Читаем СНиП 2.04.01-85, Необходимость внутреннего пожаротушения |
|
|
|
14.12.2009, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 16.6.2008
Пользователь №: 19791

|
Здравствуйте, уважаемые! Давайте еще почитаем СНиП, на этот раз про внутреннее пожаротушение. СНиП 2.04.01-85 6.5.* Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать: е) в производственных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, а также в помещениях для хранения овощей и фруктов и в холодильниках, не оборудованных хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом, для которых предусмотрено тушение пожаров из емкостей (резервуаров, водоемов); ГОРЕТЬ НЕЛЬЗЯ ТУШИТЬ (поставьте запятую) Вопрос в том, когда можно в АБК и пром.здании не делать внутреннее пожаротушение? Вариант 1: Когда здание не оборудовано хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. Вариант 2: Когда предусмотрено наружное пожаротушение из емкостей (резервуаров, водоемов). Вариант 3: Оба условия. В проекте есть собственно склад овощей для которого предусмотрено тушение пожаров из резервуара. Это холодильник без внутреннего водопровода. А есть еще на площадке АБК больше 5тыс.м3. Естественно с внутренним водопроводом, туалетами, душевыми. Как Вы думаете, необходимо ли по СНиП делать в АБК внутреннее пожаротушение?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 24)
|
14.12.2009, 15:57
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Необходимо - там оборудован х-п водопровод.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 14.12.2009, 15:58
|
|
|
|
|
14.12.2009, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 16.6.2008
Пользователь №: 19791

|
Т.е. необходимо выполнение обоих условий. Так? А разве бывают административно-бытовые здания промышленных предприятий без внутреннего хоз-пит. водопровода, чтобы об этом специально в СНиПе писать?
Х-п подопровод ведь в таком случае от водонапорной башни, а та от скважины. И если нет 1-й категории электроснабжения - наружное тушение от резервуаров с автонасосом. А как тогда внутреннее запитать?
|
|
|
|
|
14.12.2009, 18:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Значит бывают раз написано. Может быть люди пьют привозную воду а ходят на горшок на улицу.
|
|
|
|
|
14.12.2009, 19:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 16.6.2008
Пользователь №: 19791

|
Вообще-то да. Если АБК больше 5тыс.м3, а это уже человек 200 точно, то там и водопровод есть и внутреннее пожаротушение надо. И по 1 категории запитать получится. В моем проекте просто огромный одноэтажный корпус на 10тыс.м3, где в углу 2 душа, раздевалка и кабинет дежурного по складу назвали АБК. А на самом деле - проходной двор, который получается надо тушить.
|
|
|
|
|
14.12.2009, 19:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Если ничего другого нет дайте задание строителям выгородить противопожарными стенами ваше АБК. Тока включите перед этим здравый смысл и калькулятор. Кстати, кто сказал, что по 1 категории запитывать?
|
|
|
|
|
14.12.2009, 21:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 16.6.2008
Пользователь №: 19791

|
Спасибо, здравый смысл уже включил. Такое решение я тоже увидел в этом хитросплетении СНиПовских требований. И уже обрадовал ГИПа, в 1-ю очередь. А по 1 категории надо электричеством запитать насосную пожаротушения. Если она есть конечно. Вот заказчику выбор (ему и калькулятор в руки  ): 1. либо перекраивать этот АБК под пожарные отсеки, купить пожарную машину и без насосной тушить только снаружи, качая автонасосом прямо из резервуаров. 2. либо построить насосную, сеть гидрантов, сделать внутреннее и наружное от этой насосной. И не тратиться на пожарную машину и перепланировки. зы: а сначала заказчик хотел просто купить пожарную машину и подарить ее в местную часть.
|
|
|
|
|
14.12.2009, 22:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Заказчики они такие....))
|
|
|
|
|
15.12.2009, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 22.9.2009
Из: Черкассы, Украина
Пользователь №: 38764

|
У меня такая же ситуация. Склады и производственные помещения категории "В". Выгорожено АБК < 5тыс. м3. Скважина и резервуар. Работа срочная и заказчик бедный. Что делать?
|
|
|
|
|
15.12.2009, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Tanyusha @ 15.12.2009, 11:16)  .... и заказчик бедный. Что делать?  Бедный - это когда не заказывает АБК и производство со складами
|
|
|
|
|
15.12.2009, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 22.9.2009
Из: Черкассы, Украина
Пользователь №: 38764

|
Я забыла дописать, я тоже бедная. А можно этот пункт рассматривать так: что если есть скважина и дебита ее хватает только на нужды работающих 15 человек, то внутреннее пожаротушение можно не предусматривать, а тушить снаружи из резервуаров? Может существует разъяснение этого пункта?
|
|
|
|
|
15.12.2009, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
А вы производственные помещения не тушите?
|
|
|
|
|
15.12.2009, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 22.9.2009
Из: Черкассы, Украина
Пользователь №: 38764

|
Я же тоже про это. Согласно п.6.5 е) если из резервуаров - то не требуется.
|
|
|
|
|
15.12.2009, 13:12
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Tanyusha @ 15.12.2009, 12:43)  Я забыла дописать, я тоже бедная. А можно этот пункт рассматривать так: что если есть скважина и дебита ее хватает только на нужды работающих 15 человек, то внутреннее пожаротушение можно не предусматривать, а тушить снаружи из резервуаров? Может существует разъяснение этого пункта? АБК объёмом свыше 5000м3 на 15 чел - это круто!  Составители СНиПа до такого наверняка не додумались..  Может надо просто правильно назвать здание?  Ну типа- производственный корпус с бытовыми помещениями. И основным станет (не)обходимость пожаротушение производства.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 15.12.2009, 13:23
|
|
|
|
|
15.12.2009, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 16.6.2008
Пользователь №: 19791

|
У Tanyusha АБК меньше 5 тыс.м3. Если это отдельное здание или выгорожено в производственном здании брандмауэрами - то в этом АБК внутреннего пожаротушения не надо. Если в складах и на производстве нет внутреннего водопровода - то и там внутреннего пожаротушения не надо (если все это тушится наружным пожаротушением из резервуаров). Тогда и останется только наружное из резервуаров.
Tanyusha, а Вы автоматическое не рассматриваете? Категория "В" все таки.
В моем проекте охлаждаемое овощехранилище, там-то точно не надо.
|
|
|
|
|
15.12.2009, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Tanyusha @ 15.12.2009, 13:05)  ...если из резервуаров - то не требуется. А что допускается тушить из резервуаров сказано в СНиП2.04.02-84 п. 2.11 прим.1 и соответственно в СП8 И думается, что Вы никак не попадете в эти пункты, хотя...все может быть ....пишите только про меньше 5000 м3
|
|
|
|
|
15.12.2009, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 22.9.2009
Из: Черкассы, Украина
Пользователь №: 38764

|
Попадаю V до 3тыс (табл.7). Расход 10л/с. Примеч.1 (4абзац)
|
|
|
|
|
15.12.2009, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 16.6.2008
Пользователь №: 19791

|
Отчего же. - зданий холодильников и хранилищ овощей и фруктов. расположенных в - населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел.; а тем более если заранее получит ТУ, т.е. - по согласованию с территориальными органами Государственного пожарного надзора; То все ОК. Хотя я все же в проекте сделаю наружный кольцевой пожарный трубопровод высокого давления с гидрантами. С наружной отдельностоящей насосной. И с резервуарами, т.е. тушение от емкостей. Я уже поднимал эту тему http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=44350Все таки разночтений СНиПа не избежать. Вы говорите, что мы вряд ли влезем в этот пункт СНиПа. Т.е. вряд ли у нас получится отказаться от строительства противопожарного водопровода, который по п.2.11 должен предусматриваться. Т.е. вряд мы будем тушить от резервуаров. Но ведь все пригородные объекты тушатся от резервуаров. С насосной конечно, но от резервуаров. С нарушением п.9.30. Пожарные резервуары или водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе: - при наличии автонасосов - 200 м; - при наличии мотопомп - 100-150 м в зависимости от типа мотопомп. А забирать воду пожарной машиной из резервуара или тем более водоема - прошлый век, я думаю. Решение образца 1985г. Tanyusha, это у Вас склад такой маленький или АБК?
|
|
|
|
|
15.12.2009, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 22.9.2009
Из: Черкассы, Украина
Пользователь №: 38764

|
И склад и производство и АБК. Три в одном. Маленькое производство категории В.
|
|
|
|
|
15.12.2009, 16:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата Попадаю V до 3тыс (табл.7). Расход 10л/с. Примеч.1 (4абзац) угу, но только Цитата(Tanyusha @ 15.12.2009, 15:51)  И склад и производство и АБК. Три в одном. Маленькое производство категории В. склад не попадает под п. 6.5 е) Цитата(avelleft @ 15.12.2009, 15:31)  ...С насосной конечно, но от резервуаров. С нарушением п.9.30..... А забирать воду пожарной машиной из резервуара или тем более водоема - прошлый век, я думаю. Решение образца 1985г. Позвольте поинтересоваться почему Вы так считаете? Если есть резервуар и здания расположены в радиусе 200 м, разрешается тушить из резервуара нормативом, то зачем городить сеть с гидрантами и с насосной? Это же деньги заказчика.
|
|
|
|
|
15.12.2009, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
А самое главное-если вы делаете сеть с гидрантами то тогда стоит рассмотреть полновесный вариант с внутренним пожаротушением от кнопок. Иначе смысл то какой?
|
|
|
|
|
15.12.2009, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 16.6.2008
Пользователь №: 19791

|
Об этом и речь.
Но все таки кто-нибудь может мне рассказать, нарушаем ли мы в описанных мною ситуациях п.9.30 или нет? Т.е. когда тушим от резервуара здание в 400 метрах от этого резервуара? С помощью электрической насосной вместо автонасоса.
|
|
|
|
|
15.12.2009, 19:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(avelleft @ 15.12.2009, 16:28)  Об этом и речь.
Но все таки кто-нибудь может мне рассказать, нарушаем ли мы в описанных мною ситуациях п.9.30 или нет? Т.е. когда тушим от резервуара здание в 400 метрах от этого резервуара? С помощью электрической насосной вместо автонасоса. после насосной кольцевая сеть с гидрантами, насколько я Вас поняла. Т.е. тушение идет от гидрантов на кольцевой сети. Резервуар - источник водоснабжения кольцевой сети. В п.9.30 говорится о тушении из резервуара, т.е. когда хватает длины рукавов от пожмашины. Еще есть п. 9.32.
|
|
|
|
|
15.12.2009, 23:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 16.6.2008
Пользователь №: 19791

|
Да, случайно получилось 400=200+200=п.9.30+п.9.32 А если 500? Спасибо, вроде понятно. До следующего объекта...
|
|
|
|
|
16.12.2009, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 22.9.2009
Из: Черкассы, Украина
Пользователь №: 38764

|
Да, в самом деле склад не попадает. Ставить регулирующий резервуар в помещении, два насоса на пожарный расход и на бытовой. Размер резервуара в зависимости от дебита скважины и производительности насоса. В резервуаре: неприкосновенный пожарный запас + для регулирования водопотребления. Я правильно поняла требования СНиП?
Господа! У кого есть ссылки на регулирующий бак с обвязкой?
|
|
|
|
|
  |