Подскажите пожалуйста как и чем защитить насос от сухова хода при заборе воды из наружного водопровода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 15)
andrey R
сообщение 30.11.2009, 17:38
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Хотя бы название темы можно без ошибок писать? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
S_K
сообщение 30.11.2009, 18:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 11.9.2009
Пользователь №: 38374



Можно ))).
Все аська виновата и форумы (кроме АВОК конечно ) пАтАмуШтА. Чиво, дИла и тд и тп...

Впредь буду более внимательным)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.11.2009, 18:25
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Исправлю. Но в следующий раз - в мусорку такую тему выброшу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
S_K
сообщение 3.12.2009, 15:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 11.9.2009
Пользователь №: 38374



Неужели никто не знает или,может, я вопрос не корректно задал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 3.12.2009, 15:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Скорее не в ту ветку. Для противопожарных насосов насколько я знаю никаких мер по защите от сухого хода не требуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 3.12.2009, 15:55
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Защита - понятие растяжимое. Можно проверять давление перед насосом до его пуска, а можно резервуар забабахать, чтобы насос всегда под заливом был. По-хорошему надо не насос защищать, а исключать саму возможность отсутствия воды перед насосом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 4.12.2009, 13:04
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Датчик можно конечно поставить, но только для сигнализации, блокировать пуск насоса от него вам ни кто разрешит - вдруг датчик сглючил, а там пожар. В любом случае отключение пожарных насосов автоматически запрешено - только в ручную персосналом (кроме случая переключения с основного на резервный).
Если наружняя сеть дает гарантированный расход и напор - значит сухого хода не будет, если нет то противопожарное водоснабжение от такого источника делать нельзя - надо ставиьт резервуар.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 4.12.2009, 13:27
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
В любом случае отключение пожарных насосов автоматически запрешено - только в ручную персосналом

А где это написано?

Цитата
Датчик можно конечно поставить, но только для сигнализации, блокировать пуск насоса от него вам ни кто разрешит - вдруг датчик сглючил, а там пожар.

Однако задержку пуска по давлению после насоса таки производят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 4.12.2009, 14:33
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Ну впринципе прямых запретов в нормах нет, но среди обязательных тоже...
В любом случае если гарантированный напор/расход сеть не дает резервуар нужен по любому, а там уже не датчик давления, а датчик уровня в резервуаре ставиьт нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
S_K
сообщение 7.12.2009, 14:55
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 11.9.2009
Пользователь №: 38374



Все так. Бак бы поставил и не морочил бы себе и другим голову. Но бак некуда ставить заказчик как всегда зажал место. Письмо есть от водоканала, где прописан расход и напор. Расхода хватает. Поэтому насосы и запитали от водопровода. Но какой то "умник" из окружения заказчика задал вопрос, что будет если на наружном водопроводе случится авария и воды в нем не будет... я доказывал что норм таких нет и что водоканал гарантирует воду 24 часа но... настаивают чтоб поставили что-то для защиты насосов.

[quote name='Sindarkon' date='4.12.2009, 13:27' post='462260
Однако задержку пуска по давлению после насоса таки производят.
[/quote]
Это как По подробней если можно???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 7.12.2009, 16:44
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
Поэтому насосы и запитали от водопровода. Но какой то "умник" из окружения заказчика задал вопрос, что будет если на наружном водопроводе случится авария и воды в нем не будет...

А наружный водопровод разве не кольцевой?

Цитата
Это как По подробней если можно???

Это по нормам:
5.10.35 Сигнал автоматического или дистанционного пуска должен поступать на пожарный насос после автоматической проверки давления воды в системе; при достаточном давлении в системе пуск пожарного насоса должен автоматически отменяться до момента снижения давления до значения, требующего включения насосного агрегата.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
S_K
сообщение 8.12.2009, 18:54
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 11.9.2009
Пользователь №: 38374



Цитата(Sindarkon @ 7.12.2009, 16:44) *
А наружный водопровод разве не кольцевой?


кольцевой, но всякое бывает отключили именно тот участок где ввод, а ввод один.
Цитата(Sindarkon @ 7.12.2009, 16:44) *
Это по нормам:
5.10.35 при достаточном давлении в системе пуск пожарного насоса должен автоматически отменяться до момента снижения давления до значения, требующего включения насосного агрегата.


Если воды в системе нет соответственно и давление не достаточное)... и произойдет пуск насосов на сухую...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 9.12.2009, 13:04
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Если в ТУ написано что напор гарантированный не понимаю зачем заказчик выпендривается, он так и на случай ядерной войны может попросить что нибудь. Ну и фиг с ним ставьте сигнализаторы давления перед насосами от них сигнал дежурному, дежурный проверяет и отключает автоматику. Ну или вобще от сигнализаторов блокировать пуск насосов, чего лично я не стал бы делать, но как выяснилось выше прямого запрета на это в нормах нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 10.12.2009, 10:44
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
Если воды в системе нет соответственно и давление не достаточное)... и произойдет пуск насосов на сухую...

Здесь говорится о давлении после насосов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
S_K
сообщение 14.12.2009, 13:02
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 11.9.2009
Пользователь №: 38374



Цитата(inPut @ 9.12.2009, 13:04) *
Если в ТУ написано что напор гарантированный не понимаю зачем заказчик выпендривается,


Я бы сказал зачем, вот только модераторы этого не оценят)))

Цитата(inPut @ 9.12.2009, 13:04) *
Ну и фиг с ним ставьте сигнализаторы давления перед насосами от них сигнал дежурному, дежурный проверяет и отключает автоматику.


ДА. Так и сделаю. А то автоматически насосы отключать как то стремно.

Спасибо за помощь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 18:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных