Какое оборудование выбрать для комплексной автоматизации?, выбор оборудования средств автоматизации |
|
|
|
3.12.2009, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693

|
Подскажите какое оборудование автоматизации выбрать чтобы связать все разделы в том числе АОВ, ОПС, СКУД и т.д. в единую систему для большого многофункционального высотного здания. Укажите преимущества и недостатки предложенных систем. Приветствуется замечания по монтажу, наладке, программированию и эксплуатации систем. Обязательно что бы оборудование имело все необходимые сертификаты в том числе и сертификат пожарной безопасности и удовлетворяло всем нормативным документам. Заранее благодарен.
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
3.12.2009, 14:45
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
Ну хоть бы сказали, что за здание и чего там надо контролировать. Так то напрашивается хоть один диспетчерский узел (сбор и контроль параметров). Конкретное наполнение будет сильно зависеть от количества обрабатываемых узлом сигналов. Пока не напишете, что у вас имеется в наличии, ничего сколь-нить конкретного не получите. Особенно с подписью и печатью
|
|
|
|
|
3.12.2009, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9644

|
То что вы хотите может делать система Metasys от JCI. Но лучше сначала выяснить у какого производителя есть разрешение на применение в ОПС и оттуда плясать. Впрочем затеять процедуру сертификации можно для чего угодно, лишь бы деньги были и желание.
|
|
|
|
|
3.12.2009, 17:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Ханивел
|
|
|
|
|
3.12.2009, 18:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Honeywell. Если денег НЕ ЖАЛКО.
Я бы сделал всю автоматику на "Beckhoff", а ОПС и СКУД на "Болиде".
|
|
|
|
|
3.12.2009, 18:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата Я бы сделал всю автоматику на "Beckhoff", а ОПС и СКУД на "Болиде". Цитата связать все разделы )
|
|
|
|
|
4.12.2009, 0:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Связать можно через OPC на уровне SCADA
|
|
|
|
|
4.12.2009, 7:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040

|
Цитата(Abysmo @ 3.12.2009, 19:23)  Honeywell. Если денег НЕ ЖАЛКО.
Я бы сделал всю автоматику на "Beckhoff", а ОПС и СКУД на "Болиде". С Honeywell можно сделать. Система EBI - штука хорошая, но недешевая. С Beckhoff еще понятно, но придется периферию какую-то еще брать, т.к. у них нет. Это увеличение количества поставщиков, сборная солянка и танцы с бубном, если что-то не так подобрали. Проще работать с одним поставщиком. А ОПС и СКУД на Болиде - вопрос очень спорный. Как с точки зрения интеграции (ОРС - то еще удовольствие, испоьзовать лучше только в случае отсутствия других вариантов), так и с точки зрения техники и эксплуатации. Если предлагать использовать Болид, то зачем предлагать Beckhoff? Тогда, уж, Овен, Контар и т.п.
|
|
|
|
|
4.12.2009, 7:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 415
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138

|
Только SIEMENS охватывает все!!!! Делайте на одном производителе и не будет проблем с интеграцией. Можно конечно понаставить зоопарк, но время на запуск системы затратите больше.
|
|
|
|
|
4.12.2009, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 8.8.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379

|
ИМХО. СКУД, по содержанию информации в нем, не важно ведут ее или не ведут, по ФЗ №152 "О персональных данных" и постановлению правительства №781 "О утверждении положения об обеспечении безопасногсти персональных данных при их обработки в информационных системах персональных данных" попадает под какую то там классификацию, влекущей за собой учет носителей информации и прочий бред...Дабы не создавать излишних проблем заказчику, лучше выполнять изолированной системой.
|
|
|
|
|
4.12.2009, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата Только SIEMENS охватывает все!!!! У Сименса в этом плане и есть зоопарк.
|
|
|
|
|
4.12.2009, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.9.2009
Пользователь №: 38438

|
Цитата(dpv2005 @ 3.12.2009, 12:19)  Подскажите какое оборудование автоматизации выбрать чтобы связать все разделы в том числе АОВ, ОПС, СКУД и т.д. в единую систему для большого многофункционального высотного здания. Укажите преимущества и недостатки предложенных систем. Приветствуется замечания по монтажу, наладке, программированию и эксплуатации систем. Обязательно что бы оборудование имело все необходимые сертификаты в том числе и сертификат пожарной безопасности и удовлетворяло всем нормативным документам. Заранее благодарен. Если серьезный проект - более рационально сначала выбрать не производителя а технологию. Так или иначе нужна будет интеграция систем, развитие систем здания. В этом плане проще BACnet. Из вендоров - посмотрите Delta Controls - охватывает HVAC, освещение, контроль доступа. Система визуализации подхватывает BACnet устройства, в т.ч. третьих производителей "на лету". Кроме того, есть встроенное решение для портала арендатора (настраивается под каждого арендатора), виртуальный термостат. Есть решения по интеграции с Cisco Call Manager - управление освещением, уставки температур c IP телефонов Cisco.
|
|
|
|
|
5.12.2009, 18:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040

|
Цитата(Сергей Долганов @ 4.12.2009, 9:25)  У Сименса в этом плане и есть зоопарк. Странное заявление. Как говорится: "Какие ваши доказательства?"
|
|
|
|
|
7.12.2009, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693

|
Цитата(Abysmo @ 3.12.2009, 18:23)  Honeywell. Если денег НЕ ЖАЛКО.
Я бы сделал всю автоматику на "Beckhoff", а ОПС и СКУД на "Болиде". а как их связать "Beckhoff" и "Болиде" притом выполнив МГСН 4.19-2005 13.6. Автоматизированная система управления активной противопожарной защитой должна предусматривать устойчивую, надежную работу и возможность интеграции по цифровым протоколам со всеми автоматизированными системами управления высотным зданием.13.2.24. Системы, входящих в АСУЗ должны включать*: - мероприятия по энергосбережению и обязательной установке приборов регулирования, контроля и учета расхода энергоресурсов и воды; оборудование, совместимое как по физическим интерфейсам, так и информационным протоколам (при разных протоколах использовать преобразователи протоколов).
|
|
|
|
|
7.12.2009, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693

|
Цитата(alsz @ 4.12.2009, 7:35)  Только SIEMENS охватывает все!!!! Делайте на одном производителе и не будет проблем с интеграцией. Можно конечно понаставить зоопарк, но время на запуск системы затратите больше. SIEMENS дело хорошее, но дорогое - особенно пожарка, как вариант я предложил его начальству, но хотелось бы иметь альтернативу более дешёвую. Сейчас есть концепция все делать на системах поддерживающих BACNet. Пока ищу варианты и тех. документацию. Если у кого та есть наработки или ценная документация на этот счет прошу поделится. Заранее всех благодарю.
|
|
|
|
|
7.12.2009, 17:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Сейчас есть концепция все делать на системах поддерживающих BACNet. Забудь об этом. Цитата а как их связать "Beckhoff" и "Болиде" притом выполнив МГСН 4.19-2005 Я выше писал. Через OPC сервер на уровне SCADA. На Beckhoff можете сделать в принципе почти всю пожарку (пожаротушение, управление ОЗК и КДУ, порошковое тушение и т.п.) - у Beckhoff есть пожарный сертификат. Останется только сделать простую адресную пожарную сигнализацию и контроль доступа. Для этого идеально подходят отечественные поделки, например вышеупомянутый "Болид".
Сообщение отредактировал Abysmo - 7.12.2009, 17:15
|
|
|
|
|
7.12.2009, 18:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693

|
Цитата(Abysmo @ 7.12.2009, 17:13)  Забудь об этом.
Я выше писал. Через OPC сервер на уровне SCADA.
На Beckhoff можете сделать в принципе почти всю пожарку (пожаротушение, управление ОЗК и КДУ, порошковое тушение и т.п.) - у Beckhoff есть пожарный сертификат. Останется только сделать простую адресную пожарную сигнализацию и контроль доступа. Для этого идеально подходят отечественные поделки, например вышеупомянутый "Болид". Не понятно почему забыть это во первых а во вторых Там красным написано и это не решается ни OPC сервером и уж тем более болид. против Beckhoff ничего не имею.
|
|
|
|
|
7.12.2009, 18:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
"Там красным написанное" не противоречит ни болиду ни ОРС серверам.
|
|
|
|
|
7.12.2009, 19:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Там красным написано и это не решается ни OPC сервером и уж тем более болид. Не ........... мозги себе и хорошим людям. Ни один стандарт, тем более отечественный, не регламентирует Вам архитектуру системы. Как хотите так и лепите. Кстати против Honeywell, Siemens и т.п. я то же ничего не имею, если у Вас много (действительно много!!!) денег это, возможно, будет лучшим решением.
Причина редактирования: нарушение п.2 правил форума
|
|
|
|
|
8.12.2009, 0:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
браво !
|
|
|
|
|
8.12.2009, 7:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040

|
Цитата(Abysmo @ 7.12.2009, 19:14)  Кстати против Honeywell, Siemens и т.п. я то же ничего не имею, если у Вас много (действительно много!!!) денег это, возможно, будет лучшим решением. Я внес правки в вышесказанное. Думаю, так будет справедливее.
|
|
|
|
|
8.12.2009, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198

|
Цитата(Abysmo @ 3.12.2009, 23:06)  Связать можно через OPC на уровне SCADA Такие системы связать через SCADA, будет не совсем правельно, если это относится к системам безпасности. Простой компьютер не имеет пожарного сертификата, тем более софт. Вопрос зависания, выхода из строя, резервирования. Это будет самое слабое место в системе.
|
|
|
|
|
8.12.2009, 15:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693

|
Цитата(Михаил_PLC @ 8.12.2009, 12:34)  Такие системы связать через SCADA, будет не совсем правельно, если это относится к системам безпасности. Простой компьютер не имеет пожарного сертификата, тем более софт. Вопрос зависания, выхода из строя, резервирования. Это будет самое слабое место в системе. С этим я как раз и не спорю, но хотелось бы получить конкретные советы: хотя бы список оборудования легко интегрируемые друг с другом бес проблем надежна работающие и недорогой способ их связи, а в идеале структурную схему уже запущенно объекта если у кого есть такой опыт .
|
|
|
|
|
9.12.2009, 14:02
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
Если из отечественного арсенала, чтобы подешевше - то можно всё делать на Контарах (МЗТА). Я бы вообще был от них в восторге если б они не глючили временами, но как говориться всё решаемо. Если из надёжного и дорогого, то Сименс. Кстати, дополнительный плюс контаров в том, что они могут стыковаться почти с чем угодно (с LONом, разной периферией типа эл/счётчиков Меркурий и т.п.)
|
|
|
|
|
9.12.2009, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 945
Регистрация: 17.9.2008
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577

|
Цитата(kdu @ 9.12.2009, 14:02)  Если из отечественного арсенала, чтобы подешевше - то можно всё делать на Контарах (МЗТА). Я бы вообще был от них в восторге если б они не глючили временами, но как говориться всё решаемо. Если из надёжного и дорогого, то Сименс. Кстати, дополнительный плюс контаров в том, что они могут стыковаться почти с чем угодно (с LONом, разной периферией типа эл/счётчиков Меркурий и т.п.) какой же это плюс, это на данный момент обязательный пункт для уважающего себя производителя, подерживать как можно больше протоколов. а еще один пункт, что у крупных производителй типа сименса, хоневела оборудование третьих производителей и не понадобится совсем, все сами делают. p.s. я бы тоже ездил на ВАЗах, если бы они не глючили временами. а как говорится "решать" что то с машиной не дай бог ночью, в мороз как то нет желания. Делайте на Сименсе и спите спокойно.
|
|
|
|
|
9.12.2009, 20:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693

|
Цитата(kdu @ 9.12.2009, 14:02)  Если из отечественного арсенала, чтобы подешевше - то можно всё делать на Контарах (МЗТА). Я бы вообще был от них в восторге если б они не глючили временами, но как говориться всё решаемо. Если из надёжного и дорогого, то Сименс. Кстати, дополнительный плюс контаров в том, что они могут стыковаться почти с чем угодно (с LONом, разной периферией типа эл/счётчиков Меркурий и т.п.) А есть какой-нибудь пример?
|
|
|
|
|
9.12.2009, 20:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Каждый кулик свое болото хвалит...
Сформируйте ТЗ хотя бы на одну систему и получайте предложения от поставщиков. Можете и мне прислать, я Вам на Beckhoff подсчитаю. Выбирайте систему с приличным количеством входных-выходных сигналов (более 20), например щит(-ы) управление всеми вентиляторами и клапанами дымоудалением в здании.
Сообщение отредактировал Abysmo - 9.12.2009, 20:34
|
|
|
|
|
10.12.2009, 12:28
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
А есть какой-нибудь пример?
Примеров навалом. Из последнего - комплексная автоматизация 3-этажного офисного здания (вентиляция, отопление, ГВС, снятие показаний с счётчиков газа, воды и эл/энергии через АРМ диспетчера). Если бы у меня был подряд на пожарку и СУКД, то я бы и это впихнул туда-же... Всё сделал на контарах. Изначально предлагалось Siemens,но зак. как увидел общ СУММУ, так сразу и послал его куда дальше. Вообщем если есть большой интерес, то можно написать в личку... P/S Насколько я понимаю, у таких монстров как Siemens или Honeywell всё настолько дорогое потому что они охватывают практически ВСЕ темы автоматизации, и понимая это знают что многие кто решит связаться с ними уже сядет на их крючок, и не соскочит уже! PP/S Видел я АРМы на Honeywell-е такое же глючное дерьмо как и наш контар, но при этом супер дорогое дерьмо!
|
|
|
|
|
10.12.2009, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198

|
Цитата(kdu @ 10.12.2009, 11:28)  Изначально предлагалось Siemens,но зак. как увидел общ СУММУ, так сразу и послал его куда дальше. P/S Насколько я понимаю, у таких монстров как Siemens или Honeywell всё настолько дорогое потому что они охватывают практически ВСЕ темы автоматизации, и понимая это знают что многие кто решит связаться с ними уже сядет на их крючок, и не соскочит уже! Спорно на счёт монстров, и на счёт стоимости. Дорого, да, но если смотреть комплексно, то всё может оказатся подругому. Допустим у вас 5 контроллеров, 5 панелей оператора, SCADA. Можно взять всё разных производителей, и самому, ручками, переносить переменные из одного приложения в другое, если надо будет вносить какие изменения.... Но всё это займёт на так много времени. А теперь представте что таких контроллеров 100, панелей 100, что тогда, сколько придётся переносить/конвертировать данных? Время, ошибки? Монстры как Siemens или Honeywell выпускают оборудование для больших обьектов, которые можно интегрировать друг с другом с минимальными затратами времени на перенос и интегрирование данных.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|