Добрый день. Начали делать проект магистрального газопровода высокого давления 0,3МПа. Газопровод в некоторых местах проходит по поселкам малоэтажной застройки. Можно ли газопровод проложить под дорогой, если по обеим сторонам дороги, сначала столбы ЛЭП, затем канава и начинаются частные территории. И второй вопрос, когда делают акт выбора земли СНиП читают и как решают где должен идти газопровод?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Serg_PK
сообщение 11.12.2009, 6:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 8.7.2009
Пользователь №: 35782



Какой же это магистральный газопровод с давлением 3 атм? Магистралкой по поселениям нельзя!!! Уточните. Акт выбора земельного участка выполняется до начала проектных работ, проектировщик совместно с заказчиком "протопывают ножками" планируемую трассу газопровода и наносят в плане на топоплан в м 1:1000. Далее в администрации получают "бегунок" - согласовывают с кем указано и утверждают администрацией. Акт выбора земельного участка и будет основанием для проектировщика выполнять наружные сети по выбранному направлению. На данной стадии советую проработать все очень детально - впоследствии при необходимости внесения изменений весь круг придется пробегать заново.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
netman
сообщение 11.12.2009, 8:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 33993



да и 0,3 Мпа - это среднее давление вообще-то
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Proleg
сообщение 11.12.2009, 8:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 30.6.2009
Из: планета Шелезяка
Пользователь №: 35424



Вопрос в том, какая дорога ( СНиП 42-01-2002): 5.5.2 Подземные газопроводы всех давлений в местах пересечений с железнодорожными и трамвайными путями, автомобильными дорогами I-IV категорий, а также магистральными улицами общегородского значения следует прокладывать в футлярах. В других случаях вопрос о необходимости устройства футляров решается проектной организацией.

Если дорога не категорийная, то в принципе можно проложить ближе к обочине, только придется делать 100% контроль стыков.

По второму вопросу. Как показала практика, органы , выдающие акт выбора трасссы в нормативах ориентируются слабо, поэтому тут надо делать как сказал уважаеый Serg_PK.

Сообщение отредактировал Proleg - 11.12.2009, 8:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_cher_*
сообщение 11.12.2009, 21:56
Сообщение #5





Guest Forum






0.3 среднее давление по нас. пункту вести можно. Стоит прижаться к какой-то одной обочине. Если в посёлке дороги принадлежат администрации, всегда можно договориться. То есть запроектирвать прокладку с обременением восстановления асфальтового покрытия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg_PK
сообщение 14.12.2009, 9:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 8.7.2009
Пользователь №: 35782



Думаем-гадаем, вопросы задаем сами себе а автор темы над нами наверное хихикает или давно все решил. Автор, ау!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгения-Петрозав...
сообщение 15.12.2009, 13:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.8.2006
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 3679



Добрый день. Спасибо за ответы. Извините, что долго не отвечала, была в командировке. При прокладке газопровода вдоль обочины, смущает то, что необходимо будет делать много поворотов под различными углами, получается не линейный объект, а змейка. Дорога не категоричная, идет вдоль малоэтажной застройки. Труба ПЭ диаметром 160 и 225.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Proleg
сообщение 15.12.2009, 14:55
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 30.6.2009
Из: планета Шелезяка
Пользователь №: 35424



Цитата(Евгения-Петрозаводск @ 15.12.2009, 13:56) *
Добрый день. Спасибо за ответы. Извините, что долго не отвечала, была в командировке. При прокладке газопровода вдоль обочины, смущает то, что необходимо будет делать много поворотов под различными углами, получается не линейный объект, а змейка. Дорога не категоричная, идет вдоль малоэтажной застройки. Труба ПЭ диаметром 160 и 225.

В связи с чем повороты? Дорога такая или опоры ЛЭП обходите?
Какой способ прокладки?

Сообщение отредактировал Proleg - 15.12.2009, 14:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгения-Петрозав...
сообщение 15.12.2009, 16:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.8.2006
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 3679



Прокладка газопровода - подземная. Протяженность газопровода под дорогой 3км. Дорога не категорийная, проходящая по малоэтажной застройки деревни. Дорога неровная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сан Саныч
сообщение 15.12.2009, 17:49
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 10.3.2009
Из: Страны не пуганных идиотов
Пользователь №: 30229



Цитата(Евгения-Петрозаводск @ 15.12.2009, 16:29) *
Прокладка газопровода - подземная. Протяженность газопровода под дорогой 3км. Дорога не категорийная, проходящая по малоэтажной застройки деревни. Дорога неровная.


Не ровная дорога по вертикали или по горизонтали ? laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 1:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных