> Радиаторы со встроенной арматурой вентиля - преднастройка
efimart
сообщение 7.12.2009, 15:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 21.9.2009
Из: москва
Пользователь №: 38730



Всем привет.
Вопрос - возможна ли эфективная преднастройка встроенной вентильной арматуры плоских радиаторов "Керми". Больше интересует практический опыт, так как руководство производителя я уже прочитал.

Сообщение отредактировал efimart - 7.12.2009, 15:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
Seifer
сообщение 7.12.2009, 16:48
Сообщение #2


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



"Плоский радиатор Керми" это 10 скрии что ли? FKO 10 0505 например?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
efimart
сообщение 7.12.2009, 17:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 21.9.2009
Из: москва
Пользователь №: 38730



Цитата(Seifer @ 7.12.2009, 16:48) *
"Плоский радиатор Керми" это 10 скрии что ли? FKO 10 0505 например?


да любой серии 10, 11, 12, 22... так и называются - "плоские радиаторы", а конкретно мои - "профильные вентильные радиаторы тип 12"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 7.12.2009, 17:49
Сообщение #4


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



Они профильные, а не плоские =)
Сколько их закладывал, не знал, что естьвстроеная арматура. всегда заказываем отдельно термостаты и зап.-рег.арматуру huh.gif
Если преднастройка есть, снимает лишнее давление, то возможна
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alsem_*
сообщение 7.12.2009, 18:09
Сообщение #5





Guest Forum






http://www.kermi.ru/russian/Heiztechnik/Fl...nik/index.phtml

Там вот о вентильной вставке Kermi. В смысле - какая она единственная и неповторимая.
А чуть раньше, на kermi применяли вставки других производителей. И всё прекрасно регулировалось.
Если есть сомнения, можно взять блок нижнего подключения с предустановкой. На двух клапанах, избыток перепада точно уберёте.

Сообщение отредактировал alsem - 7.12.2009, 18:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
efimart
сообщение 7.12.2009, 19:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 21.9.2009
Из: москва
Пользователь №: 38730



Цитата(alsem @ 7.12.2009, 18:09) *
Если есть сомнения, можно взять блок нижнего подключения с предустановкой. На двух клапанах, избыток перепада точно уберёте.


да там обычные блоки стоят, только для отключения. а так-то понятно, можно и регулирующий фитинг на обратку поставить, но я хочу обойтись имеющейся вентильной вставкой.


Цитата(alsem @ 7.12.2009, 18:09) *
http://www.kermi.ru/russian/Heiztechnik/Fl...nik/index.phtml

Там вот о вентильной вставке Kermi. В смысле - какая она единственная и неповторимая.


да, читал, это из их документации, там написано: "Изменением значения kv, устанавливаемого в зависимости от мощности радиатора, обеспечивается хорошая способность регулирования вентиля термостата по всему диапазону регулирования"

Я просто хотел спросить у форумчан, у кого-нибудь получилось отбалансировать систему с помощью этих вставок?

Сообщение отредактировал efimart - 7.12.2009, 19:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 7.12.2009, 19:41
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата
Я просто хотел спросить у форумчан, у кого-нибудь получилось отбалансировать систему с помощью этих вставок?

Систему проблематично.
Стояк двухтрубный если, то иногда возможно "уравнять контуры" [да иметь спецприборы настройки], но и ОП должен быть "тип 12VK или тип 12V" (V - вентиль, настроечный термостат) или PKOV-10-05-06 или FKV12 300-0400

Изменением значения kv, устанавливаемого в зависимости от мощности радиатора, обеспечивается хорошая способность регулирования вентиля термостата по всему диапазону регулирования
Если именно так написано, значит написано безграмотно, написано "продавцами".

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 7.12.2009, 19:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
efimart
сообщение 7.12.2009, 19:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 21.9.2009
Из: москва
Пользователь №: 38730



Цитата(Seifer @ 7.12.2009, 17:49) *
Они профильные, а не плоские =)


ну я не знаю, как объяснить человеку.... bang.gif

если производитель сам называет свою продукцию "плоские радиаторы", причём делятся они на профильные и гладкие....

вай, слющай, зачем считать себя умнее других?! ph34r.gif

Цитата(Kult_Ra @ 7.12.2009, 19:41) *
Систему проблематично.
Стояк двухтрубный если, то иногда возможно "уравнять контуры" [да иметь спецприборы настройки], но и ОП должен быть "тип 12VK или тип 12V"


ну, а если в пределах ветки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 7.12.2009, 19:58
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



ну, а если в пределах ветки?

Ветка - группа стояков. Встроенные термостаты имеют очень малый Kv. Это накладывает некое ограничение по расходам. Но Kv зависит и от "перепада" на клапане.

"Увязать настройками" - значить к рабочему перепаду добавить "гасимый напор [на Вашей ветке по каждому контуру]" - сдвинуть настройку. Числа настроек [их обычно около 6] может не хватить при большом разбросе перепадов по контурам. Может и не получиться. Может все сойдет благополучно. "Прикидывать" надо на месте или при проектировании.

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 7.12.2009, 20:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alsem_*
сообщение 8.12.2009, 0:30
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(efimart @ 7.12.2009, 19:33) *
Я просто хотел спросить у форумчан, у кого-нибудь получилось отбалансировать систему с помощью этих вставок?

Получалось.
Но не факт что здесь получится. Кто знает, какой в этой системе перепад? (см.пред. пост Kult_Ra)
Вот если когда нибудь приходилось настраивать вентили AV-6, то почему нельзя настроить панельный радиатор со вставкой kermi, ведь раньше в него встраивались вставки от этих клапанов.

Сообщение отредактировал alsem - 8.12.2009, 0:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
efimart
сообщение 8.12.2009, 10:37
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 21.9.2009
Из: москва
Пользователь №: 38730



Спасибо за ответы, я понял из них, что преднастройка возможна и дополнительной арматуры на самих радиаторах не требуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 9.12.2009, 0:40
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



"дополнительной арматуры на самих радиаторах не требуется."
с оговоркой: если термостат на приборе уже в крайнем положении (почти прикрыт) получается, то ему в помощь следует установить "отсекатель с настройкой". По "нормам" все равно Вы обязаны обеспечить "снять/поставить ОП" не отключая (стояк) систему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
efimart
сообщение 22.12.2009, 17:02
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 21.9.2009
Из: москва
Пользователь №: 38730



Цитата(Kult_Ra @ 9.12.2009, 0:40) *
"дополнительной арматуры на самих радиаторах не требуется."
с оговоркой: если термостат на приборе уже в крайнем положении (почти прикрыт) получается, то ему в помощь следует установить "отсекатель с настройкой".


Вы имеете в виду, что прижат сам термостат (пользователем, например) или почти до упора закручена регулирующая гайка (или что там) предварительной настройки встроенной арматуры радиатора? Это же разное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 22.12.2009, 17:34
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(efimart @ 22.12.2009, 17:02) *
Вы имеете в виду, что прижат сам термостат (пользователем, например) или почти до упора закручена регулирующая гайка (или что там) предварительной настройки встроенной арматуры радиатора? Это же разное.

Если осознаете, что "Это же разное", к чему писать об этом?
Смонтирована система и идёт "пуска и регулировка". Наладчики размышляют: "Дал ли проект возможность её выполнить"?

Но тут приходите Вы с "жильцом=пользователем, например" и начинаем "крутить всё что крутится?" - пусть наладчик "покорчится". biggrin.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 18:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных