.2009, 21:19
|
|
|
|
|
2.12.2010, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 24.9.2010
Пользователь №: 73538

|
Доброго здоровья всем! Помогите пожалуйста, попали мы как котлета в гамбургере между двух булочек. Вопрос с расчетом часового расхода газа, для жилого дома в доме котлы 2-х контурные (24 кВт) и плиты ПГ4. Поставщик газа он же хозяин счетчиков считает по формуле я даже не знаю где рн ее взял но как то через площадь помещения, газификация еще по какой то, а я через нагрузки на отопление ГВС и плиты. Подскажите что делать и как быть????????
Порекомендуйте наиболее правильный расчет.
Ведь котел не работает на ГВС и отопление одновременно, какие коэффициенты брать???? Спасибо заранее
|
|
|
|
|
3.12.2010, 6:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 26.4.2010
Пользователь №: 54161

|
По нагрузкам считать конечно правильнее, точнее. Но для обоснованности с точки зрения НТД, тем более что мощность котла задана, мне кажется надо в соответствии с п.п 3.20 СП 42-101, брать сумму ном. расходов по котлам с коэф. однов. 0,85 и плюс сумму на плиты с коэф. одновр.
|
|
|
|
|
3.12.2010, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 24.9.2010
Пользователь №: 73538

|
Цитата(dugarik @ 3.12.2010, 5:49)  По нагрузкам считать конечно правильнее, точнее. Но для обоснованности с точки зрения НТД, тем более что мощность котла задана, мне кажется надо в соответствии с п.п 3.20 СП 42-101, брать сумму ном. расходов по котлам с коэф. однов. 0,85 и плюс сумму на плиты с коэф. одновр. Номинальные расходы это хорошо, но тогда сумма получается космическая, раза в 2-2,5 больше. как быть??
|
|
|
|
|
6.7.2011, 9:00
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 20.5.2010
Пользователь №: 57656

|
Господа спец. может мне ктонить подсказать методику расчета газа для 2-х контурных котлов? Просто если брать то цифра получается на самом деле космическая! Обращался в трансгаз и мне там сказали бери коэф. 0.85, но это очень много! если брать поселек на 5000 домов например то по крупненному расчету по СНиПу(где считаем на кол-во жителей) одна цифра!!! и по СП (коэф. 0,85)совсем другая. Разница в 5раз!!!
|
|
|
|
|
18.7.2011, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 6.3.2011
Пользователь №: 97334

|
Цитата(GASPAR @ 27.11.2009, 21:42)  Дружище, достаточно ознакомиться с приложением №4 этого СанПиНа, чтобы запретить строительство любых газопроводов в черте населенных пунктов и газификацию потребителей. В топку этот СанПиН, в топку однозначно. там указаны рекомендуемые расстояния, видимо только это и оставило шанс на газификацию
|
|
|
|
|
18.7.2011, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 6.3.2011
Пользователь №: 97334

|
Цитата(Иван-ТГВ @ 6.7.2011, 10:00)  Господа спец. может мне ктонить подсказать методику расчета газа для 2-х контурных котлов? Просто если брать то цифра получается на самом деле космическая! Обращался в трансгаз и мне там сказали бери коэф. 0.85, но это очень много! если брать поселек на 5000 домов например то по крупненному расчету по СНиПу(где считаем на кол-во жителей) одна цифра!!! и по СП (коэф. 0,85)совсем другая. Разница в 5раз!!! правильно считать отопление отдельно с коэф 0,85, а ГВС(если водонагреватель проточный!!!!, если накопительный то берем как для отопления)+плиты с учетом коэф одновременности по таб 5 СП 42-101-2003. таб 2 того же СП дана для получения максимального часового расхода на хоз-бытовые и производственные нужды(т.е. тех же ГВС и плит).....еще раз повторюсь отопление считается отдельно с коэф. 0,85 примечание 2 таб 5
|
|
|
|
|
  |