> Установка котлов разной мощности, Оптимальный подбор котлов по производительности
Гость_valera_*
сообщение 18.4.2006, 13:41
Сообщение #1





Guest Forum






Что лучше в отопительной котельной установить:а) 3котла по 2,5Мвт; б)2котла по 3,0Мвт + 1котел на 1,0Мвт? Нагрузка на ГВС-1,0МВт, Котлы-Buderus, горелки-Weishaupt.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Sanych
сообщение 18.4.2006, 13:51
Сообщение #2


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 4.11.2005
Пользователь №: 1465



На ГВС я бы дал отдельный котел. А вот на отопление с такой нагрузкой как минимум три.
Так с ходу тяжело сказать, еще и по деньгам прикинуть бы не мешало
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Styx
сообщение 18.4.2006, 14:06
Сообщение #3


ПНР


Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 12.2.2005
Пользователь №: 447



Категория потребителя? Остальные нагрузки? Категория котельной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 19.4.2006, 14:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Горелки модулируемые?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Styx
сообщение 19.4.2006, 15:06
Сообщение #5


ПНР


Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 12.2.2005
Пользователь №: 447



Упал Valera huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimur
сообщение 19.4.2006, 18:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561



вариант а). и бочку для ГВС на 2-3м3...
горелки, думаю, двуступенчатые, на модулируемые денег не хватит после оплаты будерусов!

Впрочем, имхо, можно бы одну модулируемую чесслово - очень было бы равномерно. И правильно настроить автоматику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 21:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных