Раздел об использование геотермальной энергии, энергии солнца, ветра, и т.п. в инженерных системах зданий

> тепловой насос своими руками (правильно, эффективно, дёшево)
Гость_coderSS_*
сообщение 14.12.2009, 12:06
Сообщение #1





Guest Forum






нужно сделать самому, тепловой насос. Есть выделенная мощьность 140 квт 380в
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 99)
Гость_coderSS_*
сообщение 14.12.2009, 12:19
Сообщение #2





Guest Forum






по поводу теплопотерь согласно расчётам выглядит так, дом 13 на 13 м 3 этажа + тех этаж, площадь полезная 300м2, стены 550мм из d 1000 пенобетона, помещения в среднем по 65-80м2, окна везде из 3 стеклопакетов и размером по 1800+2300мм, высота потолков 3500мм. и того получилось что самая больш комната в 80 м 2 теряет 198квт, идея такова,
кустовое бурение на 5х5 м на глубину 60-100мс углом от оси в 30* на растоянии друг от друга 1м и того получаестя при расстоянии между скважинами 2.5 м то получаеся что 8 скважин по периметру и 1 в центре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 14.12.2009, 14:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1222
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Вы слишком запутали простую задачу!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_coderSS_*
сообщение 14.12.2009, 15:27
Сообщение #4





Guest Forum






где и чем именно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мaйкл_*
сообщение 14.12.2009, 16:37
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(coderSS @ 14.12.2009, 12:19) *
по поводу теплопотерь согласно расчётам выглядит так, дом 13 на 13 м 3 этажа + тех этаж, площадь полезная 300м2, стены 550мм из d 1000 пенобетона, помещения в среднем по 65-80м2, окна везде из 3 стеклопакетов и размером по 1800+2300мм, высота потолков 3500мм. и того получилось что самая больш комната в 80 м 2 теряет 198квт, идея такова,
кустовое бурение на 5х5 м на глубину 60-100мс углом от оси в 30* на растоянии друг от друга 1м и того получаестя при расстоянии между скважинами 2.5 м то получаеся что 8 скважин по периметру и 1 в центре.

Это как-то по марсиански. Даже пугает.
Почитайте здесь побольше по разделам. Может, поймете сложность стоящей перед Вами задачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 14.12.2009, 23:51
Сообщение #6


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(coderSS @ 14.12.2009, 12:19) *
самая больш комната в 80 м 2 теряет 198квт...

Несуразица явная. Пересчитайте по человечески.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_coderSS_*
сообщение 15.12.2009, 11:12
Сообщение #7





Guest Forum






считал вот чем http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мaйкл_*
сообщение 15.12.2009, 13:37
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(coderSS @ 15.12.2009, 11:12) *

Такие считалки обычно работают. Нужно только более тщательно подойти к этому.
Теплопотери таких домов лежат в диапазоне около 20 квт, плюс, минус 5. В зависимости от конфигурации, материалов ограждающих конструкций и площади остекления. Если теплопотери отдельных помещений не интересуют, можно упростить расчет, взяв стены на полную высоту (3 этажа), и потери через пол и перекрытие верхнего этажа, как одного большого блока. Но, в последующем это приведет к огрублению расчета тепловых приборов по помещениям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 15.12.2009, 13:49
Сообщение #9


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Мaйкл @ 15.12.2009, 13:37) *
Теплопотери таких домов лежат в диапазоне около 20 квт, плюс, минус 5.

Это без мощности на подогрев приточного воздуха. Или без запаса на неорганизованное проветривание через окна. Смысл в том, что даже при отсутствии людей должен быть воздухообмен, а при наличии людей требования к нему резко возрастают. Если же такой дом снаружи утеплить 100мм пенополистиролом или фасадной минватой, то эта цифра будет примерно отражать уже полную мощность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_plumbium_*
сообщение 18.12.2009, 23:12
Сообщение #10





Guest Forum






Хм, идея хорошая при наличии прямых рук, навыков и свободного времени, а также желания и усидчивости до конца довести. Даже если вы не являетесь специалистом, всему можно научиться.
Давайте по порядку. Выделенной электрической мощности вам хватит отопить 3-8 домов как этот, в зависимости от условий. Первый вопрос: в какой климатической зоне находится дом? Теперь про дом: 3 этажа +цокольный(читай подвальный) как я понимаю для технических нужд, так? Стенки толщиной 55 см из вспененного бетона D1000. При этой толщине межкомнатные перекрытия играют малую роль в теплопотерях, расчёт приборов отопления надо вести для каждого помещения свой(простенький). И сразу вопрос: какой тип отопительных приборов: тёплый пол, тёплые стены, радиаторы, воздушное отопление. Какая у дома система вентиляции водуха в конце-то концов, есть ли рекуперация приточного воздуха? Потолки 3,5 м, окна 180х230. Вопросы по этим предложениям: сколько окон, сколько дверей, чем утеплён пол в подвале, из чего сделаны, чем утеплены межэтажные перекрытия,из чего сделана, чем утеплена крыша, стеклопакеты обычные или вакуум, криптон; как много народу в доме живёт, какие теплопоступления имеются (плита например), много ли сточных вод, только для отопления будет использован тепловой насос или для горячего водоснабжения тоже? Есть ещё вопросы...
Ответьте на эти вопросы и сделайте адекватный расчёт необходимой тепловой мощности, отсюда прибавив свои климатические условия и задавшись температурой в системе отопления, находите подходящий компрессор,ещё добавив тип почвы находите требуемую величину грунтового зонда, и т. д. Сложностей много но терпение и труд всё перетрут.
Цитата
Кустовое бурение на 5х5 м на глубину 60-100мс углом от оси в 30* на растоянии друг от друга 1м
ph34r.gif
После ознакомления с ценами на бурение, хоть его понадобится всего пара скважин, наверняка отпадёт желание устанавливать тепловой насос.

Сообщение отредактировал plumbium - 18.12.2009, 23:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_coderSS_*
сообщение 19.12.2009, 22:09
Сообщение #11





Guest Forum






Дорогой plumbium, всё я понял тока вот ценами на бурение не напугаете, 1 потому что как говорил что участвовал малость в процесе по части автоматики и 2 делал сосед с месяц назад скважину, так что цена мне НЕ нравится но если надо то придётся платить. как-то врезочку за 700 000р делать не тянет да ещё и тянуть трассу, спасибки сами какнить обойдёмся. ответ на ваши вопросы утепления перекрытий нет они из бетона, стены из тогоде материала и тойже толщины, почему так просто нахаляву досталось 2 000м3 этого материала(фирма накрылась а склад мой вот и воспользовался), окна с криптоном, дверей 2 или 1 двойная 2300 на 1000, филёные, отапливать тп, тс. или низкотепловыми радиаторами, где как.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 19.12.2009, 22:34
Сообщение #12


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(coderSS @ 19.12.2009, 22:09) *
просто нахаляву досталось 2 000м3 этого материала(фирма накрылась а склад мой вот и воспользовался),

А что, утеплителя на домик случайно у фирмы не оказалось? biggrin.gif Вот обида-то... sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hausmeister
сообщение 19.12.2009, 22:58
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 27.11.2007
Из: Germany
Пользователь №: 13236



Я думаю Вы уже прочитали репортажи о самодельных ТН. Если не испугались, то начинайте считать.
Выделенной Вам электрической мощности хватит, чтобы отопить Ваш дом электрокотлом. Если не устраивает, то почему?
Просчитайте во сколько Вам обойдётся ТН и зонды с бурением. Срок окупаемости? Если уходит в необозримые дали задумайтесь стОит ли.
Если стОит, продолжим разговор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мaйкл_*
сообщение 20.12.2009, 0:05
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(hausmeister @ 19.12.2009, 22:58) *
Если стОит, продолжим разговор.

За пару лет было несколько попыток самоделок. Не помню ни одной успешной, доведенной до ума.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hausmeister
сообщение 20.12.2009, 0:12
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 27.11.2007
Из: Germany
Пользователь №: 13236



Цитата(Мaйкл @ 19.12.2009, 22:05) *
За пару лет было несколько попыток самоделок. Не помню ни одной успешной, доведенной до ума.
Ну ты то довёл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мaйкл_*
сообщение 20.12.2009, 1:29
Сообщение #16





Guest Forum






Цитата(hausmeister @ 20.12.2009, 0:12) *
Ну ты то довёл.
Дед мороз гораздо раньше. Но, к любительству это имеет мало отношения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_coderSS_*
сообщение 20.12.2009, 20:17
Сообщение #17





Guest Forum






народ, пугайте других, я по соей проф. решаю неразрешимые задачи, если надо то буду и 10 лет считать и переделывать, есть собственно интерес к этой теме, типа САМ СДЕЛАЛ. а насчёт прямых рук пока нежалуюсь, а что утеплителя они не оставили так это наглость, хорошо что и это не вывезли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hausmeister
сообщение 20.12.2009, 20:20
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 27.11.2007
Из: Germany
Пользователь №: 13236



Ну и отлично. Давайте считать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мaйкл_*
сообщение 20.12.2009, 21:32
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата(hausmeister @ 20.12.2009, 20:20) *
Ну и отлично. Давайте считать?
Давайте! А что считать будем?
Если теплопотери и приборы, то это халява, а она развращает. Мы же не можем ставить себе целью развратить коллегу?
Или можем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 20.12.2009, 22:47
Сообщение #20





Guest Forum






Посчитайте пассивный дом и обычный .

Сообщение отредактировал Boris Blade - 20.12.2009, 22:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_plumbium_*
сообщение 21.12.2009, 3:06
Сообщение #21





Guest Forum






Ура Кулибинам! Если результаты здесь будете публиковать по мере появления, будем очень благодарны, и больше, укажем на ошибки, посоветуем что-то путёвое, избавим от изобретательства велосипедов. Вопросы эти я написал не для себя а для вас, чтоб вы не "с потолка" цифры брали, а основываясь, выражаясь математически, на исходных данных для расчёта. Очень обрадовало что вы готовы 10 лет трудиться и доводить технику до ума, и именно ТНУ. Кстати электрокотёл, дизельный котёл, на худой конец тепловые пушки или масляные радиаторы должны быть, в качестве резервного, аварийного источника теплоснабжения, а также для догрева теплоносителя в холодные дни

Попрошу без грубости и перехода на личности Ваш модератор. Alex
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мaйкл_*
сообщение 21.12.2009, 11:53
Сообщение #22





Guest Forum






2plumbium,
Правилам лучше следовать.
И я о том же...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 21.12.2009, 13:20
Сообщение #23





Guest Forum






Чем вам Кулибин так помешал?

С 1769 и на протяжении более 30 лет Кулибин заведовал механической мастерской Петербургской академии наук. Руководил производством станков, астрономических, физических и навигационных приборов и инструментов.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 21.12.2009, 13:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_plumbium_*
сообщение 21.12.2009, 13:32
Сообщение #24





Guest Forum






Вы подумали что я это с сарказмом говорю?!
Наоборот, очень уважаю пряморуких людей, могущих что-то довести до ума, преодолев все трудности и собственную леность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 21.12.2009, 13:38
Сообщение #25





Guest Forum






Цитата(plumbium @ 21.12.2009, 15:32) *
Вы подумали что я это с сарказмом говорю?!
Наоборот, очень уважаю пряморуких людей, могущих что-то довести до ума, преодолев все трудности и собственную леность.

не а я просто про Кулибина, назвали бы рабиновичи или смитами еще кем, нет же собственных талантливых людей хаем. А чем собственно небольшая фирма от самодельшиков отличается, да ничем собственно говоря.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 21.12.2009, 13:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hausmeister
сообщение 22.12.2009, 0:37
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 27.11.2007
Из: Germany
Пользователь №: 13236



Цитата(Мaйкл @ 20.12.2009, 19:32) *
Давайте! А что считать будем?
Я надеюсь, что теплопотери уже посчитаны. Дело теперь за экономикой. Электроконвекторы, электрокотёл с СО и ТН с СО. В общем почти то, чем мы тогда занимались на олде и пытались ещё раз воспроизвести у новых инженеров. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_coderSS_*
сообщение 23.12.2009, 10:15
Сообщение #27





Guest Forum






люди я пересчитал в той проге результат тотже, дайте нормальн формулу или прогу, у меня не получается меньше 198квт потери.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мaйкл_*
сообщение 23.12.2009, 10:20
Сообщение #28





Guest Forum






Не, мы пойдем другим путем. Выкладывайте поэтажные планы, разрез (разрезы) стены и спецификацию окон. Зима, впереди гиганское безделье. Будем считать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_coderSS_*
сообщение 23.12.2009, 19:00
Сообщение #29





Guest Forum






ок
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vasiliy202008_*
сообщение 18.1.2010, 12:51
Сообщение #30





Guest Forum






У меня тут табличка завалялась, что скажете про такой ценовой анализ?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  оптмисс.jpg ( 1,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 380
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 18.1.2010, 17:17
Сообщение #31


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Три сомнительные цифры сразу бросаются в глаза.
Никто в доме 150 кв.м. с электрокотлом не ставит никакие теплоаккумулирующие емкости. Во всяком случае, если нет ночного тарифа. А если он есть, то надо снижать цифру экслуатационных расходов на электроэнергию.
Затраты на подключение дополнительной электромощности - лукавая цифра. Они везде разные, и, кроме того, на ТН они тоже могут потребоваться (а могут и не потребоваться вовсе).
Стоимость строительства геотермального контура не скажу что сильна занижена, но дана для неких идеальных условий. (Например, наличие рядом водоема или большого свободного заболоченного участка)
На самом деле сравнительный срок окупаемости ТН относительно электрокотла составляет 6..8 лет для стандартных условий Московской области.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 18.1.2010, 18:58
Сообщение #32





Guest Forum






Мне кажется проблема в том , что для самодельшиков в этой области отсутствует информация и готовые стопудовые разработки. Можно сравнить с журналами для раддиолюбителей. Т.е. нет общественного органа, может отдельная тема для пожобных вещей поможет. К тому же не стоит игнорировать любительские потенциал. К примеру Фарадей по современным понятиям был просто любитель. Давайте поможем своими знаниями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 18.1.2010, 19:59
Сообщение #33


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Тепловой насос иногда называют холодильником наоборот. На самом деле это просто холодильник. Но вот незадача - популярных журналов про холодилку нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tepnasos
сообщение 7.2.2010, 17:07
Сообщение #34





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 9.1.2010
Пользователь №: 43844




Холодильную машину для теплового насоса можно сделать и самостоятельно. Причём технически грамотно. Всё на основании расчётов, начиная от холодильных циклов, кончая расчётом самостоятельно изготавливаемого теплообменного оборудования.
И отбирать тепло можно не только от земли, но и от воздуха с темпер-рой минус25 градС и теплоносителем плюс 50-55 градС с коэфф-том траннсф-ции тепла 2-2,5. А стоимость затрат зависит от наличия имеющегося оборудования. Лучше всего компрессоров от кондиционеров. Готов оказать содействие энтузиастам с холодильными навыками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_coderSS_*
сообщение 8.2.2010, 10:29
Сообщение #35





Guest Forum






народ оказался лёгок на подъём, это хорошо, значит можно будет сделать хороший проект инструкцию, а планы выложу сёдня завтра, просто проблемпи придавили слегка, щас расчитался с ними
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tepnasos
сообщение 6.3.2010, 20:30
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 9.1.2010
Пользователь №: 43844



Почитал переписку желающих сделать тепловой насос и понял, что холодильщиков среди спорщиков не так много. Разговоры ведутся только вокруг отбора тепла от земли. А что, от воздуха с температурой минус 25 градС нельзя отобрать тепло с коэфф-том трансформации 2,5? Можно!!! Но не в одноступенчатом холодильном цикле, по к=рому работает большинство ТН. Почитайте про японский Zubadan. То же самое можно сделать из двух поршневых компрессоров в цикле с экономайзером, или в каскадном цикле!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мaйкл_*
сообщение 8.3.2010, 9:50
Сообщение #37





Guest Forum






Цитата(tepnasos @ 6.3.2010, 20:30) *
Почитал переписку желающих сделать тепловой насос и понял, что холодильщиков среди спорщиков не так много. Разговоры ведутся только вокруг отбора тепла от земли. А что, от воздуха с температурой минус 25 градС нельзя отобрать тепло с коэфф-том трансформации 2,5? Можно!!! Но не в одноступенчатом холодильном цикле, по к=рому работает большинство ТН. Почитайте про японский Zubadan. То же самое можно сделать из двух поршневых компрессоров в цикле с экономайзером, или в каскадном цикле!

Это не важно, много ли среди нас холодильщиков, если надо, только свистни, набегут, разметут. Их есть, по соседним разделам сидят, но за нами поглядывают, чтоб совсем уж ересью не занимались.
Вы расскажите, как Вы на поршневом каскаде таких параметров достичь собираетесь, и почему именно таким путем? Мне кажется, не выходит ничего приличного ни по результатам, ни по деньгам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 8.3.2010, 12:33
Сообщение #38





Guest Forum






Цитата(tepnasos @ 7.2.2010, 19:07) *
Холодильную машину для теплового насоса можно сделать и самостоятельно. Причём технически грамотно. Всё на основании расчётов, начиная от холодильных циклов, кончая расчётом самостоятельно изготавливаемого теплообменного оборудования.
И отбирать тепло можно не только от земли, но и от воздуха с темпер-рой минус25 градС и теплоносителем плюс 50-55 градС с коэфф-том траннсф-ции тепла 2-2,5. А стоимость затрат зависит от наличия имеющегося оборудования. Лучше всего компрессоров от кондиционеров. Готов оказать содействие энтузиастам с холодильными навыками.


Было бы очень интересно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tepnasos
сообщение 8.3.2010, 16:56
Сообщение #39





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 9.1.2010
Пользователь №: 43844




Выкладываю расчёты по каскадному циклу.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Каскадная_холмашина._Расчёт..jpg ( 142,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 388
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 8.3.2010, 17:20
Сообщение #40





Guest Forum






Интересно все от начала и до конца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мaйкл_*
сообщение 8.3.2010, 19:13
Сообщение #41





Guest Forum






Цитата(tepnasos @ 8.3.2010, 16:56) *
Выкладываю расчёты по каскадному циклу.

Здесь нет ни марок компрессоров, ни ссылок на их данные в этих диапазонах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 8.3.2010, 20:05
Сообщение #42


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(tepnasos @ 8.3.2010, 16:56) *
Выкладываю расчёты по каскадному циклу.

Во-первых, спасибо за цифры. И что же вырисовывается? При Т -25/+65 СОР чуть больше двух без учета оттаек и питания вентиляторов и насосов. Чем городить сложную двухкаскадную машину, проще (дешевле) пересчитать (переделать) систему отопления с +65С на +40С и обойтись одноступенчетым агрегатом, выпускаемым серийно. Городить каскады - ИМХО, путь в тупик. Логичнее всеми способами добиваться снижения разницы температур конденсации и испарения. То есть забыть об использовании радиаторов внутри и брать тепло из грунта снаружи. Это те капитальные вложения, которые будут экономить Вам электроэнергию многие десятки лет. А простых одноступенчатых тепловых насосов за этот период можно сменить и не один...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lv112
сообщение 8.3.2010, 22:11
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 13.4.2009
Пользователь №: 32098



Вопрос спецам в данной местности:
Сколько будет стоить строительство коллектора для данного девайса, альтернативные варианты и их сравнение по стоимости и кпд?
Сколько кв метров на участке под эти нужды выделено?

Хотелось бы узнать стоимости под данную систему: обычный рассольный коллектор (метров пог.?), 1-или 2 скважины на рассоле, 6 по 60-100м я так понял с прямым испарением, и может другие варианты кто посоветует (гармония цены и качества)



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мaйкл_*
сообщение 8.3.2010, 22:35
Сообщение #44





Guest Forum






Цитата(Alex_ @ 8.3.2010, 20:05) *
Городить каскады - ИМХО, путь в тупик. Логичнее всеми способами добиваться снижения разницы температур конденсации и испарения.
Алекс, это очевидно мне и Вам. К сожалению, особенности человеческой психологии таковы, что свою идею человек отстаивает до последнего, причем, по многим объективным и субъективным соображениям. Мне представляется целесообразным, чтобы автор сам прошел путь доказательств до конца и убедился в том или ином. И нам невредно, ведь в любом хорошем обсуждении найдутся интересные и полезные моменты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_plumbium_*
сообщение 9.3.2010, 16:33
Сообщение #45





Guest Forum






двухступенчатые и каскадные схемы имеют место быть, и весьма перспективны во многих отношениях. Особенно эффективно в свете повышения термодинамического совершенства процесса сжатия (двух или более ступенчатое с промоежуточным хлаждением, а охлаждать фреоном до его входа в испарительный контур), применяется же там, где нужны несколько уровней температуры, например так: 3-х ступ сжатие:1 ступень противообледенение на дорожках и крыше, 2 контур бассейн, 3 контур отопление. Да схема нестандартная и сложная, но если грамотно расчитать, и фактические теплопотери и температуры будут относительно недалеко от принятых, то средний СОР будет выше чем у 3 раздельных систем, все компоненты стандартные, автоматика тоже, только с настройками поколдовать. Конечно это только домыслы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tepnasos
сообщение 9.3.2010, 16:35
Сообщение #46





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 9.1.2010
Пользователь №: 43844




Приведённые цифры являются показательными! Можно ведь получить темпер-ру конденсации и 50 градС. Тогда и коэфф-т трансф-ции ( не СОР) будет поболее. Можно и специальный теплонасосный цикл применить, но тоже 2-х компрессорный. Там коэффф-т будет 3-3,5. Одноступенчатые (условно!) циклы ТН с экономайзером на фреоне 407с позволяют получить темпер-ру теплонос-ля порядка 45 - 50 градС ( фирменные ТН стоимостью под 300 тыс руб). Это очень мало ( 45!)! Т.к. придётся накручивать сотни метров тёплых полов.
А 2-х ступенчатые циклы нужны для отбора тепла от холодного воздуха зимой, чтобы не рыть траншеи и скважины!
Я за то, чтобы сделать ТН самостоятельно. В том числе и теплообменное оборудование из труб! И применить любой работоспособный холодильный компрессор. Пусть даже и ФВ-6 с ремённой передачей!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_plumbium_*
сообщение 9.3.2010, 17:38
Сообщение #47





Guest Forum






Цитата(tepnasos @ 9.3.2010, 16:35) *
Это очень мало ( 45!)! Т.к. придётся накручивать сотни метров тёплых полов.

Это даже много, 40 град более приемлемо, а ещё лучше 35. Алекс правильно сказал, самый простой и логичный путь повышения эффективности ТН - увеличение Т испарителя и снижение Т конденсатора. Кстати очень нужны материалы, что сделано и предлагается по этой тематике, если кто-то располагает, на русск. англ. или франц. - залейте и скиньте в ЛС ссылочки, я поделюсь тем, что имею сам.

Цитата(tepnasos @ 9.3.2010, 16:35) *
А 2-х ступенчатые циклы нужны для отбора тепла от холодного воздуха зимой, чтобы не рыть траншеи и скважины!

Это не для большей части России. Не эффективно это! Проще обычным электрокотлом греть. Ничего делать не надо, окупается быстро, оборудование+(эл. энергия + обслуживание)х срок эксплуатации в этом случае сопоставимы с ТН.


Цитата(tepnasos @ 9.3.2010, 16:35) *
Я за то, чтобы сделать ТН самостоятельно. В том числе и теплообменное оборудование из труб! И применить любой работоспособный холодильный компрессор. Пусть даже и ФВ-6 с ремённой передачей!

ну насчёт ФБ-6 это уже палку перегнули, но самодельные ТН на основе компрессоров с кондиционера и отечественной дешёвой простой автоматики работают не хуже покупных фирменных. Вот только не надо заставлять их работать на воздухе с -25 и высокотемпературной системой отопления. Это уже от нечистого, точнее от недооценки влияния разности температур на СОР ли, на какой другой параметр оценки эффективности ТН. Гляньте на цикл ТН в T-S диаграмме, сразу увидите как здорово отдаление линий испарения и конденсации друг от друга растит треугольник работы компрессора, и одновременно снижает относительное количество теплоты, снятое с низкопотенциальногоисточника.

Просветите пожалуйста, что такое коэффициент трансформации и как его вычисляют, если знаете. Вроде бы идеальный, то есть теоретический без учёта КПД и потерь СОР на русском языке он и есть...

Сообщение отредактировал plumbium - 9.3.2010, 17:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 9.3.2010, 23:05
Сообщение #48


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(plumbium @ 9.3.2010, 16:33) *
двухступенчатые и каскадные схемы имеют место быть, и весьма перспективны во многих отношениях. Особенно эффективно в свете повышения термодинамического совершенства процесса сжатия (двух или более ступенчатое с промоежуточным хлаждением, а охлаждать фреоном до его входа в испарительный контур), применяется же там, где нужны несколько уровней температуры, например так: 3-х ступ сжатие:1 ступень противообледенение на дорожках и крыше, 2 контур бассейн, 3 контур отопление.

Интересно в теории... Когда производство доведет такие машины до уровня надежности обычных одностадийных агрегатов (при внятной цене!), это будет круто!

А пока за впрыск хладоагента в середину компрессора (это только эмуляция второй стадии) mitsubishi просит вдвое больше денег. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 10.3.2010, 10:41
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Цитата(tepnasos @ 7.2.2010, 17:07) *
А стоимость затрат зависит от наличия имеющегося оборудования. Лучше всего компрессоров от кондиционеров. Готов оказать содействие энтузиастам с холодильными навыками.


rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif

Цитата
Здесь нет ни марок компрессоров, ни ссылок на их данные в этих диапазонах.


Цитата
Интересно в теории... Когда производство доведет такие машины до уровня надежности обычных одностадийных агрегатов (при внятной цене!), это будет круто!

А пока за впрыск хладоагента в середину компрессора (это только эмуляция второй стадии) mitsubishi просит вдвое больше денег.


Тепнасос жжот!
Присоединяюсь к коллегам.
1. Сколько будет стоить нормальный компрессор для кипения -25 град на R22?
2. Сколько проживет кондиционерный компрессор для R22 на кипении -25 град с конденсацией в 6 бар?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tepnasos
сообщение 10.3.2010, 20:17
Сообщение #50





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 9.1.2010
Пользователь №: 43844




1. "Алекс правильно сказал, самый простой и логичный путь повышения эффективности ТН - увеличение Т испарителя и снижение Т конденсатора"
Это вообще-то не Алекс сказал, на этом стоит вся холодильная техника.
2. СОР - это понятие, применяющееся в холодильной технике для оценки эфф-сти полученного холода по отношению к затраченной эл.мощности компрессора. А коэфф-т трансформации - для оценки эфф-сти снятого в конденсаторе тепла к той же мощности.
3. T-S диаграммой при расчётах холодильных циклов пользуются только теоретики. Давление-энтальпия - диаграмма для практиков, без которой не создать самому тепловой насос!
4. "за впрыск хладоагента в середину компрессора (это только эмуляция второй стадии) mitsubishi просит вдвое больше денег"
Вот потому я и предлагаю использовать два поршневых компрессора в каскадном цикле, цикле с экономайзером, или в 2-х ступенчатом с последовательным движением теплоносителя через конденсаторы низкой и высокой ступени.
Кстати, расчитываю их без проблем самостоятельно в том же Exel с результатом, одинаковым с фирменными расчётами. Вот только там нет расчётов на 142в, а у меня есть.
5. При температуре теплоносителя 35 градС против 45 потребуется поверхность теплообмена выше для передачи одинакового кол-ва тепла при других одинаковых условиях теплообмена!!!
6. "Сколько будет стоить нормальный компрессор для кипения -25 град на R22?"
Для хорошего практика-холодильщика и ФВ-6 нормальный компрессор! Особенно, если взятый за 2 копейки и перебранный, как двигатель автомобиля! А при 750 об/мин на валу Displazement 24 мкуб/час разве плохо?
7. "Проще обычным электрокотлом греть"
А если ваш ТН нестандартный и имеет себестоимость вдесятеро меньше, чем покупного, то и тогда выгоднее эл.обогрев использовать? А вы сами пусть и мало-мальский холодильщик, но в любой момент можете устранить любую неисправность...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мaйкл_*
сообщение 10.3.2010, 20:50
Сообщение #51





Guest Forum






Цитата(tepnasos @ 10.3.2010, 20:17) *
А если ваш ТН нестандартный и имеет себестоимость вдесятеро меньше, чем покупного, то и тогда выгоднее эл.обогрев использовать? А вы сами пусть и мало-мальский холодильщик, но в любой момент можете устранить любую неисправность...

Но ведь это допущение совершенно меняет все.
Холодильщик сам себе что нибудь соберет, при нужде, из того, что под верстаком завалялось. Информации и знаний хватит.
Как быть тем, у кого нет в сарае бесплатных компрессоров, трубогиба, сварочного поста и прочих привычных и милых сердцу вещей?
Вы не поверите, но такие люди есть, я сам их знаю. И их много.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tepnasos
сообщение 11.3.2010, 19:00
Сообщение #52





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 9.1.2010
Пользователь №: 43844



Холодильщик сам себе что нибудь соберет, при нужде, из того, что под верстаком завалялось. Информации и знаний хватит.


Вот это утверждение совершенно неверно! Большинство холодильщиков не ушло дальше заправки домашнего холодильника и обслуживания готовых систем (конструктор Лего!), приобретаемых в спецфирмах!
А, если у вас в сарае ничего нет, но есть желание построить ТН, надо просто научиться, ведь сколько не говори ТЕПЛОВОЙ НАСОС, он сам по себе не появится....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мaйкл_*
сообщение 11.3.2010, 20:38
Сообщение #53





Guest Forum






Ну, понятно. И что? Вы хотите научить холодильщиков собирать тепловые насосы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tepnasos
сообщение 12.3.2010, 19:34
Сообщение #54





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 9.1.2010
Пользователь №: 43844



Майкл!
Во-первых, я не понял, что вам понятно. А во-вторых, мне ещё в советские годы довелось с чемоданом в руках и с дипломом инженера-холодильщика заниматься обслуживанием холодильных систем, а потом их проектировать. Так что давайте спорить по существу. Хотите сделать сами тепловой насос не хуже Zubadan, не тратье время на пустословие, а обращайтесь с конкретными вопросами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мaйкл_*
сообщение 12.3.2010, 20:24
Сообщение #55





Guest Forum






Цитата(tepnasos @ 12.3.2010, 19:34) *
Майкл!
Во-первых, я не понял, что вам понятно. А во-вторых, мне ещё в советские годы довелось с чемоданом в руках и с дипломом инженера-холодильщика заниматься обслуживанием холодильных систем, а потом их проектировать. Так что давайте спорить по существу. Хотите сделать сами тепловой насос не хуже Zubadan, не тратье время на пустословие, а обращайтесь с конкретными вопросами.

Я геотермальные делаю.
Если Вы верите, в то, что можете из старого железа собрать аналог Зубадана, хотя бы в те же деньги, воля Ваша, я не спорю. Я просил Вас подробно обосновать Вашу веру, на уровне проекта - сметы. Не сделали, ладно. Я это делал давно уже и к чужим заблуждениям отношусь спокойно, лишь бы не людям во вред.
Вот, если Вы его соберете в реале, обкатаете и выложите данные, близкие к искомым - это будет совсем другой разговор. А так, чего воздух сотрясать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tepnasos
сообщение 14.3.2010, 18:19
Сообщение #56





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 9.1.2010
Пользователь №: 43844



Майкл! Судя по информации из Вашего профиля, питерским и столичным холодильщикам в силу их географических преимуществ со старым железом работать не приходилось. А нам приходилось. Еще в советские годы. И конденсаторы воздушного охлаждения делать из труб с нарезным алюминиевым ребром после штудирования "Холодильной техники" И Гопина С.Р. и Шавра В.М. и пр.пр. изданий.И воздухоохладители по Гоголину А.А. 1966г.И должен сказать, что с новым оборудованием сработает всякий!
А что касается технико-экономического обоснования (ТЭО), так это напрямую зависит от стоимости того, что у вас есть, и можете ли Вы сами перебрать ходовую у б/у компрессора, а не выкидывать его на помойку. Хотя, если средства позволяют, то лучше конечно выкинуть. И скажите, чего ради я буду делать это самое ТЭО? Я готов дать технические рекомендации по любому вопросу, касающемуся создания холодильной машины дляТН, даже как сделать любой теплообменник самому, а не покупать пластинчатый, а ТЭО Вы уж сами сделайте, я же не знаю что почём Вы приобрели.... А методика расчёта ТЭО будет на несколько порядков полегче технических расчётов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 14.3.2010, 19:06
Сообщение #57


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(tepnasos @ 14.3.2010, 18:19) *
И конденсаторы воздушного охлаждения делать из труб с нарезным алюминиевым ребром ... сделать любой теплообменник самому, а не покупать пластинчатый...

Ну и зачем тяжелое наследие времен тотального дефицита примерять к 2010-му году? Сделанное на заводе будет однозначно качественнее и дешевле сделанного в кустарных условиях. Даже если на заводском "висят" таможенные пошлины и наценки торгашей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мaйкл_*
сообщение 14.3.2010, 22:31
Сообщение #58





Guest Forum






Цитата(tepnasos @ 14.3.2010, 18:19) *
Майкл! Судя по информации из Вашего профиля, питерским и столичным холодильщикам в силу их географических преимуществ со старым железом работать не приходилось.

Я не холодильщик, и даже не профильный специалист по СО. У меня специальность ПГС. Увлекся ТН лет 6 назад, случайно совершенно. Через пару лет начал разбираться, что к чему, и учиться потихоньку. Не ожидал, конечно, что столько придется осваивать, Но охота пуще неволи. Начинал практику по Тн с обзвона всех производителей по всей России по возможным комплектующим. Выяснилось, что "долгожданный" капитализм вдолбил нас , буквально, в каменный век.
Потому, пока так, как есть, точнее, нет. Надеюсь, вывернемся, не в первый раз такой ахтунг.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tepnasos
сообщение 15.3.2010, 17:02
Сообщение #59





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 9.1.2010
Пользователь №: 43844



Alex! Я разве спорю, что сделанное на заводе в сто раз надёжнее и лучше! Но цены от продавцов обалденные! Если Вам позволяет бюджет и нет возможностей и желания сделать ТН самому - покупайте готовый!

Maйкл! Если охота сделать ТН самому, готов ответить на конструктивные вопросы и помочь литературой, лучше через e-mail. т.к. не всем это интересно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 15.3.2010, 17:31
Сообщение #60


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(tepnasos @ 15.3.2010, 17:02) *
Alex! Я разве спорю, что сделанное на заводе в сто раз надёжнее и лучше! Но цены от продавцов обалденные!

Как выясняется, сделанное на заводе выходит в итоге не только "в сто раз надёжнее и лучше", но и дешевле.
Просто считать надо правильно, не по-обывательски, а согласно экономической науке :-) .
Затраты собственного времени на разработку, поиск комплектующих, затраты времени и транспортные расходы на закупку, заказ корпуса, шумоизоляция, автоматика (безопасность, контроллер), собственно сборка, затраты на инструмент, да и много ли чего еще...

Короче, самосборный вариант - для практикующего частника-холодильщика со своим складом (гаражом), в котором инструмент, завалявшиеся теплообменники, компрессора, и т.п. И сколько таких людей? Раз-два и обчелся. Скольким из них нужен ТН? Может статься, что одному на всю столицу (северную или центральную - неважно...) ИМХО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мaйкл_*
сообщение 15.3.2010, 17:42
Сообщение #61





Guest Forum






Цитата(tepnasos @ 15.3.2010, 17:02) *
Maйкл! Если охота сделать ТН самому, готов ответить на конструктивные вопросы и помочь литературой, лучше через e-mail. т.к. не всем это интересно...

С удовольствием воспользуюсь приглашением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
styud
сообщение 15.3.2010, 19:26
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 21.11.2007
Из: ТО
Пользователь №: 13083



мне это тоже интересно. прошу отправить документацию на styud@yandex.ru.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_zarinec_*
сообщение 19.3.2010, 12:05
Сообщение #63





Guest Forum






Чем бельше читаешь про тепловой насос, тем больше возникает заинтересованности иметь такую "штуку" у себя, а соответственно и вопросы "ростут" как грибы.

Интересно бы разобраться, как подобрать компрессор и ему соответствующие теплообменники
(мощности - площадь). helpsmilie.gif

Искал комплентующие, но в интернете много "мусора", может кто-то посоветует уже проверенных и не очень дорогих производителей? плиз
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мaйкл_*
сообщение 19.3.2010, 17:50
Сообщение #64





Guest Forum






Цитата(zarinec @ 19.3.2010, 12:05) *
Чем бельше читаешь про тепловой насос, тем больше возникает заинтересованности иметь такую "штуку" у себя, а соответственно и вопросы "ростут" как грибы.

Интересно бы разобраться, как подобрать компрессор и ему соответствующие теплообменники
(мощности - площадь). helpsmilie.gif

Искал комплентующие, но в интернете много "мусора", может кто-то посоветует уже проверенных и не очень дорогих производителей? плиз

Начать лучше со сверхмалых мощностей. Компрессор - любой герметичный от бытового холодильника, мощность 200-300вт. Такой подход позволит понять уровень сложности (затратности) задачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_zarinec_*
сообщение 22.3.2010, 14:43
Сообщение #65





Guest Forum






Понятно, а как теперь к такому компрессору подобрать конденсатор и испаритель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мaйкл_*
сообщение 22.3.2010, 16:11
Сообщение #66





Guest Forum






Цитата(zarinec @ 22.3.2010, 14:43) *
Понятно, а как теперь к такому компрессору подобрать конденсатор и испаритель?

К какому? Какой вы выбрали и купили?
Вы хоть один реальный шаг сделайте. Если перечитаете темы по ТН увидите, сколько раз начинались подобные темы и кончались ничем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_zarinec_*
сообщение 22.3.2010, 16:28
Сообщение #67





Guest Forum






Майкл, спасибо за то что Вы откликнулись и решили мне помочь!

Для того чтобы сделать реальный шаг, я хочу понять какие мне нужны комплектующие для моей будущей системы.
Если к примеру мне нужно будет 10 кВа тепловой мощности. Мне нужно взять компрессор около 4 кВа???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мaйкл_*
сообщение 22.3.2010, 18:46
Сообщение #68





Guest Forum






Цитата(zarinec @ 22.3.2010, 16:28) *
Для того чтобы сделать реальный шаг, я хочу понять какие мне нужны комплектующие для моей будущей системы.
Если к примеру мне нужно будет 10 кВа тепловой мощности. Мне нужно взять компрессор около 4 кВа???
Вам нужно будет прочитать и понять пару-тройку(четверку-пятерку) толстых и не очень популярных книжек, освоить несколько специализированных программ, накупить кучу инструмента(огнетушитель и аптечка первой помощи - обязательно), о котором Вы сейчас не имеете никакого понятия, научиться им пользоваться, (потом Вы его выбросите, так как в нормальной жизни он не нужен).
Из комплектующих все купить не удастся, кое что просто не продается или продается за очень нехорошие деньги. Часть из сделанного Вы непременно изломаете, причем это будут дорогие детали(закон бутерброда).
Все это требует рабочего места, которое постепенно поглотит любое помещение и потребует пристройки. Мало того, такое хобби может полностью изменить Вашу жизнь, и, однажды, быть может, Вы услышите от жены сакральную фразу "Лучше бы ты пил, как нормальные люди!"
Потому я и говорю, начните с малого, с рабочей модели.

Сообщение отредактировал Мaйкл - 22.3.2010, 18:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_zarinec_*
сообщение 23.3.2010, 9:46
Сообщение #69





Guest Forum






Справедливо! А с литературой поможете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_aparat2_*
сообщение 23.3.2010, 11:12
Сообщение #70





Guest Forum






Цитата(zarinec @ 23.3.2010, 9:46) *
Справедливо! А с литературой поможете?

Ловите ссылку на книгу: http://files.mail.ru/68ZEHO
Правильно советуют, сначала почитайте литературу.
Без понимания выйдет дороже чем купить готовый ТН.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_zarinec_*
сообщение 23.3.2010, 12:11
Сообщение #71





Guest Forum






Спасибо за ссылочку)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мaйкл_*
сообщение 23.3.2010, 14:26
Сообщение #72





Guest Forum






Цитата(zarinec @ 23.3.2010, 9:46) *
Справедливо! А с литературой поможете?
Всем, чем смогу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tepnasos
сообщение 25.3.2010, 17:57
Сообщение #73





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 9.1.2010
Пользователь №: 43844



1. Для того, чтобы сделать тепловой насос самостоятельно, желательно быть холодильщиком практиком или теоретиком, или иметь знакомого холодильщика. Самому освоить тему не просто!
2. Много информации можно почерпнуть на форумах Holodforum и Форум холодильщиков. По теории рекомендую и советских авторов и Польманна "Учебник по холодильной технике"
3. Когда появится истинное желание ( а не словесное!) могу помочь конкретным советом, но ПО СУЩЕСТВУ. а не так, что: А как мне сделать испаритель? Сделать можно всё. Даже кожухотрубные теплообменники .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 25.3.2010, 21:13
Сообщение #74


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата
Для того, чтобы сделать тепловой насос самостоятельно, желательно быть холодильщиком
Верно. Чтобы при этом получить мало-мальскую финансовую выгоду, холодильщиком надо быть обязательно.
Цитата(tepnasos @ 25.3.2010, 17:57) *
Сделать можно всё.

Компрессор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hausmeister
сообщение 27.3.2010, 0:49
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 27.11.2007
Из: Germany
Пользователь №: 13236



Информация к размышлению. Цена-Удовольствие.
Все девайсы настроены, готовы к работе. Требуется подключить подачу - обратку СО и бойлер ГВС. Ну и электричество. Контроллер, насосы и т.д. встроены. Соответственно воздух-вода,рассол-вода и вода-вода.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  LW.jpg ( 53,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 259
Прикрепленный файл  SW.jpg ( 41,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 154
Прикрепленный файл  WW.jpg ( 40,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tepnasos
сообщение 27.3.2010, 7:29
Сообщение #76





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 9.1.2010
Пользователь №: 43844




Hausmeister! Буду очень признателен за дополнительную информацию по указанным тепловым насосам. В частности: 1. Тип установленного компрессора и на каком фреоне он функционирует;
2. принципиальная схема холодильной установки. Это связано с тем, что для достижения температуры теплоносителя в конденсаторе в 60 градС необходимо либо иметь в схеме дополнительный теплообменник для использования теплоты сжатого перегретого пара, или температура конденсации должна быть на 5-8 градК выше 60 градС! И при какой температуре кипения достигается указанный СОР и темпер-ра теплоносителя 60 градС.

Форумчане! Доводилось ли кому сталкиваться со специальными тарифами на эл.энергию для тепловых насосов в России?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мaйкл_*
сообщение 27.3.2010, 19:38
Сообщение #77





Guest Forum






Цитата(tepnasos @ 27.3.2010, 7:29) *
Форумчане! Доводилось ли кому сталкиваться со специальными тарифами на эл.энергию для тепловых насосов в России?

Вы наверное, шутите. Меня, прямо на выставке, гражданка из энергонадзора пытала, что это такое и по какому праву демонстрируется. И дала страшную клятву, что шайтан-машина в ее ведомстве никогда не согласуется. А Вы говорите, спецтариф. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hausmeister
сообщение 16.4.2010, 0:08
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 27.11.2007
Из: Germany
Пользователь №: 13236



Цитата(tepnasos @ 27.3.2010, 5:29) *
Hausmeister! Буду очень признателен за дополнительную информацию по указанным тепловым насосам.
Винтовые Dannfoss на R410А. При работе на ГВС Тконденсатора 70° - 75°. СОР по DIN меряется при Тподачи 35° это на конденсаторе 40° - 45°. На остальные ответы потребуются уточняющие и наводящие вопросы. Я к сожалению как тот сын севера который не читатель а писатель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tepnasos
сообщение 16.4.2010, 14:23
Сообщение #79





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 9.1.2010
Пользователь №: 43844



Уважаемые форумчане передумали сами делать тепловой насос? Чтобы взять компрессор от кондиционера, самому сделать теплообменники и обогревать ту же воду в бассейне летом. Или при наличии источника тепла и систему отопления сделать. Наукообразно! Как положено академически. Как проектируют институты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман5000
сообщение 16.4.2010, 16:09
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283



я конечно понимаю что такие люди нужны из сотен кулибиных получается одного и делается шаг в развитии.

если можно то я бы по ставил обычный котел и грел бы все им. солярка или баки с пропаном. дадут экономию в 4 раза по сравнению с электричеством. по затратам дешевле , отработано и надежно.

а так самодельный насос из старого барохла. накрывается зимой и дом постепенно замерзает. хорошо есл идублировать будет электро который вымотает всю экономию по ка кто то будет чинить компрессор
я еще понимаю на юге такое делать . а тут или в питере.
или хотя бы водоем не замерзающий рядом был бы.

и тоже сделать самому самому. на работу не ходит что ли никто.
так и басейн самому выкопать лопатойц и залить коробку. плитку положить. вообще если есть место и деньги для басейна. то заморачиватса экномией на геотермалке. как то нелепо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 16.4.2010, 19:03
Сообщение #81


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Роман5000 @ 16.4.2010, 17:09) *
солярка или баки с пропаном. дадут экономию в 4 раза по сравнению с электричеством.

Расчет в студию! По которому топливо в 4 раза дешевле...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман5000
сообщение 19.4.2010, 15:10
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283



расходы на солярку.

Стоимость 1 литра солярки 16 руб.
Для получения 1 кВт/час тепловой энергии потребляется примерно 0,1 литр солярки Т.е. 1 кВт/час стоит примерно 1,60 руб.
Мощность котельной 1 Мвт=1 000 кВт/час
Ежемесячные расходы на солярку = 1 000кВт/час*1,6 руб.*24часа*30дней=1 152400 руб

на электричество.

Стоимость 1кВт/час = 4 руб.
Мощность котельной 1 000кВт/час.
Ежемесячные расходы на электричество = 1 000 кВт/час*4 руб./кВт*24 часа*30 дней = 2 880 000 руб. (в месяц).


ну обманулся я. и сильно. примерно в 2 раза. так как им наверно и свет продадут дешевле вроде как жилые. считал укрупнено

но все равно, надежнее и дешевле. пока этот насос окупится и при условии его надежности. а так раз заморозил всех и все
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мaйкл_*
сообщение 19.4.2010, 15:54
Сообщение #83





Guest Forum






Цитата(Роман5000 @ 19.4.2010, 16:10) *
но все равно, надежнее и дешевле. пока этот насос окупится и при условии его надежности. а так раз заморозил всех и все

Вот эта фраза совсем без смысла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман5000
сообщение 19.4.2010, 16:48
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283



я имеею ввиду что котел надежнее. и иметь будет меньше отказов.
тепловой же насос и так имеет долгую окупаемость сам по себе и в случае отказа отдаляет это на более длительный срок. а при поломке зимой например. это может привести к более существенным затратам и хлопотам. если его и ставить то только как дубляж.
просто на коленке делать для дачи это одно. а для жилого. я думаю что это все загнется столько монтажа и переделок и надежность на нуле будет. ее даже если и соберут то она сломается раза 2 и потом все будет на электрокотле работать и забудут про чудо технику
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hausmeister
сообщение 19.4.2010, 17:01
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 27.11.2007
Из: Germany
Пользователь №: 13236



Вопрос перевести в бытовую плоскость. Что надёжнее керогаз или холодильник? tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман5000
сообщение 20.4.2010, 8:13
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283



только керогогаз заводской и отработанный. а холодильник на коленке собранный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мaйкл_*
сообщение 20.4.2010, 9:30
Сообщение #87





Guest Forum






Цитата(Роман5000 @ 20.4.2010, 9:13) *
только керогогаз заводской и отработанный. а холодильник на коленке собранный

Роман, если Вы не можете писать сообразно правилам русского языка, лучше вообще не пишите. Воспринимается, как бред.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 20.4.2010, 12:37
Сообщение #88





Guest Forum






Цитата(Роман5000 @ 19.4.2010, 19:48) *
я имеею ввиду что котел надежнее. и иметь будет меньше отказов.
тепловой же насос и так имеет долгую окупаемость сам по себе и в случае отказа отдаляет это на более длительный срок. а при поломке зимой например. это может привести к более существенным затратам и хлопотам. если его и ставить то только как дубляж.
просто на коленке делать для дачи это одно. а для жилого. я думаю что это все загнется столько монтажа и переделок и надежность на нуле будет. ее даже если и соберут то она сломается раза 2 и потом все будет на электрокотле работать и забудут про чудо технику


Первые двигатели и автомобили имели много худшие показатели, если боитесь то не рискуйте.

"Кто не рискует, тот не болеет"
Boris Blade

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман5000
сообщение 20.4.2010, 13:27
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283



имели как первые. но теплонасос не первое.

это очень похоже на то. как на авто форуме, ктото начинает- Я хочу собрать бмв из запчастей от старого уазика и ездить на нем на дальняк. поцаны прокатит или разобьюсь
а далее идет разговор а сомодельном абс и подушках

как бы криво я не писал считаю идею утопичной, если ее не рассматривать как время препровождения без заботного человека занятого придумыванием велика, с желанием проявить себя как инженер

вспоминаются времена увлечения днепр 10-36))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tepnasos
сообщение 20.4.2010, 17:59
Сообщение #90





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 9.1.2010
Пользователь №: 43844



Уважаемый Роман5000!
Вы уж извините, но ответьте на самый простой теоретический вопрос, прежде чем рассуждать о глобальных проблемах проектирования ТН: в каких единицах измеряется энтальпия? И чем отличается одноступенчатый холодильный цикл от цикла с экономайзером?
А после этого будем спорить, можно самому сделать ТН или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман5000
сообщение 21.4.2010, 8:32
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283



а я и не спорю что его можно или нет. а стоит ли
вот я ковырялся с этим днепром, конфету сделать хотел, а все равно остался он днепром, только в фантике

Продолжение о мотоциклах в беседке
Alex.
Причина редактирования: разделение темы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vasilio_*
сообщение 17.7.2011, 16:20
Сообщение #92





Guest Forum






Господа и товарищи здравствуйте
есть такой гипотетический дом куб 10 на 10,а впрочем к чему условности короче построил я дом 430 кв метров общей площади,три этажа,подвал,дом заливной бетон и стены-шлакоблок, есть крыша обшил дом утеплителем,окна-двери тройной стеклопакет-много,местами почти вся стена. Вобщем готовность дома процентов 90. И тут начинается "но" -дом в чистом поле, до ближайшего жилья 25 км, так что как вы понимаете ни электричества,ни газа. Задумался об отоплении,жить в этом доме планировал начать со следующего лета-неожидал, что строители так быстро построят.
Вобщем почитал про теплонасос и этот форум, даже пособие по ремонту холодильника и цпи22 относительно температур пролистал-принцип я и так понимал,но это так для самоутверждения, что понимаю smile.gif. Скажите положа руку на сердце-теплонасос это фигня или как?! просто кругом восторженные отзывы,а когда я начинаю читать про бурение скважин мне кажется это каким-то бредом. Короче мысль такая как я понимаю ибо готов на себе экспериментировать,но четко понимая что делается-я копаю в пяти метрах от дома котлован метров 10 глубиной(ибо по расчетам это будет намного дешевле и быстрее бурения скважин) и кладу на его дно метров 100кв обычные бытовые радиаторы соединяю их последовательно герметизирую,паяю все это дело заливаю бетонной стяжкой(вопрос надо ли?), затем засыпаю грунтом, завожу две трубы от получившегося испарителя в дом. Там уже компрессор итд, всё как положено и затем конденсатор погружаю на дно бочки 500л воды далее эту воду насосом подаю в систему отопления дома.
будет ли это работать, если все операции будут произведенны специалистами грамотно? Для электропитания сейчас есть 5квт генератор на топочном мазуте.
Опережая вопросы типа поставь котел и иди нафиг-ну это не серьёзно-хочу по науке,а наука твердит, что теплонасос более технологичен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 17.7.2011, 16:44
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(Vasilio @ 17.7.2011, 17:20) *
... Скажите положа руку на сердце-теплонасос это фигня или как?! просто кругом восторженные отзывы,а когда я начинаю читать про бурение скважин мне кажется это каким-то бредом.


Вот в предложенном Вами варианте как раз и будет фигня. Сгниют ваши "обычные радиаторы". Поскольку Ваша география не опубликована, постольку дельных советов дать не могу.
Ну и к вопросу сравнения тепловых насосов и других источников тепла. Не забывайте, господа, что есть еще и такой затратный параметр как доставка топлива и вывоз золы (зола - для твердотопливных котлов) и связанный с этим гемморой не поддающийся финансовой оценке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vasilio_*
сообщение 17.7.2011, 17:21
Сообщение #94





Guest Forum






Цитата(v-david @ 17.7.2011, 17:44) *
Вот в предложенном Вами варианте как раз и будет фигня. Сгниют ваши "обычные радиаторы". Поскольку Ваша география не опубликована, постольку дельных советов дать не могу.


смоленcкая область-раньше деревня была-10 домов,да вымирает всё. Прям так в бетоне и сгниют меньше чем за 10-15 лет? ой не верится- в моем старом доме уже 20 лет труба обычная стальная водопроводная в земле для артезиана- да ржа есть,но чтоб сгнило нет такого.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 17.7.2011, 22:07
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Мне понятно Ваше желание что-то сделать. Очень не хочется приводить афоризм о том, что 100 мудрецов говорят, что так не может быть, но приходит один .... и у него все получается. Есть объективная реальность - практика, и она говорит, что на Вашей широте горизонтальные теплообменники (это те, которые лежат в приповерхностном слой до 2м) не работают. У Вас 10м, ни 2, ни 1.5. А значит будет работать физический объем, из которого Вы вытягиваете "тепло". И его можно отсчитать, но я Вас уверяю, пробурить десяток скважин (стоимость бурения 1м примерно 800р) и засунуть туда ПНД трубу (посчитайте сами стоимость) будет дешевле. Если нет - никто Вам не запрещает экспериментировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.7.2011, 23:51
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Vasilio @ 17.7.2011, 16:20) *
завожу две трубы от получившегося испарителя в дом. Там уже компрессор итд, всё как положено и затем конденсатор погружаю на дно бочки 500л воды далее эту воду насосом подаю в систему отопления дома.

В грунте у вас будет не испаритель, а грунтовый теплообменник. В этом теплообменнике будет циркулировать незамерзающая жидкость - антифриз (этиленгликоль). Для его циркуляции должен быть насос. Вторая часть - теплообменник, который и будет играть роль испарителя. Затем компрессор и снова теплообменник - конденсатор.....
COP стандартных тепловых насосов около 3,5. Это значит на 1 кВт электро, получите 3,5 тепла - это в фирменных ТН. Ваша самоделка вряд ли вытянет больше 2,5, а ещё расход электричества на насосы. Так что, имея 5 кВт генератор, получите в идеале около 13 кВт тепла. Но вам нужно ещё освещение и др. бытовые приборы.... - не потянет...
Насчёт бочки и в ней конденсатор от холодильника....это Вы пошутили наверно....
Надо думать о твёрдотопливном котле к которому бак-аккумулятор солидный. Ему в помощь можно ещё солнечными коллекторами побаловаться.
А ещё, ветрогенератор просится, а дизель - резерв....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 18.7.2011, 9:18
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Цитата(jota @ 17.7.2011, 23:51) *
Надо думать о твёрдотопливном котле к которому бак-аккумулятор солидный. Ему в помощь можно ещё солнечными коллекторами побаловаться.
А ещё, ветрогенератор просится, а дизель - резерв....

Весьма емко и прагматично.
Монтируется сейчас аналогичная система. Запуск - в конце августа. Только ветрогенератор не рассматривается. Будет Фотоэлектиричекая батарея. При заданном высоком уровне комфортности, без подпитки энергией от внешних электросетей обойтись не удается. Думаю, что при снижении требований к комфортности коттеджа (в т.ч. повышение доли ручного труда), возможно обойтись автономным энергоснабжением, и ДГ запускать при форс мажоре.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 18.7.2011, 20:33
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Цитата(v-david @ 17.7.2011, 16:44) *
... и связанный с этим гемморой не поддающийся финансовой оценке.

В первом приближении оценить всё же возможно - размер оплаты наёмного истопника. А далее надо умножать на коэффициенты своего самочуствия, возраста, лени, занятости и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Супертехник_*
сообщение 5.9.2011, 16:10
Сообщение #99





Guest Forum






Очень все интересно!
Но, кто-то уже начал собирать насос или как..?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poiskovik
сообщение 1.9.2012, 17:02
Сообщение #100





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 24.11.2011
Пользователь №: 130676



Тепловой насос из холодильника
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 13:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных